装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

通风管道支架如何计算

尤贝丽 | 被浏览460次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-04-19 22:33

    1、按照施工规范要求:薄钢板法兰风管,支吊架间距不应大于3米。在实际施工中,1000*320的风管支吊架的间距一般在2米左右,采用5#角钢为横担(考虑保温时,横担长度为1000+150),10~12的螺杆为吊杆(吊杆长度要根据风管吊装高度确定,可按1米考虑)。所以,可以按25个支吊架计算,每个支吊架含:5#角钢1.15米,12mm圆钢2米,其中两个支架按防晃支架计算(将螺杆换成角钢,即5#角钢1.15+2*1)。
    2、如果要计算风管法兰刷漆的话可按每1.2米含一副法兰计算,法兰采用4#角钢。

    0 评论

  • xiaoping123 2016-04-18 20:22

    所提到的通风管道如果是通风风管的支架是否计算,则应该按照以下分析: 1、注意查看并掌握了解《通风空调工程》定额册的‘通风管道制作安装’章节的‘说明’和‘工程量计算规则’,该说明及规则对各类材质的通风管道制作安装或者成品风管安装的吊托支架的计算,都有明确说明或者规定。 如:a、薄钢板通风管道制作安装包括吊托支架,但不包括过风管落地支架。落地支架执行设备支架项目。 b、净化风管制作安装相同与a。 c、不锈钢风管·制作安装并包括吊托支架,吊托支架单独列项计算执行相应项目。 d、铝板风管制作安装吊托支架相同于c。 塑料风管制作安装、玻璃钢风管制作安装以及复合风管制作安装均有明确说明及规则,不再一一详列。熟悉了解掌握即需要多看多记即可熟练的。 2、各种不同规格风管的吊托支架间距是不一样的,注意查看有关标准图集了解掌握,一般使用计算。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-18 11:27

    1、先按管径的大小确定支架的距离。
    2、根据管道距墙面距离+管道外径+安装管卡距离(管支架另加5cm)算支架长度。   
    3、立管支架=支架长度*3(三角架)         算出一个支架的型钢长度*支架数量。   
    4、吊式的干管支架=支架长度+吊筋长度(支架距顶板长度)         算出一个吊架长度*吊架数量   有本专门的管道支架设计手册   里面有各类型支架管向,垂直向的计算方法   荷载取值方法   工程量计算的话,则按工程量计算规则。
    希望我的回答对你有帮助

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 通风管道支架计算方法是什么?
    • 大智若愚_6913 回答:1、先按管径的大小确定支架的距离。 2、根据管道距墙面距离+管道外径+安装管卡距离(管支架另加5cm)算支架长度。 3、立管支架=支架长度*3(三角架)   算出一个支架的型钢长度*支架数量。 4、吊式的干管支架=支架长度+吊筋长度(支架距顶板长度)   算出一个吊架长度*吊架数量 有本专门的管道支架设计手册 里面有各类型支架管向,垂直向的计算方法 荷载取值方法 工程量计算的话,则按工程量计算规则。
    • 电视支架 液晶电视支架 管道支架安装 1年以前
  • 3 回答
    • 管道支架的安装方法和规范?
    • 可爱的橙子 回答:管道支、吊架的安装 1. 管道支、吊架的最大允许间距主要是由所承受垂直方向载荷来决定,它应满足强度条件和刚度条件。最大间距见表6-7。 自动喷水管道支、吊架最大间距 公称管径 25 32 40 50 65 80 100 125 150 管距( M) 3.5 4 4.5 5.0 6.0 8.0 8.5 7.0 8.0 2.支、吊架的受力部件,如横梁、吊杆、螺栓等应符合设计要求和国家规定。 3.支、吊架的安装位置,不应妨碍喷头的喷水效果。支、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间距离不宜大于750mm。 4.支、吊架应使管道中心离墙的距离符合设计要求,管道表面离墙或柱子表面的净距不应小于60mm。大口径的阀门应设专门支、吊架,不得以管道承重。 5.配水管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段上设置的吊架均不宜少于一个;当喷头之间距离小于1.8m 时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m。 6.当管子的公称直径等于或大于50mm 时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于一个;当管道改变方向时,应增设防晃支架。 7.竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5-1.8m。 希望对你能有所帮助。
    • 栏杆规范 管道支架安装 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 管道支架计算方法是什么?
    • 木子星生 回答:管道支架计算方法如下: 1、按照施工规范要求:薄钢板法兰风管,支吊架间距不应大于3米。    • 消防喷淋管道支架是如何计算的
    • 芒果5270 回答:其实算支架是个施工经验活,管道不同的连接方式、不同的安装位置那么支架的样式会不同,安装间距也不同,我给你大体介绍一下。 1、支架的样式:支架主要的样式有\"门\"型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上的管径)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管径及贴墙立管上)。 2、支架的间距:支架的最大间距是有规范的,这个你可以百度的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大。以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。 3、支架的选材:单根DN100、单根DN150的管道一般会选5#角钢或5#槽钢或6#槽钢;两根共用支架时会选8#或10#槽钢;三根管共用时会选10#或12#槽钢;DN50~DN80在喷淋中用量较小,DN65在消火栓中用量较多,一般按5#角钢考虑;DN25~DN40一般按3#或4#角钢考虑。 4、支架计算:支架计算时吊臂长度的确实是关键,所以要确定管道标高与楼板底标高(因消防管一般按贴梁底安装考虑,所以梁高很关键),一般地下室支架吊臂较长,楼层内稍短。 所以喷淋管支架大致估算:150 100 管按5#槽钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,80 65 50 管按5#角钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,40 32 25管按4#角钢间距3.5米,“L”型支架,单个支架用材1.2米
    • 消防斧 消防闭门器 管道支架安装 1年以前