低压配电柜间距一般多少合适

仔仔 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ag123456 2016-03-16 21:17

      1、低压低压配电柜在同一室内时,有一侧柜顶有裸露母排时净距离不小于2米。
      2、配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁空气开关超载运行。经常保持配电房地面及设备外表无尘。配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-03-16 20:02

      低压开关柜不同相的裸带电体之间以及它们与外壳之间的电气间隙应不小于20mm,一次回路中裸带电体与接地金属件之间的电气间隙应不小于20mm,当母线某部位间距小于20mm时:可采用包扎绝缘的方式处理,但最小间距应不小于下列规定。固定式:屏前2000mm   (最低18000mm)。屏后1000mm(最低800)(维修操作时1200)。抽屉式:屏前2300mm(最低2000)。屏后1000   (最低800)   (操作时1200)

      0 评论

    • -丶- 2016-03-16 16:01

      低压配电柜安全距离是2.5米,无遮拦裸带电部分至地(楼)面之间最小电气安全距离为2.5\\\\\\\\2.3米;一般地,低压柜高2.2米,母排侧进时,母排离地距离小于2.2米。
      2015-09-07

      安全距离一般在(2.5m±0.5m)的样子,下面是具体距离:   高压配电室内各种通道最小宽度(净距)   单位:mm   双列面对面布置:   柜后维护通道:800   柜前操作通道分固定式和手车式两种,具体如下:   固定式:2000   手车式:双车长 900