消防喷淋检测方法谁知道?

赵静 | 被浏览344次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-05-30 19:29

    如果你是把设备已经安装好了,只有实验水泵的压力,还有稳压罐,如果稳压罐含有胶囊的话,在检测一下胶囊和罐体的压力,如果水泵压力能达到你所需压力,胶囊也可以满足你需要每分钟能排除水量就可以了。具体情况要根据你选型、工况来定制、希望能够帮到你。

    0 评论

  • 倒叙_7629 2016-05-29 14:44

    这样的系统中都设有泄放检查管的,专门设置检测用的。在系统末端同样设有末端试水装置,设在系统的最末端,用来试验系统的功能,每隔一段时间都要来检测系统能否正常工作的。你也可以参考自动喷淋系统的规范。
    如果你是把设备已经安装好了,只有实验水泵的压力,还有稳压罐,如果稳压罐含有胶囊的话,在检测一下胶囊和罐体的压力,如果水泵压力能达到你所需压力,胶囊也可以满足你需要每分钟能排除水量就可以了。具体情况要根据你选型、工况来定制、

    0 评论

  • -丶- 2016-05-27 19:23

    检查的要点及方法
    1、消防水池(箱):每年应对水源的供水能力进行一次测定。每两年应对消防储水设备进行检查,修补缺损和重新油漆。维护管理人员每天应对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态。消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次,并应检查其消防水位及消防气压给水设备的气体压力。同时,应采取措施保证消防用水不作他用,并应每月对该措施进行检查,发现故障及时进行处理。消防水池、消防水箱、消防气压给水设备内的水应根据当地环境、气候条件不定期更换。更换前,负责自动喷水灭火系统的专职或兼职管理人员应向领导报告,办理相应的书面手续。寒冷季节,消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃。
    消防水箱、消防气压给水设备所配置的玻璃水位计,由于受外力易于破碎,造成消防储水流失或形成水害,因此在观察过水位后,应将水位计两端的角阀关闭。钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计,两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。
    2、消防水泵:供给消防用水的关键设备,必须定期进行试运转,保证发生火灾时启动灵活、不卡壳,电源或内燃机驱动正常,自动启动或电源切换及时无故障。消防水泵应每月启动运转一次,内燃机驱动的消防水泵应每周启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。
    消防水泵接合器。消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。
    希望有所帮助。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防喷淋设计规范谁知道?
    • 灯泡大怪兽 回答:你好 1、《建筑设计防火规范》   GB50016-2006 2、《高层民用建筑设计防火规范》   GB   50045-2005 3、《建筑内部装修设计防火规范》   GB   50222—95(2001年修订版) 4、《自动喷水灭火系统设计规范》   GB50084-2005 5、《火灾自动报警系统设计规范》   GB50116-98 6、《气体灭火系统设计规范》   GB50370-2005 7、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》   GB50067-97 8、《人民防空工程设计防火规范》   GB50098-98 9、《建筑灭火器配置设计规范》   GB   50140-2005 10、《建筑电气工程施工质量验收规范》   GB50303-2002 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》   GB50300-2001 12、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 13、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》   GB50303-2002 14、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》   GB50261-2005 15、《火灾自动报警系统施工及验收规范》   GB50166-92 16、《自动喷水灭火系统设计规范》   GB50084-2005 17、《高层民用建筑设计防火规范》   GB50045-2005 18、《智能建筑工程质量验收规范》   GB50339-2003 19、《工业金属管道工程施工及验收规范》   GB50235-97 20、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 21、《气体灭火系统施工及验收规范》   GB50263-2007 22、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 23、《建筑施工安全检查标准》   JGJ59-99 24、《施工现场临时用电安全技术规范》   JGJ46-2005
    • 栏杆规范 水管道设计 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 消防压力开关作用是什么谁知道
