防静电地板验收规范标准是什么

李狂战 | 被浏览563次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • prettygirl 2016-03-20 15:31

    验收标准
    (1)地坪表面不能有发粘现象,且流平性要好,其接口处应平整。
    (2)地坪颜色应均匀一致,特别是接口处,应没有明显色差。
    (3)地坪中应无粗的杂质,其光泽度要达到设计要求。
    (4)地坪应有良好的防滑效果以及防静电作用。

    0 评论

  • 请叫寡人大王 2016-03-19 22:44

    防静电地板在现在的生产中应用很是广泛,当你走进生产车间、实验室等场所你的脚下就会有防静电地板.但最近兴起了住宅铺设防静电地板,普通大众也开始铺设防静电地板.由于防静电地板的特殊性,其施工安装也是有很多细节要注意.
     
     首先在确定施工前要充分准备好材料,这其中必不可少的材料有pvc材料、增塑剂、稳定剂、填充剂、导电材料以及混色材料.
    在选材过程中我们要动能怎么辨认一般的地板材质,这里以pvc材料为例.pvc防静电地板材料鉴别:pvc防静电地板外观光洁,漂亮.色泽亮丽,踩下去弹
    性很好,脚感也不错,耐用助燃.
      选好材料之后就要进行铺设的准备了.在确定铺设地板之前,地面上要求平整而干燥,若是水泥地板,地板面层发白
    则代表干燥.施工地面没有明显的凹凸不平的现象.对于施工材料的准备,大致有pvc防静电地板、导电胶、铜箔或者是 铝箔、
    工业用酒精、以及焊条.施工工具包含刮板、橡皮掷头、兆欧表、 刀片(切割塑料地板的)、焊枪、PVC地板开槽机.
      最后介绍一下施工程序,清
    理欲施工地面的清洁卫生,
    然后用量尺找到房间中心的中心线,用墨笔标注出来.然后在地面,按照之前测量画好的线进行施工(粘贴铜箔条使之成网状,铜箔与铜箔交叉的地方,用导电胶粘
    合固定在一起,从而保证铜箔之间的导通)粘贴好以后的效果为铜箔网每一百平方米至少不少于四个点与地线想接通.希望可以帮助到你。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-18 21:48

    防静电地板标准及施工标准如下:
    1静电聚氯乙烯(PVC)地面
    1.1一般规定
    1.1.1防静电聚氯乙烯(PVC)地面施工内容包括基层处理、接地系统安装、胶水配制、防静电聚氯乙烯(PVC)贴面板(以下简称)贴面板的铺贴与清洗施工、测试及质量检验。
    1.1.2施工现场温度应10-35℃间;相对温度不得大于80%;通风应良好。室内其它各项工程施工应已基本结束。
    1.2材料、设备与工具
    1.2.1施工用材料应符合以下要求:
                                             1、贴面板:物理性能及外观尺寸应符合《防静电贴面板通用规范》SJ/T11236的要求,并具有永久防静电性能。其体积及表面电阻:导静电型贴面板的电阻值应低于
               1.0×106Ω,静电耗散型面板的电阻值就应在为1.0×106-1.0×109Ω。
         2、导电胶:应是非水溶性胶,电阻值应小于贴面板的电阻值,粘结强度应大于3×106N/M2
            3、塑料焊条:应采用色泽均匀、外径一致、柔性好的材料。
      4、导电地网用铜箔:厚度应不小于0.05mm,宽宜为20mm。
    1.2.2贴面板应储存在通风干燥的仓库中,远离酸、碱及其它腐蚀性物质。搬运时应轻装轻卸,严禁猛力撞击。严禁置于室外日晒雨淋。
    1.2.3常用施工设备(含工具)应包括开槽机、塑料焊枪、橡胶榔头、割刀、直尺、刷子、打蜡机等,其规格、性能和技术指标应符合施工工艺要求。         
         1.3施工准备
    1.3.1熟悉设计施工图并勘察施工现场。         
    1.3.2制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。
    1.3.3根据施工工艺要求备齐各种施工材料、设备、工具,并摆放整齐。         
    1.3.4地面面积大于140m2时,在正式施工前应做示范性铺设。         
    1.3.5施工场地应符合如下要求;引下线、接地体等内容。除本章规定外,其余应符合本规范规定。         
    1.3.6确定接地端子位置:面积在100m2以内,接地端子应不少于1个;面积每增加100m2,应增设接地端子1-2个。
    1.3.7施工前应彻底清扫基层地面,地面不得留有浮渣、尘土等
         1.4施工
    1.4.1划定基准线,应视房间几何形状合理确定。
    1.4.2应按地网布置图铺设导电铜箔网格。铜箔的纵横交叉点,应处于贴面板的中心位置。铜箔条的铺设应平直,不得卷曲,也不得间断。与接地端子连接的铜箔条应留有足够长度。         
    1.4.3配置导电胶:将炭黑和胶水应按1:100重量比配置,并搅拌均匀。         
    1.4.4刷胶:应分别在地面、已铺贴的导电铜箔上面,涂覆应均匀、全面,涂覆后自然晾干。         
    1.4.5铺贴贴面板:待涂有脱水的地面晾干至不粘手时,应产即开始铺贴.铺贴时应将贴面板的两直角边对准基准线,铺贴应迅速快捷.板与板之间应留有1-2mm缝隙,缝隙宽度应保持基本一致.用橡胶锤均匀敲打板面,边铺贴边检查,确保粘贴牢固.地面边缘处应用非标准贴面板铺贴补齐,非标准贴面板由标准贴面板用割刀切割而成。
    1.4.6当铺贴到接地端子处时,应先将连接接地端子的铜箔条引出,用锡焊或压接的方法与接地端子牢固连结。再继续铺贴面板。
    1.4.7整个房间铺贴完毕后,应沿贴面板接缝处用开槽机开焊接槽。槽线应平直、均匀,槽宽3±0.2mm为宜。
    1.4.8应用塑料焊枪在焊接槽处进行热塑焊接,使板与板连成一体。焊接多余物应用利刀割平,但不得划伤贴面板表面。
    1.4.9接地系统施工应包括涂导电胶层,导电铜箔地网、接地铜箔、接地端子、接         地引下线、接地体等内容。除本章规定外,其余应符合本规范规定。
    1.4.10铺贴作业完成后,将地面清洁干净,并应涂覆防静电蜡保护。

