卫生间装修验收标准是什么?

蔡琴 | 被浏览627次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-04-04 12:02

    验收卫生间是否堵塞。

    这点很关键,是我们首先应注意到的地方。具体的做法是:地漏放满水,察看有无渗漏。在房屋质量投诉当中,漏水、通风等问题比例较大,所以对于卫生间的验收检查要十分仔细。 

    2、卫生间地面是否存在漏水问题。

    楼上卫生间有人在洗澡,楼下卫生间就有可能下小脏雨,这是因为楼上的防水没有做好,所以在验收卫生间时需和楼上进行协调,做好各家的闭存水试验。

    具体验收做法是,在楼上和自家卫生间用塑料袋装好沙子,将所有地漏全部堵塞好,然后放满水,保持24至48小时,楼下卫生间没有渗漏现象,说明卫生间防水没有问题,这样防水才算验收合格。

    3、验收卫生间的厕、浴具质量。

    包括察看卫生间厕、浴具是否有裂痕,浴缸、抽水马桶、洗脸池等是否有渗漏现象,裂痕有时细如毛发,要仔细观察;验收坐厕时要看下水是否顺畅,冲水声响是否正常、冲厕水箱有无漏水声,浴缸、面盆与墙或柜的接口处防水是否妥当。

    4、检查卫生间的通风。

    察看了吊顶下是否预留了通风口,如果是留在吊顶上面,要用手电察看是否具备可安装性,同时测试抽力,用手电察看卫生间通风口中是否存有建筑垃圾;卫生间在楼道内有窗户的应安装防盗网,没有窗户,则应安装通风孔。通风孔直径10厘米,设在吊顶下面;离通风孔最近的插座距离应1.5米,并且是防水插座。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-04-03 23:50

    1、砖面是否平正、没有倾斜现象。

    2、砖面是否有破碎崩角现象。

    3、砖面缝隙是否规整一致。

    4、方向是否正确、没有反转现象。

    5、花砖和腰线位置是否正确、没有偏位或高度错误现象。

    6、地漏处地砖是否有足够的自排水倾斜度

    7、装饰面砖空鼓及平整度垂直度(一般不超过5mm )

