求一份双排钢管脚手架施工方案

李汉妮 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ddd_3192 2016-03-06 11:50

      一、 脚手架材质及规格要求
      1、脚手架钢管要采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量要符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。
      2、脚手架钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm厚的焊接钢管,横向水平杆选用1.5~2.2m长的钢管,立杆、斜杆和纵向水平杆杆选用4.5~6m的钢管。
      3、脚手架扣件应采用可锻铸铁制成,其技术要求要符合GB15831《钢管脚手架扣件》的规定,严禁使用变形、裂纹、滑丝、砂眼等疵病的扣件还应有出厂合格证或租赁单位单位的质量保证证明。

      二、 脚手架荷载计算
      钢管扣件悬挑式外架设计
      1、 外架参数:
      立杆横距b=1.05m,纵距L=1.20m内立杆距墙b1=0.30m,平均步距h=1.65m,最大步距h=0.75m,同时施工层数为二层,设高度七步。
      钢管为热轧Q235钢,正截面容许[σ]=215N/ mm2,抗剪容许应力[τ]=125 N/ mm2,钢管截面抵抗距(ω=5080mm3有效截面面积A=489 mm2)
      2、 荷载计算
      钢管φ48*3.5mm,重量38.5N/ m,扣件:对接扣件18.5 N/ 只,十字扣件13.5 N/只,转角扣件14.5 N/只。
      施工荷载为活载,取定3000N/ mm2。
      恒载标准值:
      (a) 纵距内全高钢管重量
      qK1=[(6*1.2 2*1.65 1.5)*7 2.5 4*3.1]*38.5=3810N
      施工活载:两层同时施工
      gK=3*2*1.05*1.2=7.56KN
      三、 脚手架的构造要求
      脚手架主要由立杆、横向水平杆、纵向水平杆、扫地杆、剪刀撑组成,依据脚手架的计算,各点要求必须符合以下具体要求。
      1、立杆:立杆的地基必须平整夯实,有排水措施,底部要设置底座或垫板,基础不许随意开挖。纵向间距不大于1.8m,横向间距外排距墙间距为1.5m,内排立杆距墙0.2m,相邻立杆接头应错开0.5m,对接应用对接扣件连接,立杆垂直偏差不许超过50mm。
      立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。
      立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。立杆要高出屋面造型上皮1m。
      2、扫地杆:纵向扫地杆要采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
      3、纵向水平杆:纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨;接长采用对接扣件连接,对接扣件要相互交错布置,两根相邻的大横杆的接头不应设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不小于500mm,各接头中心至最近主接点的距离不大于纵距的1/3。
      4、横向水平杆:主节必须设置一跟横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;作业层上非主节点处的横向水平杆,根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不大于纵距1/2。
      5、剪刀撑:搭设应将底部斜杆与立杆的连接点,在扫地杆处,均应扣在立杆上,另一根可扣在小横杆伸出部分。每道剪刀撑跨越立杆的根数为5根,每道剪刀撑宽度4跨,6m长,斜杆与地面的倾角为60°。所有剪刀撑沿架高连续设置,剪刀撑的连接采用搭接。
      6、连墙件:搭设应设在框架柱附近,因为此处具有较好的抗水平力作用。连接杆设置垂直距离为3m,水平距离为5m。
      7、脚手板:使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆的两端,应用直角扣件固定在立杆上。脚手板搭设时接头必须支在横向水平杆上,搭设长度为250mm,其伸出横向水平杆的长度为100mm。作业层端部脚手板探头长度为150mm,其板长两端均要与支承杆可靠的固定。
      承重脚手板宽度大于2m,负荷载量要小于2KN/m2以内。在铺设脚手板时设置防护拦几挡脚板,栏杆高为200mm。
      8、安全网:立网采用全封闭式密目网,立网应搭设在纵向水平杆的内侧;平网每间隔两个楼层搭设一道平网。安全网必须采用合格产品。
      四、 脚手架的搭设程序
      脚手架搭设顺序为:地基处理→摆放垫木→摆放扫地杆 树立杆并与扫地杆扣牢→扣纵向水平杆并与各立杆扣牢→扣横向水平杆 → 加临时斜撑→扣安二、三、四纵向水平杆→扣牢横向水平杆→设连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→挂安全网。
      五、脚手架基础做法要求
      到外墙皮2.1m宽范围,做300mm厚2:8灰土基础,下部素土分层回填夯实,距架体外立杆0.8m处做明沟排水。
      垫层采用通长枕木垂直墙面放置。
      六、脚手架的搭设要求
      1、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不超过相邻连墙件以上两步;
      2、每搭设一部脚手架后,应按规范规定进行校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度;
      3、垫板要准确安放在定位线上;垫板采用不小于2跨、厚度为75mm的木垫板;
      4、 相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离为3m;
      5、开始搭设时,应每间隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除;
      6、剪刀撑搭设要随立杆、横向水平杆和纵向水平杆等同步搭设;
      7、扣件螺栓拧紧扭力矩不小于40N•m,且不得大于65 N•m;
      8、在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm;
      9、对接扣件开口应朝上或朝内;
      10、各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm;
      11、挡脚板应搭设在外立杆的内侧。
      七、脚手架的验收
      脚手架搭设完毕,应由项目经理组成由安全员、技术员、架子班组长共同组织自检,自检合格后,填写检查记录,报送公司安检部,验收合格后填写验收单,方可投入使用。
      八、脚手架的拆除
      1、拆除脚手架应由上而下进行,先搭后拆,后搭先拆;依次为先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,而后拆横向水平杆、纵向水平杆,最后拆立杆。拆除中应严格按照一步一清的原则依次进行,禁止上下同时拆除作业;拆除立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣件,纵向水平杆及剪刀撑先拆中间扣件,后拆两端扣件;连墙杆应逐层拆除。
      2、拆除脚手架时应统一指挥,上下呼应动作协调;拆除前应对电线、机具等采取隔离措施,拆下的材料应用滑轮下运,禁止往下抛掷任何材料;拆除的各种材料应随时运到指定的地点,分类堆放,当天拆除的各种材料应当天清理干净,集中回收,堆放整齐。
      3、在拆除过程中,不许中途换人,防止盲目乱拆,心中无数。
      脚手架的搭设或拆除必须严格按照操作规程进行施工,作业人员必须持证上岗。上架操作前要进行安全技术交底,戴好安全帽、系好安全带。做到安全第一、预防为主,把各项工作做的更好。
      九、其他主要事项
      1、脚手架在使用过程中的均布荷载不超过2000N/m2(主体架3000N/ m2)。
      2、架子工必须持证上岗。
      3、搭设脚手架前由项目技术人员向工人做详细的技术交底。
      4、脚手架四角应设避雷装置。
      5、在施工过程中设专人管理负责脚手架检查保养工作。
      6、作业允许二步架同时施工。
      7、架体设专人定期进行沉降观测,发现问题及时处理。
      8、凡上岗人员应经常体检,高血压、心脏病不允许上岗。
      9、遇有恶劣天气,不得进行高空作业