    希望能够帮到您

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
  • 3 回答
    • 塑钢门窗安装及验收规范标准是什么
    • ag123456 回答:  塑钢门窗国家标准   一、执行标准:   1、《PVC塑料窗》JG/T3018-94   2、《建筑外窗承受机械力的检测方法》GB9158-88   3、《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2002   4、《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB/T7107-2002   5、《建筑外窗水密性能分级及检测方法》GB/T7108-2002   二、检测内容:   1、尺寸偏差   2、开启力   3、抗风压性能   4、气密性   5、水密性。
    • 塑钢门窗多少钱 塑钢门窗价格是多少 塑钢门窗报价 1年以前
  • 3 回答
    • 吊顶工程验收规范标准是什么
    • ag123456 回答:适用于以木龙骨、轻钢龙骨、铝合金龙骨等为骨架,以各类石膏板、胶合板玻璃、PVC扣板等为罩面板的吊顶工程的安装验收。 1.吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计要求。 2.各类龙骨吊顶必须固定牢固,固定完毕后,要进行一次全面检查和校平,并检查安装位置是否正确。 3.木骨架所用木方规格应按设计要求,各木方之间应打胶再用钉固定,与罩面板接触的一面必须刨平。 4.顶棚木骨架结构应符合防火要求。 5.各类罩面板不应有气泡、起皮、裂纹、缺角、污垢和图案缺损等缺陷,表面应平整,边缘应整齐,色泽应一致。 6.穿孔板的孔距应排列整齐,胶合板、木质纤维板不应脱胶、变色和腐朽。 7.胶合板、中密度纤维板如用钉子固定,钉距为80-100mm,钉长为25-35mm,钉帽应打扁头并进入板面0.5-1mm,钉眼用油性腻子抹平。 8.胶合板面如涂刷清漆时,相邻板面的木纹和颜色应近似。 9.罩面板上要裱糊或刷涂料时,接缝处应刷白乳胶粘贴细棉布,接缝两边至少各搭接5mm。
    • 物业收费标准是什么 工程验收标准 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 卫生间防水施工规范和验收标准是什么?
    • ag123456 回答:国家相关部门没有出台硬性的防水施工规定,只有出台卫生间的防水施工建议,大致内容:卫生间防水施工地面全部涂刷;一般的墙体上翻涂刷30厘米高;淋浴区周围墙体上翻涂刷180厘米高。 卫生间就是厕所、洗手间、浴池的合称。住宅的卫生间一般有专用和公用之分。专用的只服务于主卧室;公用的与公共走道相连接,由其他家庭成员和客人公用。根据布局可分为独立型、兼用型和折中型三种。根据形式可分为半开放式、开放式和封闭式。目前比较流行的是区分干湿分区的半开放式。
    • 物业收费标准是什么 工程验收标准 交房标准是什么 1年以前