3条回答
Shirley99 2016-05-04 17:31
1、在建建筑物:施工层面积在500平方米以内,配备泡沫灭火器不少于2个,每增500平方米增配泡沫灭火器1个,非施工层必须视具体情况适当配置灭火器材。
2、材料仓:面积在50平方米以内,配备泡沫灭火器不少于1个,每增50平方米增配泡沫灭火器不少于1个(如仓内存放可燃材料较多,要相应增加)。
3、施工办公室、水泥仓:面积在100平方米以内,配备泡沫灭火器不少于1个,每增50平方米增配泡沫灭火器不少于1个。
4、木制作场:面积在50平方米以内,配备泡沫灭器不少于2个,每增50平方米增配泡沫灭火器1个。
5、 电工房、配电房:配备灭火器不少于1个。
6、电机房:配备灭火器汪少于1个。
7、油料仓:面积在50平方米以内,配备灭火器不少于2个,每增50平方米增配灭火器不少于1个。
8、可燃物品堆放场:面积在50平方米以内,配备泡沫灭火器不少于2个。
9、垂直运输设备(包括施工电梯、塔式起重机)机驾室:配备灭火器不少于1个。
10、临时易燃易爆物品仓:面积在50平方米以内,配备灭火器不少于2个。
11、值班室:配备泡沫灭火器1个、灭火器1个及一条直径为65mm长度为20m的消防水带。
12、集体宿舍:每25平方米配备泡沫灭火器1个,如占地面积超过1000Mguh 方米,应按每500平方米设立1个2m平方米的消防水池。
13、 厨房:面积在100平方米以内,配备灭火器3个,每增50平方米增配泡沫灭火器1个。
14、临时动火作业场所:配备泡沫灭火器不少于1个和其他消防辅助器材。
-丶- 2016-04-30 23:35
1、不同的建筑标配都是一样的。
2、原因:跟据2008年8月13日,中华人民共和国住房和城乡建设部第97号公告批准发布了《建筑灭火器配置验收及检查规范》,该标准为首次制定,标准号为GB50444-2008,于2008年11月1日起实施。
3、建筑灭火器标准:
(1)、水基型灭火器(手提式水基型灭火器、推车式水基型灭火器)
维修期限:出厂期满3年;首次维修以后每满1年;
报废年限:6年
(2)、干粉灭火器(手提式(贮压式)干粉灭火器、手提式(储气瓶式)干粉灭火器、推车式(贮压式)干粉灭火器、推车式(储气瓶式)干粉灭火器)
维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年
报废年限:10年
(3)、洁净气体灭火器(手提式洁净气体灭火器、推车式洁净气体灭火器)
维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年
报废年限:10年
(4)、二氧化碳灭火器(手提式二氧化碳灭火器、推车式二氧化碳灭火器)
维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年
报废年限:12年
Hzl_8542 2016-05-04 12:57
6.1.2 配置在普通住宅的每具灭火器的灭火级别可比表6.2.1、表6.3.1中所规定单具灭火器最小配置灭火级别小一个级别.
6.1.3 地下建筑工程(含人民防空工程、地下铁道)中灭火器的最少配置数量应按同等使用面积的同类地面建筑的规定增加50%;古建筑、歌舞娱乐放映游艺场所中的灭火器的最少配置数量应增加100%.
6.1.4为迅速、有效地扑救高架储存设施和其它危险场所有可能发生的垂直范围的特殊火灾,可额外配置附加灭火器.如果这些灭火器不是用来满足本章所规定的最低保护要求时,可选配灭火级别小于表6.2.1和表6.3.1中规定的最小配置灭火级别的灭火器.