北京中央空调

共找到22026个相关问题

  • 3 回答
    • 中央空调怎么排水?
    • 倒叙_7629 回答:中央空调室内机的排水是直接排到厨房或者卫生间的排水管道里面,中央空调与传统的分体式空调排水是不一样的,而普通分体式空调是直接从室内机排到室外去。 冷凝水就近排放,原则上与铜管分开走管、吊装、穿孔,都是隐藏在吊顶内的,立管在卫生间开槽埋放即可
    • 中央空调怎么 办公中央空调 厂房中央空调 7年以前
  • 3 回答
    • 中央空调怎么节能?
    • 凌星弥梦 回答:1负荷优化   空调冷(热)负荷是指在夏(冬)季建筑物通过围护结构和环境间的换热量,是空调系统设备选择的基础数据,其准确与否直接影响到系统的能耗大小。影响负荷的因素可以归结为外扰、内扰和围护结构特性三个方面。   1.1围护结构   冷热负荷是通过围护结构由室内和环境中的换热引起的,要想降低负荷,可以从以下几个方面采取措施:   一、增大维护结构的传热热阻,可以通过在外墙上上设保温层、外墙外表面敷设爬墙植物、屋顶绿化、采用倒置式屋面保温、外窗采用热阻大的玻璃或采用双层玻璃等措施来实现。二、减少房间和室外的空气交换量,尽量采用密闭性好的门窗。三、减少夏季太阳辐射进入建筑物内的热量,通过在窗户上设置遮阳设施、选择合适的窗墙比实现。   1.2外扰   外扰指外界环境对建筑物负荷的影响。应尽可能的改善周边环境,使之与室内环境更接近。可在建筑物周边设置水体、绿化地区,通过它们的蒸发吸热来改善建筑物周边环境。城市热导效应能够增大建筑物的负荷,研究表明,热岛强度每增加1℃,会使负荷增大1.6%-2%[2]。应避免建筑物周边环境构成热导。冬季可利用太阳能供暖,夏季可利用太阳能强化建筑物的自然通风降低冷负荷,太阳能还可用作光伏发电来降低建筑物的能耗。   1.3内扰   影响负荷的内扰因素主要是照明设备和办公设备对负荷的影响。降低照明设备对负荷的影响可通过尽可能利用自然光、选择发光效率高的灯具、设置智能化的照明控制系统来实现。办公设备方面主要靠管理来实现,在不工作的时候,应使设备处于停机或待机状态。   1.4优化选择原则   要想降低负荷,可以有多项措施,决定采用哪种措施主要要看技术上是否可行、经济上是否合理。技术上可行是指所采用的措施要满足相关的规范标准,经济上合理是指所采用的措施的投入和节能的量在经济上比较要合算。   2系统及运行优化   在负荷降低的基础上,要想取得进一步的的优化,重点必然转到系统的设计和运行中来。要想降低空调系统的能耗,应主要从以下几个方面入手:冷热源系统、风系统、水系统和能量计量措施落实方面。   2.1空调冷热源   空调冷热源是系统的核心,是建筑物所需要的冷量和热量的源泉。   2.1.1存在问题   目前在冷热源方面主要存在以下几个问题:   1.冷热源装机负荷偏高。设计人员出于保险起见,在设计过程中冷热负荷都取得偏大,造成设备选型偏大,装机负荷偏高,会增大机组的运行费用,同时机组在部分负荷下工作,降低机组的运行效率,能耗高。[3]   2.没有根据建筑物周围的环境及当地的政策去选择相应的机组类型。   3.换热装置的效率低。由于管理不到位,造成换热设备换热表面上结垢,影响传热。   4、机组匹配不合理。建筑物的用途不同,其负荷特性也不同。大部分建筑一般都设置相同型号的一台或两台机组,没有根据建筑物的负荷特性去进行机组的合理匹配。   2.1.2优化方法   在负荷准确的基础上,合理选择机组类型和容量,以提高机组的运行效率。如采用热泵机组,尤其是性能系数高的水源热泵和土壤源热泵机组。