  • Hzl_8542 2016-03-10 17:05

    1、首先清除钢结构表面浮尘、杂质、油污,保持表面干净。待验收合格后方可进行防火涂料施工。   
    2、底层涂料施工:底层涂料按粉料:胶料:水=1:0.3:0.7的比例(重量比)进行搅拌,搅拌均匀、无结块。即可进行喷涂,底层喷涂厚度1~3mm。   
    3、主层涂料拌和:按粉料:胶料:水=1:0.03:0.97的比例(重量比)加入低速砂浆搅拌机搅拌均匀,(搅拌时先加水后加胶料及粉料),搅拌时间5~10分钟为宜。   
    4、涂料施工:涂料搅拌均匀后应在30分钟内使用完毕,施工方法采用喷涂或手工抹涂,原则规定随拌随用(如天气炎热施工时间则更短)。二次施工厚度控制在8mm以内,每遍涂料施工周期控制在24小时内。施工总厚度按设计要求随时测量,以保证设计要求

    0 评论

  • ag123456 2016-03-10 16:51

    1 工程概况
    1.1 工程名称
    中新天津生态城生态产业园标准厂房(一期)工程
    1.2 工程概况
    本工程为中新天津生态城生态产业园标准厂房(一期)施工总承包工程,工程位于中新天津生态城生态产业园,东至中新大道、西至京九路、南至中滨大道、北至运河中路。本工程1-5#厂房为钢结构,其中1#、4#厂房建筑面积为3578㎡,2#、3#厂房建筑面积3430㎡,5#厂房建筑面积3569㎡, 设计采用钢柱、钢梁和钢檩条及钢构连接件。钢柱及连接要求防火涂料耐火极限≥2h,钢梁及连接件要求防火涂料耐火极限≥1.5h,屋顶承重构件要求防火涂料耐火极限≥1.00h。
    建设单位:中新天津生态城投资开发有限公司
    设计单位:天津市建筑设计院
    勘察单位:天津市勘察院
    监理单位:河北鸿泰工程项目咨询有限公司
    施工单位:青建集团股份公司
    2施工工艺
    2.1施工准备
    按照钢结构防火涂料施工方案的规定,选用天津市港信防火材料有限责任公司生产的NCB(GXC-601)超薄型防火涂料。根据设计的耐火极限和厂家提供的防火涂料检测报告,确定柱的涂层厚度为2.15mm,梁、檩条的涂层厚度为1.63mm。(附防火涂料检测报告)
    选用颜色:钢柱为白色,钢梁为白色,其他部分为灰色。
    防火涂料施工前应对基材表面按要求进行除锈、防锈处理,务求全面彻底,防火涂料施工前还对基材表面作尘土,油污等杂质清除,对进行表面除尘清理,待基材表面无水进行除尘、除杂物、油污等检查合格后方可施工防火涂料。
    ①表面的处理:在施工之前,应将支承构件表面处理干净(包括除锈、清除焊渣及其它污物);检查钢结构表面有无漏刷防锈底漆的现象,及时修补。
    ②防火涂料的储存:经检验合格的涂料,应存放在干燥通风的仓库内。应将涂料摆放整齐,防止风吹雨淋、阳光暴晒,如结块变质的涂料,不得使用。
    2.2施工工艺
    2.2.1 根据厂家提供的施工工艺,施工以涂刷、滚刷为主,也可采用喷涂。综合考虑现场实际情况以及确保施工质量,采用喷涂方式。
    2.2.2 涂装施工:超薄型钢结构防火涂料施工前应充分搅拌均匀后方可施工使用。喷涂GXC-601钢结构防火涂料主料,涂的遍数取决于涂层总厚度,每次涂之前需认真搅匀涂料然后操作,涂层间隔时间为4小时(25℃),以指触不粘手为准,直喷涂到厚度达设计所需厚度。钢柱的防火涂料喷涂三遍达到所需厚度。
    钢柱、梁的防火涂料喷涂两遍达到所需厚度。
    施工环境温度宜为0-40℃。基材温度宜为5-45℃。空气相对湿度不大于90%,施工现场空气流通,风速不大于5m/S,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工。
