1 塑钢窗的表面应平滑,颜色应基本均匀一致,无裂纹、无气泡,焊接清理平整规矩,不得有影响使用的伤痕杂质等缺陷。平均角。
2 室外窗应有排水槽,长度为25mm,槽要平直,不能将型材下边打透。确保侵入框内的水及时排出室外,并有防尘效果。
3 窗框扇宽高尺寸的允许偏差,2米以下门窗应不大于 3mm,2米以上门窗应不大于 3.5mm。
4 窗框扇的对角线尺寸之差,允许偏差(300mm~900mm)≤ 2.0mm,(901mm~1500mm)≤ 2.5mm,(1502mm~2000mm)≤ 3.0mm,
5 相邻两构件装配间隙小于0.5mm,相邻两构件焊接处的同一平面度,应不大于0.8mm。
6 玻璃压条下面角缝间隙,应不大于1mm,装配牢固,不得在一边使用两根压条。
7 五金配件安装位置正确,数量齐全,安装牢固,开关灵活,并有足够的强度。
8 密封条装配后应均匀、牢固,接口严密,无脱槽现象。
9 框、扇装配后,不得妨碍开关功能,门窗扇不应翘曲。
10 每根型钢的固定,螺丝不得少于3个,其间距不大于300mm,距型钢端头应不大于100mm。固定后的型钢不得松动。
11 玻璃尺寸,从窗框、窗扇的透光边缘算起,每边搭接应不小于8mm,装玻璃时,在玻璃四周必须装配防震垫块。
如果您家现在正好要装修设计,建议您先找位优秀的室内设计师,先设计后装修,房子布局隔断更合理,优秀的室内设计师,不仅能给房子好设计,还能让您省钱更省心呢。>>>详情咨询了解
3条回答
倒叙_7629 2016-04-27 19:31
第 2 页 共 38 页 塑钢门窗技术规范 一、 设计规范 1. 窗型设计 1) 密封性能和保温性能要求高的采用平开窗,否则采用推拉窗 2) 一般情况下,考虑到滑轮的承重及材料本身的抗风压强度,双扇 推拉窗宽度不宜超过1800mm,扇高不宜大于1500mm 3) 洞口宽度小于600mm时,不宜采用推拉窗,应考虑采用平开窗或 上悬窗 4) 平开扇宽度不宜大于600mm,中空玻璃平开扇以不大于550mm为 宜,装平开铰链的窗扇,高不宜大于1500mm;装滑撑的窗扇,高不宜大于1200mm 5) 平开窗以内开为宜,可有效提高安全性能,若设计院要求外开, 应在设计中增加安全防护措施;7层以上建筑不采用外开窗;悬窗扇高度不宜大于800 mm,宽度不宜大于1200mm 6) 一般情况下,考虑到滑轮的承重及材料的刚度,推拉门扇宽度不 宜大于2000mm,高度不宜超过2200mm,若超过此规格,需选用专用的加重型滑轮及型材 7) 一般情况下,平开门扇宽度不宜大于900mm,高度不宜大于 2200mm,双扇平开门宽度应在1200-1800mm之间,超出此范围需考虑增加固定分格 8) 窗型分格设计应上下、左右照应,横框和竖框应尽量分别对齐, 窗扇高度位置应考虑其使用便利性 9) 平开窗应考虑避免和建筑物中的水管等设施发生干涉 10) 尽量减少采用三扇推拉窗,若必须采用,宜采用4等分的形式, 可保证接近二分之一的通风量,当必须采用3等分时,应在工艺尺寸中合理计算,保证功能完备性