装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

建筑电气安装工程施工质量验收规范是什么

家寻春 | 被浏览175次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • No1等 2016-03-13 09:34

    在原国家建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002的基础上又有新的2011版的出来了,一般来说各省、地区再进行细化,相对制定本地区的建筑电气工程施工质量验收规程和办法等,按各省、地区要求执行。各省、地区要求中没有的按国家标准执行

    0 评论

  • 木子星生 2016-03-12 22:44

    建筑电气安装工程施工质量验收规范是根据建设部《关于印发的通知》(建标[2001]87号)的要求,由浙江省建设厅负责组织主编单位浙江省开元安装集团有限公司(原浙江省工业设备安装公司)会同有关单位共同对《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303—88、《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258—96、《电气装置安装工程电器照明装置施工及验收规范》GB50259—96修订而成的。 本规范是含有强制性条文的强制性标准。是以保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益为重点,对建筑电气工程施工质量作出控制和验收的规定。同时也适当地规定了少许外观质量要求的条款。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-12 15:53

    您好!这个规范主要是以保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益为重点,对建筑电气工程施工质量作出控制和验收的规定。主要是包括   1.基本规定(如主要设备、材料、成品和半品进场验收)2.架空线路及杆上电气设备安装3.变压器、箱式变电所安装4.成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱5.低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线6.柴油发电机组安装7.不间断电源安装8.低压电气动力设备试验和试运行9.裸母线、封闭母线、插接式母线安装10.   电缆桥架安装和桥架内电缆敷设11.   电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设12.电线导管、电缆导管和线槽敷线13.电线、电缆穿管和线槽敷线14.   槽板配线、纲索配线15.电缆头制作、接线和线路绝缘测试16.普通灯具安装、专用灯具安装17.   建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 求份建筑电气照明装置施工与验收规范
    • 勿忘初衷_5447 回答:1 总 则 1.0.1 为保证电气照明装置施工质量,促进技术进步,确保安全运行,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑物、构筑物中电气照明装置安装工程的施工及验收。 1.0.3 电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工。当修改设计时,应经原设计单位同意,方可进行。 1.0.4 采用的设备、器材及其运输和保管应符合国家现行标准的有关规定;当设备和器材有特殊要求时,尚应符合产品技术文件的规定。 1.0.5 设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查: 1.0.5.1 技术文件应齐全。 1.0.5.2 型号、规格及外观质量应符合设计要求和本规范的规定。 1.0.6 施工中的安全技术措施,应符合本规范和国家现行的标准及产品技术文件的规定。 1.0.7 电气照明装置施工前,建筑工程应符合下列要求: 1.0.7.1 对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除; 1.0.7.2 顶棚、墙面等抹灰工作应完成,地面清理工作应结束。 1.0.8 电气照明装置施工结束后,对施工中造成的建筑物、构筑物局部破损部分,应修补完整。 1.0.9 当在砖石结构中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔。当设计无规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。 1.0.10 在危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,应使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或采取保护措施。 