装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

通风空调工程安装施工内容是什么?

王珍 | 被浏览395次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • axiba 2016-03-04 11:17

     一、通风空调工程由通风系统和空调系统组成。
      通风系统由送排风机、风道、风道部件、消声器等组成。而空调系统由空调冷热源、空气处理机、空气输送管道输送与分配,以及空调对室内温度、湿度、气流速度及清洁度的自动控制和调节等组成。
      (1)通风系统主要功能是送排风,例如防排烟系统、正压送风系统、人防通风系统、厨房排油烟、卫生间排风等,通过风管和部件连接,采取防振消声等措施达到除尘、排毒、降温的目的。
      (2)空调系统主要功能是通过空气处理,实现送排风、制冷、加热、加湿、除湿、空气净化等项目,提高空气品质,满足室内对温度、湿度、气流速度及清洁度的要求。空调冷源采用各类冷水机组;热源采用热泵型冷热水机组、地热、电加热器、锅炉加热等;送排风采用风机;空调水采用水泵和水管系统控制;并有中央空调系统和中央空调末端设备区分,末端设备由风机盘管及其他部件等组成。
      (3)通风空调工程施工主要内容:
      1)风管、风管部件、消声器、除尘器等制作与安装。
      2)风管及部件、制冷管道防腐保温。
      3)空气处理机(室)、风机盘管和诱导器、通风机、制冷管道、冷水机组或冷热水机组等安装。
      二、施工现场配合要点
      1.结构工程施工配合
      土建结构工程施工时,通风空调主要任务是预留风管和冷热水管道的孔洞、预埋套管和铁件。预埋铁件主要用于大口径风道和冷热水管道做吊支架固定。
      (1)预留孔洞和预埋套管与铁件,需配合土建施工进度及时确定标高、坐标位置、孔洞几何尺寸。
      (2)应提前统计预留孔洞需做木盒(箱)的数量、规格尺寸,自行预制加工或委托土建协助加工制作。
      (3)配合土建墙体、楼板钢筋绑扎及时安装木盒(箱),需要预留的孔洞应提前与土建技术负责人确定。由土建施工单位安装木盒(箱),通风空调单位负责检查木盒(箱)标高、坐标、几何尺寸等是否符合设计要求。经检验合格后通知土建可做混凝土浇灌施工。
      (4)结构钢筋不允许随意切割,需要切割时,应向土体技术负责人报告,经确定补救方案后再施工。
      (5)通风空调预留孔洞较大、较多,经常同给排水、消防喷淋、消火栓、强弱电管线与线槽等碰撞。应及时组织各专业协调会,提出施工图中标高、坐标位置、孔洞几何尺寸过大、管路平行敷设或垂直敷设过多、过密、碰撞问题,合理调整标高和坐标位置,并应及时办理设计变更洽商。
      (6)通风空调设备基础较多,机房多,管线多,需及时提出各机房设备基础的几何尺寸和做法,提供给土建协助施工。
      (7)防排烟用结构风道由土建施工完毕,应及时进行检查,防止建筑垃圾遗留在结构风道内,同时要求土建砌筑人员用水泥砂浆把风道内壁抹平,把缝隙封堵严实,防止漏风。
      (8)屋顶通风空调设备,如屋顶风机、冷却水塔等设备体积较大、载荷重。当建筑物结构封顶,土建拆塔吊之前,应将这些大型设备利用塔吊运到屋顶安装部位。
      (9)土建做屋面防水层之前,世纪星介绍通风空调专业应把防排烟风机基础位置图做法提供给土建专业,由其负责施工。
      (10)屋面做防水之前,通风空调在屋面的设备电源管和控制管,都应敷设在防水层下面的找平层内(隔热保温层内),电源、控制线防雷保护地线同时接到位,甩口到电机或控制箱接口处。
      (11)将各种风口标高、坐标位置、几何尺寸、数量提供给土建施工,同时配合土建检查各种风口是否符合设计规定。

    1 评论

  • 一追再追 2016-03-04 11:09

    通风空调工程安装施工内容:1.风机、空调机组、风机盘等设备的支、吊架设计要求设置隔振器,其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求。   2.支、吊架不应设置在风日、检查口处以及阀门、自控机构的操作部位,且距风口不应小于200mm.   3.圆形风管U形管卡圆弧应均匀,且应与风管外径相一致。   4.支、吊架距风管末端不应大于1000mm,距水平弯头的起弯点间距不应大于500mm.设在支管上的支吊架距干管不应大于1200mm.   5.吊杆与吊架根部连接应牢固。吊杆采用螺纹连接时,拧入连接螺母的螺纹长度应大于吊杆直径,并应有防松动措施。吊杆应平直,螺纹完整、光洁。安装后,吊架的受力应均匀,无变形。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-04 10:46

