  • -丶- 2016-04-29 23:02

    双电源自动切换开关型号选择
    双电源 WATSA-100/100 4CBR   
    双电源 WATSA-100/20 4CBR   
    双电源 WATSA-100/25 4CBR   
    双电源 WATSA-100/32 3CBR   
    双电源 WATSA-100/32 4CBR

    1 评论

  • dxjian 2016-05-04 23:33

    双电源自动切换开关型号的选择:
    1、用户选型时,常常认为PC级双电源前段必须加配短路保护器。这个理解并非完全正确。PC级双电源是否需要加配短路保护电器,取决于其能否承受前端短路保护电器短路电流的冲击。如果能够承受,转换箱内就无需再加装短路保护电器。
    2、关于PC级双电源优于CB级双电源。不能仅根据性能及转换速度方面的优势就判定PC级双电源优于CB级双电源。不同的使用条件对双电源的要求不尽相同,无法严格意义上的定义。总体来说,进口的双电源优于国产的双电源,PC级双电源的性能优于CB级双电源。具体则需工程设计人员根据实际情况和技术要求等方面综合考虑。
    3、中间零位是否能真正安全用于消防复位,隔离检修线路?针对普通型双电源,中间零位可以断开非消防电源,起到消防安全的作用。但由于双电源自动转换开关一般用于电路末端,一旦发生火灾,则会直接断开上端供电电源,消防复位也就失去了实际的意义。中间零位的作用并非用于负载检修时隔离电源,为了保障维修人员及设备的安全,必须选用隔离开关作为隔离电源。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-05-03 22:34

    双电源自动切换开关在切换备用电源时是有延时的,这个延时主要作用在由主电源向备用电源转换上。而有些用电设备对双电源自动切换开关的转换时间是有严格要求的,因此双电源自动切换开关选型时一定要看好用电设备的转换时间。下面就介绍一些用电设备对双电源自动切换开关的转换时间的要求。

    双电源自动切换开关具有自投自复功能时,当主电源恢复正常供电后,双电源自动切换开关应经延时后,切换回主电源。

    双电源自动切换开关一般不允许带大电动机或高感抗负载转换,这类负载在运行中切换,两路电源相位差较大时,电机将受到巨大的机械应力。同时,由电动机产生的反电势引起的过流会造成熔断器熔断或断路器脱扣。因此,当双电源自动切换开关带大电动机或高感抗负载转换时,两组动触头在转换前应增加一个延时时间,即应选用延时转换型双电源自动切换开关,延时时间视负载情况确定。

    当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和电源转换的全部时间不应大于15s。双电源自动切换开关应选用“市电-发电机转换”专用型。

    当变电室低压配电系统为单母线分段运行,并设母联开关时,双电源自动切换开关总动作时间应与变电室母联开关设定的动作时间整定值配合,   应大于联络开关动作时间0.5-1秒以上。变电室母联开关的动作时间大多为2.5s,双电源自动切换开关总动作时间宜在3s以上。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 双电源自动切换开关控制器手动和自动的区别在哪里
    • 猫女 回答:你好,区别如下: ATS和STS   STS(Static Transfer Switch),静态开关,又叫静态转换开关。为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。 适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换。 STS静态切换开关   主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成.其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。 ATS自动转换开关   ATS(Automatic transfer switching equipment),自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。   自动转换开关采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能以及微电子控制技术,基本实现了零飞弧。驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸。待故障消失后即自动投入工作,很大程度保证了开关寿命。 希望我的回答能帮到你。
    • 双电源自动切换开关 双电源自动转换开关 双电源自动切换 1年以前
  • 3 回答
    • 西门子双电源自动切换开关工作原理是什么?
    • 你那么爱他_5924 回答:  双电源自动转换开关,简单来说就是一路常用一路备用,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备双路电源转换开关用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电,)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上,银行用的UPS不间断电源   双电源自动切换开关可完成三相三线、三相四线的双电源供电的自动切换。   双电源自动切换开关控制器对两路电压同时进行检测,对高于额定值110%(可调)的电源电压判为过电压,低于额定值80%(可调)的判为欠(或失)电压,微机控制电路对上述检测结果进行逻辑判断,处理结果通过延时(可调)电路驱动相应的指令向电压操作机构发出分闸或合闸指令,上述检测结果可在智能自动控制器面板LCD显示屏上显示出来,如备用电源出现故障,报警器报警,提醒用户修复备用电源,供用户查找原因,以便用户在最短的时间里修复故障线路,使双电源能保持正常供电。   希望我的回答会对你有所帮助。
    • 双电源切换开关价格 双电源自动切换开关 双电源自动切换 4个月前