    1、计算大概用量
    安装水管前估计一下用量是多少再进行材料购买,以免材料买多了或者少了,造成浪费或者缺乏材料影响安装进程。
    2、使用新水管
    如果是二手房或旧房改造,旧水管往往被损坏,不要犹豫心疼果断换新的,水管装好后某些部位是不方便更换的,都换成新的以策安全。
    3、水管及配件检查
    安装前要对水管及其各种配件进行检查,看是否有破损、渗漏等问题,水管及配件的连接必须正确牢固,接好后进行测试没问题后再进行安装。
    4、水管走向
    建议水管走顶最安全。主要是水路改造大部分走暗管,而水的特性是水往低处流。如果管路走地下,一但发生漏水很难及时发现,只有水漫金山或者地板变形以及漏到楼下,才会发现漏水,且由于水管暗埋很难查出漏水之处。这时巨大的损失更是无法挽回,甚至严重的影响了友好的邻里关系;如果水管走顶部,可能水改时费用高些,但做为一项长远投资来看,是值得的。水管走顶,即使漏水,也能够及时发现,便于检修,损失也较小。
    5、安装后测试
    安装后一定要进行增压测试。增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行,在测试中应没有漏水现象。
    在没有加压条件下的简单测试方法,但不完全可行。
    1)关闭水管总阀。(即水表前面的水管开关)
    2)打开房间里面的水龙头20分钟,确保没水再滴后关闭所有的水龙头。
    3)关闭马桶水箱和洗衣机等具有蓄水功能的设备进水开关。
    4)打开水管总阀。
    5)打开总阀后20分钟查看水表是否走动,包括缓慢的走动。如果有走动,即为漏水了。如果没有走动,可能没事。(如果水表有问题或水管微渗,有可能难以确定。)所以建议施工完一定要进行水压测试实验,一般打压8公斤,时间20-30分钟。(最好自己过目)
    6、绘制水路图
    水管安装完毕要把房间水路图绘制出来,方便以后维护检修。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-05-04 16:15

    1.在外墙选好适合的位置。
      
      2.取好适合的水管和管件、如100毫米水管和相匹配的100毫米管件,包括三通,四通、弯头,*管件:卡水管用的*,及打眼用的电锤,还有相应的扳手螺丝_及老虎钳。
      
      3.站台作人员准备好适当的安全绳1根,工作用绳1根,坐板一个。
      
      三、安装落水管的常用设备及工具
      
      安全绳,坐板,电锤或者冲击钻,螺丝_,扳手,老虎钳
      
      四、安装落水管的人员配置
      
      一名主站台作人员配3名副站台作人员(一名副站台作人员在楼顶,另一名副站台作人员在楼下,其中一名副站台作人员跟随主站台作人员,配合主站台作人员的工作,比如:递工具,递材料,及其他主站台作人员需要配合的)
      
      五、安装落水管的常用材料
      
      PVC管,管件(四通,三通,弯头,管卡,长度大于3厘米的膨胀螺栓),某些材料需视实际情况个人意见,仅供参考。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-30 21:05

