装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

防静电环氧地坪施工工艺如何

武守霞 | 被浏览183次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • woshi1091888511 2016-03-18 14:56

    工艺名称 具体做法及要求 参考用量
    底涂层 1.使用环氧防静电底漆:主漆和固化剂按比例混合,并搅拌均匀;
    2.用滚筒均匀地滚涂,无漏涂;
    3.门边、墙角、墙脚、机脚等使用毛刷刷涂。  0.15-0.20Kg/m2
    接地铜网 按设计要求铺设铜丝或铜箔并用导电腻子刮填沟缝。  间隔2m×2m
    中涂砂浆 1.使用环氧防静电中涂漆:主漆和固化剂按比例混合后加40-150目石英砂搅拌均匀;
    2.用批刀整体满刮1-3遍;
    3.待固化后,打磨批刀痕等缺陷处,并清理干净。  0.7kg/m2/mm
    腻子层 1.使用环氧防静电中涂漆:主漆和固化剂按比例混合后加适量填料(如石英粉、滑石粉)搅拌均匀;
    2.用批刀批括1-2遍,重点是填补地面的坑洞缺陷处;
    3.待固化后,打磨批刀痕等缺陷处,用吸尘器、拧干的湿毛巾等清理干净。  0.2-0.3 kg/m2
    面涂层 1.使用环氧防静电面漆:主漆和固化剂按比例混合,搅拌均匀;
    2.用准备好的滚筒浸上面漆,均匀滚涂,要求涂层均匀,无漏涂,滚涂2遍,或喷涂1-2遍。  0.25-0.30kg/m2

    0 评论

  • ag123456 2016-03-17 17:34

    1、基面清理 :用机动打磨机磨粗基面的同时,再用手动打磨机清除需要彻底清理的基面;
    2、清洁、检查基底:对基面吸尘干净后,检查基底有无裂缝、空壳,如有,则须深层切割清理后用环氧树脂砂浆填补,由于环氧树脂不容水,所以在处理过程中只能进行干处理,清理时不可野蛮敲打,以免敲松边上的基层;
    3、环氧树脂底漆涂装:在进行基底处理的同时,可进行环氧底涂 涂装,施工配料时要注意施工进度与用料的平衡,不可一次开料过多,保证材料在涂装时仍符合可使用时间,在胶化前被涂刷完,让材料保持良好的渗透性,保证粘接性能;
    4、在底涂固化后,首先用环氧树脂中涂配石英砂镘刮环氧石英砂浆N遍,以增加整个漆膜的厚度加强漆膜的抗压、抗冲击等物理性能;
    5、环氧树脂批土中涂:砂浆层固化后,再刮环氧批土2道,封闭砂眼和气孔,打磨腻子并吸尘干净;
    6、环氧树脂面涂涂装:打磨中涂层,在确保基面被完全封闭的情况下,按设计要求施工环氧树脂平涂面涂2道,施工时将面涂材料搅拌均匀后滚涂施工;涂装施工的环境要求:施工基面应保持干净、干燥,无其他工程施工交叉作业,室内空气相对湿度宜小于85%,当湿度过大时应停止施工;
    7、现场清理维护、地坪养护:面涂完成后将有关施工材料、工具搬离现场,严密封闭保护完成饰面,至少48小时后才可允许人进入行走。并不可带进泥沙,漆膜完全固化一般需7天时间,期间应避免进行其他工程施工、搬运、安装等施工。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-16 23:32

    防静电环氧地坪施工工艺主要有以下几点:
    ①防水处理:   一楼地面需已做好防水处理;
    ②素地处理:   依素地状况做好打磨、修补、除尘;
    ③防静电底漆:采用渗透性及附着力特强防静电环氧底漆滚涂一道,增强表面附着力;
    ④防静电中涂:防静电中涂将环氧树脂加入适量的石英砂,用镘刀将其均匀涂布一至二道;
    ⑤铜箔铺设:   导电铜箔采用井型铺设,有效排除累积之静电,并做接地处理;
    ⑥防静电批土:防静电批土依实需要施工数道,要求达到平整无孔洞,无批刀印及砂磨印为准;
    ⑦防静电面漆:自流平防静电面漆(一道)或滚涂面漆(二道),其体积表面电阻平均系数值1X10^6~1X10^9Ω,完工后整体地面光亮洁净,颜色均一,无空鼓;
    ⑧施工完成:   24小时后方可上人,72小时后方可重压。(25℃为准,低温时开放时间需适度延长)