1.0.11 安装在绝缘台上的电气照明装置,其导线的端头绝缘部分应伸出绝缘台的表面。 1.0.12 电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好;需接地或接零的灯具、开关、插座等非带电金属部分,应有明显标志的专用接地螺钉。 1.0.13 电气照明装置的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 2 灯 具 2.0.1 灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。 2.0.2 根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合表2.0.2的规定。 2.0.3 灯具不得直接安装在可燃构件上;当灯具表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热措施。 表2.0.2 导线线芯最小截面 灯具的安装场所及用途 线芯最小截面(mm2) 铜芯软线 铜 线 铝 线 灯 头 线 民用建筑室内 0.4 0.5 2.5 工业建筑室内 0.5 0.8 2.5 室 外 1.0 1.0 2.5 移动用电设备的导 生 活 用 0.4 — — 线 生 产 用 1.0 — — 2.0.4 在变电所内,高压、低压配电设备及母线的正上方,不应安装灯具。 2.0.5 室外安装的灯具,距地面的高度不宜小于3m;当在墙上安装时,距地面的高度不应小于2.5m。 2.0.6 螺口灯头的接线应符合下列要求: 2.0.6.1 相线应接在中心触头的端子上,零线应接在螺纹的端子上。 2.0.6.2 灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电。 2.0.6.3 对带开关的灯头,开关手柄不应有裸露的金属部分。 2.0.7 对装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台之间的距离小于5mm时,灯泡与绝缘台之间应采取隔热措施。 2.0.8 灯具的安装应符合下列要求: 2.0.8.1 采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10mm;钢管壁厚度不应小于1.5mm。 2.0.8.2 吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线应与吊链编叉在一起。 2.0.8.3 软线吊灯的软线两端应作保护扣;两端芯线应搪锡。 2.0.8.4 同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5mm。 2.0.8.5 日光灯和高压汞灯及其附件应配套使用,安装位置应便于检查和维修。 2.0.8.6 灯具固定应牢固可靠。每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应少于2个;当绝缘台直径为75mm及以下时,可采用1个螺钉或螺栓固定。 2.0.9 公共场所用的应急照明灯和疏散指示灯,应有明显的标志。无专人管理的公共场所照明宜装设自动节能开关。 2.0.10 每套路灯应在相线上装设熔断器。由架空线引入路灯的导线,在灯具入口处应做防水弯。 2.0.11 36V及以下照明变压器的安装应符合下列要求: 2.0.11.1 电源侧应有短路保护,其熔丝的额定电流不应大于变压器的额定电流。 2.0.11.2 外壳、铁芯和低压侧的任意一端或中性点,均应接地或接零。 2.0.12 固定在移动结构上的灯具,其导线宜敷设在移动构架的内侧;在移动构架活动时,导线不应受拉力和磨损。 2.0.13 当吊灯灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或螺栓固定;当软线吊灯灯具重量大于1kg时,应增设吊链。 2.0.14 投光灯的底座及支架应固定牢固,枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。 2.0.15 金属卤化物灯的安装应符合下列要求: 2.0.15.1 灯具安装高度宜大于5m,导线应经接线柱与灯具连接,且不得靠近灯具表面。 2.0.15.2 灯管必须与触发器和限流器配套使用。 2.0.15.3 落地安装的反光照明灯具,应采取保护措施。 2.0.16 嵌入顶棚内的装饰灯具的安装应符合下列要求: 2.0.16.1 灯具应固定在专设的框架上,导线不应贴近灯具外壳,且在灯盒内应留有余量,灯具的边框应紧贴在顶棚面上。 2.0.16.2 矩形灯具的边框宜与顶棚面的装饰直线平行,其偏差不应大于5mm。 2.0.16.3 日光灯管组合的开启式灯具,灯管排列应整齐,其金属或塑料的间隔片不应有扭曲等缺陷。 2.0.17 固定花灯的吊钩,其圆钢直径不应小于灯具吊挂销、钩的直径,且不得小于6mm。