消防喷淋检测方法谁知道?

赵静 | 被浏览297次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-05-30 19:29

    如果你是把设备已经安装好了,只有实验水泵的压力,还有稳压罐,如果稳压罐含有胶囊的话,在检测一下胶囊和罐体的压力,如果水泵压力能达到你所需压力,胶囊也可以满足你需要每分钟能排除水量就可以了。具体情况要根据你选型、工况来定制、希望能够帮到你。

    0 评论

  • 倒叙_7629 2016-05-29 14:44

    这样的系统中都设有泄放检查管的,专门设置检测用的。在系统末端同样设有末端试水装置,设在系统的最末端,用来试验系统的功能,每隔一段时间都要来检测系统能否正常工作的。你也可以参考自动喷淋系统的规范。
    如果你是把设备已经安装好了,只有实验水泵的压力,还有稳压罐,如果稳压罐含有胶囊的话,在检测一下胶囊和罐体的压力,如果水泵压力能达到你所需压力,胶囊也可以满足你需要每分钟能排除水量就可以了。具体情况要根据你选型、工况来定制、

    0 评论

  • -丶- 2016-05-27 19:23

    检查的要点及方法
    1、消防水池(箱):每年应对水源的供水能力进行一次测定。每两年应对消防储水设备进行检查,修补缺损和重新油漆。维护管理人员每天应对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态。消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次,并应检查其消防水位及消防气压给水设备的气体压力。同时,应采取措施保证消防用水不作他用,并应每月对该措施进行检查,发现故障及时进行处理。消防水池、消防水箱、消防气压给水设备内的水应根据当地环境、气候条件不定期更换。更换前,负责自动喷水灭火系统的专职或兼职管理人员应向领导报告,办理相应的书面手续。寒冷季节,消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃。
    消防水箱、消防气压给水设备所配置的玻璃水位计,由于受外力易于破碎,造成消防储水流失或形成水害,因此在观察过水位后,应将水位计两端的角阀关闭。钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计,两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。
    2、消防水泵:供给消防用水的关键设备,必须定期进行试运转,保证发生火灾时启动灵活、不卡壳,电源或内燃机驱动正常,自动启动或电源切换及时无故障。消防水泵应每月启动运转一次,内燃机驱动的消防水泵应每周启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。
    消防水泵接合器。消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。
    希望有所帮助。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防喷淋设计规范谁知道?
    • 灯泡大怪兽 回答:你好 1、《建筑设计防火规范》   GB50016-2006 2、《高层民用建筑设计防火规范》   GB   50045-2005 3、《建筑内部装修设计防火规范》   GB   50222—95(2001年修订版) 4、《自动喷水灭火系统设计规范》   GB50084-2005 5、《火灾自动报警系统设计规范》   GB50116-98 6、《气体灭火系统设计规范》   GB50370-2005 7、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》   GB50067-97 8、《人民防空工程设计防火规范》   GB50098-98 9、《建筑灭火器配置设计规范》   GB   50140-2005 10、《建筑电气工程施工质量验收规范》   GB50303-2002 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》   GB50300-2001 12、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 13、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》   GB50303-2002 14、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》   GB50261-2005 15、《火灾自动报警系统施工及验收规范》   GB50166-92 16、《自动喷水灭火系统设计规范》   GB50084-2005 17、《高层民用建筑设计防火规范》   GB50045-2005 18、《智能建筑工程质量验收规范》   GB50339-2003 19、《工业金属管道工程施工及验收规范》   GB50235-97 20、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 21、《气体灭火系统施工及验收规范》   GB50263-2007 22、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 23、《建筑施工安全检查标准》   JGJ59-99 24、《施工现场临时用电安全技术规范》   JGJ46-2005
    • 消防斧 栏杆规范 水管道设计 1年以前
  • 3 回答
    • 室内污染检测方法谁知道?
    • 无聊老爷爷 回答:一般鼻子能够感应到有味道的这时候已经存在一定程度的超标。 养几条鱼放在屋里,如果有污染,鱼就死了。 1、采用开窗通风的方法,去除室内空气污染物的效果没得说,而且在排污的同时还引入了新鲜空气,但杀敌一千、自损八百,灰尘、雨水、防盗、能耗、噪音等问题无不给我们的日常生活带来很多麻烦。 2、养花的主要目的在于美化环境,去除污染只是一个额外的好处。而且绿色植物对于污染物的治理是有选择性的,并且其作用无法达到满意要求。对于氡一类的污染,绿植显得无能为力。 3、活性炭吸附除味是近年来兴起的一种室内空气污染治理方法,活性炭的物理吸附原理使其在处理大空间空气污染时效果欠佳,但是在较小的封闭空间,例如柜子、抽屉内部,使用活性炭进行除味还是不错的选择,但它会逐渐饱和。 4、合格的化学药剂对甲醛的效果立竿见影,一是要选择质量可靠的产品,还要与其他措施配合使用,因为污染物很可能不止甲醛一种。
    • 室内空气污染检测治理 室内空气污染治理 室内装修空气污染检测 1个月前
  • 3 回答
    • 轻触开关检测方法谁知道?
    • 刚好遇见你_8481 回答:一、检测轻触开关按力   在轻触开关手柄的顶端面中央,按轻触开关动作方向均匀地施加静负荷,并测量两次,取其平均值。测量误差应不大于15%。轻触开关的按力应在元器件规格书规定的范围内.   二、检测轻触开关耐压   将AC250V(50Hz有效值)的试验电压加在开关相邻而不相接的接点间以及接点与其他金属件之间,保持1min.试验期间应无击穿、飞弧、损伤、闪烁等现象,且漏电流不超过0.5mA.   三、检测轻触开关行程   在轻触开关手柄的顶端面中央,按轻触开关动作方向均匀地施加允许的最大按力,用游标卡尺测量行程,测量误差不大于15﹪.轻触开关的行程应在元器件规格书规定的范围内。