    地板铺装施工验收标准:
    1、地板铺装验收:检验地板表面平整度,使用两米的靠尺和塞尺进行验收,标准是每2米内误差值在0.3毫米内;检验两块儿地板之间拼缝的高度差,标准为≤0.6毫米;检验两块地板之间的拼缝间隙,标准为≤0.8毫米;检验地板与墙面及地面固定物(如暖气管道)之间的间隙,标准为8毫米—12毫米之间;检验地板表面光滑,漆面无损伤、无明显划痕;主要行走区域内无明显异响。
    2、踢脚线的验收:踢脚线与门框间隙≤2毫米;踢脚线拼缝之间间距≤1毫米;踢脚线与地板表面的间隙应该在3毫米到5毫米范围内;踢脚线扣口的高度差应≤1毫米。
    3、门扣条的验收:门扣条应装在门的正下方,关闭门后里外都不留边为宜,扣条和门的底部间隙在3毫米—7毫米之间,门能开闭自如。扣条的安装要牢固、稳定,可以用脚踢一下扣条的中间部位,检查扣条两边是否翘起或松动,有无异响。

    2 评论

  • prettygirl 2016-04-04 13:45

    1、龙骨木枋用的尺寸不能过厚,否则会影响空间利用,一般厚度在4×1.5~2cm即可。
    2、不能用水泥钉,而应该用电捶打眼后用木楔、螺丝钉钉入地面2.5cm左右。
    3、龙骨木枋安装好后不会左右移动,因此,四周无需再用水泥砂浆固定,这样就不会由于养护时间不足造成地板起拱或瓦片状变形。
    4、对于家庭安装来说,泡沫垫、9mm胶合板均可不用,若要用,应该使用12cm~18cm胶合板,且要等分裁成4~6块,打井式龙骨、板面四周钉实。
    5、由于目前市面上的实木地板规格品质不一,最明显的特点就是长短不一,所以,建议在铺实木地板时尽量选购长度不超过60cm,宽度不超过7.5cm的。长的虽然易于拼装,但是长的却容易歪斜、翘曲,并容易变形,而短的实木地板却不易翘曲,在板与板之间的缝隙、对拼等方面均好把握。
    6、实木地板安装合格标准是:铺贴牢固,无空鼓、开裂、歪斜、翘曲、溢胶、污痕等现象;板与板之间应对缝顺直,拼缝严密,接缝宽度应在1mm左右,踢脚板与地板连接紧密,与墙面应紧贴且无缝隙现象。

    0 评论

  • 奋斗_9500 2016-04-04 13:28

    1、看地板的颜色是否一致。如果色差太大,直接影响美观,可以要求调换;如果颜色过于一致,几乎没有色差,那就要看地板表面的花纹是否一样。如果花纹也相差无几的话,那有可能是工艺木地板,而不是所谓的名贵木种的材质地板。现在有的地板材料供应商,采用一般的木材材质地板,却在表面贴一层名贵木种的木皮来以次充好,说是用以防潮,其实是怕被看见反面的花纹和正面的不一致。
      2、看地板是否有声响。验收时在地板上来回走动,脚步须加重,特别是靠墙部位和门洞部位要多注意验收,发现有声响的部位,要重复走动,确定声响的具体位置,做好标记。碰到这种情况,可以要求拆除重铺。有声响的部位,是施工人员在施工过程中,操作不规范和使用材料不合格造成的。操作不规范主要体现在地龙骨固定不牢固;材料不合格主要体现在地龙骨未经烘干。有些装修施工单位用未经烘干的地龙骨施工,表面上看有烘干的痕迹,其实没干。含水率高的地龙骨,在木料自然干燥过程中体积会缩小,造成松动。
      3、验收地板是否变形、翘曲。验收的方法是用2米长的直尺,靠在地板上,平整度不应大于3毫米。多抽几处测量,如果合格率在80%以上就视为合格,反之,就是不合格的。有时我们会发现地板局部起拱:如果是实木地板,那是由于铺得太紧或者是地板过于干燥(含水率太低);如果是复合地板,那就是地板质量差。因此地板起拱是严重的质量问题。
      4、踢脚线的验收:踢脚线与门框间隙≤2毫米;踢脚线拼缝之间间距≤1毫米;踢脚线与地板表面的间隙应该在3毫米到5毫米范围内;踢脚线扣口的高度差应≤1毫米。
      5、门扣条的验收:门扣条应装在门的正下方,关闭门后里外都不留边为宜,扣条和门的底部间隙在3毫米—7毫米之间,门能开闭自如。扣条的安装要牢固、稳定,可以用脚踢一下扣条的中间部位,检查扣条两边是否翘起或松动,有无异响。
      6、最后验收地板的表面是否有蛀眼、缝隙、划痕。常见的是由于地龙骨未经处理,里面有蛀虫。等发现有蛀眼时,地板已经被蛀得差不多了;缝隙和划痕一看就知道。规范规定:地板缝隙不应大于0.5毫米;划痕主要是装修粗糙造成,如用打蜡方法仍不能修复,就必须调换。
      木地板的材质品种、等级符合设计要求,含水率应在10%左右,术龙骨、垫木作过防腐处理,木龙骨要安装牢固、平直,间距和固定方法符合规范要求,板面铺钉牢固、无松动,粘贴牢固、无空鼓,使用胶的品种符合规范要求。
      目测检查木地板表面刨平、磨光,无创痕、俄茬和毛刺,图案清晰,清油面层颜色一致,铺装方向正确,面层接缝严密,接头位置错开,表面洁净。踢脚板铺设接缝严密,表面光滑,高度及出墙厚度一致。用2米靠尺检查,地面平整度误差小于1毫米,缝隙宽度小于0.3毫米,踢脚板上口平直度误差小于3毫米,拼缝平直度误差小于2毫米