对大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的1.25倍做过载试验。 2.0.18 安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应按设计要求采取防止碎裂后向下溅落的措 施。 2.0.19 霓虹灯的安装应符合下列要求: 2.0.19.1 灯管应完好,无破裂。 2.0.19.2 灯管应采用专用的绝缘支架固定,且必须牢固可靠。专用支架可采用玻璃管制成。固定后的灯管与建筑物、构筑物表面的最小距离不宜小于20mm。 2.0.19.3 霓虹灯专用变压器所供灯管长度不应超过允许负载长度。 2.0.19.4 霓虹灯专用变压器的安装位置宜隐蔽,且方便检修,但不宜装在吊平顶内,并不宜被非检修人员触及。明装时,其高度不宜小于3m;当小于3m时,应采取防护措施;在室外安装时,应采取防水措施。 2.0.19.5 霓虹灯专用变压器的二次导线和灯管间的连接线,应采用额定电压不低于15kV的高压尼龙绝缘导线。 2.0.19.6 霓虹灯专用变压器的二次导线与建筑物、构筑物表面的距离不应小于20mm。 2.0.20 手术台无影灯的安装应符合下列要求: 2.0.20.1 固定灯座螺栓的数量不应少于灯具法兰底座上的固定孔数,且螺栓直径应与孔径匹配。 2.0.20.2 在混凝土结构中,预埋件应与主筋焊接。 2.0.20.3 固定无影灯底座的螺栓应采用双螺母锁紧。 2.0.21 手术台无影灯导线的敷设应符合下列要求: 2.0.21.1 灯泡应间隔地接在两条专用的回路上。 2.0.21.2 开关至灯具的导线应使用额定电压不低于500V的铜芯多股绝缘导线。 3 插座、开关、吊扇、壁扇 3.1 插 座 3.1.1 插座的安装高度应符合设计的规定,当设计无规定时,应符合下列要求: 3.1.1.1 距地面高度不宜小于1.3m;托儿所、幼儿园及小学校不宜小于1.8m;同一场所安装的插座高度应一致。 3.1.1.2 车间及试验室的插座安装高度距地面不宜小于0.3m;特殊场所暗装的插座不应小于0.15m;同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm;并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。 3.1.1.3 落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。 3.1.2 插座的接线应符合下列要求: 3.1.2.1 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接。 3.1.2.2 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线均应接在上孔。插座的接地端子不应与零线端子直接连接。 3.1.2.3 当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;其配套的插头,应按交流、直流或不同电压等级区别使用。 3.1.2.4 同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。 3.1.3 暗装的插座应采用专用盒;专用盒的四周不应有空隙,且盖板应端正,并紧贴墙面。 3.1.4 在潮湿场所,应采用密封良好的防水防溅插座。 3.2 开 关 3.2.1 安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致,且操作灵活、接触可靠。 3.2.2 开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离宜为0.15~0.2m;开关距地面高度
    • 过滤装置 栏杆规范 建筑照明 1年以前
  • 4 回答
    • 电气安装工程施工规范是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:(1)被安装的设备、器具和材料,其规格、型号和性能,必须符合施工设计图纸要求,在安装就位前要认真检查核对。   (2)设备、器具的安装位置应符合设计图纸的要求。   (3)布线系统敷设与建筑物、构筑物的土建施工关系密切,布线系统的敷设方式、敷设部位、敷设路径应符合设计图纸要求,固定的方法和各类具体固定用器材及其位置应符合相关规范的规定。   (4)导电连接包括电线、电缆、母线本体的连接,以及其与设备、器具问的连接。世纪星工程师告诉你连接的质量判定方法是:带有接头或接点的导体电阻值必须等于或小于不带接头或接点的同样长度的导体电阻值。对有绝缘层的导体连接后应恢复绝缘护层。其绝缘强度应不低于原来的绝缘强度。   (5)凡是非带电的裸露可接近的金属部分均必须接地。接地必须可靠,不能因建筑物、构筑物的维修而中断。另外接地的末端支线不允许串联连接。   (6)整个建筑物的接地系统可能为防雷接地、工作接地、保护接地、抗干扰接地等所共用,也可能分别设置。   (7)交接试验是对建筑电气工程安装结束全面检验测试的重要工序,以判定工程是否符合规定要求,是否可以通电投入运行。   (8)通电试运行要按工程所在地供电管理部门的规定办理。
