装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

通风管道支架如何计算

尤贝丽 | 被浏览292次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-04-19 22:33

    1、按照施工规范要求:薄钢板法兰风管,支吊架间距不应大于3米。在实际施工中,1000*320的风管支吊架的间距一般在2米左右,采用5#角钢为横担(考虑保温时,横担长度为1000+150),10~12的螺杆为吊杆(吊杆长度要根据风管吊装高度确定,可按1米考虑)。所以,可以按25个支吊架计算,每个支吊架含:5#角钢1.15米,12mm圆钢2米,其中两个支架按防晃支架计算(将螺杆换成角钢,即5#角钢1.15+2*1)。
    2、如果要计算风管法兰刷漆的话可按每1.2米含一副法兰计算,法兰采用4#角钢。

    0 评论

  • xiaoping123 2016-04-18 20:22

    所提到的通风管道如果是通风风管的支架是否计算,则应该按照以下分析: 1、注意查看并掌握了解《通风空调工程》定额册的‘通风管道制作安装’章节的‘说明’和‘工程量计算规则’,该说明及规则对各类材质的通风管道制作安装或者成品风管安装的吊托支架的计算,都有明确说明或者规定。 如:a、薄钢板通风管道制作安装包括吊托支架,但不包括过风管落地支架。落地支架执行设备支架项目。 b、净化风管制作安装相同与a。 c、不锈钢风管·制作安装并包括吊托支架,吊托支架单独列项计算执行相应项目。 d、铝板风管制作安装吊托支架相同于c。 塑料风管制作安装、玻璃钢风管制作安装以及复合风管制作安装均有明确说明及规则,不再一一详列。熟悉了解掌握即需要多看多记即可熟练的。 2、各种不同规格风管的吊托支架间距是不一样的,注意查看有关标准图集了解掌握,一般使用计算。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-18 11:27

    1、先按管径的大小确定支架的距离。
    2、根据管道距墙面距离+管道外径+安装管卡距离(管支架另加5cm)算支架长度。   
    3、立管支架=支架长度*3(三角架)         算出一个支架的型钢长度*支架数量。   
    4、吊式的干管支架=支架长度+吊筋长度(支架距顶板长度)         算出一个吊架长度*吊架数量   有本专门的管道支架设计手册   里面有各类型支架管向,垂直向的计算方法   荷载取值方法   工程量计算的话,则按工程量计算规则。
    希望我的回答对你有帮助

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 通风管道支架计算方法是什么?
    • 大智若愚_6913 回答:1、先按管径的大小确定支架的距离。 2、根据管道距墙面距离+管道外径+安装管卡距离(管支架另加5cm)算支架长度。 3、立管支架=支架长度*3(三角架)   算出一个支架的型钢长度*支架数量。 4、吊式的干管支架=支架长度+吊筋长度(支架距顶板长度)   算出一个吊架长度*吊架数量 有本专门的管道支架设计手册 里面有各类型支架管向,垂直向的计算方法 荷载取值方法 工程量计算的话,则按工程量计算规则。
    • 管道 通风空调 通风隔音窗 1年以前
  • 3 回答
    • 管道安装支架规范标准是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:1、压力管道验收应具备下列条件: a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准; b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求; c) 与管道连接的设备已安装固定完毕; d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格; 2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求: a) 必须具有制造厂的质量合格证书; b) 材质、规格型号应符合设计文件规定; c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷; d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷; e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。 3、法兰连接应满足下列要求: a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000; b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿 入。 c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接 螺母应放在设备一侧。 d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。 4、阀门安装应符合下列要求 a) 检查填料,压盖螺栓应留有调节余量; b) 按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向; c) 阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装; d) 阀杆及传动装置应按设计规定安装; e) 安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定; 消防管道验收标准: 1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收 2、施工单位提交的材料应包括下列内容: a) 管材材质单 b) 特殊工种操作证复印件 c) 隐蔽工程检查记录 d) 防腐工程施工记录 e) 管道系统强度及严密性试验 f) 竣工图及排版图 g)设计修改文件 h)阀门试验确认表 I)管道吹扫/清洗检验记录
    • 管道 暖气管道 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 管道支架一般刷什么油漆
    • 可爱的橙子 回答:你好,事先都要而且必须要在干净的水泥地面上刮一层铁腻子(作用是抓地效果好,既和地面的结合好。) 总之,要考虑结合性。 水泥和油漆的结合性较差,这就需要有一个中间介子来提高水泥与油漆的结合性,这个中间介子就是——铁腻子。 既:水泥——铁腻子——油漆!
    • 管道 油漆刷 刷油漆 1年以前
  • 3 回答
    • 管道支架的安装方法和规范?
    • 可爱的橙子 回答:管道支、吊架的安装 1. 管道支、吊架的最大允许间距主要是由所承受垂直方向载荷来决定,它应满足强度条件和刚度条件。最大间距见表6-7。 自动喷水管道支、吊架最大间距 公称管径 25 32 40 50 65 80 100 125 150 管距( M) 3.5 4 4.5 5.0 6.0 8.0 8.5 7.0 8.0 2.支、吊架的受力部件,如横梁、吊杆、螺栓等应符合设计要求和国家规定。 3.支、吊架的安装位置,不应妨碍喷头的喷水效果。支、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间距离不宜大于750mm。 4.支、吊架应使管道中心离墙的距离符合设计要求,管道表面离墙或柱子表面的净距不应小于60mm。大口径的阀门应设专门支、吊架,不得以管道承重。 5.配水管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段上设置的吊架均不宜少于一个;当喷头之间距离小于1.8m 时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m。 6.当管子的公称直径等于或大于50mm 时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于一个;当管道改变方向时,应增设防晃支架。 7.竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5-1.8m。 希望对你能有所帮助。
    • 管道 暖气管道 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 管道支架计算方法是什么?
    • 木子星生 回答:管道支架计算方法如下: 1、按照施工规范要求:薄钢板法兰风管,支吊架间距不应大于3米。    • 管道 暖气管道 保温管道 11个月前