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 家装木工验收标准要求是什么,要如何验收
    • zsysandman 回答:1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。线槽应横平竖直(吊顶除外)。 2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。 3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。 4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。 5、同一室内的电源、**、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。 6、卫生间插座应为防溅型。 7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。 8、照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走一路。 9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。 10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。 11、冷热水管应左热右冷,热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。 12、经通水试压(0.8MP试压,半小时压降不大于0.05MP),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象
    • 新房验收 完工验收 验收 1年以前
  • 4 回答
    • 家装地砖验收标准是怎样的?
    • Andy421 回答:家装地砖验收标准如下: 一、看 按品种及工艺可分为釉面砖、防滑砖、玻化砖、抛光砖、微粉砖、渗花砖等地砖。品质等级也非常多:分优等、合格品、等外品。地砖的自身质量和镶贴质量通过仔细观察,常常“原形毕露”:地砖的表面龟裂不平、边角不齐和地砖面层虽然光亮,但釉层内或釉层中有夹杂物斑点或釉面颜色有色差,一般可以判断为地砖自身质量差,属于必须更换的次等品。此外地砖装修镶贴质量主要看整体表面的平整度在2米长范围内是否大于2毫米,砖与砖之间接缝高低是否大于0.5毫米,接缝平直度在5米长度内有否超过3毫米,凡超过上述范围的均属于装修质量不合格。 二、敲 检验方法通常采用专用小钢锤或小铁锤、小铁棒,绕着房间轻轻敲击地砖的四角与中间,检测地砖有无空鼓声。响声清脆,为正常;如有空洞的声音为空鼓,说明镶贴不实装修质量不合格,必须及时铲除更换。在检查中,对空鼓地砖做上标志,发现地砖有破碎、暴边现象也做上标志须更换。 三、泼 砖镶贴对阳台、卫生间、厨房间还有一个排水坡度要求。检查卫生间、厨房、阳台的地面有无坑坑洼洼,去水是否顺畅,泼上大量的水便知道。这道“工序”可放到最后进行,待其他各项都验完了,用盛水器具装上水泼洒到地上,稍等片刻,哪里积水就表明哪里的地砖铺得不平、或去水坡度做得不够。
    • 地砖 露台地砖 顺辉地砖 1年以前
  • 3 回答
    • 实木地板铺装方法是什么?
