深圳消防管道安装哪家好?

周鸿志 | 被浏览262次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • liwei1997 2016-05-28 21:09

    深圳市振新隆机电有限公司,地址:深圳市龙岗区龙岗街道办南约社区B区超普厂旁B1栋1A207;
    深圳粤阳安装工程有限公司,地址: 深圳市宝安区 观澜街道办大水坑三村浪漫新城广场;
    这两家公司都很好的

    0 评论

  • xiaoping123 2016-05-24 20:38

    深圳消防管道安装比较好的推荐参考如下:
    深圳市沃而润雨水技术有限公司
    深圳市海牛科技发展有限公司
    深圳市兴鼎机电设备工程有限公司
    深圳鼎欧建筑装饰有限公司

    0 评论

  • 泽江_123 2016-05-23 18:51

    广安消防装饰工程有限公司
    地址: 福田区车公庙泰然四路211栋
    广安消防装饰工程幕墙门窗厂
    地址: 深圳市宝安区新安三路92 号
    消防设备消防工程 有限公司
    地址: 深圳市宝安区 沙井街道东塘社区新沙路永东兴大厦9楼910
    这几家都是比较专业的公司,可以参考一下

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 请问消防管道油漆规范是什么?
    • ABCDEFG_0589 回答:《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261—2005 5.1.11 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261—2005(条文说明) 5.1.11 本条规定的目的是为了便于识别自动喷水灭火系统的供水管道,着红色与消防器材色标规定相一致。在安装自动喷水灭火系统的场所,往往是各种用途的管道排在一起,且多而复杂,为便于检查、维护,做出易于辩识的规定是必要的。规定红圈的最小间距和环圈宽度是防止个别工地仅做极少的红圈,达不到标识效果。
    • 消防斧 消防闭门器 栏杆规范 8个月前
  • 3 回答
    • 消防管道管径怎么计算
    • 言尔无心 回答:消防管道管径,内径15mm=4分管,20mm=6分,25mm=1寸;PPR管/铝塑管则是按内径计算的,16mm也就相当于3分管,20mm差不多相当于4分的镀锌管径    如果需要精确计算就要先假定流速,再根据水的粘度、密度及管径先计算出雷诺准数,再由雷诺准数计算出沿程阻力系数,并将管路中的管件(如三通、弯头、阀门、变径等)都查表查出等效管长度,最后由沿程阻力系数与管路总长(包括等效管长度)计算出总管路压力损失,并根据伯努利计算出实际流速
    • 变径管 消防斧 水管管径 8个月前
  • 3 回答
    • 消防给水管道安装有哪些要求?
    • 倒叙_7629 回答:  1.如果为消防工程企业,需要消防工程专业承包资质,在资质许可范围内进行消防工程施工,消防管道安装属于消防工程施工的一部分,所以需要具备消防施工专业承包资质,不同资质可承揽的工程如下:   一级企业:可承担各类消防设施工程的施工。   二级企业:可承担建筑高度100米及以下、建筑面积5万平方米及以下的房屋建筑、易燃、可燃液体和可燃气体生产、储存装置等消防设施工程的施工。   三级企业:可承担建筑高度24米及以下、建筑面积2.5万平方米及以下的房屋建筑消防设施工程的施工   2.如果只是安装管道的劳务公司,那么需要取得水暖电安装作业分包企业资质,此资质不分等级。
    • 给水管材 给水管道安装 照明设计要求 7个月前
  • 3 回答
    • 消防管道压力开关作用是什么?
    • 倒叙_7629 回答:消防压力开关是靠水力驱动开关触点(干触点),从而通过输入模块给消控中心报警信号,如果压力开关报警而水力警铃没有报警,可能是开关或模块故障或线路(模块至压力开关段)短路。也可能是水力警铃故障,具体看水泵是否启动,如果有启动,肯定是水力警铃故障,如果水泵没有启动,那么要检查压力开关线路及模块。
    • 压力开关 真空压力开关 继电器的作用是什么 6个月前
  • 3 回答
    • 消防管道泄压阀怎么安装?
    • 请叫我雷锋 回答:安全泄压阀一般设置在管道的末端。由于管道调节流量都是采用末端控制,故水锤一般产生于管道末端,将安全泄压阀设置在接近末端的支管处,可以在压力达到设置值是迅速打开,安全泄流,降低管道内压力波动。 排污阀一般安装在精密控制阀前。为保证精密控制阀长时间可靠运行,防止被污物堵塞,一般都在阀前设置带滤网的排污阀,当污物累积,达到设定值时,排污阀给出声光报警信号。此时关闭精密控制阀,打开排污阀,进行排污。 还有一种是水池底部的排泥阀,主要是为排除沉淀水池底部的污物设置。
    • 消防斧 泄压阀 热水器泄压阀漏水 6个月前