    • 请叫我雷锋 回答:1.消防压力开关是靠水力驱动开关触点(干触点),从而通过输入模块给消控中心报警信号,如果压力开关报警而水力警铃没有报警,可能是开关或模块故障或线路(模块至压力开关段)短路。 2.也可能是水力警铃故障,具体看水泵是否启动,如果有启动,肯定是水力警铃故障,如果水泵没有启动,那么要检查压力开关线路及模块。 希望我的回答能帮到您
    • 压力开关 真空压力开关 继电器的作用是什么 11个月前
  • 3 回答
    • 谁知道网吧装修消防要求有哪些
    • 言尔无心 回答:消防要求: (一)设置部位和防火分隔要求。 网吧等歌舞娱乐放映游艺场所宜设置在一、二级耐火等级建筑的首层、二层或三层的靠外墙部位。设置在地下一层或地上四层以上的楼层时,要符合特定的防火条件,如:地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m、一个厅、室的建筑面积不应大于200平方米、应设置防烟、排烟设施等。 不得设置在文物古建筑和博物馆、图书馆建筑内,不得毗连重要仓库或者危险物品仓库;不得在居民住宅楼内改建;不应设置在地下二层及二层以下;不应设置在袋形走道的两侧或尽端。 一个建筑物内,网吧等歌舞娱乐放映游艺场所要与其他场所隔开,其中,隔墙耐火极限不低于2h,楼板耐火极限不低于1h,墙上开设的门要采用不低于乙级的防火门。 (二)安全疏散要求。 安全疏散设施是建筑物发生火灾后确保人员生命财产安全的有效措施,主要指建筑物的对外安全出口、疏散走道、疏散楼梯以及引导人员疏散的应急照明和指示标志。安全疏散的基本要求有: 1、安全出口数量不应少于2个,当其建筑面积不大于50平方米时,可设置1个疏散出口。为了防止人员拥挤,安全出口要分散布置,相邻2个出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。    2、设有歌舞娱乐放映游艺场所的建筑物超过3层或设置在地下一层时,疏散楼梯要采用封闭楼梯间形式。地下室、半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,在首层要采用隔墙与其它部位隔开、直通室外并设置明显标志,在隔墙上开设的门要采用不低于乙级的防火门。 3、安全出口、疏散楼梯、走道的宽度要保证能够及时有效地疏散场所容留人员。 4、安全出口要保持畅通,出口处不得设置门槛、台阶,疏散门应向外开启,不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门,门口不得设置门窗、屏风等影响疏散的遮挡物。 5、歌舞娱乐放映游艺场所应设置火灾事故应急照明灯,照明供电时间不得小于20min。在安全出口、疏散通道和楼梯口应当设置灯光疏散指示标志。指示标志应当设在门的顶部、疏散通道和转角处距地面1m以下的墙面上。设在走道上的指示标志的间距不得大于20m。疏散走道和主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上应设置发光疏散指示标志。 (三)建筑内部装修材料 1、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所设置在首层、二层、三层时,营业面积大于100平方米的,顶棚材料采用不燃性(A级)装修材料,墙面、地面、隔断材料采用难燃性(B1级)装修材料;营业面积不超过100平方米(含本数)的,顶棚、墙面、地面材料采用B1级装修材料。 2、设置在四层及四层以上的建筑内时,室内装修材料的顶棚材料采用A级装修材料,其它部位应采用不低于B1级的装修材料。 3、设置在地下一层时,室内装修的顶棚、墙面材料应采用A级材料,其它部位应采用不低于B1级的装修材料。 4、为了保证人员安全疏散,疏散楼梯间、疏散走道和安全出口的门厅,内部装修材料要采用不燃或难燃材料,疏散楼梯间的顶棚、墙面、地面内部装修材料应采用不燃材料,地面不能铺设地毯。 (四)建筑消防设施、器材的设置 设有网吧等歌舞娱乐放映游艺场所的建筑物应设有必要的消防设施,基本要求有: 1、应设置室内消火栓系统的场所:设有歌舞娱乐放映游艺场所的单层、多层建筑,建筑超过五层或体积超过10000立方米的,或超过800个座位的剧院、电影院,超过1200个座位的礼堂、体育馆;设置在高层民用建筑内的;设置在建筑面积大于300m2的地下人防工程内的。 2、应设置自动喷水灭火系统的场所:设置在地下、半地下的,或设置在建筑的地上四层及四层以上的,或设置在建筑的首层、二层和三层,且一个厅、室的面积超过300平方米的(“厅、室”指一个独立单元,该单元采用耐火极限不低于2h的隔墙和1h的楼板与相邻单元或场所隔开,并在单元之间的隔墙上不能开设门窗洞口,且该单元疏散出口不少于2个,疏散门为不低于乙级的防火门)。 3、应设置火灾自动报警系统的场所:设置在地下、半地下的,或设置在建筑的地上四层及四层以上的。 4、应设置防烟、排烟设施的场所:设置在地下、半地下的,或设置在建筑的地上四层及四层以上的。 5、警报装置的设置:卡拉OK厅及其包房内,应当设置声音或者视像警报,保证在火灾发生初期,将各卡拉OK房间的画面、音响消除,播送火灾警报,引导人们安全疏散。 6、建筑灭火器配置:歌舞娱乐放映游艺场所应配置适合扑救该类场所火灾的建筑灭火器,例如可配置磷酸铵盐干粉(ABC干粉)灭火器,不应配置碳酸氢钠(BC干粉)灭火器。ABC干粉灭火器的规格应在2kg以上。配置数量根据保护单元的建筑面积、设置部位和消火栓、自动喷水灭火系统的设置情况和灭火器最大保护距离等因素确定,一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。例如:一个建筑面积200平方米歌舞娱乐放映游艺场所,如设置在地下一层,设有自动喷水灭火系统、至少需要配置2具2kgABC干粉灭火器;如设置在首层、一层、三层,未设置自动喷水灭火系统的,至少需要配置3具2kgABC干粉灭火器。
    • 广州网吧装修 吧台装修设计 吧台怎么装修 11个月前