    主要的评价量是插入损失(DIL)。试验评价方法分为实验室法和现场法。实验室法由于采用人工声源,受到声源阻抗、噪声源频谱特性的影响,只能测试倍频程或1/3倍频程插入损失。对于现场测量插入法,由于声源阻抗和声源频谱和现场使用条件一致,无论是频带插入损失、A计权插入均较好反映现场使用效果。对于隔声屏障,评价量是插入损失,测量方法可以采用以实际声源为对象的直接法和以模拟声源为对象的间接法。两种方法要注意设立专门规定的参考点,对由声源变化产生的影响进行修正。

    0 评论

  • 信仰_2019 2016-05-03 13:45

    隔音材料检测标准归纳:
    GB/T 19889 声学 建筑和建筑构件隔声测量
    ISO 140 声学 建筑物和建筑构件的隔声测量
    ISO 10140 声学.建筑物构件隔音的实验室测量
    ISO 717 声学.建筑和建筑构件的隔声评级
    ISO 11957 声学 客舱隔声性能的测定 实验室测量和现场测量
    EN 12758 建筑物玻璃-玻璃窗和空气载声绝缘-产品说明和特性测定
    EN 1793 道路交通噪音减低装置.测定声学性能的试验方法
    ASTM C384 用阻尼管法测定隔音材料的阻尼与吸收性的试验方法
    ASTM E413 隔音材料等级的分类
    ASTM E336 建筑物内部空间中空气声隔声测量的试验方法
    ASTM E966 建筑物立面和立面构件隔声材料现场测量指南
    GB/T 8485 建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法
    JIS A 1419 声学.建筑物和建筑元件的隔音率的确定
    希望对您有所帮助

    0 评论

  • -丶- 2016-04-29 18:43

    隔音材料检测标准是
    1、材料要轻,轻量化是整个汽车制造领域发展的大趋势,轻量化材料施工后不会使车身自重增加太多,增加油耗。         
    2、在宽频带范围内隔音性能和吸音性能好,隔音吸音性能长期稳定可靠。         
    3、有一定强度,安装和使用过程中不易破损,不易老化,耐候性能好,使用寿命长。       
    4、外观整洁,没有污染。         
    5、不易燃烧,最好能防火阻燃。         
    6、环保材料,不含石棉、玻璃纤维等有害物质。         
    7、材料本身便于施工,如:便于裁剪,粘贴牢固等。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 吉林省建筑消防设施检测收费标准是什么?
    • Blackmagic 回答:方法如下: 1.检查各消防设施组件和设备铭牌、标志、出厂产品合格证、消防产品的符合法定市场准入规则的证明文件、消防电梯的检测合格证、灭火剂的有效期等。 2.检查检测用仪器、仪表、量具等的计量检定合格证及有效期。3. 查看系统组件和设备、管道、线槽及支吊架等的外观,以及设备和管道有无泄漏现象。4. 检查采用绝缘电阻测试仪测量的导线和电缆的线间、线对地间绝缘电阻值的记录;检查采用接地电阻测试仪测量的系统接地电阻值的记录。5.采用核对方式检查时,应与设计、验收等相关技术文件对比。6.应逐项记录各消防设施的检测结果及仪表显示的数据,填写检测记录表,并与上一次检测的记录表对比。7. 检测过程中采用对讲设备进行联络,完成检测后将各消防设施恢复至正常警戒状态。
    • 装修费用标准 照明标准 配电箱标准 2个月前
  • 3 回答
    • 透水砖检测标准是什么?
    • ABCDEFG_0589 回答: 按照JC/945-2000要求,做各项指标的话,抗压、抗折、耐磨、抗冻、透水,至少需要20块样品;检测率按批次进行。   1、 普通透水砖:材质为普通碎石的多孔混凝土材料经压制成形,用于一般街区人行步道、广场,是一般化铺装的产品。   2、 聚合物纤维混凝土透水砖:材质为花岗岩石骨料,高强水泥和水泥聚合物增强剂,并掺合聚丙烯纤维、送料配比严密,搅拌后经压制成形,主要用于市政、重要工程和住宅小区的人行步道、广场、停车场等场地的铺装。   3、 彩石复合混凝土透水砖:材质面层为天然彩色花岗岩、大理石与改性环氧树脂胶合,再与底层聚合物纤维多孔混凝土经压制复合成形,此产品面层华丽,天然色彩,有与石材一般的质感,与混凝土复合后,强度高于石材且成本略高于混凝土透水砖,且价格是石材地砖的1/2,是一种经济、高档的铺地产品。主要用于豪华商业区、大型广场、酒店停车场和高档别墅小区等场所。
    • 装修费用标准 照明标准 配电箱标准 29天以前
  • 3 回答
    • 住宅室内空气质量检测标准是什么?
    • 倒叙_7629 回答:  现在国家室内空气检测一般分为两个标准   1.民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010   50325标准   检测项目:甲醛苯 氨气 氡气 TVOC(总挥发性有机物)。   本标准适用民用建筑工程室内环境污染控制、工程质量验收时的室内环境污染物浓度检测。   I 类民用建筑工程:住宅、宿舍、医院病房、老年建筑、幼儿园、学校教室等场所;   II类民用建筑工程:旅店、办公楼、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、商场(店),公共交通工具等候室、医院候诊室、饭馆、理发店等场所。   2.《室内空气质量标准》GB/T18883-2002   检测项目:甲醛苯 甲苯 二甲苯 总挥发性有机化合物TVOC 氨气 氡气 。
    • 室内空气质量检测仪 室内空气检测仪 室内空气质量检测 1个月前
  • 3 回答
    • 室内环境污染物浓度检测标准是什么?
    • 田振华_5518 回答:室内环境污染物浓度检测标准 污染物I类民用建筑工程II类民用建筑工程氡 ≤200≤400游离甲醛 ≤0.08≤0.12苯≤0.09≤0.09氨 ≤0.2≤0.5TVOC ≤0.5≤0.6注:除氡外均应以同步测定的室外空气相应值为空白值.民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于5%,并不得少于3间;房间总数不少于3间时,应全数检测.民用建筑工程验收时,凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的,抽检数量减壮大,并不得少于3间.民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设定:1.房间使用面积小于50平方米时,设1个检测点.2.房间使用面积50——100平方米时,设2个检测点.3.房间使用面积大于100平方米时,设3——5个检测点.
    • 装修费用标准 室内环境检测 照明标准 26天以前
  • 3 回答
    • 室内环保检测标准是什么?
    • 倒叙_7629 回答:  关于室内空气质量标准范围,卫生部、国家环保总局及国家质量监督检验检疫总局联合有颁布《室内空气质量标准》,这是具有一定的权威性的。   从物理性方面来看,夏季空调22-28摄氏度,冬季取暖;16-24摄氏度,相对湿度的标准值:40-80%夏季空调、30-60%冬季取暖;空气流量标准值:0.3m/s 夏季空调,0.2m/s冬季取暖;化学性上的要求是一氧化碳10 mg/m³、二氧化氮0.24 mg/m³、二氧化硫0.5mg/m³、甲苯0.2 mg/m³、氨0.2 mg/m³、臭氧0.16 mg/m³、可吸入颗粒0.15 mg/m³、苯0.11 mg/m³、二氧化碳0.1%、苯并芘ng/m³、二甲苯0.2 mg/m³、甲醛0.1 mg/m³、总挥发性有机物0.6 mg/m³;生物性方面就是细菌总量为:2500cfu/m³;对于有放射性的室内空气质量标准我们国家规定的是其标准值是,氡年平均值400Bq/m³。