灯具安装验收规范有哪些?

梅小云 | 被浏览1312次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • modiudiu 2016-03-01 22:38

    1、灯具的固定应符合下列规定:
    (1)灯具重量大于3kg,时,固定在螺栓或预埋吊钩上;
    (2) 软线吊灯,灯具重要在0.5kg及以下时,采用软电线自身吊装;大于0.5kg的灯具采用吊链,且软电线编叉在吊链内,使电线不受力;
    (3) 灯具固定牢固可靠,不使用木楔。每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个;当绝缘台直径在75mm及以下时,采用1个螺钉或螺栓固定。 由于灯具悬于人毋日常生活工作的正上方,能否可靠固定,在受外力冲击情况下也不致坠落(如轻度地震等)而危害人身安全,是至关重要的。普通软线吊灯,已大部分由双股塑料软线替代纱包双芯花线,其抗张强度降低,以227IEC06(RV)导线为例,其所用的塑料是PVC/D,交货状态的抗张强度为10N/mm2,在80℃空气中经一周老化后为10+20%N/ mm2,取下限为8N/mm2(约可承受质量为0.8kg不被拉断)。而软线吊灯的自重连塑料灯伞、灯头、灯泡在内重量不超过0.5kg,为确保安全,将普通吊线灯的重量规定为0.5kg,超过时要用吊链。其余的规定与原《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50258-96规定一致。
    2、花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2倍做过载试验。 固定灯具的吊钩与灯具一致,是等强度概念。若直径小于6mm,吊钩易受意外拉力而变直、发生灯具坠落现象,故规定此下限。大型灯具的固定及悬吊装置由施工设计经计算后出图预埋安装,为检验其牢固程序是否符合图纸要求,故应做过载试验,同样是为了使用安全。
    3、当钢管做灯杆时,钢管内径不应小于10mm,钢管厚度不应小于1.5mm。
    钢管吊杆与灯具和吊杆上端法兰均为螺纹连接,直径太小,壁厚太薄,均不利套丝,套丝后强度不能保证,受外力冲撞或风吹后易发生螺纹断裂现象,于安全使用不利。故作此规定。 4、固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料,应耐燃烧和防明火。 灯具制造标准中已有此项项规定,施工中在固定灯具或另外提供安装的防触电保护材料同样也要遵守此项规定。
    5、当设计无要求时,灯具的安装高度和使用电压等级应符合规定:一般敞开式灯具,灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压时除外)。

    0 评论

  • 一追再追 2016-03-01 22:11

    灯具安装验收规范有:现行有效的关于灯具的国家标准有: QB 2907-2007 地面嵌入式灯具 QB/T 3743-1999民用机场灯具技术条件高光强立式下滑灯 SN/T 0727-1997 出口应急照明灯具检验规程 SN/T 1066-2002出口可移式通用灯具检验规程 SN/T 1218-2003进出口庭园用的可移式; 1、进场必须先测弹水平线,检查原有水管是否畅通; 2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-03-01 20:25

