    层高3.5m,屋顶标高为99.750m   。由于工程位于天津市区主干道,根据工程结构形式,外脚手架拟采用全封闭双排扣件式钢管脚手架系统,1~15层(-0.015m~57.750m)为落地式(4层以上裙房位置钢管脚手架立于楼板(19.250m)上),16层~屋面为挑架。

    二、脚手架布置方案:

    根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)规定及多年来钢管脚手架施工经验,结合本工程施工平面、立面形状,拟采用如下方案:

    一层~16层(标高57.750m)东、南立面:

    1、一层~四层(高度19.25m)为落地扣件式双排单管立杆脚手架,立于室外地坪;

    2、四层~16层(高度38.5m)为落地扣件式双排单、双管立杆脚手架,贴近主楼筒体。为安全及外观美观计,上部单立管高度不大于24m,其余部份采用双管立杆;下部基础立于裙房楼板面上,相应楼板底进行加固处理。

    一层~16层(标高57.750m)西、北立面(高度57.9m):

    3、落地扣件式双排钢管脚手架,其中室外地坪~标高33.400m双管立杆脚手架;标高33.400m~标高57.750m(高度24.2m)为单管立杆脚手架。

    16层往上至屋面:

    4、悬挑脚手架,分两次(6层一挑)进行,57.750m~78.750m为一挑(高度21米),二挑78.750m~102.15米(高度23.4米)。悬挑材料选用12号槽钢,间距1.5m环绕主楼筒体布置,里外等长度(1.5m)对挑,分别与楼板里预埋的16号圆钢良好焊接,并隔层设钢丝绳拉接。

    三、方案验算

    详见附件

    四、外架子搭设施工:

    4.1   材料准备:

    A、钢管:脚手架所采用的钢管为焊接钢管,其质量符合

    0 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-03-19 22:46

    1、外墙和外门窗口施工及验收完毕,基面达到相关规定的要求。
    2、外墙外保温系统正常施工的环境温度为5℃~35℃。
    3、施工现场应做到路通、水通、电通。
    4、施工用架设工具及脚手架应满足施工需要,做到安全可靠。
    5、施工所用移动配电箱,自来水管等应按施工需要进行配置。
    6、配电材料的垂直,水平运输设施,要求符合有关安全规程。
    7、施工操作环境内的高压电线与施工现场的距离应符合有关规定,并有相应的防护设施。
    8、清除待保温施工墙面上的一切障碍物。
    9、粘贴保温板时风力不能超过5级。
    10、为保证施工质量,施工面应避免长时间直射,而且雨天也不宜施工。
    11、施工工具:开槽器、壁纸刀、螺丝刀、剪刀、墨斗、棕刷、电动搅拌器、塑料、搅拌桶、冲击钻、电锤、抹子、托线板、2m靠尺等。
    1、基层清理。
    2、墙面测量、弹线、挂线。
    3、粘贴翻包网格布。
    4、粘贴聚苯板。
    5、锚固件固定。
    6、聚苯板接缝处表面不平时,需要用衬有木方的粗砂纸打底。
    7、抹底层抹面砂浆。
    8、铺贴网格布。
    9、抹面层聚合物砂浆。
    10、验收。
    1、施工质量检查方法与标准
    (1)每道工序完成后,用2m平板靠尺检查各方向的平整度,用线坠尺检查垂直度,标准为垂直与夹带度偏差不大于3mm。
    (2)保温层的厚度偏差用针刺法检查,测定保温芯板实际厚度是否符合设计要求。
    (3)随机抽样检查,每100㎡抽查点,若该点不符合设计要求,则增加抽样检查点为每30㎡设一点,并做好记录,待作数理统计,评定质量。
    (4)施工操作中的质量控制检查,由质量检查员组织进行,应控制施工质量的全过程,重点控制工序的质量,合格后方可进行下道工序施工。
    2、工程质量评定验收标准
    (1)墙体表面光洁平整、无修补痕迹、无接茬、观感好。
    (2)阴阳角垂直方正、符合质量规定要求。立面垂直度及表面平整度允许偏差应符合相关规定。
    3、整体墙表面无空鼓、无裂缝、无斑点、色泽均匀。
    1、进入现场的各种材料的品种与技术性能应符合设计和产品质量要求。
    2、保温系统各层的构造应符合设计要求及有关技术规程或图集规定。
    3、防护层无空鼓或开裂现象。

