消防喷淋检测方法谁知道?

赵静 | 被浏览258次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-05-30 19:29

    如果你是把设备已经安装好了,只有实验水泵的压力,还有稳压罐,如果稳压罐含有胶囊的话,在检测一下胶囊和罐体的压力,如果水泵压力能达到你所需压力,胶囊也可以满足你需要每分钟能排除水量就可以了。具体情况要根据你选型、工况来定制、希望能够帮到你。

    0 评论

  • 倒叙_7629 2016-05-29 14:44

    这样的系统中都设有泄放检查管的,专门设置检测用的。在系统末端同样设有末端试水装置,设在系统的最末端,用来试验系统的功能,每隔一段时间都要来检测系统能否正常工作的。你也可以参考自动喷淋系统的规范。
    如果你是把设备已经安装好了,只有实验水泵的压力,还有稳压罐,如果稳压罐含有胶囊的话,在检测一下胶囊和罐体的压力,如果水泵压力能达到你所需压力,胶囊也可以满足你需要每分钟能排除水量就可以了。具体情况要根据你选型、工况来定制、

    0 评论

  • -丶- 2016-05-27 19:23

    检查的要点及方法
    1、消防水池(箱):每年应对水源的供水能力进行一次测定。每两年应对消防储水设备进行检查,修补缺损和重新油漆。维护管理人员每天应对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态。消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次,并应检查其消防水位及消防气压给水设备的气体压力。同时,应采取措施保证消防用水不作他用,并应每月对该措施进行检查,发现故障及时进行处理。消防水池、消防水箱、消防气压给水设备内的水应根据当地环境、气候条件不定期更换。更换前,负责自动喷水灭火系统的专职或兼职管理人员应向领导报告,办理相应的书面手续。寒冷季节,消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃。
    消防水箱、消防气压给水设备所配置的玻璃水位计,由于受外力易于破碎,造成消防储水流失或形成水害,因此在观察过水位后,应将水位计两端的角阀关闭。钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计,两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。
    2、消防水泵:供给消防用水的关键设备,必须定期进行试运转,保证发生火灾时启动灵活、不卡壳,电源或内燃机驱动正常,自动启动或电源切换及时无故障。消防水泵应每月启动运转一次,内燃机驱动的消防水泵应每周启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。
    消防水泵接合器。消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。
    希望有所帮助。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防喷淋设计规范谁知道?
    • 灯泡大怪兽 回答:你好 1、《建筑设计防火规范》   GB50016-2006 2、《高层民用建筑设计防火规范》   GB   50045-2005 3、《建筑内部装修设计防火规范》   GB   50222—95(2001年修订版) 4、《自动喷水灭火系统设计规范》   GB50084-2005 5、《火灾自动报警系统设计规范》   GB50116-98 6、《气体灭火系统设计规范》   GB50370-2005 7、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》   GB50067-97 8、《人民防空工程设计防火规范》   GB50098-98 9、《建筑灭火器配置设计规范》   GB   50140-2005 10、《建筑电气工程施工质量验收规范》   GB50303-2002 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》   GB50300-2001 12、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 13、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》   GB50303-2002 14、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》   GB50261-2005 15、《火灾自动报警系统施工及验收规范》   GB50166-92 16、《自动喷水灭火系统设计规范》   GB50084-2005 17、《高层民用建筑设计防火规范》   GB50045-2005 18、《智能建筑工程质量验收规范》   GB50339-2003 19、《工业金属管道工程施工及验收规范》   GB50235-97 20、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 21、《气体灭火系统施工及验收规范》   GB50263-2007 22、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 23、《建筑施工安全检查标准》   JGJ59-99 24、《施工现场临时用电安全技术规范》   JGJ46-2005
    • 道闸 麦道地板 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 消防自动喷淋系统设计规范谁知道?
    • 一追再追 回答:消防自动喷淋系统设计规范:1.有吊顶的,用吊顶型喷头,设在吊顶下; 2.无吊顶的,溅水盘距离屋顶板下底0.075m~0.55m,视距离梁的水平距离决定。 3.>0.8m的有可燃物的吊顶内须增设一排喷头,一般用上下喷。
    • 道闸 麦道地板 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 谁知道室内tvoc检测标准值是多少?
    • 忆苦思幻 回答:室内空气tvoc检测人员在检测前,首先对整个房屋进行封闭,将门窗都关紧,尽量减少屋内空气与屋外空气的 流动,以保证所检测空气为屋内实际空气,整个封闭需持续12小时。 房间封闭12小时后,检测人员需要先采集封闭后室内空气样本,检测人员携带专用仪器“大气取样仪”进 入到封闭后的房屋,用三角支架固定在所要取样的房间,开动机器,进行空气颗粒筛选取样,每次取样持 续时间为20到30分钟,根据需求,对每个房间采集3~5个空气样本。 空气取样完毕后,由工作人员带回实验室,进行空气检测,检测项目主要有5项指标,分别是甲醛、苯系 物、TVOC(总挥发性有机化合物的简写)、氨和氡的含量检测。 测定范围:本法适用于浓度范围为0.5m g/m 3 ~100mg/m 3 之间的空气中VOC S 的测定。
    • 道闸 麦道地板 油烟机排烟管道安装 2个月前
  • 3 回答
    • 家装污染检测标准谁知道?
    • Qyana 回答:化学污染物的规定控制不仅包括常见的甲醛,苯,氨,臭氧和其他污染物,还有可吸入颗粒物,二氧化碳,二氧化硫和其他13种化学污染物。”室内空气质量标准,是根据我国的实际情况,考虑到经济发达地区和城市建设中的空气要素,温度要素和湿度要素,甲醛,苯和其他污染物的一些情况,并根据使用煤炭取暖和做饭的条件发展室内一氧化碳污染制定的。是非常适合我们国家的。 室内空气质量标准(物理性) 在物理,温度,湿度,风速的室内空气质量标准中,空气的四项评价内容标准是,温度:夏季空调22-28摄氏度,冬季取暖;16-24摄氏度,相对湿度的标准值:40-80%夏季空调、30-60%冬季取暖;空气流量标准值:0.3m/s 夏季空调,0.2m/s冬季取暖;新鲜空气的标准值的数量:每人每小时30立方米。
    • 道闸 麦道地板 油烟机排烟管道安装 1个月前