装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

北京通风空调艺怎么安装?

许震 | 被浏览204次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • prettygirl 2016-04-25 22:13

    水泵安装

    (1)安装前应核对基础定位尺寸及标高,其允许偏差应符合规范要求。
    (2)水泵型号应与设计相符,动力机械与水泵功率应匹配;产品合格证、产品说明书及随机配件应齐全。
    (3)水泵安装前应对其外表及组装件进行一次外观质量检查;如发现有质 量问题,不得安装。
    (4)水泵就位前应检查基础预埋的地脚螺栓位置是否与到货水泵相符,螺 栓大小、材质、垂直度必须满足安装要求,水泵就位后,螺丝应拧紧,扭力矩均匀,螺母、垫圈及底座间接触紧密:垫铁组应放置平稳,位置正确,接触紧密,每组不应超过三块,且垫铁之间应点焊,防止滑动。
    (5)安装后,水泵泵体的底座应水平,且与基座接触严密,定位基准线应 符合设计要求,设备的平面位置及允许偏差应符合相关规范的规定。
    (6)水泵的管口与管道连接应严密,无渗漏水现象。
    (7)水泵联轴器应无损伤,两轴的不同轴度及联轴节间的端面间隙应符合 相关标准的规定。
    (8)电机及电机电源的绝缘电阻应符合相关规范的规定。
    (9)水泵安装就位后,进出口暂不接入管道的,水泵进出口须用钢板封闭,以免垃圾和杂物进入泵体内。
    风机安装

    (1)固定基础时,应先校正基础的标高和水平度,各组隔振器承受荷载的 压缩量必须均匀,不得偏心。隔振器安装完毕后,在其使用前采取防止位移及过 载等保护措施。各部分的尺寸应符合设计要求。
    (2)风机进出口管上应设150~250mm长的软接头,与风管间应采用法兰 连接。
    (3)风机悬挂安装时,使用的隔振支吊架必须安装牢固。隔振支吊架的结 构形式和外形尺寸应符合设计要求或设备技术文件的规定。隔振支吊架的焊接必 须按国家现行标准《钢结构工程施工质量及验收规范》中的有关规定进行。焊接 后必须矫正。
    (4)风机安装时安装方向和叶轮旋转方向必须正确。安装的水平度、标高、联轴器同心度符合规范要求。
    (5)安装在管道中间的风机须设置专用支吊架,与风机相连的异径风管在 风机就位找平后安装。

    0 评论

  • 奋斗_9500 2016-04-21 20:03

    首先是家用新风系统的主机安装:

               ①根据通风主机的外形尺寸,制作通风主机的固定框架,并作防锈处理。

               ②将主机水平安装于房屋顶面,尽量靠近连接吸风口的厅室。

               ③通风主机与固定框架固定时,中间采用橡胶防震块作避震处理。校准通风主机固定框架水平,无扭曲。

               ④在通风主机安装位置附近应留有足够的空间,以便于维修和保养;家用型新风主机安装在吊顶内时,其附近应留有450×450的检修口一只,检修口预留位置应便于检修,上方无遮挡;

               ⑤根据通风主机的电动机功率、电压,进行电源线的配置。电源应独立供给,接线应正确、坚固,并有良好接地;电源线应绝缘良好,不得裸露在外面;通风主机应有独立的控制装置;

               ⑥风管采用UPVC管,采用软管连接的风口时,其软管长度最好不超过35cm。

               ⑦排风管采用软管其长度不得超过5M,超过5M宜采用UPVC风管。

               接着是家用新风系统的管道安装:

               ①管道的走向、管径以及风口的安装位置应符合设计图纸的要求。

               ②管材的切割口应光洁、无毛刺。管材和管件的连接处应铆牢或粘接牢固,无残余胶水留在管材或管件上。

               ③管路的安装应做到横平、竖直。管材内径清洁无杂物。

               ④UPVC管路应采用支吊架进行固定。如采用抱箍,则其内面应紧贴管外壁。支架与管道应固定稳固,无松动。

               ⑤所有管路经过的墙孔,一律采用机械打孔机开孔,严禁未经同意擅自改变孔径与位置。

               ⑥风管支、吊架的间距

               ⑦可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过5米,并不得有死弯及塌凹。

               ⑧风口与风管的连接应严密、牢固;边框与建筑饰面贴实,外表面平整不变形。同一厅室,房间内的风口的安装高度应一致,排列应整齐。

               最后讲下家用新风系统的风口安装:

