装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

室外厕所设计规范标准是什么

陈风 | 被浏览607次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-16 21:22

    1,对外的公用厕所应设供残疾人使用的专用设施;
    2,距离最远工作点不应大于50m;
    3,应设前室;公用厕所的门不宜直接开向办公用房,门厅、电梯厅等主要公共空间;
    4,宜有天然采光、通风;条件不允许时,应有机械通风措施;
    5,卫生洁具数量应符合现行行业标准《城市公共厕所设计标准CJJ14的规定;
    注:1 每间厕所大便器三具以上者,其中一具宜设坐式大便器
    2 设有大会议室(厅)的楼层应相应增加厕位

    无障碍设计规范GB 50763—2012(2012.09.01实施)
    3.9 公共厕所、无障碍厕所
    3.9.1 公共厕所的无障碍设计应符合下列规定:
    1 女厕所的无障碍设施包括至少1个无障碍厕位和1个无障碍洗手盆;男厕所的无障碍设施包括至少1个无障碍厕位、1个无障碍小便器和1个无障碍洗手盆;
    2 厕所的入口和通道应方便乘轮椅者进入和进行回转,回转直径不小于1.50m;
    3 门应方便开启,通行净宽度不应小于800mm;
    4 地面应防滑、不积水;
    5 无障碍厕位应设置无障碍标志,无障碍标志应符合本规范第3.16节的有关规定。
    3.9.2 无障碍厕位应符合下列规定:
    1 无障碍厕位应方便乘轮椅者到达和进出,尺寸宜做到2.00m×1.50m,不应小于1.80m×1.0Om;
    2 无障碍厕位的门宜向外开启,如向内开启,需在开启后厕位内留有直径不小于1.50m的轮椅回转空间,门的通行净宽不应小于800mm,平开门外侧应设高900mm的横扶把手,在关闭的门扇里侧设高900mm的关门拉手,并应采用门外可紧急开启的插销;
    3 厕位内应设坐便器,厕位两侧距地面7OOmm处应设长度不小于700mm的水平安全抓杆,另一侧应设高1.40m的垂直安全抓杆。
    3.9.3 无障碍厕所的无障碍设计应符合下列规定:
    1 位置宜靠近公共厕所,应方便乘轮椅者进入和进行回转,回转直径不小于1.50m;
    2 面积不应小于4.OOm2;
    3 当采用平开门,门扇宜向外开启,如向内开启,需在开启后留有直径不小于1.50m的轮椅回转空间,门的通行净宽度不应小于800mm,平开门应设高900mm的横扶把手,在门扇里侧应采用门外可紧急开启的门锁;
    4 地面应防滑、不积水;
    5 内部应设坐便器、洗手盆、多功能台、挂衣钩和呼叫按钮;
    6 坐便器应符合本规范第3.9.2条的有关规定,洗手盆应符合本规范第3.9.4条的有关规定;
    7 多功能台长度不宜小于700mm,宽度不宜小于400mm,高度宜为600mm;
    8 安全抓杆的设计应符合本规范第3.9.4条的有关规定;
    9 挂衣钩距地高度不应大于1.20m;
    10 在坐便器旁的墙面上应设高400mm~500mm的救助呼叫按钮;
    11 入口应设置无障碍标志,无障碍标志应符合本规范第3.16节的有关规定。
    3.9.4 厕所里的其他无障碍设施应符合下列规定:
    1 无障碍小便器下口距地面高度不应大于400mm,小便器两侧应在离墙面250mm处,设高度为1.20m的垂直安全抓杆,并在离墙面550mm处,设高度为900mm水平安全抓杆,与垂直安全抓杆连接;
    2 无障碍洗手盆的水嘴中心距侧墙应大于550mm,其底部应留出宽750mm、高650mm、深450mm供乘轮椅者膝部和足尖部的移动空间,并在洗手盆上方安装镜子,出水龙头宜采用杠杆式水龙头或感应式自动出水方式;
    3 安全抓杆应安装牢固,直径应为30mm~40mm,内侧距墙不应小于40mm;
    4 取纸器应设在坐便器的侧前方,高度为400mm~500mm。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-16 21:04