      0 评论

    • prettygirl 2016-03-06 11:27

      双排钢管脚手架施工方案 (包括落地和悬挑) 一:编制依据 1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2002 2.《建筑施工脚手架实用手册》 3.《建筑施工手册》 4.本公司“关于规范脚手架搭设与使用”的有关通知和要求。 二:工程概况 1. 工程概况 2. 外架搭设总体方案 本工程共计3栋楼,根据每栋楼施工现场的情况不同,按照下述方法进行搭设:1#楼全部采用双排落地式脚手架进行搭设;2#楼除A~G/1轴方向在二层直接进行悬挑外,其余三面全部采用落地式双排脚手架。悬挑部分采用16#工字钢作为悬挑梁使用,无论是悬挑或是落地式脚手架均采用钢丝绳在7层、13层分别做一次完全卸荷;3#楼除1~31轴/G、F轴方向在二层直接进行悬挑外,其余三面全部采用落地式双排脚手架。2#、3#楼悬挑部分采用16#工字钢作为悬挑梁使用,无论是悬挑或是落地式脚手架均采用钢丝绳在7层、13层分别做一次完全卸荷。落地式双排脚手架全部直接座落在地下室顶板上。 三:施工准备与作业条件 1. 施工准备 1. 1劳动力准备 脚手架搭设人员必须是经过按照现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理细则》(GB5036)考核合格并取得合格证的专业架子工。上岗人员必须定期进行体检,具有高血压、心脏病等不宜登高的人员不允许从事脚手架搭设工作。 本工程外脚手架的搭设工作共计需要劳动力40人左右。1#楼劳动力进场的时间在室内外回填土结束后,上部1F主体施工前进场;2#、3#楼劳动力进场的时间在地下室顶板全部施工完毕,我单位和中建八局交接完毕,1F主体开始施工时进场。 1. 2材料准备 1.2. 1材质要求 搭设脚手架用的钢管、扣件、安全网、安全绳等的材质必须符合现行国家标准的有关规定。钢管、扣件、安全网在使用前应按照批次进行抽样,送法定检测单位进行检测,检测不合格的材料一律不得使用在工程中。 外架在搭设之前必须对使用的材料进行认真检查,压扁、裂缝、弯曲,有孔等的材料不得使用。安全网必须全部使用新的,不得使用旧安全网。 脚手板全部采用竹笆板,挡脚板采用木胶合板,挡脚板高18CM。落地式脚手架在立杆底部全部采用满铺跳板。

      0 评论

    • 疾风剑豪 2016-03-06 11:26

      1、 双排脚手架的搭设参数
      本工程檐口高度为18.60m,综合考虑外脚手架安全围护和外架刚度和稳定性,其主要搭设参数如下:
      (1)外脚手架总高20.0m,首层步高1.8m,其余步高1.5m,共12步架。操作层上围护拦杆高1.2m,并按要求设踢脚板,踢脚板高20cm。
      (2)立杆横距1.2m,纵距1.5m,大横杆步距1.5m,小横杆伸出大横杆大于0.15m,内立杆距墙0.3m,小横杆距墙0.2m。
      (3)按外架搭设要求在建筑物转角处及纵向方向上每隔15m,沿架体竖直方向上连续设置一道剪刀撑,拉墙杆利用构造柱、门窗洞口及墙体设置,按二步二跨设置,水平间距小于6m。
      2、 立杆基础要求
      立杆基础先铺5cm厚的脚手板。脚手板要求平稳。未铺平的脚手板要求垫平。脚手板要求通长设置,大于2m的平行于墙面设置,短于2m垂直于墙面设置。钢管立于垫木中间,底座垫200×200×5mm厚钢板一块。增强底板承载力。
      ……
      1、 杆件搭设要求
      (1)扫地杆离地20cm。扫地杆处,小横杆立杆连接,且位于扫地杆下部。
      (2)连墙杆应靠近节点从底层第一步大横处开始设置。
      (3)连接杆宜靠近主节点设置,距主节点不应大于300mm。
      8、脚手架施工安全注意事项
      (1)操作工人进场前应接受本项目的安全技术,熟悉本工程的操作规程。
      (2)上架前班组长应对组员进行口头交底,让组员随时提高安全防护意识。
      (3)上架前,操作人员应仔细检查操作面下部架安全水平防护网是否挂牢,挂稳。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。