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-04-03 21:11

    卫生间防水验收规范与标准:
    1、逐个验收
    一般卫生间装修过程中会进行一次闭水试验。但是工程完工后不能忽视验收,所有的卫生间都必须进行逐个验收。
    2、施工工序后检查
    卫生间防水层施工前的每一道工序(基层处理、孔洞清理及封堵、找平层施工、填塞密封油膏、细部附加层等)完成,经监理工程师检查确认并做好检查记录后,方可进行下道工序施工。
    3、卫生间防水涂刷后验收
    每一遍防水层涂刷完成,经监理工程师检查确认符合要求后,方可进行下一遍防水层涂刷施工。
    4、防水层涂刷干燥后需要验收
    防水层涂刷完成干燥后,应对防水层质量进行认真检查和验收,检查内容包括防水层是否满涂、厚度是否均匀、封闭是否严密、厚度是否达到设计要求(切片取样),表面无起鼓、开裂、翘边等缺陷。经甲方及监理工程师共同检查验收合格后方可进行闭水试验。
    5、卫生间防水闭水实验
    防水层必须进行闭水试验,试验时间不少于24小时,在楼板下方、管道周边及其它墙边角处等部位不得出现渗水、湿润现象。经甲方及监理工程师共同检查验收合格并办理隐蔽验收记录后,才能进入下一道工序防水保护层的施工。
      6、装修完工后防水验收
    精装修卫生间在防水涂膜保护层施工完成后,应待水暖专业管道铺设完毕并经验收合格后,方可进行垫层施工,工序交接过程中,设备与土建专业应密切配合。
    7、二次闭水试验
    精装修卫生间地面面层完成后,应进行第二次闭水试验,闭水时间不少于24小时,其间观察楼板下方、墙边角处、管道周边等部位无渗漏、无湿润现象为合格,同时填写闭水检查记录并按程序进行防水施工验收。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 卫生间防水验收标准是什么
    • q747572634 回答:1、逐个验收 一般卫生间装修过程中会进行一次闭水试验。但是工程完工后不能忽视验收,所有的卫生间都必须进行逐个验收。 2、施工工序后检查 卫生间防水层施工前的每一道工序(基层处理、孔洞清理及封堵、找平层施工、填塞密封油膏、细部附加层等)完成,经监理工程师检查确认并做好检查记录后,方可进行下道工序施工。 3、卫生间防水涂刷后验收 每一遍防水层涂刷完成,经监理工程师检查确认符合要求后,方可进行下一遍防水层涂刷施工。 4、防水层涂刷干燥后需要验收 防水层涂刷完成干燥后,应对防水层质量进行认真检查和验收,检查内容包括防水层是否满涂、厚度是否均匀、封闭是否严密、厚度是否达到设计要求(切片取样),表面无起鼓、开裂、翘边等缺陷。经甲方及监理工程师共同检查验收合格后方可进行闭水试验。 5、卫生间防水闭水实验 防水层必须进行闭水试验,试验时间不少于24小时,在楼板下方、管道周边及其它墙边角处等部位不得出现渗水、湿润现象。经甲方及监理工程师共同检查验收合格并办理隐蔽验收记录后,才能进入下一道工序防水保护层的施工。   6、装修完工后防水验收 精装修卫生间在防水涂膜保护层施工完成后,应待水暖专业管道铺设完毕并经验收合格后,方可进行垫层施工,工序交接过程中,设备与土建专业应密切配合。 7、二次闭水试验 精装修卫生间地面面层完成后,应进行第二次闭水试验,闭水时间不少于24小时,其间观察楼板下方、墙边角处、管道周边等部位无渗漏、无湿润现象为合格,同时填写闭水检查记录并按程序进行防水施工验收。 二、卫生间防水验收注意事项 1、原防水层是否遭破坏 在装修完工后,检查卫生间是否按照相关规范做的防水层,是否破坏原有的防水层导致渗漏情况。防水层在重新装修地面时易被破坏。如不及时修补,日后会发生渗漏,殃及邻里。所以在装修时要注意保护防水层,若不慎破坏,要及时修补,以免留下隐患。 2、铺地砖是否做好地面防水 如果卫生间原有地砖需要更换,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净,用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂料,然后地面再重做聚氨酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强防水性。 3、墙面是否做好防水 卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上,如没有防水层的保护,隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水。 4、墙内水管是否做了防水 施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。