    2.2.3防火涂料喷涂:喷涂底层料,为提高涂料与钢梁基层的粘结强度,应在底层的浆料中添加少量的水性胶粘剂,一般为0.4Kg/M2或根据产品说明书添加。涂层表面有明显的乳突、凹坑,应用抹刀修平。喷涂前应进行试喷并制作样板。通过试喷确定喷涂气压、喷距、喷枪移动速度等工艺的最优参数,并经监理用标准样板比对确认后,方可进行大面积喷涂。喷涂时,喷枪要垂直于被喷钢构件表面,喷距6-10毫米,保持在0.4-0.6MP,喷枪运行速度要保持稳定,不能在同一位置久留,避免造成涂料堆积和流淌。喷涂过程中,配料及往喷涂机内加料均要连续进行,不得停留。底层涂料表面干燥后(底层涂料施工12小时后),方可进行面层涂料的喷涂,喷涂厚度为10mm,对于明显凹凸不平处,应用抹刀进行抹平处理,以确保涂层表面均匀光洁。
    2.3施工顺序
    本工程1#-5#厂房均为钢结构,需要对钢结构构件进行防火涂料的喷涂。根据现场实际情况,分成两个施工段:先进行1#、3#厂房的施工,然后再补充人员,对2#、4#、5#厂房进行施工,便于过程中加大管控力度,确保工程施工质量啊,尽可能的缩短工期。
    3 注意事项
    3.1 防火涂料在运输存放过程中要防雨防潮。宜存在干燥通风处。储存时间不宜超过6个月。桶装夜料需防冻,贮存温度>0℃且小于40℃,不能在太阳下曝晒,贮存条件同普通油漆。
    3.2防火涂料当出现固化、结块时不得使用。刚施工完的涂层应防止雨水冲淋。
    3.3若涂料在使用中若变稠时(不属时间过长硬化)可再加入少量水搅匀后再用。
    3.4涂料喷涂后,宜用塑料布或其它物品遮挡,以免强风直吹和暴晒,造成涂层开裂。
    3.5不需喷涂抹涂的部位,要在喷涂前盖住,一旦造成污染,应马上清洗干净。
    3.6 喷涂工具停止使用后,应马上清洗干净,以备再用。
    3.7施工温度:施工期间,以及施工后24h之内,施工周围环境及钢构件温度均应保持在5℃以上为宜。若不能满足此温度条件时,应另采取其它特殊措施,防止涂层受冻。当风速大于5m/s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业。
    3.8 防火涂料初期强度较低,容易碰坏。因此,喷涂应在相关钢结构施工完后再进行,防止强烈震动和碰撞。
    3.9施工时若有上、下立体交叉作业,应注意安全。特别是在脚手架上的操作人员要加倍小心,操作人员必须戴好防护用具,系好安全带后方可操作。
    4 质量保证措施
    4.1材料供应质量在符合现行国标.
    4.2采购部按原材料的技术要求采购。
    4.3负责制定原材料的技术标准及主要原材料、辅助原材料分类,并提交给管理部作为采购的依据,负责对原材料样品及进厂原材料的质量检验。
    4.4防火涂料施工过程中质量的技术保障措施:
    4.4.1防火涂料出厂时,产品符合成品标准规定,并附有出厂合格证明。
    4.4.2本钢结构防火涂料不锈蚀钢材,并可以同钢结构上现有的防锈漆配合使用,涂料成分不含有石棉,溶剂不含有苯类。涂层实干后不会有刺激性气味,燃烧时不产生浓烟和有害人体健康的气味。在预定的是使用期间能保持其性能。
    4.4.3施工现场项目部设有质检员,对每道工序进行检测。涂层表面达到均匀、平整程度。
    4.4.4喷涂工掌握自己喷涂的部位和区域的检测;喷涂时确保涂层完全闭合,轮廓清晰,面层均匀一致,保证施工质量。
    涂层厚度的检测:对涂层厚度的测量应在各受火面沿构件长度方向每米不少于2个测点,取所有测点的平均值作为涂层厚度(包括防锈漆、防锈液、面漆及加固措施等厚度在内)
    4.4.5以钢结构防火涂料施工方案中的施工工艺及验收规范为标准进行施工和验收。
    5 安全保证措施
    5.1在喷涂防火涂料时,由于有机溶剂扩散,需要远离明火。操作环境要保持通风良好。施工现场配备充足灭火器材,认真做好安全技术交底,严格执行施工安全的有关规定,树立安全意识。
    5.2高处作业应严格执行有关操作规程。
    5.3施工用电遵守有关安全用电操作规程。