    0 评论

  • prettygirl 2016-03-19 17:19

    一、搭设形式
    在一层砼地面上搭设满堂脚手架至屋面。
    二、脚手架构造
    1、立杆
    本工程立杆排距为1.5m,立杆柱距1.5m,立杆外侧距建筑物为200mm。竖立杆时,杆件长短要搭配使用;立杆接头除顶层可采用搭接外,其余必须采用对接扣件进行对接。对接时,对接扣件交错布置,两个相邻立杆上接头不能设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开距离不小于500mm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。搭接时的搭接长度Ld≥1000mm,用不少于两个旋转扣件扣牢,扣件的外边缘距杆端距离为150mm。立杆应沿其轴线搭设到要求位置(6米)。
    立杆上必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆用直角扣件固定在距垫板下皮150mm处的立杆上。横向扫地杆用直角扣件紧靠纵向扫地杆下方固定在立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延伸两跨与立杆固定,且高低差不应大于1米。
    立杆的垂直偏差不大于架高的1/300,同时其绝对偏差不大于75mm。
    2、大横杆
    大横杆步距为1.5m,长度为6m,对立杆起约束作用,与立杆用直角扣件扣紧,不得遗漏。上下相邻的大横杆在立杆的里外两侧错开布置,减少立杆偏心受荷。大横杆采用对接扣件连接,接头与相邻立杆距离≤500mm。同一平面内侧和外侧、上步和下步相邻的两根大横杆的接头均应相互错开,不得出现在同一跨间内,水平间距为≥500mm。同一排大横杆水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250且不大于50mm。
    立杆及大横杆接头位置详见下图1:

    3、剪刀撑
    所有脚手架沿两端转角处起,每3根立杆设一道,连续布置 。剪刀撑从脚手架纵向两端搭起,采用单杆沿架高连续设置.
    剪刀撑斜杆用旋转扣件扣在小横杆伸出端上,旋转扣件中心距主节点的距离不得大于150mm。斜杆与水平面的夹角为45°。
    斜杆的接头除顶层可以采用搭接外,其余各接头均采用对接扣件连接。
    4、脚手板
    脚手板采用木脚手板,对接平铺设置在三根均匀分布大横杆上,在架子宽度内全部铺严、铺满,并沿脚手板内外两侧通长设不小于180mm高挡脚板,脚手板平面内侧离墙间距不大于200mm。脚手板用8#铅丝与大横杆(挡脚板为立杆)绑扎牢固,不得在人行走时滑动,严禁出现端头超出支撑横杆150mm的探头板。
    5、连墙杆
    靠近主节点设置,偏离主节点的距离不得大于300mm,从底步第一根大横杆处开始设置,间距:竖向为每层,横向为4.5米。脚手架与建筑物的连接点,遇柱与柱锚固;无柱时,在梁或外挑板上予埋Φ22的钢筋环,将连墙杆与之连接见下图2。本工程连墙杆采用刚性连接,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。