               ①进风装置四周必须采用发泡剂填充密封,并做好防水处理。

               ②排风口安装时,选择距主机较近并可以与室外相通处开孔,穿墙孔规格为130㎜。安装墙体过桥(L350㎜)并打泡沫剂进行密封,墙体过桥应与外墙面平齐。防雨型排风口与墙体过桥的连接处采用PEF胶带做中间过渡,排风口安装应正确、平整、严密、美观。

               ③厨房间的吸风口位置应远离灶台。

               ④进风装置应设在室外空气较洁净的地点。

               ⑤管路材料采用UPVC管与复合软管相结合的施工方法,适用于通风主机。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-20 15:52

    在确认空调管路接头全部按规定扭矩拧紧后,即可进行管路清洁排空操作,方法为:
    1、将高压、低压阀阀芯铜帽拆下;
    2、把低压阀(粗管)的铜纳子拧松(逆时针方向)二分之一圈即可;
    3、把高压阀(细管)的阀芯拧松(逆时针方向)一圈,此时粗管应有气体从纳子口泄出,约10秒钟后把铜纳子和阀芯拧紧,管路清洁排气完成。
    4、用检漏仪或肥皂水仔细检查系统管路各接头和阀帽处有无气体泄漏。
    5、若无任何泄露,完全打开高、低压阀阀芯(逆时针),并上好阀芯铜帽(务必拧紧)。
    各种品牌及型号的空调排气时间有所不同,应严格按照该空调的说明书要求的排空时间进行清洁排气为妥。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 北京铁艺空调罩需要多少钱能买到
    • 疾风剑豪 回答:北京铁艺空调罩需要200左右,空调室外机长年悬挂室外,经受日晒雨淋,风尘侵蚀,极易生锈和灰尘阻塞,严重影响了空调的正常使用寿命。如果保护不良,灰尘也进入,排风铝片内或是电机和外机,背后的铝片也会导致散热不好,外壳容易腐蚀。室外机空调罩就是为了保护空调室外机和遮掩空调外机,美化小区楼盘、美化楼宇建筑的外观而产生的。
    • 铁艺吊灯 空调罩 北京铁艺 1年以前
  • 3 回答
    • 通风空调系统设计要点谁可以介绍下?
    • L_4227_8482 回答:通风空调设计要点: 一、隔热降温方式选用 1.   工作人员在较长时间内直接受辐射影响的工作地点,当其辐射照度大于或等于350W/m2时,应采取隔热措施;受辐射影响较大的工作室应隔热; 2.   经常受辐射热影响的工作地点,应根据工艺、供水和室内气象等条件,分别采用水幕、隔热水箱或隔热屏等隔热措施。 二、隔热降温设计要求 1.   工作人员经常停留的高温地面或靠近的高温壁板,其表面平均温度不应高于40度,当采用串水地板或隔热水箱时,其排水温度不宜高于45度; 2.   较长时间操作的工作地点,当其热环境达不到卫生要求时,应设置局部送风; 3.   当采用不带喷雾的轴流式通风机进行局部送风时,工作地点的风速英符合下列规定:轻作业:2~3m/s,中作业:3~5m/s,重作业:4~6m/s; 4.   当采用喷雾风扇进行局部送风时,工作地点的风速应采用3~5m/s,雾滴直径应小于100微米; 注:喷雾风扇只适用于温度高于35度,辐射照度大于1400W/m2,且工艺不忌细小无敌的中、重作业的工作地点; 5.   设置系统式局部送风时,工作地点的温度和平均风速,应遵循规范; 6.   当局部送风系统的空气需要冷却或加热处理时,其室外机算参数应按下列方式选取,夏季应采用通风室外计算温度及相对湿度,冬季应采用采暖室外计算温度; 7.   系统式局部送风宜符合下列要求: (1)送风气流宜从人体的前侧上方倾斜吹到头、颈和胸部,必要时亦可从上向下垂直送风; (2)送到人体上的有效气流宽度,宜采用0.1m,对于室内散热量小于23W/m3的轻作业,可采用0.6m; (3)当工作人员活动范围较大时,宜采用旋转送风口; 8.特殊高温的工作小室,应采取密闭、隔热措施,采用冷风机组或空气调节机组降温,并符合国家现行标准《工业企业设计卫生标准》(GBZ   1—2010)的要求。
    • 空调系统 通风空调 空调水系统 2个月前
  • 3 回答
    • 暖通空调通风两者区别是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:你好,变频和定频空调最大的区别就是产品在压缩机上的运用原理不同。变频产品的压缩机能够在长期开启运转的情况下适度调温,如果室内不需要大量冷热时,空调就会以低频的状态运转,智能的恒定控温,而定频产品则需要在人为的情况下进行空调冷热的开关机调节。
    • 空调控制 通风空调 通风隔音窗 1个月前