    水电安装是隐蔽工程,没有安装好的话,日后维修也就非常麻烦的,所以说水电装修是一件非常严肃的事情的,相很多人都知道水管是要先进行预埋,所以在选择水管时要选择质量比较好的水管,既可尽量避免日后的漏水问题,也省下一大笔维修返工费。那么水管预埋要注意的事项有哪些,这边就来简单介绍一下。
    1、卫生间排水管的预留洞位置必须准确,避免二次修洞破坏结构
    2、有些卫生间或厨房的排水管与相邻阳台的排水相连,为了美观及不破坏结构,梁内可预埋刚制套管,避免以后打洞凿断钢筋
    3、外墙雨水管、空调冷凝水管预留洞时要考虑外墙保温的厚度,避免二次修洞
    4、室内排污管的标高比设计标高可以高出5-10cm,这样可避免室外排水管网的坡度太小
    5、提高利润率,主要是工程材料选择,使用功能不变的情况,尽量选择经济的材料
    6、施工单位每施工一项内容前必须先作样板间,样板通过后方可大面积施工。
    7、在套管预留预埋阶段容易出现漏埋,砖墙的话以后可以开洞,如果是剪力墙、或者重要梁的部位是非常麻烦的解决的办法:施工员以及监理必须逐个核实套管预留个数和预留位置。
    8、在给水管暗敷中试压问题,若不试压,漏水将会很麻烦,最好浇注地坪时管道保压。漏水属于质量问题,业主有权退房的
    解决办法:做好成品保护,按照规范要求进行打压,严把熔接质量关(对于ppr等塑料管而言)
    9、做排水管时注意坡度,尤其是空调冷凝排水管,如果管子比较长,施工质量不行的容易妨碍排水,导致返水至冷凝水盘漏水。解决办法:按照设计图纸标示的坡度,定好点,放好线,按照相应的间距,下料做好吊/支架
    10、给排水管的支吊架,有的施工单位为了节省费用,选择的型钢偏小,布置的数量没达到要求,或者布置的位置不合理。
    11、UPVC排水管,使用的管件和胶水不符合要求,导致后期漏水,遭小业主投诉。
    12、卫生间排水支管安装时,上面的排水甩口要及时进行封堵(一般用胶纸等封堵),以防碎砖及其他杂物掉入管内以后排水不畅。解决办法:接好管,及时封堵甩口,做好成品保护。
    13、暗敷设在地面内的给水管及采暖管交工时图纸上标明路径和距墙尺寸(允许偏差),避免业主装修时钉子破坏,业主推卸责任
    14、对于不同公司的工序交接,没有及时办理好移交手续,产生相互扯皮。解决办法:及时办理交接手续,不留产生争执纠纷的把柄。
    以上关于水管预埋相关事项就介绍到这,这边友情提示一下:安装完水管以后一定要对它进行测压,金属及其复合管试验压力0.6MPa,稳压10分钟,管内压力下降应不大于0.02MPa,无渗漏;塑料管试验压力0.8MPa,稳压20分钟,管内压力下降应不大于0.05MPa,无渗漏。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 自来水管防冻有哪些方法措施
    • 一颗柠檬_4908 回答:自来水管防冻小技巧中也可以在温度较低的情况时,临睡前将室内小水表阀门进行关闭,然后打开水龙头,放尽自来水管中剩水。这个自来水管防冻方法相比之前的打开水龙头可以有效的节省水,在自来水管防冻中一些材料专家根据物质的热胀冷缩特性原理,设计出能够敏感的感知温度材料。根据特殊材料在不同温度下形态变化开发出机械式的温感开关。指的就是当温度接近冰点时开关自动打开,这样可以有效的将管路中冷水放出,温度适宜时又会自动关闭阀门。
    • 水管 下水管 洗衣机下水管 1年以前
  • 5 回答
  • 3 回答
    • ppr水管安装注意事项有哪些?
    • 逆袭_8315 回答:你好,ppr水管安装注意事项: 1、在规定的冷却时间内,刚熔接好的接头还可校正,可少量旋转,但过了冷却时间,严禁强行校正。注意:接好的管材和管件不可有倾斜现象,要做到基本横平竖直,避免在安装龙头时角度不对,不能正常安装。 2、在规定的冷却时间内,严禁让刚加工好的接头处承受外力。 3、当使用带金属螺纹的 PP-R 管件时,白色的生料带必须牢固密封,以避免从螺纹处漏水。 4、过度拧紧带金属螺纹的 PP-R 管件时,可能会出现拧裂管件而导致漏水,应注意用力适度。 5、要用专业的管卡固定,切不可用勾钉,以防止损坏水管,减少水管寿命。冷水管管卡间距常规为 50±5cm,热水管管卡间距为 35±5cm,如管卡不到位,会导致水管抖动,产生噪音。 6、水管走向应横平竖直在开槽为横平竖直的前提下,避免硬拉或扭曲水管,造成出水口与墙面不平行,影响美观及混合龙头的安装。 7、水路改造时,给以后安装电热水器、分水龙头等预留的冷、热水上水管。 水管打压实验:   水管安装完一定要做打压实验。在做打压试验时,一定要用金属软管连接冷热水管出水弯头,确保冷热水管同时打压;安装好管道压力测试器后,将管内的空气放掉,使整个水管回路充满水;然后打压到0.8Mpa,保持压力40分钟,压力下降在0.05Mpam内即为合格。
