灯具安装验收规范有哪些?

梅小云 | 被浏览602次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • modiudiu 2016-03-01 22:38

    1、灯具的固定应符合下列规定:
    (1)灯具重量大于3kg,时,固定在螺栓或预埋吊钩上;
    (2) 软线吊灯,灯具重要在0.5kg及以下时,采用软电线自身吊装;大于0.5kg的灯具采用吊链,且软电线编叉在吊链内,使电线不受力;
    (3) 灯具固定牢固可靠,不使用木楔。每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个;当绝缘台直径在75mm及以下时,采用1个螺钉或螺栓固定。 由于灯具悬于人毋日常生活工作的正上方,能否可靠固定,在受外力冲击情况下也不致坠落(如轻度地震等)而危害人身安全,是至关重要的。普通软线吊灯,已大部分由双股塑料软线替代纱包双芯花线,其抗张强度降低,以227IEC06(RV)导线为例,其所用的塑料是PVC/D,交货状态的抗张强度为10N/mm2,在80℃空气中经一周老化后为10+20%N/ mm2,取下限为8N/mm2(约可承受质量为0.8kg不被拉断)。而软线吊灯的自重连塑料灯伞、灯头、灯泡在内重量不超过0.5kg,为确保安全,将普通吊线灯的重量规定为0.5kg,超过时要用吊链。其余的规定与原《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50258-96规定一致。
    2、花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2倍做过载试验。 固定灯具的吊钩与灯具一致,是等强度概念。若直径小于6mm,吊钩易受意外拉力而变直、发生灯具坠落现象,故规定此下限。大型灯具的固定及悬吊装置由施工设计经计算后出图预埋安装,为检验其牢固程序是否符合图纸要求,故应做过载试验,同样是为了使用安全。
    3、当钢管做灯杆时,钢管内径不应小于10mm,钢管厚度不应小于1.5mm。
    钢管吊杆与灯具和吊杆上端法兰均为螺纹连接,直径太小,壁厚太薄,均不利套丝,套丝后强度不能保证,受外力冲撞或风吹后易发生螺纹断裂现象,于安全使用不利。故作此规定。 4、固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料,应耐燃烧和防明火。 灯具制造标准中已有此项项规定,施工中在固定灯具或另外提供安装的防触电保护材料同样也要遵守此项规定。
    5、当设计无要求时,灯具的安装高度和使用电压等级应符合规定:一般敞开式灯具,灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压时除外)。

    0 评论

  • 一追再追 2016-03-01 22:11

    灯具安装验收规范有:现行有效的关于灯具的国家标准有: QB 2907-2007 地面嵌入式灯具 QB/T 3743-1999民用机场灯具技术条件高光强立式下滑灯 SN/T 0727-1997 出口应急照明灯具检验规程 SN/T 1066-2002出口可移式通用灯具检验规程 SN/T 1218-2003进出口庭园用的可移式; 1、进场必须先测弹水平线,检查原有水管是否畅通; 2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-03-01 20:25

