通风空调工程安装施工内容是什么?

王珍 | 被浏览1077次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • axiba 2016-03-04 11:17

     一、通风空调工程由通风系统和空调系统组成。
      通风系统由送排风机、风道、风道部件、消声器等组成。而空调系统由空调冷热源、空气处理机、空气输送管道输送与分配,以及空调对室内温度、湿度、气流速度及清洁度的自动控制和调节等组成。
      (1)通风系统主要功能是送排风,例如防排烟系统、正压送风系统、人防通风系统、厨房排油烟、卫生间排风等,通过风管和部件连接,采取防振消声等措施达到除尘、排毒、降温的目的。
      (2)空调系统主要功能是通过空气处理,实现送排风、制冷、加热、加湿、除湿、空气净化等项目,提高空气品质,满足室内对温度、湿度、气流速度及清洁度的要求。空调冷源采用各类冷水机组;热源采用热泵型冷热水机组、地热、电加热器、锅炉加热等;送排风采用风机;空调水采用水泵和水管系统控制;并有中央空调系统和中央空调末端设备区分,末端设备由风机盘管及其他部件等组成。
      (3)通风空调工程施工主要内容:
      1)风管、风管部件、消声器、除尘器等制作与安装。
      2)风管及部件、制冷管道防腐保温。
      3)空气处理机(室)、风机盘管和诱导器、通风机、制冷管道、冷水机组或冷热水机组等安装。
      二、施工现场配合要点
      1.结构工程施工配合
      土建结构工程施工时,通风空调主要任务是预留风管和冷热水管道的孔洞、预埋套管和铁件。预埋铁件主要用于大口径风道和冷热水管道做吊支架固定。
      (1)预留孔洞和预埋套管与铁件,需配合土建施工进度及时确定标高、坐标位置、孔洞几何尺寸。
      (2)应提前统计预留孔洞需做木盒(箱)的数量、规格尺寸,自行预制加工或委托土建协助加工制作。
      (3)配合土建墙体、楼板钢筋绑扎及时安装木盒(箱),需要预留的孔洞应提前与土建技术负责人确定。由土建施工单位安装木盒(箱),通风空调单位负责检查木盒(箱)标高、坐标、几何尺寸等是否符合设计要求。经检验合格后通知土建可做混凝土浇灌施工。
      (4)结构钢筋不允许随意切割,需要切割时,应向土体技术负责人报告,经确定补救方案后再施工。
      (5)通风空调预留孔洞较大、较多,经常同给排水、消防喷淋、消火栓、强弱电管线与线槽等碰撞。应及时组织各专业协调会,提出施工图中标高、坐标位置、孔洞几何尺寸过大、管路平行敷设或垂直敷设过多、过密、碰撞问题,合理调整标高和坐标位置,并应及时办理设计变更洽商。
      (6)通风空调设备基础较多,机房多,管线多,需及时提出各机房设备基础的几何尺寸和做法,提供给土建协助施工。
      (7)防排烟用结构风道由土建施工完毕,应及时进行检查,防止建筑垃圾遗留在结构风道内,同时要求土建砌筑人员用水泥砂浆把风道内壁抹平,把缝隙封堵严实,防止漏风。
      (8)屋顶通风空调设备,如屋顶风机、冷却水塔等设备体积较大、载荷重。当建筑物结构封顶,土建拆塔吊之前,应将这些大型设备利用塔吊运到屋顶安装部位。
      (9)土建做屋面防水层之前,世纪星介绍通风空调专业应把防排烟风机基础位置图做法提供给土建专业,由其负责施工。
      (10)屋面做防水之前,通风空调在屋面的设备电源管和控制管,都应敷设在防水层下面的找平层内(隔热保温层内),电源、控制线防雷保护地线同时接到位,甩口到电机或控制箱接口处。
      (11)将各种风口标高、坐标位置、几何尺寸、数量提供给土建施工,同时配合土建检查各种风口是否符合设计规定。

    1 评论

  • 一追再追 2016-03-04 11:09

    通风空调工程安装施工内容:1.风机、空调机组、风机盘等设备的支、吊架设计要求设置隔振器,其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求。   2.支、吊架不应设置在风日、检查口处以及阀门、自控机构的操作部位,且距风口不应小于200mm.   3.圆形风管U形管卡圆弧应均匀,且应与风管外径相一致。   4.支、吊架距风管末端不应大于1000mm,距水平弯头的起弯点间距不应大于500mm.设在支管上的支吊架距干管不应大于1200mm.   5.吊杆与吊架根部连接应牢固。吊杆采用螺纹连接时,拧入连接螺母的螺纹长度应大于吊杆直径,并应有防松动措施。吊杆应平直,螺纹完整、光洁。安装后,吊架的受力应均匀,无变形。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-04 10:46

