装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

低压配电柜间距一般多少合适

仔仔 | 被浏览620次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-16 21:17

    1、低压低压配电柜在同一室内时,有一侧柜顶有裸露母排时净距离不小于2米。
    2、配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁空气开关超载运行。经常保持配电房地面及设备外表无尘。配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-16 20:02

    低压开关柜不同相的裸带电体之间以及它们与外壳之间的电气间隙应不小于20mm,一次回路中裸带电体与接地金属件之间的电气间隙应不小于20mm,当母线某部位间距小于20mm时:可采用包扎绝缘的方式处理,但最小间距应不小于下列规定。固定式:屏前2000mm   (最低18000mm)。屏后1000mm(最低800)(维修操作时1200)。抽屉式:屏前2300mm(最低2000)。屏后1000   (最低800)   (操作时1200)

    0 评论

  • -丶- 2016-03-16 16:01

    低压配电柜安全距离是2.5米,无遮拦裸带电部分至地(楼)面之间最小电气安全距离为2.5\\\\\\\\2.3米;一般地,低压柜高2.2米,母排侧进时,母排离地距离小于2.2米。
    2015-09-07

    安全距离一般在(2.5m±0.5m)的样子,下面是具体距离:   高压配电室内各种通道最小宽度(净距)   单位:mm   双列面对面布置:   柜后维护通道:800   柜前操作通道分固定式和手车式两种,具体如下:   固定式:2000   手车式:双车长+900

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 低压配电柜行业标准是什么?
    • Hzl_8542 回答:你好,以下仅供参考。 一   日常保养周期:每月至少一次 1.   检查电缆接头有无发热变色,接地线有无锈蚀; 2.   检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏,膨胀情况,指 示灯是否良好; 3.   检查各电容器外壳接地线接触情况; 4.   做好各柜体的保洁除尘工作。 二   一级保养周期:每半年至少一次 1.   检查母线及其引下线连接是否牢固可靠。 2.   检查二次回路接线是否牢固,熔断器是否完好以及绝缘电阻的摇 测。 3   电容柜的检查:断开空气开关不带电容器时对电容控制器进行动作试验,应先合的先断,后合的后断,应正常。对过压保护,欠流保护,投切门限值进行调整。 4   各指示灯应完好,对断路器,漏电断路器,热继电器,时间继电器等进行检查,整定。 5   检查各柜体指示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手动调试机械连锁部分合闸是否可靠。 三   二级保养   周期   年 1   检查抽屉式开关推入或拉出是否灵活,其机械闭锁可靠,接触器触头是否良好。 2   检查断路器内各刀口弹力是否正常,灭弧装置是否完好。 1/2页 3   检查各电缆头接线螺母是否紧固。 4   将受电柜和联络柜的主开关断电后,用专用摇把摇出或摇入应灵活,各互感器等二次接线头接触良好紧固无松动,一二次线无发霉。
    • 低压配电柜价格 低压配电柜技术 低压配电柜多少钱 1年以前
  • 3 回答
    • 县城居住建筑间距住楼间距最合适是多少
    • 请叫我雷锋 回答:你好!非居住建筑间距   ,除经批准的详细规划另有规定外,应符合下列规定: (一)多层平行布置时,其间距不小于较高建筑高度的1.0倍,并不小于6米;垂直布置时,其间距不小于9米,山墙间距不宜小于6米。 (二)高层平行布置时,其建筑间距不小于较高建筑高度的0.4倍,并不小于20米;垂直布置时,其建筑间距不小于18米。山墙间距不宜小于13米。 (三)多、高层平行布置时,其间距不小于18米,垂直布置时,其间距不小于13米。山墙间距不宜小于9米。以上就是建筑间距的规定。
    • 伸缩缝间距 居住建筑节能 居住建筑 11个月前
  • 3 回答
    • 低压配电柜安装标准是什么
    • 柠檬_6149 回答:低压配电柜安装标准是: GB/T 22764《低压机柜》分为5个部分,本部分为GB/T 22764的第1部分。 本部分规定了低压机柜的术语和定义、结构型式和尺寸系列、环境与气候、安全要求、制造商提供的资料、一般要求、试验、检验规则、包装与储存。 本部分适用于符合以下条件的低压机柜产品: ——户内安装使用的; ——金属材料制造的; ——内部安装额定电压为交流不超过1000V,频率不超过1000Hz或直流不超过1500V的电气设备和元件。 用于低压系统的机架、机箱和控制台等机械结构产品可参照采用。 希望我的回答可以帮助到您。
    • 低压配电柜价格 低压配电柜技术 低压配电柜多少钱 3个月前