,每个建筑物的功能不同,其各部分的使用时间也不同,负荷特性指建筑物在不同的时刻负荷的总称,根据负荷特性设置不同容量的机组,可使各机组都在较高负荷下工作,效率高。在电价政策容许的条件下,采用冰蓄冷技术,研究表明,电价峰谷比在4:1以上,采用冰蓄冷系统能够达到节能效果。制定科学的系统运行时间表,根据上下班情况、人员变动情况,在恰当的时间开停机,利用系统储存的冷凉维持环境温度。定期对设备进行维护保养,以保证设备在高效率下运行。   2.2空调风系统   空调风系统中的耗能设备主要是风机,要想降低风机的能耗,可从以下几个方面采取措施:一.尽量利用室外的自然风,减少风机的使用时间。二.在满足要求的情况下,选择可能大的送风温差,减少风机输送的风量。三.合理控制新风量,新风在送入房间前,可对排风进行冷量、热量的回收。四.采用变风量系统。五.采用变频调速风机。   2.3空调水系统   应采用变频水泵技术,根据负荷的变化改变水泵电机的转速,达到节能的效果,方案采用温差控制为主,回水温度控制为辅实现。冷冻水系统采用“小流量大温差”,可以减少冷冻水循环量,节约输送系统的能耗并节约初投资。采用冷却塔供冷技术,当过渡季节室外气温较低,室内需要供冷时,关闭冷水机组,依靠冷却水在用户和冷却塔之间的循环供冷。另外,空调系统水质好能够保证冷水机组有较高的效率。   3计量和运行管理   能量计量能够让使用者清楚能量消耗的主要构成,有效减少系统的跑、冒、滴、漏现象,也能有效地保证系统在不需要时关闭,节约能量。   系统的运行管理是保证系统高效、安全运转,保证建筑物正常使用的必要条件。可从以下方面入手:一,制定完善的工作人员职责和工作制度,结合机组特点需制订详细的运行管理制度和规程,如操作规程、运行记录、交接班制度、运行安全措施等;二,培养部分专业人员参与系统的日常维护保养工作,保证系统所有设备、管道均能正常运行;三,有较为合理的负荷预判能力,可以确定系统的开机时间、开机组合方式和停机处理措施;四,控制系统合适的冷水(热水)温度,并有及时合理的系统负荷调节方案;五,制定详细全面的系统设备周期检修计划。
    • 中央空调怎么 办公中央空调 厂房中央空调 8年以前
  • 5 回答
    • 中央空调维护方法?
    • 93c473 回答:中央空调保养内容   电气 检查坚固接线接头 主电源   控制电源   压缩机电动机   排风机电动机   测量绝缘电阻 配电线缆   电加热器   压缩机电动机   排风机电动机   测量直流电阻 各种传感器   电加热器   压缩机电动机   排风机电动机   正常使用时检查温度及压力 压缩气缸   蒸发机进出水   冷凝器进出水   压缩机进出冷媒   正常使用地检查电流电压 主电源   压缩机电动机   排风机电动机   控制电源   正常使用检查开关阀门 温控开关   水流开关   排气阀、补水阀   室内风道检查修补 每年一次   梳整肋片 每年一次(换季时)   清洗肋片 每季一次   清洗过滤器 每年一次   更换系统循环水 每年一次   主机这一块:(冷煤液位,压力,压差,饱和温度)(油液位,油温,压力,压差,)接触器触点与动作检查,传感器数值准确性,起动电流,运行电流,冷冻油油质(定期更换与实际情况更换)马达运行温度,主机表面清洁除绣刷漆,连轴紧固,等等   冷冻冷却水处理:定期加药,检查水质,温差是否正常,冷却箱(塔)清洗除垢,定期换水,检查排风扇运行状况电流等等,定期清洗管路过滤器,定期清洗蒸发器与冷凝器水系统管路。等等   末端(风机盘管)就不说了,
    • 中央空调维护 办公中央空调 厂房中央空调 8年以前
  • 3 回答
    • 北京家用中央空调维修点哪里有?