    5.4建立联保、互保安全责任制,使用的安全用具要定期检查维修。
    5.5施工班组要有专人负责检查安全,并经常开展安全学习活动。安全员在现场巡回检查,随时制止各种违章作业行为,发现问题有记录,有整改措施,有落实。
    5.6施工现场配备兼职电工。
    5.7如需自行搭设脚手架时搭设必须按规范进行。架子搭设完毕后需经验收合格后方可投入使用。
    5.8施工前作好施工脚手架的搭建,配备安全网和低压照明设施,施工人员统一进行安全教育及现场培训,施工作业交底后方可进入施工现场,施工人员应穿戴工作服、口罩、安全帽、防护镜、作业时系好安全带,严禁重叠作业和上下抛物,并备有3-4个爬梯和2-3个移动工作台架,使用是设专人管理、监护。
    5.9对喷涂机械实行专人管理,控制空压机表压在6-8㎏/㎡左右,电源线采用高压绝缘导线与施工配电柜相接,配电柜设紧急按钮,以便在紧要是切断电源。
    6 质量要求
    6.1涂层厚度应符合设计要求,如厚度低于原订标准,必须大于原订标准的85%,且厚度不足部位的连续面积长度不大于1m,并在5m范围内不再出现类似情况。
    6.2涂层应完全闭合,不应露底、漏涂。
    6.3涂层不宜出现裂缝,如有个别裂缝其宽度不应大于1mm。
    6.4涂层与钢基材之间和各涂层之间应粘结牢固,无空鼓、脱皮和松散等情况。

    7 成品保护措施
    7.1成立成品保护小组,全面负责本工程的成品保护工作,加强对本工程各工种、各工序的成品保护。
    7.2对各级施工人员做好技术交底,防止人为破坏。
    7.3与土建各工种及少数工种订立成品保护协议,明确成品保护的责任与义务,制定奖罚制度,共同做好成品保护工作。

    0 评论

  • prettygirl 2016-03-10 16:43

    一、施工工艺流程
      1、钢结构涂刷防火涂料前,应对钢架表面除锈做防腐处理。建议使用环氧富锌防腐底漆,环氧防腐底漆也可以。防腐底漆必须实干后,才能进行防火涂料的施工。
      2、施工前应充分搅拌WGNCB-02防火涂料,待均匀后方可施工使用。
      3、施工第一遍厚度为0.10-0.15mm为宜,表干后进行第二次施工,涂层厚度以0.15-0.20mm为宜,以后各遍施工,涂层厚度应控制在0.20mm左右,不超过0.30mm,直至达到规定厚度,每次施工时间间隔以涂层不沾手为准(一般在18-24小时左右),施工环境温度为0-40℃,基材温度为5-45℃,空气相对湿度不大于90%。保持施工现场空气流通,风速不大于5m/s,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工。
      4、施工以刷涂为主,也可以喷涂,但材料会浪费15-30%。
      二、施工安全、环保管理
      1.要求混配好的浆液熟化15-25分钟后再施工,以保证浆料达到最佳施工粘度。
      2.要求按施工能力确定配制涂料量,可随用随配。配制好的涂料应在120分钟内用完,凝固后不能再用。
      3.建议第一遍施工采用喷涂施工方法,涂层厚度不大于5毫米,第二遍开始可喷涂或抹涂,涂层厚度每遍以不超过10毫米为宜,每遍间隔时间为24小时,直至达到设计厚度不低于13.3毫米。
      4.要求施工现场环境温度5-38℃,相对湿度不大于85%。理化性能检验养护期28天,耐火性能检验养护期40天。
      5.如在室外涂刷,则在涂层基本干燥后,必须在防火涂料表面再涂刷耐酸、碱的改性丙烯酸涂料加以保护。
      6.未干燥的涂层不得碰撞、水冲和雨淋。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 厚涂型防火涂料施工方法是什么