    连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,禁止采用上斜连接。
    6、护栏和挡脚板
    在铺脚手板的操作层上必须设置挡脚板和一道护栏,栏杆高度1.2m,挡脚板高不小于180mm。
    三、 满堂脚手架施工工艺
    1、 搭设的顺序
    一层砼地面→摆放扫地杆→自角部起依次向两边竖立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆也与该立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直)、在该扫地杆另一端连第二根立杆和第二根平行扫地杆、再这两根扫地杆上分别固定第三、四根立杆,待每边竖起4根立杆后,装设第一步大横杆、校正立杆垂直和横杆水平使其符合要求后,按45±5KNm力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构架质量,严格确保设计要求和构架质量→设置连墙杆→随搭设进程及时装设连墙杆和剪刀撑→铺设脚手板和装设作业层栏杆、铺挡脚板。
    2、搭设的方法
    脚手架搭设前,依据建筑物形状放线,并根据柱距排好立杆。
    搭设大横杆时必须在角部交圈并与立杆连接固定,铺板时应处理好东西两面和南北两面的作业层交汇搭接形成的小错台构造。当要求周边铺板高度一致时,角部应增设立杆和纵向水平杆(至少与3根立杆连接)。
    当搭至有连墙件的构造节时,在搭设完该处的立杆、大横杆后,应立即设置连墙件。在顶排连墙杆上的架高(以大横杆计)不得多于两步,搭设时及时设置剪刀撑,不得滞后超过两步距。
    扣件安装时应注意扣件规格必须与钢管外径相同,拧固时要用力矩扳手,扭力矩控制在45±5KNm,防止用力过大螺栓溢扣。在主节点处固定大横杆、小横杆、剪力撑、斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。对接扣件的开口应朝架子内侧,螺栓向上,避免开口朝上,以防雨水进入。
    各杆件相交伸处的端头均大于100mm,以防止杆件滑脱。
    工人在架上进行搭设作业时,作业面上需铺设临时脚手板并用铅丝绑扎固定。
    当未完成整体脚手架的搭设时,在下班前,必须对所搭的架子部分进行临时固定,以免发生意外.
    脚手架的搭设必须统一交底后作业,统一指挥,严格按照相应安全规范施工.
    3、 脚手架的拆除
    1) 拆除脚手架前的准备工作:全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求;根据检查结果及现场情况编制拆除方案并经有并部门批准;进行技术交底;根据拆除现场的情况,设围栏或警戒标志,并有专人看守;清除脚手架中留存的材料、电线等杂物。
    2) 拆除架子的工作地区,严禁非操作人员进入。
    3) 拆架前,应有现场施工负责人批准手续,拆架子时必须有专人指挥,做到上下呼应,动作协调。
    4) 拆除顺序应是后搭设的部件先拆,先搭设的部件后拆,严禁采用推倒或拉倒的拆除做法。
    5) 固定件应随脚手架逐层拆除,当拆除至最后一节立管时,应先搭设临时支撑加固后,方可拆固定件与支撑件。
    6) 拆除的脚手架部件应及时运至地面,严禁从空中抛掷。
    7) 运至地面的脚手架部件,应及时清理、保养。根据需要涂刷防锈油漆,并按品种、规格入库堆放

    0 评论

  • ag123456 2016-03-19 10:14

      (1)若建筑物外墙脚手架从地下室室外开始搭设的,地下室的外墙外脚手架可并入建筑物外墙脚手架计算,高度从搭设处算起。
      (2)仅用于地下室防水等短期施工的外脚手架,按外装饰脚手架计算。
      (3)实际不搭设外脚手架的地下室,不得计算其外墙脚手架。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-03-18 21:08

    你好,很高兴可以为你解答。
    方案有很多的内容的,我把我找到的复制给你吧,希望可以给你帮助的。
    一      施工准备
    1.1构配件
    1.1.1钢管
    1脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚3.5mm;横向水平杆最大长度2200mm,其它杆最大长度6500mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。
    2钢管尺寸和表面质量应符合下列规定:
    1)新钢管应有质量合格证、质量检查报告;钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;钢管允许偏差见下表:
    序号 项目 允许偏差 检查工具
    1 焊接钢管尺寸(mm)   外径48
                           壁厚      3.5 -0.5 游标卡尺
    2 钢管两端面切斜偏差 1.7 塞尺、拐角尺
    3 钢管外表面锈蚀深度 ≤0.50 游标卡尺
    4 各种杆件的端部弯曲L≤1.5m ≤5 钢板尺
    5 立杆弯曲         3m