    (1)灯具的安装应由电工进行操作,电工必须持证上岗;
    (2)灯具安装前,必须确定所有线盒、开关、插座安装牢固、端正;
    (3)重型灯具、电扇严禁直接安装在吊顶工程的龙骨上;
    (4)安装的灯具其型号、额定电压、额定功率等要与设计参数相符;
    (5)现代灯具的造型有仿古、创新、实用三类,无论如何搭配,这三类灯的造型在总体挑选时应尽量追求系列化;
    (6)有客厅的家庭可以在客厅中采用一些时髦的灯具,如三叉吊灯、花饰壁灯、多节旋转落地灯等。住房比较紧张的家庭不宜装过于时髦的灯具,这样会增加拥挤感,层高低于2.8m的房间也不宜装吊灯,宜选择吸顶灯;
    (7)灯具的色彩要服从整个房间的色彩设计,一定要注意灯具的灯罩、外壳的颜色与墙面、家具、窗帘的色彩协调。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 桩基施工怎么验收?有什么验收规范?
    • 木子星生 回答:一般规定, 地基施工考虑间歇期是因为地基土的密实,孔隙水压力的消散,水泥或化学浆液的固结等均需有一个期限,施工结束即进行验收有不符实际的可能。至于间歇多长时间在各类地基规范中有所考虑,但仅是参照数字。具体可由设计人员根据要求确定。有些大工程施工周期较长,一部分已达到间歇要求,另一部分仍在施工,就不一定待全部工程施工结束后再进行取样检查,可先在已完工程部位进行,但是否有代表性就应由设计方确定。 验收的规范,根据统一布置,现行国家标准《土方与爆破工程施工及验 收规范》GBJ 201中的土方工程列人本规范中。
    • 建筑工程施工质量验收 工程施工质量验收 施工验收 2年以前
  • 3 回答
    • 北京建筑节能验收规范有哪些?
    • 小平 回答:建筑节能工程施工质量验收规范实施细则: 1.我国的 建筑节能分为两部分:一方面是建筑本身的节能,如 建筑设计、结构和材料等;另外建筑节能还体现在建筑的 装饰装修上,通过推广一次性住宅装修,逐步实现 家庭装修工厂化、装配化、批量化,达到装修工程的节能、节材和环保要求。目前,对于我们每个装饰企业和单位、 家庭装饰装修工程来说,贯彻《建筑节能 工程施工质量验收规范》,一方面要求在装修中不能破坏已有建筑的节能结构与设施。目前,我国既有的400多亿平方米建筑当中,真正达到节能标准的却不到10%,其他90%都是耗能建筑。通过贯彻实施《规范》,可以通过 装饰装修 工程进行节能改造,使一些不具备节能功能或者节能效率不高的的既有建筑增加节能功能,提高房屋使用中的能源利用率,减少能源的消耗,通过装饰装修为建筑使用打下 节能减排的基础。 2.根据《建筑节能工程施工质量验收规范》和我国目前国家有关标准和规范,中国 节能环保装饰装修认证指导中心和 中国室内装饰协会室内环境委员会提出:把国家关于建筑节能的规范贯彻到家庭装饰装修全过程。
    • 居住建筑节能 建筑工程竣工验收 建筑工程施工质量验收 1个月前
  • 3 回答
    • 给水排水管道施工及验收规范有哪些?
    • 请叫我雷锋 回答:基本规定 3.1.9 工程所用的管材、管道附件、构(配)件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行进场验收并妥善保管。进场验收时应检查每批产品的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等,并按国家有关标准规定进行复验,验收合格后方可使用。 3.1.15 给排水管道工程施工质量控制应符合下列规定: 1 各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制,每分项工程完成后,必须进行检验; 2 相关各分项工程之间,必须进行交接检验,所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收,未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程。 3.2.8 通过返修或加固处理仍不能满足结构安全或使用功能要求的分部(子分部)工程、单位(子单位)工程,严禁验收。 管道功能性试验 9.1.10 给水管道必须水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行。 9.1.11 污水、雨污水合流管道及温陷土、膨胀土、流砂土区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。
    • 建筑工程施工质量验收 工程施工质量验收 施工验收 29天以前
  • 3 回答
    • 门面装修验收规范有哪些?
    • 言尔无心 回答:5.1.1防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。 5.1.2防水工程完工后应做24h蓄水试验,无渗漏。 5.1.3厨房、卫生间、阳台地漏应为地面最低处,流水坡向应正确,不得泛水、积水。 5.2基本项目 5.2.1涂膜防水层平均厚度应符合设计要求,最小厚度不小于设计厚度的80%。 5.2.2涂膜防水层与基层应粘结牢固,表面平整,涂刷均匀,无流淌、皱折和起泡。
    • 门面装修费用 店门面装修 门面装修报价 7天以前