3条回答
请叫我郭坚强 2016-03-03 15:58
电缆检测标准:
一、水平燃烧实验
1、A级表示在650℃下施加300伏电压水平燃烧3小时不击穿;
2、B级表示在750℃下施加300伏电压水平燃烧3小时不击穿;
3、C级表示在950℃下施加300伏电压水平燃烧3小时不击穿;
4、S级表示在950℃下施加300伏电压水平燃烧3分钟不击穿。
二、水喷淋燃烧实验
W级表示在施加300伏电压燃烧15分钟然后再淋水燃烧15分钟不击穿。
三、冲击震动燃烧实验
1、X级表示在650℃下施加300伏电压一边燃烧一边每30秒机械冲击震动15分钟不击穿;
2、Y级表示在750℃下施加300伏电压一边燃烧一边每30秒机械冲击震动一次15分钟不击穿;
3、Z级表示在950℃下施加300伏电压一边燃烧一边每30秒机械冲击震动一次15分钟不击穿。
BS6387要求的最高级别型号为CWZ。
分享
Hzl_8542 2016-03-03 16:26
电缆质量检测标准
电线电缆为国家CCC强制认证产品,国家标准对其检验项目有详细的说明,包括方面主要有电性能、机械性能、阻燃性能等。质检机构对电线电缆的检测主要是电性能方面。
电性能的试验主要有导体直流电阻试验、绝缘电阻试验、工频耐压试验、冲击电压试验等。
目前国内和质检机构开展的电性能检测主要有导体直流电阻、绝缘电阻和工频耐压.
外形尺寸和标志:除电性能外,电线电缆的外形尺寸和标志不合格的比率也很高。
电线电缆的尺寸主要是电线电缆的绝缘厚度和外径尺寸必须符合标准的要求。。标准中规定,电线电缆的标志要有连续性、耐擦性,并具有一定的清晰度,产品标志应有型号、规格和标准号。标志的连续性即一个完整标志的末端与下一个标志的始端之间的距离:护套应不超过500mm,绝缘应不超过200mm。数字标志应沿着绝缘线芯以相等的间隔重复出现,相邻两组数字标志应彼此颠倒,相邻两组数字标志的间距应不大于50mm。