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 脚手架专项施工方案谁有?
    • 小虎2643 回答:(一)工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。   (二)编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 (三)施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划。 (四)脚手架搭设方案选用。 安装脚手架的施工管理,   (五)施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。 (六)劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等。 (七)脚手架计算书及相关图纸。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 2年以前
  • 3 回答
    • 建筑施工脚手架施工方案谁有?
    • 可爱的橙子 回答:一、搭设形式 在一层砼地面上搭设满堂脚手架至屋面。 二、脚手架构造 1、立杆 本工程立杆排距为1.5m,立杆柱距1.5m,立杆外侧距建筑物为200mm。 2、大横杆 大横杆步距为1.5m,长度为6m,对立杆起约束作用,与立杆用直角扣件扣紧,不得遗漏。 立杆及大横杆接头位置详见下图1: 3、剪刀撑 所有脚手架沿两端转角处起,每3根立杆设一道,连续布置 。剪刀撑从脚手架纵向两端搭起,采用单杆沿架高连续设置. 剪刀撑斜杆用旋转扣件扣在小横杆伸出端上,旋转扣件中心距主节点的距离不得大于150mm。斜杆与水平面的夹角为45°。 斜杆的接头除顶层可以采用搭接外,其余各接头均采用对接扣件连接。 4、脚手板 脚手板采用木脚手板,对接平铺设置在三根均匀分布大横杆上,在架子宽度内全部铺严、铺满,并沿脚手板内外两侧通长设不小于180mm高挡脚板,脚手板平面内侧离墙间距不大于200mm。脚手板用8#铅丝与大横杆(挡脚板为立杆)绑扎牢固,不得在人行走时滑动,严禁出现端头超出支撑横杆150mm的探头板。 5、连墙杆 靠近主节点设置,偏离主节点的距离不得大于300mm,从底步第一根大横杆处开始设置,间距:竖向为每层,横向为4.5米。脚手架与建筑物的连接点,遇柱与柱锚固;无柱时,在梁或外挑板上予埋Φ22的钢筋环,将连墙杆与之连接见下图2。本工程连墙杆采用刚性连接,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。 连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,禁止采用上斜连接。 6、护栏和挡脚板 在铺脚手板的操作层上必须设置挡脚板和一道护栏,栏杆高度1.2m,挡脚板高不小于180mm。 三、 满堂脚手架施工工艺 1、 搭设的顺序 一层砼地面→摆放扫地杆→自角部起依次向两边竖立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆也与该立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直)、在该扫地杆另一端连第二根立杆和第二根平行扫地杆、再这两根扫地杆上分别固定第三、四根立杆,待每边竖起4根立杆后,装设第一步大横杆、校正立杆垂直和横杆水平使其符合要求后,按45±5KNm力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构架质量,严格确保设计要求和构架质量→设置连墙杆→随搭设进程及时装设连墙杆和剪刀撑→铺设脚手板和装设作业层栏杆、铺挡脚板。 2、搭设的方法 脚手架搭设前,依据建筑物形状放线,并根据柱距排好立杆。 当未完成整体脚手架的搭设时,在下班前,必须对所搭的架子部分进行临时固定,以免发生意外. 脚手架的搭设必须统一交底后作业,统一指挥,严格按照相应安全规范施工. 3、 脚手架的拆除 1) 拆除脚手架前的准备工作:全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求;根据检查结果及现场情况编制拆除方案并经有并部门批准;进行技术交底;根据拆除现场的情况,设围栏或警戒标志,并有专人看守;清除脚手架中留存的材料、电线等杂物。    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙双排脚手架施工方案谁有?
