    1、在建建筑物:施工层面积在500平方米以内,配备泡沫灭火器不少于2个,每增500平方米增配泡沫灭火器1个,非施工层必须视具体情况适当配置灭火器材。

    2、材料仓:面积在50平方米以内,配备泡沫灭火器不少于1个,每增50平方米增配泡沫灭火器不少于1个(如仓内存放可燃材料较多,要相应增加)。

    3、施工办公室、水泥仓:面积在100平方米以内,配备泡沫灭火器不少于1个,每增50平方米增配泡沫灭火器不少于1个。

    4、木制作场:面积在50平方米以内,配备泡沫灭器不少于2个,每增50平方米增配泡沫灭火器1个。

    5、 电工房、配电房:配备灭火器不少于1个。

    6、电机房:配备灭火器汪少于1个。

    7、油料仓:面积在50平方米以内,配备灭火器不少于2个,每增50平方米增配灭火器不少于1个。

    8、可燃物品堆放场:面积在50平方米以内,配备泡沫灭火器不少于2个。

    9、垂直运输设备(包括施工电梯、塔式起重机)机驾室:配备灭火器不少于1个。

    10、临时易燃易爆物品仓:面积在50平方米以内,配备灭火器不少于2个。

    11、值班室:配备泡沫灭火器1个、灭火器1个及一条直径为65mm长度为20m的消防水带。

    12、集体宿舍:每25平方米配备泡沫灭火器1个,如占地面积超过1000Mguh 方米,应按每500平方米设立1个2m平方米的消防水池。

    13、 厨房:面积在100平方米以内,配备灭火器3个,每增50平方米增配泡沫灭火器1个。

    14、临时动火作业场所:配备泡沫灭火器不少于1个和其他消防辅助器材。

    1 评论

  • Hzl_8542 2016-05-04 12:57

    6.1.2   配置在普通住宅的每具灭火器的灭火级别可比表6.2.1、表6.3.1中所规定单具灭火器最小配置灭火级别小一个级别.
    6.1.3   地下建筑工程(含人民防空工程、地下铁道)中灭火器的最少配置数量应按同等使用面积的同类地面建筑的规定增加50%;古建筑、歌舞娱乐放映游艺场所中的灭火器的最少配置数量应增加100%.
    6.1.4为迅速、有效地扑救高架储存设施和其它危险场所有可能发生的垂直范围的特殊火灾,可额外配置附加灭火器.如果这些灭火器不是用来满足本章所规定的最低保护要求时,可选配灭火级别小于表6.2.1和表6.3.1中规定的最小配置灭火级别的灭火器.

    0 评论

  • -丶- 2016-04-30 23:35

    1、不同的建筑标配都是一样的。
      2、原因:跟据2008年8月13日,中华人民共和国住房和城乡建设部第97号公告批准发布了《建筑灭火器配置验收及检查规范》,该标准为首次制定,标准号为GB50444-2008,于2008年11月1日起实施。
      3、建筑灭火器标准:
      (1)、水基型灭火器(手提式水基型灭火器、推车式水基型灭火器)
      维修期限:出厂期满3年;首次维修以后每满1年;
      报废年限:6年
      (2)、干粉灭火器(手提式(贮压式)干粉灭火器、手提式(储气瓶式)干粉灭火器、推车式(贮压式)干粉灭火器、推车式(储气瓶式)干粉灭火器)
      维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年
      报废年限:10年
      (3)、洁净气体灭火器(手提式洁净气体灭火器、推车式洁净气体灭火器)
      维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年
      报废年限:10年
      (4)、二氧化碳灭火器(手提式二氧化碳灭火器、推车式二氧化碳灭火器)
      维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年
      报废年限:12年

