装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

低压配电柜间距一般多少合适

仔仔 | 被浏览404次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-16 21:17

    1、低压低压配电柜在同一室内时,有一侧柜顶有裸露母排时净距离不小于2米。
    2、配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁空气开关超载运行。经常保持配电房地面及设备外表无尘。配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-16 20:02

    低压开关柜不同相的裸带电体之间以及它们与外壳之间的电气间隙应不小于20mm,一次回路中裸带电体与接地金属件之间的电气间隙应不小于20mm,当母线某部位间距小于20mm时:可采用包扎绝缘的方式处理,但最小间距应不小于下列规定。固定式:屏前2000mm   (最低18000mm)。屏后1000mm(最低800)(维修操作时1200)。抽屉式:屏前2300mm(最低2000)。屏后1000   (最低800)   (操作时1200)

    0 评论

  • -丶- 2016-03-16 16:01

    低压配电柜安全距离是2.5米,无遮拦裸带电部分至地(楼)面之间最小电气安全距离为2.5\\\\\\\\2.3米;一般地,低压柜高2.2米,母排侧进时,母排离地距离小于2.2米。
    2015-09-07

    安全距离一般在(2.5m±0.5m)的样子,下面是具体距离:   高压配电室内各种通道最小宽度(净距)   单位:mm   双列面对面布置:   柜后维护通道:800   柜前操作通道分固定式和手车式两种,具体如下:   固定式:2000   手车式:双车长+900

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 低压配电柜设计要求规范是什么
    • 可爱的橙子 回答:1. 检查柜体喷涂层,无破损、划痕; 2. 低压电器元件的安装位置与设计图纸相符,且安装牢固可靠; 3. 一次线截面积符合图纸要求; 4. 一次线铜排连接处镀锡处理,且接触面积符合要求; 5. 一次线连接螺丝紧固可靠,接触电阻符合要求; 6. 相序布置:正面看,从左到右、从上到下、从远到近为A、B、C; 7. 电气间隙大于10mm,爬电距离大于25mm; 8. 地排和零排要按图纸安装; 9.各种标志粘帖齐全、正确; 10. 开关分合操作灵活可靠,无阻碍; 11. 二次线的接线与设计图纸相符,通电试验无误; 12. 工频耐压:2kV/1min, 不闪络,不击穿。
    • 低压灯 配电柜 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 请问gxl低压配电柜的价格是多少?
    • 木叶my 回答:XL-21ABB 动力配电柜 UPS 10KVA输出柜 低压落地柜 动力柜定制 550元 低压开关柜 配电柜 GGD柜体 2200*800*600 1055元 低压动力柜电控柜控制柜电气箱配电柜开关柜700 1700 3701.5足厚 639元 以上数据来源于网络,仅供参考,希望能给您帮助。
    • 低压灯 配电柜 低压配电箱 1年以前
  • 3 回答
    • 中山低压配电柜的价格如何
    • No1等 回答:1.南帆强电箱 开关盒PZ30 低压配电箱配电柜控制柜 400元 2.落地式配电箱XL-21低压动力柜电气柜控制接线箱 500元 3.GGD 低压开关柜 配电柜控制箱 1350元 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
    • 低压灯 配电柜 低压配电箱 10个月前