    (1)灯具的安装应由电工进行操作,电工必须持证上岗;
    (2)灯具安装前,必须确定所有线盒、开关、插座安装牢固、端正;
    (3)重型灯具、电扇严禁直接安装在吊顶工程的龙骨上;
    (4)安装的灯具其型号、额定电压、额定功率等要与设计参数相符;
    (5)现代灯具的造型有仿古、创新、实用三类,无论如何搭配,这三类灯的造型在总体挑选时应尽量追求系列化;
    (6)有客厅的家庭可以在客厅中采用一些时髦的灯具,如三叉吊灯、花饰壁灯、多节旋转落地灯等。住房比较紧张的家庭不宜装过于时髦的灯具,这样会增加拥挤感,层高低于2.8m的房间也不宜装吊灯,宜选择吸顶灯;
    (7)灯具的色彩要服从整个房间的色彩设计,一定要注意灯具的灯罩、外壳的颜色与墙面、家具、窗帘的色彩协调。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 桩基施工怎么验收?有什么验收规范?
    • 木子星生 回答:一般规定, 地基施工考虑间歇期是因为地基土的密实,孔隙水压力的消散,水泥或化学浆液的固结等均需有一个期限,施工结束即进行验收有不符实际的可能。至于间歇多长时间在各类地基规范中有所考虑,但仅是参照数字。具体可由设计人员根据要求确定。有些大工程施工周期较长,一部分已达到间歇要求,另一部分仍在施工,就不一定待全部工程施工结束后再进行取样检查,可先在已完工程部位进行,但是否有代表性就应由设计方确定。 验收的规范,根据统一布置,现行国家标准《土方与爆破工程施工及验 收规范》GBJ 201中的土方工程列人本规范中。
    • 新房验收 完工验收 建筑工程施工质量验收 1年以前
  • 3 回答
    • 2017最新防火门验收规范是什么
    • 灯泡怪兽 回答:木质防火门通用技术条件(GB14101——93) 1   主题内容与适用范围       本标准规定了木质防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存等。    本标准适用于采用木材或木材制口作门杠、门扇骨架、门扇面板的防火门。    2   引用标准    GB   191   包装储运图示标志    GB   5464   建筑材料不燃性试验方法    GB   5823   建筑门窗术语    GB   5824   建筑门窗洞口尺寸系列    GB   5825   建筑门窗开、关方向和开、关面的标志符号    GB   6388   运输包装收发货标志    GB   7633   门和卷帘的耐火试验方法    GB   13685   建筑外门和风压变形性能分级及其检测方法    GB   13686   建筑设计防火规范    GBJ   16   建筑设计防火规范    GBJ   45   高层民用建筑设计防火规范    GBJ   206   木结构工程施工验收规范    GBJ   210   装饰工程施工验收规范    TJ   9   工业民用建筑结构荷载规范    3   术语、符号、代号    3.1   木质防火门是指用木材或木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板、耐火极限达到GBJ   45第4.4.1条规定的门。    3.2木质防火门的名称符号按GB   5823的规定灰MFM。    4   产品分类、规格尺寸    4.1   产品分类    按耐火极限分为甲级、乙级、丙级木质防火门    表1    4.2   规格尺寸    木质防火门的洞口尺寸、构造尺寸应符合GB5824的规定。    5   技术要求    5.1   材料    5.1.1   木材    a.   木材的选材标准应符合表2的规定。    b.   木质防火门应采用窖干法干燥的木材,含水率不应大于12%。当受条件限制,除东北落叶松、云南松、马尾松、桦木等易变形的树种外,可采用气干木材,其制作时的含水率不应大于当地的平衡含水率。    5.1.2   填充材料    填充材料应符合GB5464中第7条的规定。    5.1.3   玻璃    玻璃应采用不影响木质防火门耐火性能试验合格的产品。    表2   木质防火门用木材的选材标准    注:   1   I级品不允许有虫眼,II级品允许有表面的虫眼。       2   木质防火门如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼等缺陷时,应用同一树种的木塞加胶填补,对于清油制品,木塞的色泽和木纹应与制口一致。       3   在木质防火门的结合处和安装小五金处,均不得有木节或已填补的木节。       5.1.4   五金配件    五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套的产品。    5.2木质防火门宜为开门,必须启闭灵活(在不大于80N的推力作用下即可打开)。并具有自行关闭的功能。    5.3   用于疏散通道的木质防火门应破例有在发生火灾时能迅即关闭的功能,且向疏散方向开启,不宜装锁和插销。    5.4   带有子口的双扇或多扇木质防火门或多扇木质防火门必须能顺序关闭。    5.5木质防火门安装的留缝宽度和允许偏差应分别符合表3、表4的规定。其安装要求应符合在206中有关规定。    表3   木质防火门安装的留缝宽度    5.6木质防火门与门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽。且镶填不燃性材料制成的密封条。    5.7木质防火门的制作要求。    5.7.1   门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时,榫槽应严密嵌合,应用胶料皎接,并用皎楔加紧。    注:在潮湿地区,I级品应采用耐水的酚醛树脂胶,II级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。    5.7.2   制作胶合板门(包括纤维板门)时,边框和横楞必须在同一平面上,面层及边框