    隐检、预检、材料报验、检验批、强度严密性试验、冲洗、冷凝水灌水试验、风管漏光试验、风管漏风试验、风量平衡、温度风量测试记录、风系统调试记录、水系统调试记录、单机试验转、联合试运转。每个分项都要分层、分系统、分段做检验批。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 装饰装修工程施工内容包括有哪些
    • 没有昵称_0108 回答:  ①施工方法,即施工方案。 ②施工进度计划。 ③施工现场平面布置。 ④有关劳力,施工机具,建筑安装材料,施工用水、电、动力及运输、仓储设施等暂设工程的需要量及其供应与解决办法。前两项指导施工,后两项则是施工准备的依据。
    • 隐蔽工程 工程结算单 五金包括 1年以前
  • 3 回答
    • 建设工程施工合同包括哪些内容?
    • AN拉勾勾 回答:建设工程施工合同主要内容包括以下几项: 1、工程范围。 2、建设工期。 3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程,往往由许多的中间工程组成,中间工程的完工时间,影响着后续工程的开工,制约着整个工程的顺利完成,在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。 4、工程质量。 5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法,会产生巨大的价款差额。在以招标投标方式签订的合同中,应以中标时确定的金额为准;如按初步设计总概算投资包干时,应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资(包括相应的不可预见费)为工程价款;如按施工图预算包干,则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。在建筑、安装合同中,能准确确定工程价款的,需予明确规定。如在合同签订当时尚不能准确计算出工程价款的,尤其是按施工图预算加现场签证和按时结算的工程,在合同中需明确规定工程价款的计算原则,具体约定执行的定额、计算标准,以及工程价款的审定方式等。 6、技术资料交付时间。工程的技术资料,如勘察、设计资料等,是进行建筑施工的依据和基础,发包方必须将工程的有关技术资料全面、客观、及时地交付给施工人,才能保证工程的顺利进行。 7、材料和设备的供应责任。 8、拨款和结算。施工合同中,工程价款的结算方式和付款方式因采用不同的合同形式而有所不同。在一项建筑安装合同中,采用何种方式进行结算,需双方根据具体情况进行协商,并在合同中明确约定。对于工程款的拨付,需根据付款内容由当事人双方确定,具体有如下四项:预付款;工程进度款;竣工结算款;保修扣留金。 9、竣工验收。对建设工程的验收方法、程序和标准,国家制定了相应的行政法规予以规范。 10、质量保修范围和质量保证期。施工工程在办理移交验收手续后,在规定的期限内,因施工、材料等原因造成的工程质量缺陷,要由施工单位负责维修、更换。国家对建筑工程的质量保证期限一般都有明确要求。 11、相互协作条款。施工合同与勘察、设计合同一样,不仅需要当事人各自积极履行义务, 还需要当事人相互协作,协助对方履行义务,如在施工过程中及时提交相关技术资料、通 报工程情况,在完工时,及时检查验收等。
    • 装修合同 油漆施工合同 五金包括 1年以前
  • 3 回答
    • 通风工程施工规范要求有哪些?
    • 木子星生 回答:通风工程施工规范要求如下; 1地下室有施工单位施工,机焦侧烟道窗户,强制通风,轴流风机,局扇全开。 2. 地下室无施工单位施工,机焦侧烟道窗户烟道西头,10#,16#位置各留一扇其余的全关;强制通风每2小时开半小时;通知电工轴流风机10#,16#留2台不关其余全关;局扇关闭。 3. 煤气班长要关注地下室施工情况,地下室无施工后,及时按规定将通风设施关闭,并检查。希望对你有用!
    • 通风空调 通风隔音窗 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 求问,建筑工程施工许可制度包括哪些内容?
    • 可爱的橙子 回答:第一条 为加强建设工程施工现场管理,保障建设工程施工顺利进行,制定本规定。 第二条 本规定所称建设工程施工现场,是指进行工业和民用项目的房屋建筑、土木工程、设备安装、管线敷设等施工活动,经批准占用的施工场地。 第三条 一切与建设工程施工活动有关的单位和个人,必须遵守本规定。 第四条 国务院建设行政主管部门归口负责全国建设工程施工现场的管理工作。
    • 建筑构件 建筑玻璃 五金包括 1年以前
  • 3 回答
    • 集中空调通风系统检测内容有哪些?
    • 请叫我雷锋 回答:5.1   集中空调通风系统冷却水、冷凝水、送风及风管采用抽样法检验,抽样数量根据系统设置、运行或风管清洗情况确定。 5.2   集中空调通风系统冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌的检验方法见附录A。 5.3   集中空调通风系统新风量的检测方法见附录B。 5.4   空调送风中可吸入颗粒物的检测方法见附录C。 5.5   空调送风中微生物的检验方法见附录D。 5.6   集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置卫生安全性检验 5.6.1   卫生安全性检验指标根据装置的工作原理和安装位置确定。 5.6.2   臭氧浓度的检验采用GB/T   15438规定的紫外光度法或GB/T   18204   规定的靛蓝二磺酸钠分光光度法。 5.6.3   紫外线泄露强度的检验采用卫生部消毒技术规范规定的方法。 5.6.4   TVOC浓度的检验采用GB/T   18883附录C热解析/毛细管气相色谱法。 5.6.5   释放出的PM10浓度的检验采用WS/T   206规定的光散射法。 5.7   集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置性能检验 5.7.1性能检验应在实验室和现场分别进行。 5.7.2   装置阻力的实验室检验方法见附录E。 5.7.3   颗粒物净化效率实验室检验方法见附录F。 5.7.4   微生物净化效率、消毒效果检验方法见附录G。 5.8   集中空调通风系统使用消毒剂的评价采用卫生部消毒技术规范中规定的方法。 5.9   集中空调通风系统风管内表面积尘量的检验方法见附录H。 5.10   集中空调通风系统风管内表面微生物的检验方法见附录I。 6   本规范自2006年3月1日起实施。
    • vrv空调系统 空调系统 通风空调 1年以前