    标准。大便厕位         a)大便厕位建筑面积:6平方米以上。         b)大便坐厕位使用面积:不低于长1.5m、宽1.2m。         c)大便厕位显示器:有制式高档显示器,可内外开启。         d)大便厕位内应叫器:每个厕位内需配备一个,安装位置合理,连线不暴露。         e)大便厕位隔断板(门)高度:1.8m以上。   5.1.3.3   大便器   5.1.3.3.1   大便器质量         豪华座便器,高级蹲便器(长度不低于600mm)。   
    大便器清理         a)水冲式:感应式节水型自动冲洗,座便器需具备自动更换坐垫纸功能,蹲便器需具有便器内自动换气功能。         b)免冲式或无水式:感应式清理,座便器需具备自动更换坐垫纸功能,蹲便器需具有便器内自动换气功能;清理效果上佳。   5.1.3.4   大便厕位辅助设施            a)获取手纸:感应式、男女厕所各设一盘转盘手纸架;每个厕位内设一个手纸架;高档手纸,免费提供。         b)废弃手纸放置:每个厕位内有一个带盖手纸筐。         c)保洁箱:入墙式,洗手间内设两个,可与手纸转盘架放在一起。         d)挂衣钩:每个厕位内设2个豪华艺术挂衣钩。         e)搁物台:每个厕位安装一个。
    男用小便器         a)男用小便器材质:高级瓷制豪华式大半挂。         b)厕位站位间距:半挂式,间距在0.8m以上。         c)站位隔板:防潮、防腐、防烫、易擦洗高级材料,宽0.6m以上,高0.8m以上。   5.1.3.6   男用小便器清理         a)水冲式:感应式节水型自动冲洗。         b)   免冲式或无水式:感应式自动处理,处理效果很好。