    • 电气安装 电气开关 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑电气安装施工质量验收规范是什么
    • Hzl_8542 回答:您好!这个规范主要是以保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益为重点,对建筑电气工程施工质量作出控制和验收的规定。主要是包括   1.基本规定(如主要设备、材料、成品和半品进场验收)2.架空线路及杆上电气设备安装3.变压器、箱式变电所安装4.成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱5.低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线6.柴油发电机组安装7.不间断电源安装8.低压电气动力设备试验和试运行9.裸母线、封闭母线、插接式母线安装10.   电缆桥架安装和桥架内电缆敷设11.   电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设12.电线导管、电缆导管和线槽敷线13.电线、电缆穿管和线槽敷线14.   槽板配线、纲索配线15.电缆头制作、接线和线路绝缘测试16.普通灯具安装、专用灯具安装17.   建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装
    • 电气安装 电气开关 栏杆规范 11个月前
  • 3 回答
    • 住宅建筑电气施工规范是什么
    • 可爱的橙子 回答:建筑电气工程施工标准 1. 建筑电气工程施工现场的质量管理,除应符合现行国家标准《建筑工地施工质量验收统一标准》GB50300-2001的3.0.1规定外,尚应符合下列规定: 2. 安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗。 3. 安装和调试用各类计量器具,应检定合格,使用时在有效期内。 4. 除设计要求外,承力建筑钢结构构件上,不得采用熔焊连接固定电气线路、设备和器具的支架、螺栓等部件;且严禁热加工开孔。 5. 额定电压交流1kV及以下、直流1.5kV及以下的应为低压电器设备、器具和材料;额定电压大于交流1kV、直流1.5kV的应为高压电器设备、器具和材料。 6. 电气设备上计量仪表和与电气保护有关的仪表应检定合格,当投入试运行时,应在有效期内。 7.建筑电气动力工程的空载试运行和建筑电气照明工程的负荷试运行,应按本规范规定执行;建筑电气动力工程的负荷试运行,依据电气设备及相关建筑设备的种类、特性,编制试运行方案或作业指导书,并应经施工单位审查批准、监理单位确认后执行。 8. 动力和照明工程的漏电保护装置应做模拟动作试验。 9. 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。 10. 高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。 11. 低压的电气设备和布线系统的交接试验,应符合本规范的规定。 12. 送至建筑智能化工程变送器的电量信号精度等级应符合设计要求,状态信号应正确;接收建筑智能化工程的指令应使建筑电气工程的自动开关动作符合指令要求,且手动、自动切换功能正常。 希望我的回答对您有帮助。
    • 电气安装 电气开关 栏杆规范 11个月前
  • 3 回答
    • 电梯安装工程施工质量验收规范求一份?
    • 若有缘_8330 回答:你好,一、当前有效标准的版本如下: GB 50310-2002电梯工程施工质量验收规范 GB 7588-2003 电梯制造与安装安全规范 GB/T 10058-2009 电梯技术条件 JGJ 59-2011 建筑施工安全检查标准 JGJ 46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 二、电梯是一种以电动机为动力的垂直升降机,装有箱状吊舱,用于多层建筑乘人或载运货物。也有台阶式,踏步板装在履带上连续运行,俗称自动扶梯或自动人行道。服务于规定楼层的固定式升降设备。垂直升降电梯具有一个轿厢,运行在至少两列垂直的或倾斜角小于15°的刚性导轨之间。轿厢尺寸与结构形式便于乘客出入或装卸货物。习惯上不论其驱动方式如何,将电梯作为建筑物内垂直交通运输工具的总称。按速度可分低速电梯(1米/秒以下)、快速电梯(1~2米/秒)和高速电梯(2米/秒以上)。19世纪中期开始出现液压电梯,至今仍在低层建筑物上应用。1852年,美国的E.G.奥蒂斯研制出钢丝绳提升的安全升降机。80年代,驱动装置有进一步改进,如电动机通过蜗杆传动带动缠绕卷筒、采用平衡重等。19世纪末,采用了摩擦轮传动,大大增加电梯的提升高度。 希望我的解答能帮到你
    • 别墅电梯 栏杆规范 电梯开关 9个月前