    • 防火门 天津防火门 深圳防火门 2天以前
  • 3 回答
    • 外墙保温施工质量验收规范有哪些?
    • 刚好遇见你_8481 回答:1、验收标准 按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300规定进行外墙外保温工程施工质量验收。 外墙外保温工程分部工程、子分部工程和分项工程划分如下: 分项工程应每500~1000㎡划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批;每个检验批每100㎡应至少应抽查一处,每处不得小于10㎡。 2、主控项目验收 外墙外保温系统及主要组成材料性能应符合(JGJ144-2004)《外墙外保工程技术规程》的要求。检查方法:检查型式、检验报告和进场复检报告。 保温层厚度应按图纸设计的要求。检查方法:插针法检查 聚苯板薄抹灰系统与聚苯板粘结面积应符合(JGJ144-2004)的要求。检查方法:现场测量。 3、一般项目验收 聚苯板薄抹灰系统和保温浆料保温层垂直度和尺寸允许偏差及抹面层和饰面层分项工程。应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》的规定。 现浇混凝土分项工程施工质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定。 有网现浇系统抹面层厚度应符合(JGJ144-2004)规程要求。检查方法:插针法检查。 系统抗冲击性应符合(JGJ1400-2004)规程要求。检查方法:在保护层施工完工后28d进行。应根据抹面层和饰面层性能的不同而选取冲击点。采用摆动冲击。取钢球从静止开始下落的位置与冲击点之间的高差等于规定的落差。
    • 建筑工程施工质量验收 外墙保温施工方案 外墙外保温施工 1个月前
  • 3 回答
    • 住宅室内装饰装修工程质量验收规范有哪些?
    • 刚好遇见你_8481 回答:住宅室内装饰装修工程质量验收标准 1.0.1   为了加强建筑工程质量管理,统一建筑装饰装修工程的质量验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2   本规范适用于新建、扩建、改建和既有建筑的装饰装修工程的质量验收。 1.0.3   建筑装饰装修工程的承包合同、设计文件及其他技术文件对工程质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.4   本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB   50300   2001)配套使用。 1.0.5   建筑装饰装修工程的质量验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2.0.1   建筑装饰装修building decoration为保护建筑物的主体结构完善建筑物的使用功能和美化建筑物采用装饰装修材料或饰物对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理过程 2.0.2   基体primarystructure建筑物的主体结构或围护结构 2.0.3   基层basecourse直接承受装饰装修施工的面层 2.0.4   细部detail建筑装饰装修工程中局部采用的部件或饰物。
    • 装饰装修工程质量验收 工程质量验收记录 建筑工程质量验收 1个月前
  • 3 回答
    • 建筑地基基础工程施工质量验收规范有哪些?
    • 柠檬_6149 回答:建筑地基基础工程施工质量验收规范有: 1 当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。 2 当桩顶设计标高低于施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可在每根桩桩顶沉至场地标高时,进行中间验收,待全部桩施工结束,承台或底板开挖到设计标高后,再做最终验收。对灌注桩可对护筒位置做中间验收。5.1.3 打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合表5.1.3的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角) 5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。 5.1.5 工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。 5.1.6 桩身质量应进行检验。对设计等级为甲级或地质条件复杂,成检质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总数的20%,且不应少于10根;对混凝土预制桩及地下水位以上且终孔后经过核验的灌注桩,检验数量不应少于总桩数的10%,且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于1根。 5.1.7 对砂、石子、钢材、水泥等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法,应符合国家现行标准的规定。 5.1.8 除本规范第5.1.5、5.1.6条规定的主控项目外,其他主控项目应全部检查,对一般项目,除已明确规定外,其他可按20%抽查,但混凝土灌注桩应全部检查。 希望我的回答可以帮助到您。
    • 建筑工程竣工验收 建筑工程施工质量验收 建筑工程消防验收 1个月前