    0 评论

  • prettygirl 2016-03-16 20:39

    公共卫生间的平面设计应将大便间、小便间和盥洗室分室设置,各室应具有独立功能。小便间不得露天设置。厕所的进门处应设置男、女通道,屏蔽墙或物。每个大便器应有一个独立的单元空间,划分单元空间的隔断板及门与地面距离应大于100mm,小于150mm。隔断板及门距离地坪的高度:一类二类公厕大于1.8m、三类公厕大于1.5m。独立小便器站位应有高度0.8m的隔断板。
    公共卫生间应合理布置通风方式,每个厕位不应小于40m3/h换气率,每个小便位不应小于20m3/h的换气率,并应优先考虑自然通风。当换气量不足时,应增设机械通风。机械通风的换气频率应达到3次/h以上。设置机械通风时,通风口应设在蹲(坐、站)位上方1.75m以上。大便器应采用具有水封功能的前冲式蹲便器,小便器宜采用半挂式便斗。有条件时可采用单厕排风的空气交换方式。
    城市公共卫生间室内净高宜为3.5~4.om(设天窗时可适当降低)。室内地坪标高应高于室外地坪0.15m。化粪池建在室内地下的,地坪标高应以化粪池排水口而定。每个大便厕位长应为1.00~1.50m、宽应为0.85~1.20m,每个小便站位(含小便池)深应为0.75m、宽应为0.70m。独立小便器间距应为0.70~0.80m。
    厕内单排厕位外开门走道宽度宜为1.30m,不得小于1.oom;双排厕位外开门走道宽度宜为1.50~2.10m。各类公共厕所厕位不应暴露于厕所外视线内,厕位之间应有隔板。通槽式水冲厕所槽深不得小于0.40m,槽底宽不得小于0.15m,上宽宜为0.20~0.25m。单层公共厕所窗台距室内地坪最小高度应为1.80m;双层公共厕所上层窗台距楼地面最小高度应为1.50m。
    男、女厕所厕位分别超过20时,宜设双出入口。厕所管理间面积宜为4~12m2,工具间面积宜为1~2m2。通槽式公共厕所宜男、女厕分槽冲洗。合用冲水槽时,必须由男厕向女厕方向冲洗。共厕所的男女进出口,必须设有明显的性别标志,标志应设置在固定的墙体上。在要求比较高的场所,公共厕所可设置第三卫生间。第三卫生间应独立设置,并应有特殊标志和说明。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 室外排水设计规范是什么
    • **其实我不帅 回答:《室外排水设计规范》(GB 50014—2006,2014年版,以下简称新版规范)中增加了我国排水工程设计应与相关专项规划相协调的补充规定,要求排水工程设计应依据城镇排水与 污水处理规划,并与城市防洪、河道水系、道路交通、园林绿地、环境保护、环境卫生等专项规划和设计相协调。排水设施的设计应根据城镇规划蓝线和水面率的要 求,充分利用自然蓄排水设施,并应根据用地性质规定不同地区的高程布置,满足不同地区的排水要求。 排水工程设施,包括内涝防治设施、雨水调蓄和利用设施,是维持城镇正常运行和资源利用的重要基础设施。在降雨频繁、河网密集或易受内涝灾害的地区,排水工 程设施尤为重要。排水工程应与城市防洪、道路交通、园林绿地、环境保护和环境卫生等专项规划和设计密切联系。排水工程的设计应与这些相关专业规划相协调。 同时,排水工程设计应满足城市平面和竖向规划中的相关控制指标,从城市整体规划角度考虑排水设施的建设。
    • 室外吊灯 空调室外机 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 办公楼厕所设计规范要求是什么?
    • ag123456 回答:办公建筑规范上指出参考城市公共厕所设计标准,但是按照该标准计算出的卫生间数量不符合社会上常见的,对办公建筑卫生间的推荐,如下男厕每40人设置一个大便器,每30人设置一个小便器;女厕每20人设置一个大便器;每40人设置一个洗手盆。目前很多项目的设计大部分都超出了规范的规定。一般,每个男厕大便器的服务面积集中在500平米左右,而女厕的服务面积集中在300平米左右。
    • 办公楼 办公楼风水 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 室外排水管道设计规范是什么?
    • 木子星生 回答:室外排水管道设计规范如下; 1、主管位置正确,管卡配套位置准确,伸缩节固定完好。   2、主管控制阀便于操作、拆卸。   3、主管上支管三通位置准确,水表和表前控制阀必须试压后才能安装,同时形成阀门试验记录。   4、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。   5、排水管道必须准确留设坡度。   6、管道支吊件制作安装应保证牢固、美观、排列整齐。安装支吊件、阻火圈应特别注意上层楼板防水。   7、施工过程中,随时对排水管口进行临时封堵。   8、安装中注意与土建施工的配合,严防穿楼板处漏水,尤其是穿管的套管与管之间的间隙。   9、施工单位各工种和各分包施工单位必须对已施工的管道做好成品保护,保证交工时管道的整洁完好。   10、所有管道施工完成后,由施工单位自检,自检完成后通知监理、甲方一起进行冲洗、通水、灌水、通球试验,并做好各种记录,若发现不合格及时处理。
    • 室外吊灯 栏杆规范 市政排水管道 1年以前
  • 4 回答
    • 室外栏杆设计规范标准是什么?
    • 神秘 回答:《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 6.6.3 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定: 1 ) 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载; 2 ) 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m; 条文说明: 第2款阳台、外廊等临空处栏杆高度应超过人体重心高度,才能避免人体靠近栏杆时因重心外移而坠落。据有关单位1980年对我国14个省人体测量结果:我国男子平均身高为1656.03mm,换算**体直立状态下的重心高度是994mm,穿鞋子后的重心高度为994+20=1014mm,因此在国标《固定式工业防护栏杆》中规定:“防护栏杆的高度不得低于1050mm。
    • 室外吊灯 空调室外机 栏杆规范 10个月前
  • 3 回答
    • 室外台阶设计规范要求是什么?
    • 一追再追 回答:室外台阶设计规范要求:标准的做法是高150mm,宽300mm;室外台阶宽宜350左右,高宽比不宜大于1:2.5 1.住宅公用楼梯踏步宽不应小于0.26M,踏步高度不应大于0.175M 2.住宅梯段宽度不应小于1.1M(6层及以下一边设栏杆的可为1.0M),净空高度2.2M 。
    • 室外吊灯 台阶灯 栏杆规范 1年以前