    • ppr管 ppr水管 整体橱柜注意事项 1年以前
  • 3 回答
    • 水管管道安装有哪些注意事项?
    • 家和往事兴 回答:答,1、水管及配件进场后,由业主和工人一起验收。水管尽量选择品牌材料,不过要谨防假冒产品,有防伪标志的可以电话查询,别忘了查产品的合格证书。 2、冷热水管安装应左热右冷,间距不小于30mm。用铅笔定上下金属管卡的位置,两点间的间距不小于800mm,然后用电锤在定位点上打眼。 3、钉金属管卡的螺丝。在孔眼内钉上木楔子之后,再在木楔上钉金属管卡的螺丝,一定要将螺丝紧密钉入木楔中,防止松动。 4、根据测量好的尺寸进行热熔。温度控制在260℃,温度太高易将管壁烫变形,热熔后5-7秒迅速将水管与管头接合,保证熔结圈紧密结合。 5、将接合好的水管上架,逐个用螺丝刀拧紧管卡,注意转角处是受力点,管口一定要拧牢固。阀门安装位置应正确且平整(算好瓷砖铺贴的厚度),便于使用和维修。 6、所有堵头封好,用试压泵测水压8-10mpa,半小时后看压力表,正常的情况是水压回落0.05mpa,此为合格。如果不合格则很可能管材有问题,或管子连接有渗漏。 7、在堵头丝口缠上生料带,防止漏水,再把堵头拧紧。嵌入墙体、地面的管道应进行防腐处理并用水泥砂浆进行保护。 9最后由业主或监理验收整个水管的铺设工程,水管铺设应该横平竖直、牢固。冷热水管间隔是否达标,无渗漏现象。 水管安装注意事项 1、计算大概用量 安装水管前估计一下用量是多少再进行材料购买,以免材料买多了或者少了,造成浪费或者缺乏材料影响安装进程。 2、使用新水管 如果是二手房或旧房改造,旧水管往往被损坏,不要犹豫心疼果断换新的,水管装好后某些部位是不方便更换的,都换成新的以策安全。 3、水管及配件检查 安装前要对水管及其各种配件进行检查,看是否有破损、渗漏等问题,水管及配件的连接必须正确牢固,接好后进行测试没问题后再进行安装。 4、水管走向 建议水管走顶最安全。主要是水路改造大部分走暗管,而水的特性是水往低处流。如果管路走地下,一但发生漏水很难及时发现,只有水漫金山或者地板变形以及漏到楼下,才会发现漏水,且由于水管暗埋很难查出漏水之处。这时巨大的损失更是无法挽回,甚至严重的影响了友好的邻里关系;如果水管走顶部,可能水改时费用高些,但做为一项长远投资来看,是值得的。水管走顶,即使漏水,也能够及时发现,便于检修,损失也较小。 5、安装后测试 安装后一定要进行增压测试。增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行,在测试中应没有漏水现象。 在没有加压条件下的简单测试方法,但不完全可行。 1)关闭水管总阀。(即水表前面的水管开关) 2)打开房间里面的水龙头20分钟,确保没水再滴后关闭所有的水龙头。 3)关闭马桶水箱和洗衣机等具有蓄水功能的设备进水开关。 4)打开水管总阀。 5)打开总阀后20分钟查看水表是否走动,包括缓慢的走动。如果有走动,即为漏水了。如果没有走动,可能没事。(如果水表有问题或水管微渗,有可能难以确定。)所以建议施工完一定要进行水压测试实验,一般打压8公斤,时间20-30分钟。(最好亲自过目) 6、绘制水路图 水管安装完毕要把房间水路图绘制出来,方便以后维护检修。 小编提醒:在日常生活中,如果发现如下情况,请尽快检查有关管道。 水管走地下时: 1)墙漆表面发霉出泡 2)踢脚线或者木地板发黑及表面出现细泡 水管走顶部时: 1)顶篷上出现阴湿现象或有水滴下 2)走管墙砖部位有阴湿现象或有水渗出 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 管道 暖气管道 整体橱柜注意事项 1年以前
  • 3 回答
    • 自来水管安装标准是什么?
    • 一追再追 回答:自来水管安装标准:排水工程 给排水工程包括管道附件和各类水嘴、角阀、给水配件的安装、室内排水工程等。 基本要求: 1、进场必须先测弹水平线,检查原有水管是否畅通; 2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、电话线、宽带信息网。
    • 水管 下水管 洗衣机下水管 1年以前