    • 灯泡怪兽 回答:双排钢管脚手架施工方案 (包括落地和悬挑) 一:编制依据 1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2002   2.《建筑施工脚手架实用手册》   3.《建筑施工手册》 4.本公司“关于规范脚手架搭设与使用”的有关通知和要求。   二:工程概况   1.   工程概况 2.   外架搭设总体方案 本工程共计3栋楼,根据每栋楼施工现场的情况不同,按照下述方法进行搭设:1#楼全部采用双排落地式脚手架进行搭设;2#楼除A~G/1轴方向在二层直接进行悬挑外,其余三面全部采用落地式双排脚手架。悬挑部分采用16#工字钢作为悬挑梁使用,无论是悬挑或是落地式脚手架均采用钢丝绳在7层、13层分别做一次完全卸荷;3#楼除1~31轴/G、F轴方向在二层直接进行悬挑外,其余三面全部采用落地式双排脚手架。2#、3#楼悬挑部分采用16#工字钢作为悬挑梁使用,无论是悬挑或是落地式脚手架均采用钢丝绳在7层、13层分别做一次完全卸荷。落地式双排脚手架全部直接座落在地下室顶板上。   三:施工准备与作业条件   1.   施工准备   1.   1劳动力准备 脚手架搭设人员必须是经过按照现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理细则》(GB5036)考核合格并取得合格证的专业架子工。上岗人员必须定期进行体检,具有高血压、心脏病等不宜登高的人员不允许从事脚手架搭设工作。 本工程外脚手架的搭设工作共计需要劳动力40人左右。1#楼劳动力进场的时间在室内外回填土结束后,上部1F主体施工前进场;2#、3#楼劳动力进场的时间在地下室顶板全部施工完毕,我单位和中建八局交接完毕,1F主体开始施工时进场。   1.   2材料准备   1.2.   1材质要求 搭设脚手架用的钢管、扣件、安全网、安全绳等的材质必须符合现行国家标准的有关规定。钢管、扣件、安全网在使用前应按照批次进行抽样,送法定检测单位进行检测,检测不合格的材料一律不得使用在工程中。 外架在搭设之前必须对使用的材料进行认真检查,压扁、裂缝、弯曲,有孔等的材料不得使用。安全网必须全部使用新的,不得使用旧安全网。 脚手板全部采用竹笆板,挡脚板采用木胶合板,挡脚板高18CM。落地式脚手架在立杆底部全部采用满铺跳板。
    • 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 外墙涂料施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室外防水施工方案谁有啊?求份咯
    • 最亮的小太阳 回答:一、 编制依据: 1、《地下防水工程技术规范》GB50108—2001;《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002;《水泥基渗透结晶型防水材料》GB18445-2001;《地下工程防水》88J6-1。 二、 防水材料: 本工程防水材料采用美国原装产品澎内传®水泥基渗透结晶型防水材料。 三、 澎内传产品用量: 1、 该工程地下室防水等级为I级,除结构自防水,只用一道水泥 基渗透结晶型防水涂料。 2、 由于本工程的特殊性建议,地下室底板,外墙采用内做法,顶 板采用外做法,施工缝局部加强,墙底角处不用二四砖墙,外墙不要作保护层,垫层上直接做底板,这样能为工程节约费用。 3、 我们建议澎内传产品用量 1.侧墙、底板:1.2㎏/㎡ 四、 混凝土结构防水基面要求: 1、 混凝土底板应平整,提浆后用木抹子拉毛,混凝土表面不应有 灰浆皮、油渍、起砂、蜂窝和不稳固的混凝土面等缺陷,结构强度应达到设计要求。 2、 混凝土墙面、底板、钢筋头应低于墙面20㎜,结构中裂缝缺陷 不应超出设计规范要求。 3、 施工缝中不应有外来物质。 4、 后浇带施工缝侧面应将混凝土剔凿到稳固的混凝土面上,补偿 混凝土浇筑前应清理干净。补偿混凝土终凝前将两侧施工缝剔凿成2.5㎝×2.5㎝的U型槽。 5、 侧墙内侧防水和水池壁防水不需找平层和保护层。 6、 混凝土顶板防水施工验收后应作细石混凝土找坡保护层。 五、 作业条件: 1、 混凝土基层应处于潮湿状态,无论新或旧的混凝土基面均应用 水浸湿,但不得有明水。 