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 防静电型环氧地坪施工工艺是什么
    • 可爱的橙子 回答:1、防水处理:根据施工要求与施工标准做好地面防水处理,一楼地面需已做好防水处理; 2、素地处理:用研磨工具将素地之杂质研磨清除,并将混凝土表面粗糙化后,用工业吸尘器将灰尘完全清洁干净; 3、防静电底漆:采用渗透性及附着力特强防静电底涂滚一道,增强表面附着力; 4、铜箔铺设:导电铜箔采用井型铺设,有效排除累积之静电,并做接地处理; 5、防静电中涂:防静电中涂加入适量的石英砂,用镘刀将其均匀涂布一至二道; 6、防静电腻子:防静电腻子依实际需要施工数道,要求达到平整无孔洞、无批刀印及砂磨印为准; 7、防静电面涂:防静电面漆涂刷二道,其表面电阻平均数值105-108。完工后整体地面光亮洁净,颜色均匀,无空鼓。
    • 环氧油漆 环氧地坪漆 环氧涂料 12个月前
  • 3 回答
    • 防静电环氧地坪价格如何?
    • 随意夜风 回答:防静电环氧地坪价格不贵的,具体如下所示; 立邦漆 立邦ZF-F953 环氧防静电自流平地坪。¥320 环氧树脂地坪漆无溶剂型面漆承接地坪工程地坪漆环氧树脂防静电。¥680 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
    • 环氧油漆 环氧地坪漆 环氧涂料 12个月前
  • 4 回答
    • 无锡环氧防静电地坪的价格如何?
    • 华彩地坪工程 回答:防静电地坪其实并不是把静电防住了,而是把静电导走了。而环氧树脂是不导电的是绝缘体因为高分子树脂的电阻在1020-108Ω之间。哪他是如何静电导走的了?这就是我们要在环氧地坪中加入的导电材料。常用导电材料有导电碳黑、导电云母粉、导电纤维、合金粉。问题又来了,这么多导电材料,那总导电性好了?该如何选择。所有材料中导电碳黑的导电性最好,但颜色太深,只能用于中涂。导电云母含导电金属,导电性佳,但和合金粉一样,有一定颜色,吸油量大,用量较大,最适用于防静电薄涂。导电纤维是通过探头型式和中涂导电层形成通路,导电纤维导电性非常高,导电性能持久,适用于导电自流平。你可能还在考虑是不是做防静电涂料每层都是防静电的?底漆是不是也要做防静电?这里就有多生产企业并不了解防静电的原理,做了防静电底漆,造成击穿现象,这样和水泥地板并无区别,水泥地面也是导电的,防静电底涂应当绝缘,然后再做导电的中涂和面漆,使电荷平面分散。再就是加了导电材料后,导电涂料颜色会有一点点区别。一般含导电云母颜色较暗,含导电纤维表面有微小探头,但不影响使用和耐用性。 防静电地坪材料价格 我们以1000平方面积为例吧,做一个经济实用型的1.5mm防静电薄涂工艺。 材料用量及费用明细: 防静电底漆价格:每平方用量0.2kg,每公斤:26元=5.2元/平方*1000=5200元,底漆材料买200公斤。 环氧中涂:每平方用量0.6kg,每公斤:26元=15.6元/平方*1000=15600元,中涂材料买600公斤,如果不想做哪么厚的话,中涂用量还可以减少 一些,看你自己选择。 环氧面漆材料价格:每平方用量0.2/kg,每公斤:34元=6.8元/平方*6800=元,面涂材料200公斤。 导电铜箔价格:2元/平方 施工费用价格:8元-10元/平方 以上是济南华彩地坪工程有限公司为你提供的防静电地坪材料用量及材料价格。
    • 环氧油漆 环氧地坪漆 环氧涂料 2个月前
  • 3 回答