    • prettygirl 回答:北京家用中央空调维修服务点: 1、华宇兄弟(北京)电子技术服务有限公司。维修地址:北京市朝阳区和平街十四区甲18号 2、北京海佳金普科贸有限公司。维修地址:北京市昌平区天通西苑三区22号楼2单元101室 3、北京木良制冷设备安装工程有限公司。维修地址:北京市丰台区贾家花园3号 4、北京世纪九源商贸有限公司。维修地址:北京市通州区梨园镇万盛北里401号楼16号
    • 家用中央空调 北京中央空调 日立家用中央空调 8年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 北京格力中央空调专卖店有哪些
    • [昵称被屏蔽] 回答:格力空调质量是没有问题的,最主要是看安装质量操作流程是否规范,如铜管的选择是不是R410A专用的,一般是选择上海飞轮,焊接过程是否使用氮气吹氮,水管要使用U-pvc专用排水管,信号线和电源要单独分开。施工完毕要氮气40kg保压。我知道朝阳格力就是专业的中央空调专卖店 很正规的单位 在朝阳区三元西桥188号 你可以去看一下
    • 格力中央空调 北京中央空调 三菱电机中央空调专卖店 8年以前
  • 3 回答
    • 中央空调怎么维修?
    • [昵称被屏蔽] 回答:中央空调故障维修解决方法。 1、机器的温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法   ① 送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。   ② 有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。   ③ 空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。 2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法   ① 系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。   ② 设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量 3、 统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法   ① 系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。   ② 系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。   ③ 系统漏风,应堵漏。   ④ 风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素。 4、室内噪音大于设计要求产生原因及解决方法   ① 风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。   ② 风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。   ③ 风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。 5、系统总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方法   ① 风量测量方法与计算不正确,请复查测量与计算数据。   ② 系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。 6、室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法   ① 气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。   ② 送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相符。
    • 中央空调怎么 海尔中央空调维修 奥克斯中央空调维修 8年以前
  • 3 回答
    • 北京中央空调节能改造有哪些方案?
    • 木子星生 回答:京中央空调节能改造方案有: 通过对中央空调用智能控制系统对空调发出运行指令,开启哪一台主机、开启负荷多少,开启哪几台冷冻泵、冷却泵等,在保证设备正常运行及现场需求的前提下整个空调系统将全部按照最佳节能指令运行。对于风机、水泵等变转矩负载而言,电机的功率与其转速的三次方成正比,故转速的变化可使功率大幅度下降。根据经验风机、水泵的节能率为20%-40%。 通过温度专用接口,直接用来对冷媒水、冷却水的进出口水温进行检测,并根据实际的温差值控制变频器调整冷冻泵、冷却泵的工作状态(主要是转速),使系统冷媒流量跟随负荷的变化而同步变化,从而在确保中央空调系统能够满足人体对舒适度的要求的前提下,保证空调系统的能效率总是处在最优化的节能运行状态,以此大幅度的降低系统能源消耗。在开空调的时候应该注意保持室内封闭,希望对你有用!
    • 北京中央空调 空调节能 办公中央空调 8年以前
  • 3 回答
    • 中央空调怎样吊顶?
    • 倒叙_7629 回答:中央空调吊顶设计案例一:过道安装中央空调 有些房型的客厅、卧室、书房会有小“过道”,在那里设计、安装出风口,既隐蔽又不影响整体美观性。一般卧室、书房里安装一个出风口就够了。 中央空调吊顶设计案例二:卧室安装中央空调 如果进门有储藏间或卫生间,那可以利用卧室过道处来做局部吊顶,这样也不占空间。 中央空调吊顶设计案例三:书房安装中央空调 一般公寓房的书房面积都不大,可以利用进门处边缘的吊顶设计一个出风口,也省了空间。
    • 办公中央空调 厂房中央空调 湖北中央空调 6年以前
  • 3 回答
    • 中央空调省电吗
    • 请叫我雷锋 回答:一般的家用分体空调的能效比是2.3-2.8之间,而家用中央空调一般能达到3.0,某些品牌甚至能达到6.0以上的能效比。也就是在相同温度下,家用中央空调的耗电量比普通的柜式、分体式空调要低得多。
    • 中央空调省电 中央空调吗 办公中央空调 7年以前
  • 5 回答
    • 什么是中央空调?
    • 接头香味 回答:中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称中央空调为一步到位、永不落后的选择。
    • 中央空调什么品牌 办公中央空调 厂房中央空调 8年以前