    • 秉锅锅155 回答:  防火涂料施工   防火涂料施工准备:   1、施工安全、技术交底,后勤保障完善   2、材料进场:施工前一般应对包装好的涂料进行基本性能检查,主要是核对涂料名称、商标、批号、合格证、包装的完整性和出厂日期。了解需要的涂装前处理方法,干燥方式及表干时间,大面积开始施工前应进行小面积试涂,以确定经验的施工工艺参数。   防火涂料选定及厚度要求:   本工程钢柱选用SAD-NH厚涂型钢结构防火涂料,耐火等级3.0h,涂层厚度24mm,喷涂4-5遍。   厚涂型防火涂料施工过程:   1、必须在钢构件安装完毕并经防锈验收合格后方能进行防火涂料施工。 2、施工前将钢结构表面的杂物清除干净,可根据需要搭建牢固可靠的可移动的平台,在验收合格后进行第一遍涂料的喷涂。本工程钢柱选用厚涂型防火涂料涂装采用重力式(斗式)喷枪涂装法,首遍喷涂厚度约3mm;第二遍开始每遍喷涂厚度约5-8mm;上层涂装干燥并经自检合格后方能进行下一道施工。   3、施工时,厚涂型防火涂料在现场加水并经充分搅拌均匀后使用,现场调配时应根据具体情况确定加水量,涂料应在现场现配现用,既配既用,配好的涂料需在6小时内施工完毕。每遍喷涂后应根据施工现场环境温度及干湿情况在4-12小时内洒水保养一遍以提高涂层粘结强度。   4、经洒水保养的涂层基本干透后并洒水湿润涂层表面后即可进行下一遍喷涂,如此反复,直至喷涂到设计厚度,正常施工条件下,每隔48-60小时可喷涂一遍。   5、完工后组织清场和退场工作,完成场地交接。   质量标准及要求:   质量引用标准   防火涂料产品质量:国家标准GB14907-2002 《钢结构防火涂料通用技术条件》 防火涂料施工质量:国家标准CECS 24:90 《钢结构防火涂料应用技术规范》 工程质量评定标准:国家标准GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》   常规要求(标准摘要)   ①涂层厚度必须符合设计要求:涂层厚度小于设计规定厚度的85%时,或涂层厚度虽大于设计规定厚度的85%,但未达到规定厚度的涂层之连续面积的长度超过1mm时,应重新补涂至要求厚度。   ②无漏涂,无脱粉,无明显裂缝等,如有个别裂缝,其宽度应不大于1.0mm。 ③涂层与钢基材之间应粘结牢固,无脱粉,空鼓等现象。 ④颜色与外观符合设计规定,轮廓清晰,涂层接搓平整。   施工过程中的质量控制   1.涂料施工过程中若遇雨淋的处置方法:刚施工的涂层不能淋雨,否则影响涂层质量,如施工的涂层6小时后遇雨,连续雨淋时间如小于1小时则不影响涂层质量;遇雨淋的涂层再施工时应自检表面质量,并等构件或涂层表面干燥后施工。正常情况下施工达到厚度的涂层应协调及时盖上屋面板或用塑料薄膜加以遮盖保护。   2.严禁漏涂,对不需要涂刷的部位应加以区分、保护,不得误涂。对于焊接缝、高强螺栓接头等,在修补漆施工完毕并经验收合格后及时涂上防火涂料。   3.及时做好工程交验相关内业资料,发现问题及时整改。   施工记录的整理   1.施工前应收集整理该工地所用材料的产品说明书,产品检测报告(国检),产品检验报告(企业),产品合格证,以及相关的产品认证手续等。   2.施工过程中,应做好分遍成活记录,尤其是隐蔽工程的记录及签字工作,做好每遍涂层的检测记录整理,以及总厚度检验记录。   4 3.做好施工质量的自检记录及记录的会签。 4.做好其它相关资料及记录的汇编及整理工作。   安全措施:   1、 入场时必须对工人进行三级教育,每天进行班前安全交底及技术交底。 2、 进入施工场地必须佩戴安全帽、穿好防滑鞋,高空作业必须正确系好安全带。 3、 严禁高空坠物、严禁酒后上班、严禁违规操作、杜绝施工纠纷。 4、 严格遵守施工现场安全管理规定,服从统一管理。 5、 严格工地管理考核制度。
    • 钢结构防火涂料价格 饰面防火涂料 饰面型防火涂料 1年以前
  • 3 回答
    • 厚型防火涂料施工方法是什么