    • ND_6090 回答:一、铺设常用方法    买了地板,说到底只买了半成品,只有通过科学的铺设安装,方能成为消费者能享受使用的成品。铺设质量的好坏,直接影响地板美观性、舒适性和使用寿命。因此必须重视科学的铺设方法。其常用方法有下列六种:    直接法    悬浮铺设法    不用胶接悬浮铺设法    无地板垫底法    龙骨铺设法    龙骨毛地板铺设法    各种铺设方法机对而言各有优缺点。消费者、施工单位应因人、因地选择不同方法,现在此逐一介绍。    二、直接粘结法:    直接粘结法,就是将地板用胶,直接粘在地面,这种施工方法叫直接粘结法,这种施工方法要求地面干燥、平整、干净。    该施工方法用于300mm以下的平口地板、企口地板、软木地板、竖木地板。其操作顺序如下:    素板铺设(白坯地板)    (一)施工前准备    1、材料准备:原材料主要有地板块,胶粘剂,板面处理剂、腻子、砂纸等材料。    (1)地板块:选购木地板其数量为铺设总面积加5%-10%的余量。选购后对地板块进行挑选分堆。    精选时可分三堆,即深色、浅色、缺陷较多各为一堆,然后精选,即在深,浅色两堆中再选出木纹不一样的经切板和弦切板。然后根据各堆的数量,自选设计布置方案,如可设计成某室外色深或浅色,也可设计成深浅搭配图案铺设,使其立体感更强,缺陷多的可放置在不显眼处或承放家具的地面上铺设。    (2)胶粘剂:胶粘剂选择的好坏,直接影响施工质量,常用胶粘剂有4115胶、903地板胶、环氧树脂胶、龙王地板胶。    (3)地面处理剂   :系油漆和蜡,油漆可先用硝基清漆,醇酸清漆,聚氨酯清漆。    (4)腻子:采用水粉子或油粉子    (5)砂纸:采用60-100目布砂低,即0-3#布砂纸。    2、施工工具    常用的工具有木工手创、橡皮(木)锤、电刨、砂光机、刮刀(或称铲刀)、量具(皮尺)等。    3、基层面处理    其层面要求平整,有凹凸处用铲刀铲平,并用水泥加107胶的灰浆填实和刮平(其配比是水泥:胶=1:0.5)。或用石膏粘结剂加砂。待干后扫表面去浮灰和其它杂质,必须扫净,然后用拧干的湿拖布满地控试一遍,使其不留任何灰。(千万注意,地面不能用水冲洗)    4、选择图案试铺    为了使铺设工作顺利,根据设计图案进行试铺。
    • 暗装闭门器 实木地柜 先装地板先装门 11个月前
  • 3 回答
    • 实木地板铺装验收标准是什么?
    • 芒果5270 回答: 1、看地板的颜色是否一致。    • 新房验收 实木地柜 先装地板先装门 9个月前
  • 3 回答
    • 地板铺装工艺过程是什么
    • 清水一掬 回答:一、基层处理 1、墙面、顶棚及门窗等安装完成后、将地面杂物洁扫干净。 2、清除基层表面起砂、油污、遗留物等。 3、清理干净地面尘土、砂粒。 4、地面彻底洁理干净后、均匀滚涂一遍界面剂。 二、自流平施工 1、检查水泥自流平是否符合有关技术标准,如过期的自流平不得使用。 2、将自流平适量倒入溶器中,按产品说明用洁水将自流平稀释。 3、充分搅拌直至水泥自流平成流态物。 4、顺序将自流平倒在施工地面、用耙齿刮板刮平、厚度约2mm。 5、自流平施工完后4小时内不得行人和堆放物品。 三、放线 1、根据设计图案、胶地板规格、房间大小、进行分格、弹线定位。 2、在基层上弹出中心十字线或对角线、并弹出拼花分块线。 3、在墙上弹出镶边线、线条必须清细、准确。 4、PVC塑胶地板铺贴前按线干排、预拼并对板进行编号。 四、地板安装 1、先将地面基层用毛扫或干毛巾擦抹一遍、洁除灰尘。 2、将粘贴剂用齿形刮板均匀涂刷在基层面上、将PVC塑胶板材由里向外顺序铺贴、一间或一个施工面铺好后用滚筒或推板加压密实。 3、板材铺贴好以后、根据气温情况判断粘洁剂干洁情况、然后进行、板缝焊接。 4、焊接前将相邻的两块析边缘切成v形槽、焊条采用与被焊板材成分相同的焊条、用热空气焊枪温度调至180o——250o进行焊接。 5、焊条冷却后用铲刀将高于板面多余的焊条铲切平整,操作时应注意不铲伤PVC塑胶地板面。