    • 防水卫生间隔断 家庭卫生间防水 工程验收标准 1年以前
  • 3 回答
    • 卫生间防水验收标准是什么,要注意哪些问题
    • 随意夜风 回答:1、确认施工地址,明确施工内容。2、到场后将材料、工具放置妥当,不得影响其他工种施工及通行。3、进入现场先请业主确定施工范围,并及时测量施工面积请业主确认、签字。4、清理现场**杂物及油污(大面积如清除不掉加做一层防水砂浆),做到**及时入袋。现场如未准备**袋,应将清理出的杂物堆积整齐。其堆放点应距离所做防水房间门口2米以上5、清理现场前,先检查房间内的下水管道是否通畅。如有堵、慢、不畅等异常情况,应及时向业主和公司反映。6、清理完毕。检查及确定施工细节部位(墙体材质,地面空鼓坚实情况,墙角及阴角,电线穿线管,过墙洞,施工管槽,烟道,地漏口,排水管道口)不得遗漏。7、清理细节部位,清除空鼓层,清除影响贴砖突起点(局部小范围),修补残缺墙体(局部小部分可修补),管口凿槽。8、细节部位先行施工,闭实各排水管口槽,孔洞及穿墙管路根部。9、冲刷地面,及时清理积水,冲刷的水不得流出施工范围,防止渗漏殃及楼下。做到无浮尘,无沙石,无杂物,清理墙面及地面后,进行管道灌水冲刷防止管道堵塞。10、进行大面积施工,本着先施工墙面后地面的原则施工,不得有施工遗漏。11、过门处的沿体处理,根据现场现有的材料加做止水沿体,高度满足试水条件(卫生间地面满水覆盖)最好不影响过门石铺贴。12、施工完毕。最后整体检查防水层施工有无瑕疵,确保施工过程无遗漏问题。13、收拾清理工具。原则上不得将清理水泼洒在房间内防止渗漏到楼下房间。14、离开现场前如无其他施工人员,必须关闭分水阀,总水阀门,总电源开关及门窗。
    • 防水卫生间隔断 家庭卫生间防水 工程验收标准 1年以前
  • 3 回答
    • 卫生间验收标准是什么?
    • 梦见了什么 回答:1、逐个验收 一般卫生间装修过程中会进行一次闭水试验。    • 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 工程验收标准 1年以前
  • 3 回答
    • 卫生间防水施工规范和验收标准是什么?
    • ag123456 回答:国家相关部门没有出台硬性的防水施工规定,只有出台卫生间的防水施工建议,大致内容:卫生间防水施工地面全部涂刷;一般的墙体上翻涂刷30厘米高;淋浴区周围墙体上翻涂刷180厘米高。 卫生间就是厕所、洗手间、浴池的合称。住宅的卫生间一般有专用和公用之分。专用的只服务于主卧室;公用的与公共走道相连接,由其他家庭成员和客人公用。根据布局可分为独立型、兼用型和折中型三种。根据形式可分为半开放式、开放式和封闭式。目前比较流行的是区分干湿分区的半开放式。
    • 防水卫生间隔断 家庭卫生间防水 工程验收标准 1年以前
  • 3 回答
    • 室内装修工程竣工验收标准是什么
    • 倒叙_7629 回答:4.1.1 地板木龙骨基层采用干燥落叶松或本松,上侧单面刨光,木龙骨毛料规格不得小于2.5cm*3cm。龙骨间距视地板规格定,但不得大于300mm。 4.1.2 地板木龙骨固定采用木针、钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,钉子不小于3.5寸。 4.1.3 清水漆踢脚线采用9mm多层板(9厘板)满铺作基层,贴饰面板后用实木线收边。踢脚线高度按设计施工。 4.1.4 踢脚线基层固定采用木楔钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,并成之字形排列。木龙骨隔墙上踢脚线基层须固定在木龙骨上。 4.1.5 混水踢脚线可采用12厚中密度板或9厘板加普通三夹板,与墙面固定方法同5.1.4。 4.1.6 现场制作的清水漆工艺平板门扇基层采用双层18厚木工板框或松木板框,内置木工板块或木方,外贴饰面板压制而成,板框宽度不小于8cm,压门时间不小于48小时。双层板框之间、基层板与饰面板之间应满涂木胶。门扇收边条厚度不小于7mm。 4.1.7 如无特殊情况,清水漆门窗套采用木工板作基层,有铰链处为二层木工板,门铲口线采用9厘板作基层,间隙不大于2cm,外贴饰面板,并用厚度不小于4mm的实木线收铲口。门窗套贴脸规格按设计要求。 4.1.8 混水漆门窗套可采用木工板作基层,铲口可采用密度板,门窗贴脸采用白木线条或其它实木线条,规格按设计要求。 4.1.9 厨、卫贴脸必须盖在磁砖之上,不宜同磁砖平接,且底面高度应离地面0.3~0.5cm。 4.1.10 百叶门线条厚度不小于0.6cm,间距宜为1.5cm。 4.1.11 清水家具柜门采用12厚或15厚多层板(12厘板或15厘板)框或采用12厚中密度板框或松木板框,内置板块作基层,外贴饰面板,内贴与面层周质的饰面板压制而成,压门时间不少于48小时。