    • 防静电环氧地坪施工工艺如何
    • YR依然 回答: 防静电环氧地坪施工工艺   施工工艺:   1.素地处理:依素地状况做好打磨、修补、除尘;   2.防静电底漆:用渗透性及附着力特强防静电底漆滚涂一道,增强表面附着力;   3.环静电中涂:防静电中涂将防静电环氧材料加入适量的砂,用镘刀将其均匀涂布一至二道;   4.铜箔铺设:导电铜箔采用井型铺设,有效排除累积之静电,并做接地处理;   5.防静电批土:防静电批土依实际需要施工数道,要求达到平整无孔洞,无批刀印及砂磨印为准;   6.防静电面漆:防静电自流平面漆一道,其体积/表面电阻平均系数值1X10^5~1X10^8;   7.施工完成: 24小时后方可上人,72小时后方可重压(25℃为准)。   保养方案:   1、地坪施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用,在养护期间,应避免水或其它溶液浸润表面;   2、容易受到污染的区域,比较显眼的门面部位,走郎应每天用宽布拖把清洁1-2次;   3.员工进入洁净区之前应换软底鞋;在容易带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯,方便员工出入时清除鞋底杂物;   4.设备进厂前,在地坪上铺上硬纸箱垫底,以免在运输设备过程中刮伤地面;   5. 凡是硬件:如铁椅、铁桌、铁货架等,须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面;   6. 经常渗油漏油的部位,用锯末经常清洁,以免油份变性、吸附灰层,成为顽固性污渍。大面积油浸的区域,可用宽布拖把,推动锯末吸干地坪油份;   7.机修工具尽量避免砸落地面;   8.可根据地面要求做打蜡处理(其效果可防止地面刮伤)。
    • 环氧油漆 环氧地坪漆 环氧涂料 11个月前
  • 3 回答
    • 防静电环氧地坪施工工艺如何
    • 若有缘_8330 回答:你好: 1、基面清理 :用机动打磨机磨粗基面的同时,再用手动打磨机清除需要彻底清理的基面; 2、清洁、检查基底:对基面吸尘干净后,检查基底有无裂缝、空壳,如有,则须深层切割清理后用环氧树脂砂浆填补,由于环氧树脂不容水,所以在处理过程中只能进行干处理,清理时不可野蛮敲打,以免敲松边上的基层; 3、环氧树脂底漆涂装:在进行基底处理的同时,可进行环氧底涂 涂装,施工配料时要注意施工进度与用料的平衡,不可一次开料过多,保证材料在涂装时仍符合可使用时间,在胶化前被涂刷完,让材料保持良好的渗透性,保证粘接性能; 4、在底涂固化后,首先用环氧树脂中涂配石英砂镘刮环氧石英砂浆N遍,以增加整个漆膜的厚度加强漆膜的抗压、抗冲击等物理性能; 5、环氧树脂批土中涂:砂浆层固化后,再刮环氧批土2道,封闭砂眼和气孔,打磨腻子并吸尘干净; 6、环氧树脂面涂涂装:打磨中涂层,在确保基面被完全封闭的情况下,按设计要求施工环氧树脂平涂面涂2道,施工时将面涂材料搅拌均匀后滚涂施工;涂装施工的环境要求:施工基面应保持干净、干燥,无其他工程施工交叉作业,室内空气相对湿度宜小于85%,当湿度过大时应停止施工; 7、现场清理维护、地坪养护:面涂完成后将有关施工材料、工具搬离现场,严密封闭保护完成饰面,至少48小时后才可允许人进入行走。并不可带进泥沙,漆膜完全固化一般需7天时间,期间应避免进行其他工程施工、搬运、安装等施工; 希望我的解答能帮到你
    • 环氧油漆 环氧地坪漆 环氧涂料 9个月前