2、 混凝土基面应平整、牢固、无油渍、起砂等缺陷,否则,先进 行处理后方可施工。 3、 混凝土基面必须洁净,适当粗糙,以利渗透。 4、 尽量避免烈日下作业。 5、 不得在雨中或环境温度低于4℃时施工。 6、 地下室遇有穿墙管等细部构造处理,在防水作业前应事先安装; 严禁在涂料防水层作业完工后又凿眼打洞。 7、 防水施工用水要达到饮用水标准。 六、 操作工艺: 1、 工艺流程: 2、 操作要点: 检查结构中的施工缝、裂缝等缺陷,清除基层面上的油污、灰浆、杂物等,并做相应处理。 七、 施工机具: 高压水枪、搅拌器、角向磨光机、喷水器、琢石锤、凿子、钢丝刷、 基层检查 清理基层 修补结构缺陷 基层润湿 制浆 涂刷或刮抹涂料 检验 养护 验收 硬毛刷、计量水和材料工具、橡胶手套等。 八、 结构底板防水施工: 1、 混凝土基面应平整、牢固、无油渍、起砂、浆皮悬浮物和残渣 等缺陷,否则,应先进行处理后方可防水施工。 2、 混凝土基面必须洁净,适当粗糙,湿润,以利粘结。 3、 澎内传401粉剂与水按5:3(容积比)的比例倒入容器中混合 搅拌3分钟,搅拌均匀后才可以使用。 4、 澎内传401浆料从拌料起30分钟内用完,使用过程中禁止再次加水。 5、 涂刷澎内传401浆料时应使用硬毛刷子沾料涂刷,涂刷时用力、 仔细以确保材料均匀的涂刷到潮湿的混凝土基面上,底板防水涂刷两遍(用量1.2㎏/㎡)。 6、 底板上的柱子,上返涂刷500㎜。 九、 墙体防水施工: 1、 检查基面,找出结构中需要加强的部位,如:结构中的贯穿裂缝、 蜂窝麻面、施工缝、后浇带、穿墙管等。 2、 对需要加强的部位进行清理:对不稳固的施工缝、后浇带、管 边,贯穿裂缝开3㎝×3㎝的U型槽。 3、 用清水冲洗开槽部位,使其充分湿润,但不要有明水存留。涂 刷一遍澎内传401浆料后,用水泥:砂:澎内传401粉剂(0.5:2.5:0.5)的水泥砂浆填充补强,填料要挤压密实,使材料与基面紧密粘结。将沟槽、孔洞、漏浆麻面填补平整。 4、 除去混凝土结构上的污渍、 脱膜剂、松浮物以及其它外来物质。 5、 清洗湿润基面,用清水冲洗已处理过的混凝土基层,达到湿润、 适当粗糙、表面无明水。 6、 制备浆料配合比 澎内传401防水涂料与洁净水调和,按以下表: 施工方法 (容积配合比) 刮抹 粉剂:水=5:2.5 涂刷 粉剂:水=5:3 注:以上配比可视气温、湿度酌情增减水料比。 7、 将粉料和水倒入容器内,用手持电动搅拌器充分搅拌3分钟, 搅拌均匀。 8、 每次按需搅拌,不宜过多,浆料要30分钟用完为宜。 9、 在使用中出现假凝现象,再次搅拌即可,禁止再次加水。 10、 涂刷时用半硬尼龙刷涂刷,涂刷时要反复用力,使凹凸处都涂 刷到位,涂层均匀。平面或台阶处须均匀涂刷。阳角与凸处涂覆均匀,阴角与凹处不得涂料过厚或沉积,否则影响涂料渗透或造成局部涂层开裂。待第一遍涂层不粘手时,即刻进行第二遍涂刷(用量1.2㎏/㎡)。 11、 如有与外墙连接的内墙、顶板,内返涂刷500㎜。 十、 养护: 1、 施工完毕18小时后开始用净水养护,使用喷雾器均匀喷水。每 天3—5次,养护期为3—5天,严禁用大水量冲洗。 2、 防水施工48小时内防雨淋、暴晒、大风沙或霜冻损害。 3、 环境温度4℃以下不得施工。 十一、 质量验收: 1、 涂料的技术性能须符合国家有关标准规定《水泥基渗透结晶型 防水材料》GB18445-2001。进场材料应有产品合格证及抽检报告。 2、 涂料施工的防水层细部防水处理应达到规定要求,整体防水不 渗不漏。 3、 涂层应均匀,不得出现漏刷、起皮、损伤现象,与基层粘结牢固。 4、 涂层总厚度应≥0.8㎜,并符合设计要求及国家规范规定。 十二、 成品保护: 1、 涂刷的防水层未固化前,不得行人走动、踩踏。 2、 侧墙穿墙管设施要稳定、牢固、不变动、错位。细部防水不得损坏。 3、 外面不得再打孔或安装设备等。如需破坏防水层应书面通 知防水施工方,及时修补。 4、 涂层养护期间不得有任何磕碰、损伤。 5、 防水材料(粉料)运至现场,应存放在干燥的库房中。 十四、 建议: 修补侧墙结构模板拉筋头时应由防水人员指导下施工。 具体做法: 1、 切除后的钢筋头应低于混凝土保护层。 2、 除去切割后的氧化铁及杂物,并湿润基面。 3、 钢筋头不需涂刷防锈漆。 4、 涂刷一遍澎内传(401)浆料。 5、 用添加澎内传(401)的砂灰封堵两遍,灰砂比1:2.5(每 100㎏水泥添加澎内传(401)粉料15㎏)