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 仓库灭火器配置标准是什么
    • 瞎激动51 回答:按灭火器配置规范,仓库算中危险级,A类火灾的可能性较大,配干粉灭火器,普通的4公斤干粉灭火器大概为每具5A,每个干粉灭火器的保护面积大约是75平方米,理想的情况是配50具,每个点配2具,点与点之间 以20米为最长距离(可划圆),有消火栓时,可减配30%,也就是可配35具。
    • 灭火器 装修费用标准 照明标准 1年以前
  • 3 回答
    • 消防灭火器的使用方法是什么?
    • memedaxpg 回答:一、手提式泡沫灭火器 泡沫灭火器适宜扑灭油类及一般物质的初起火灾。 使用时,用手握住灭火机的提环,平稳、快捷地提往火场,不要横扛、横拿。灭火时,一手握住提环,另一手握住筒身的底边,将灭火器颠倒过来,喷嘴对准火源,用力摇晃几下,即可灭火。 注意: 1.不要将灭火器的盖与底对着人体,防止盖、底弹出伤人。 2.不要与水同时喷射在一起,以免影响灭火效果。 3.扑灭电器火灾时,尽量先切断电源,防止人员触电。 二、手提式二氧化碳灭火器 二氧化碳灭火器适宜扑灭精密仪器、电子设备以及600伏以下的电器初起火灾。 手提式二氧化碳灭火器有两种使用方式,即手轮式和鸭嘴式。 手轮式:一手握住喷筒把手,另一手撕掉铅封,将手轮按逆时针方向旋转,打开开关,二氧化碳气体即会喷出。 鸭嘴式:一手握住喷筒把手,另一手拔去保险销,将扶把上的鸭嘴压下,即可灭火。
    • 灭火器 消防斧 消防闭门器 1年以前
  • 3 回答
    • 消防灭火器使用方法是什么?
    • 没有昵称_0108 回答:第一:干粉灭火器的使用方法 适用范围:适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体火灾,以及电器设备火灾。 1.右手拖着压把,左手拖着灭火器底部,轻轻取下灭火器。 2.右手提着灭火器到现场。 3.除掉铅封。 4.拔掉保险销。 5.左手握着喷管,右手提着压把。 6.在距离火焰两米的地方,右手用力压下压把,左手拿着喷管左右摆动,喷射干粉覆盖整个燃烧区。 第二:泡沫灭火器的使用方法 主要适用于扑救各种油类火灾、木材、纤维、橡胶等固体可燃物火灾。 1.右手拖着压把,左手拖着灭火器底部,轻轻取下灭火器。 2.右手提着灭火器到现场。 3.右手捂住喷嘴,左手执筒底边缘。 4.把灭火器颠倒过来呈垂直状态,用劲上下晃动几下,然后放开喷嘴。 5.右手抓筒耳,左手抓筒底边缘,把喷嘴朝向燃烧区,站在离火源八米的地方喷射,并不断前进,兜围着火焰喷射,直至把火扑灭。 6.灭火后,把灭火器卧放在地上,喷嘴朝下。 第三:二氧化碳灭火器的使用方法 主要适用于各种易燃、可燃液体、可燃气体火灾,还可扑救仪器仪表、图书档案、工艺器和低压电器设备等的初起火灾。 1.用右手握着压把。 2.用右手提着灭火器到现场。 3.除掉铅封。 4.拔掉保险销。 5.站在距火源两米的地方,左手拿着喇叭筒,右手用力压下压把。 6.对着火源根部喷射,并不断推前,直至把火焰扑灭。 第四:推车式干粉灭火器使用方法 主要适用于扑救易燃液体、可燃气体和电器设备的初起火灾。本灭火器移动方便,操作简单,灭火效果好。 1.把干粉车拉或推到现场。 2.右手抓着喷粉枪,左手顺势展开喷粉胶管,直至平直,不能弯折或打圈。 3.除掉铅封,拔出保险销。 4.用手掌使劲按下供气阀门。 5.左手持喷粉枪管托,右手把持枪把,用手指扣动喷粉开关,对准火焰喷射,不断靠前左右摆动喷粉枪,把干粉笼罩在燃烧区,直至把火扑灭为止。
    • 灭火器 消防斧 消防闭门器 1年以前
  • 3 回答
    • 消防灭火器配备标准是怎样的?
    • 奋斗_9500 回答:1、假如一个中危险级的A类火灾灭火器配置场所,其保护面积1000平方米,在无消火栓和灭火系统时,计算所需8KG磷酸铵盐干粉灭火器多少只。   根据规范有关规定:其S=1000m^2,U=15m^2/A,K=1.0 则a=KS/U=1.0×1000/15=66.7(A)   而一个8KG磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为13A   故配置灭火器的数量:N=66.7/13=5(个)   假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则N=1/3×0.7×5=4.55=5(个)   2.本表计算数值为保护面积1000m^2时的计算数据。使用中保护面积计算规定为:(1)建筑工程按使用面积进行计算;(2)可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。
    • 灭火器 消防斧 消防闭门器 1年以前
  • 3 回答
    • 消防灭火器配置标准是怎样的?
    • 泽江_123 回答:消防灭火器的配置标准:在选择灭火器的时候,应该考虑六个因素: (1)配置灭火器的现场的容易发生的火灾的种类; (2)配置灭火器的现场的发生火灾的危险程度大小; (3)配置灭火器的现场的灭火器的性能和通用性如何; (4)配置灭火器的现场的灭火器里面的灭火剂对现场物品是否有所损坏以及污损程度大小; (5)配置灭火器的现场的灭火器的设置地点的温度和环境如何; (6)配置灭火器的现场的能够使用灭火器的人员的体能如何和自我保护能力如何。
    • 灭火器 消防斧 消防闭门器 8个月前