柜门收边条厚度不得小于4mm。 4.1.12 石膏板吊顶采用白松或本松木龙骨,木龙骨毛料规格不小于。2.5*3cm,间距不大于400mm,双向,木吊筋间距不大于800mm。如设计无特殊要求,采用单层木龙骨。石膏板与木龙骨之间可采用气枪钉连接。 4.1.13 一般家具柜体采用15厚双面贴木工板,统一采用厚度不小于4mm的实木收边。家具靠墙背板采用三氢聚胺脂板作柜体。 4.1.14 抽屉侧板基层采用12mm多层板(12厘板),内贴白源切片三夹板,抽屉上口采用不小于4mm的实木线条收边。抽屉底板基层采用5厘板,内贴白源切片三夹板。 4.1.15 厨柜采用双贴面板或防潮板,定做橱柜专用防火板门及台面。厨房地柜、卫生间地柜下口必须用专用防水材料作踢脚线。地柜台面与墙面之间必须用玻璃胶或专用密封胶密封。台盆、洗菜池、嵌入式灶台等与台面之间须采取密封措施。4.2 泥工 4.2.1 贴墙砖之前,墙面基层清理干净,并提前湿墙面,如原老墙面有石灰层,必须铲除石灰层,并检查墙面垂直与墙角方正,确保墙砖贴好后,墙面垂直,墙角方正。 4.2.2 磁砖阳角必须兜45度清角,磁砖嵌缝应用白水泥。 4.2.3 卫生间、厨房间贴墙地砖前须刷氰凝或水柏油防水一道,墙身防水离地300mm,卫生间墙另一侧有房间的墙面防水应到顶。 4.2.4 地砖铺贴前应清理基层,并浇水湿润基层,在地面上无明显水迹时,方可铺贴。4.3 漆工 4.3.1 木材面硝基漆清漆为10~18遍 4.3.2 混水油漆刷理遍数不少于4遍。 4.4 水工 4.4.1 如设计无特殊要求,上水管道采用ф15塑铝管(或PPR管),冷水管为白色,热水管为红色。 4.4.2 上水管道与燃气管道的距离应不小于50mm。 4.4.3 上水管改造结束隐蔽前必须试压,试压20分钟后无渗漏,方可隐蔽。 4.4.4 水箱、洗脸池、洗菜池、热水器等用水设备进水口前应安装阀门。热水器出水口应安装阀门。 4.4.5 洗脸池、洗菜池等冷热水接头应安装在下方,左热右冷。 4.4.6 浴缸排水口应对准下水管口,并留检修孔。(留备用磁砖3-5块) 4.4.7 卫生器具排水管管径如说明书无规定,必须符合下列规定:洗脸盆32~50,洗菜池40~50。 4.4.8 如说明书无规定,座便器安装宜采用膨胀螺栓固定,底座不得用水泥固定。 4.4.9 安装完的卫生器具,应采取保护措施。 4.4.10 水路改造结束后,验收前应向业主提供水路图。4.5 电工 4.5.1 家装电路为改造,而非重排,可以利用原有的线进行改造。 4.5.2 如无特殊要求,三室二厅改造具体为所有空调回路独放,共计4路;所有照明为1路;厨房间插座为1路;卫生间用电设备及卫生间插座为1路;除厨、卫以外的所有插座为1路。二室二厅除空调为3路外其余布置同上。其它房型参照上述方法。 4.5.3 电路敷设采用PVC电管暗敷,管内穿线为:照明为BV2.5,插座及空调挂机为BV2.5,空调柜机为BV4,卫生间同时安装浴霸及电热水器时,应采用BV4,否则采用BV2.5。 4.5.4 电路改造结束后,应分别对每一回路的相与零、相与地、地与零之间进行绝缘电阻测试,绝缘电阻值应不小于0.5MΩ,如有多个回路在同一管内敷设,则同一管内线与线之间必须进行绝缘测试。绝缘测试后应对各用电点(灯、插座)进行通电试验。最后在各回路的最远点进行漏电保护器试跳试验。 4.5.5 如无特殊情况,导线必须穿管暗敷,管内电源线总截面积不超过管内径的40%。强、弱电线不得在同一管内敷设,不得进同一接线盒。管内导线不能有接头、扭接。导线在线盒内留有余量,长度宜为150mm。 4.5.6 电管在跨越门口等施工时经常走动的部位处,应采取保护措施。吊顶内电线可不穿管子,但必须采用护套线、导线并头必须在接线盒内,并头接线盒宜设在易于检测处,并在电路竣工图中标明位置。 4.5.7 电气线路与蒸气热水管间距宜大于500mm,与其它管路宜大于100mm。 4.5.8 电线管不得采用直角弯。 4.5.9 同一房间的开关插座如无特殊要求,应安装在同一标高,同一地方的成排开关插座顶标高相同。 4.5.10 大功率用电器不能直接安装在可燃构件上。 4.5.11 电路改造结束后,验收前应向业主提供电路图。(二)室内装饰装修质量标准(修订版1) 引言 本修订版在98质量标准的基础上进行了修订,考虑到家庭装修单位工程规模小、工程量小、做工要求高的特点,本次修订版与98质量标准相比,作了大幅度的修改,主要为: ⑴ 不再分合格、优良,基本项目都必须达到优良标准,允许偏差项目必须达到90%,且某一项超过允许偏差的点不能超过3个。 (2)有一个点超过允许偏差达20%,视为不合本标准,应返工。
    • 竣工验收程序 工程验收标准 竣工验收资料有哪些 9个月前