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有室外装修施工方案?求给份参考下
    • 勿忘初衷_5447 回答:室外装修施工方案 一、 编制依据 二、 工程概况 1. 工程概况及特点 2. 项目各有关单位 3. 现场情况 三、 施工部署 1. 施工总体部署 2. 施工组织机构 3. 施工流程 4. 施工目标 5. 施工准备工作计划 四、 主要项目施工方法 1. 垂直运输 2. 细石砼地面 3. 罩面板吊顶 4. 花岗岩地面 5. 花岗岩墙面 6. 瓷砖墙面粘贴 7. 涂料、涂饰 8. 壁纸施工 9. 木作清漆 10. 玻璃隔断安装 11. 地毯铺设 五、 主要分部分项工程质量标准 1. 花岗岩工程 2. 涂料工程 3. 地毯工程 4. 细木制品工程 5. 吊顶工程 6. 壁纸工程 六、 主要技术措施 1. 质量保证措施 2. 安全管理措施 3. 消防、环保措施 4. 成品保护措施 5. 工期保护措施 6. 临电布局及安全管理规定的措施 七、 CI标准及文明施工 1. CI达标“四统一” 2. 施工现场文明施工管理 3. 工程保修服务 八、 施工进度计划表 九、 附表 1. 项目经理部组织机构设置图 2. 质量保证体系 3. 安全保证体系 一. 编制依据: 1. 建设部建筑设计院设计的中国建筑文化中心南塔楼十一~十五层装修工程装饰图纸。 2. 中华人民共和国建筑法。 3.中华人民共和国消防法。 4. 中华人民共和国国家标准GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》。 5.中华人民共和国国家标准GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》。 6. 中华人民共和国行业标准JGJ-73-91《建筑装饰工程施工及验收规程》。 7.中华人民共和国标准JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》。 8. 北京市颁发的418号文件《建筑安装工程施工技术资料管理规定》。 9. 北京市颁发的DBJ01-27-96《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》。 10.北京市(94)质检站036号文件《建筑工程暖卫设备安装质量若干规定》。 11.北京市建筑安装分项工程施工工艺标准规程(DBJ01-26-96)。 12.北京市建工集团总公司安全生产手册。 13.中国建筑装饰工程公司有关管理规章制度等。 14.贯彻中国建筑总公司施工现场CI战略达标的若干规定。 二、工程概况: 1. 工程概况及特点: 该工程位于北京市西城区三里河路建设部南侧,业主是建设部、中建总公司、国家建材局。此工程是集展览、办公、会议、商务谈判、技术培训、商场、餐饮为一体,具备无障碍设计的多功能综合大厦。全大厦平面呈品字形,正面朝东,两翼南、北塔楼为15层,中间体部,前部为七层,后部为九层。本次装饰工程为南塔楼十一~十五层室内装修部分,总面积约为五千平方米。公司领导层对此工程予以高度重视,因此对工期、质量、进度、文明施工、安全保卫等各方面都提出了更高的要求。 2.工程特点: 中国建筑文化中心工程为国家重点工程,受到国家、建设部、中国建筑总公司等各界人士的广泛关注。该工程为中国建筑工程总公司写字楼,对施工质量,工期进度,文明施工,安全保卫等个性方面都有很高的要求 3.项目各有关单位: 项目业主:建设部、中建总公司、国家建材局工程管理办公室 总包单位:中国建筑工程总公司 监理单位:建设部中联环监理公司 4.现场情况: 工程主体已完工,南塔楼F11~F15层安装项目正在进行之中,施工现场无大宗材料堆放专用场地,致使各层材料尽可能堆放到各施工楼层,施工用水、电由总包负责提供。 三. 施工部署: 1.施工总体部署: 1.1要确保本工程达到鲁班奖标准。认真选择施工队伍,项目上成立以公司副总工为首的项目经理部,对施工队伍的资质、技术力量、管理班子进行考核,择优录用。 1.2本工程为公司2000年重点工程项目,公司领导对此高度重视,公司机关将组织强有力的管理班子,下大力量组织好工程的具体实施,并将本工程列为全面贯彻ISO9001标准的重点工程。 1.3根据工期要求,该工程可分为四个作业区,作业区内再分流水段,至上而下,以确保合同工期。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前