    • 温晴霞 回答:室外厚涂型防火涂料施工:①防火涂料的拌合   按比例将粉料、水放进搅拌机中,搅拌5-10分钟,呈均匀稠厚流体状态即可。   ②喷涂:需采用专用的挤压泵喷涂系统进行施工。喷涂时喷枪要垂直于钢件表面,距离为0.4-0.6米为宜,喷涂压力应保持在0.4-0.6Mpa。   抹涂:与传统的抹水呢沙浆方法相似,要求厚度均匀一般,压实压平,避免出现蜂窝、空调等缺陷。   ③施工要求:   第一层抹涂厚度为5-6mm,以后每层以7-10mm为宜,直至达到设计厚度为止。   注意:待第一层表干后方可抹涂下一层。   不加金属网时,底层厚度不得小于1cm。   (1)搅拌好的料30分钟内用完,施工温度应在5℃以上。   (2)施工结束后,两周内尽量避免强烈振动和硬性撞击,以保证涂层质量。   (3)钢件截面过大时,即便采用加胶底料也必须加金属网。   产品应贮存在通风、干燥、温度在0℃以上的仓库中。贮存和运输应注意防潮、防晒、防雨淋、沾水结块的粉料不宜使用。   (1)每厘米厚,每平方米面积用粉料6kg左右。   (2)不加金属网施工时,底层用胶量,每厘米厚,每平方米面积用量9kg。
    • 钢结构防火涂料价格 饰面防火涂料 饰面型防火涂料 1年以前
  • 3 回答
    • 钢结构防火涂料施工方案是什么?
    • 秉锅锅155 回答:一、施工工艺流程   1、钢结构涂刷防火涂料前,应对钢架表面除锈做防腐处理。   二、施工安全、环保管理   1.要求混配好的浆液熟化15-25分钟后再施工,以保证浆料达到最佳施工粘度。    • 钢结构防火 钢结构防火涂料价格 外墙涂料施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 钢结构防火涂料厚型和薄型要如何区分
    • Ambition_6663 回答:做钢结构防火时如何选择防火涂料 防火等级一级:钢柱2.5-3.0小时 一般选用室内或室外厚型钢结构防火涂料。 钢梁2.0小时 一般选用室内或室外厚型、薄型钢结构防火涂料。 钢檩等其他1.5小时 一般选用室内或室外超薄型、薄型钢结构防火涂料。 防火等级二级:钢柱2.0-2.5小时 一般选用室内或室外薄型钢结构防火涂料。 钢梁1.5小时 一般选用室内或室外超薄型、薄型钢结构防火涂料。 钢檩等其他1.0小时 一般选用室内或室外超薄型、薄型钢结构防火涂料。
    • 钢结构防火 钢结构防火涂料价格 饰面型防火涂料 1年以前
  • 3 回答
    • 什么是钢结构厚涂型防火涂料,报价怎么样?
    • 为了你_8879 回答:厚型钢结构防火涂料是指涂层厚度大于7 mm,小于等于45 mm,呈粒状面,密度较小,热导率低,耐火极限在2 h以上的钢结构防火涂料。由于厚型防火涂料的成分多为无机材料,因此其防火性能稳定,长期使用效果较好,但其涂料组分的颗粒较大,涂层外观不平整,影响建筑的整体美观,因此大多用于结构隐蔽工程。该类防火涂料在火灾中利用材料粒状表面,密度较小,热导率低或涂层中材料的吸热性,延缓了钢材的温升,保护钢材。这类防火涂料是用合适的无机胶结料(如水玻璃、硅溶胶、磷酸铝盐、耐火水泥等),再配以无机轻质绝热骨料材料(如膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、海抱石、漂珠、粉煤灰等)、防火添加剂、化学药剂和增强材料(如硅酸铝纤维、岩棉、陶瓷纤维、玻璃纤维等)及填料等混合配制而成,具有成本较低的优点。施工常采用喷涂,适用于耐火极限要求在2 h以上的室内外隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构。如:高层民用建筑的柱、一般工业与民用建筑中支承多层的柱的耐火极限均应达到3 h,需采用该厚型防火涂料保护。涂料是按桶的,比方说25kg一桶装的,市场价250元,涂一遍1mm厚的,一桶可以涂25平方,折算下来单涂料每平方要10元左右。