    隐检、预检、材料报验、检验批、强度严密性试验、冲洗、冷凝水灌水试验、风管漏光试验、风管漏风试验、风量平衡、温度风量测试记录、风系统调试记录、水系统调试记录、单机试验转、联合试运转。每个分项都要分层、分系统、分段做检验批。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求问,建筑工程施工许可制度包括哪些内容?
    • 可爱的橙子 回答:第一条 为加强建设工程施工现场管理,保障建设工程施工顺利进行,制定本规定。 第二条 本规定所称建设工程施工现场,是指进行工业和民用项目的房屋建筑、土木工程、设备安装、管线敷设等施工活动,经批准占用的施工场地。 第三条 一切与建设工程施工活动有关的单位和个人,必须遵守本规定。 第四条 国务院建设行政主管部门归口负责全国建设工程施工现场的管理工作。
    • 建筑装饰工程施工 建筑装饰工程施工合同 工程施工许可 2年以前
  • 3 回答
    • 集中空调通风系统检测内容有哪些?
    • 请叫我雷锋 回答:5.1   集中空调通风系统冷却水、冷凝水、送风及风管采用抽样法检验,抽样数量根据系统设置、运行或风管清洗情况确定。 5.2   集中空调通风系统冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌的检验方法见附录A。 5.3   集中空调通风系统新风量的检测方法见附录B。 5.4   空调送风中可吸入颗粒物的检测方法见附录C。 5.5   空调送风中微生物的检验方法见附录D。 5.6   集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置卫生安全性检验 5.6.1   卫生安全性检验指标根据装置的工作原理和安装位置确定。 5.6.2   臭氧浓度的检验采用GB/T   15438规定的紫外光度法或GB/T   18204   规定的靛蓝二磺酸钠分光光度法。 5.6.3   紫外线泄露强度的检验采用卫生部消毒技术规范规定的方法。 5.6.4   TVOC浓度的检验采用GB/T   18883附录C热解析/毛细管气相色谱法。 5.6.5   释放出的PM10浓度的检验采用WS/T   206规定的光散射法。 5.7   集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置性能检验 5.7.1性能检验应在实验室和现场分别进行。 5.7.2   装置阻力的实验室检验方法见附录E。 5.7.3   颗粒物净化效率实验室检验方法见附录F。 5.7.4   微生物净化效率、消毒效果检验方法见附录G。 5.8   集中空调通风系统使用消毒剂的评价采用卫生部消毒技术规范中规定的方法。 5.9   集中空调通风系统风管内表面积尘量的检验方法见附录H。 5.10   集中空调通风系统风管内表面微生物的检验方法见附录I。 6   本规范自2006年3月1日起实施。
    • 通风空调 集中空调通风 集中空调通风系统 2年以前
  • 3 回答
    • 人防工程施工内容都有哪些?
    • 清水一掬 回答:1、外墙与柱相交,虽柱无抗渗要求但其属于外围结构,属于人防防护区自然要达到抗渗要求,且因人防工程临空墙要求混凝土连续整浇,你想分开浇筑都不太容易了。 2、钢模施工人防混凝土已不太经济,更何况现今工程质量从外在到内在都要求那么高,钢模拼缝漏浆不太好解决,容易造成蜂窝麻面,碰见要求严格的业主、监理、人防质监站你的麻烦就大了。止水片边缘到拉杆边缘不得小于3公分,厚度不小于3毫米,双面焊接,焊缝平整光滑,不得有气泡、夹渣,否则起不到止水作用。外露部位加圆柱型木赛,拆摸后剔除,用防水材料堵塞。(规范中对此有规定,且绘有大样图) 3、墙高5.4米须一次浇筑完毕,临空墙是不宜留水平施工缝,如果留施工缝工艺会更复杂,成本会增加,后遗症会更多,不易达到人防的防护、密闭、方冲击波要求。 4、必须提高一个等级,这是规范的要求。(不过你可让监理、业主认可为将来决算索赔作准备) 5、最好采用梁、板、柱、墙整浇,避免施工缝造成的一系列麻烦、及后遗症,如果工艺达不到或条件不允许,我个人认为宜留在梁下三十公分处。 6、要做就按规范做了,避免以后出问题说不清楚,吃个哑巴亏。我做的工程采用的是膨胀止水条(缓膨型)方便、经济、实用。 7、最后告诉大家一点我的经验:做人防工程一定要做好施工方案,因为人防定额还不健全,许多工程量都要求按照施工方案计算。如土石方工程,方案中一定要把所用机械规格、数量阐述清楚,如挖掘机,每多加一台,就多一项机械进出场费。实际开挖土方量,比预算要高,如果你有监理、业主批准的方案,就按方案来计算。
    • 装饰装修工程施工合同 隐蔽工程验收内容 工程验收内容 2年以前
  • 3 回答
    • 通风空调工程施工方案求一份?
    • dxjian 回答:本工程空调均采用VRV变冷媒流量多联系统空调。 1)变冷媒流量多联系统,即控制冷媒流通量并通过冷媒的直接蒸发或直接凝缩来实现制冷或制热的空调系统。VRV是依赖于机电方面的变频技术而产生的空调系统设计安装方式。 2)由于VRV系统只是输送制冷剂到每个房间的分机,所以不需要设计独立的风道(新风系统另外安排风道),做到了设备的小型化和安静化.给建筑设计单位,安装公司以及业主都提供了便捷,舒适和经济的完美选择! 3)VRV空调室外机和室内机的安装位置时注意连接管允许的长度和高度差。特别注意多联机组的最大配置率为135%,即室内机的总容量为室外机容量的135%,最大配置率不允许超过135%。(室内机全开几率较大时推荐配置率100%)。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前