漏电保护器跳闸故障要如何处理

柳慕雁 | 被浏览240次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 清水一掬 2016-02-27 21:40

    1.试送投运法
    主要查找剩余电流动作保护器自身故障。具体操作方法是:先切断电源,再将剩余电流动作保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级剩余电流动作保护器直接将出线拆除)再合保护器。若保护器仍然无法投运,则说明保护器自身故障,应予以修理或更换。若能正常运行,则保护器本身并无故障,再查找配电盘或者线路。其操作方法是:先将各路出线或交流接触器负荷切断,若不能运行则说明配电盘上有故障,应检查各路电气、仪表等设备是否绝缘良好,接线是否正确;若能正常运行则说明配电盘上无故障。当确认故障发生在外线路上时,可采用分线查找法查找故障点。
    2 直观巡查法
    直观巡查法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括剩余电流动作保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查找。如导线断线落地、拉线与导线接触及错误接线等。
    3 数值比较法
    数值比较法就是借助仪器仪表对线路或设备进行测量,并把所测的数值与原数值进行比较,从而查出故障点。需要特别指出的是:当线路中性线绝缘下降或设备中性线重复接地,容易引起总保护频繁跳闸,而二级保护器不跳闸。在解决二级保护器跳闸时,不应采取将相线与中性线对调的方法投运二级保护,将设备重复接地线拆除即可。
    4 分线排除法
    排查线路故障点时,可以按照“先主干、再分支、后末端”的顺序,断开低压电网的各条分支线路,仅对主干线进行试送电,若主干线无故障,那么主干线便能正常运行。然后,再依次将分支和末端投入运行。哪条线路投入运行时保护器跳闸,故障点就在哪条线路上,就可在此线路上集中查找故障点。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-02-27 21:32

    漏电保护器只要监测到进出电流相差30毫安它就保护----- 跳开。对于老电路或布线时没有套管的电路是很难用上漏电保护器,即使你能用一到潮湿天气它就跳个不停,漏电的原因和位置是很难查的。我告诉你你只要把漏电保护器拆掉,换上同功率的空气开关(控制火线,零线可以共零扎在一起)就可以正常使用了,没有任何问题的。

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-02-27 20:39

    一般来说家庭安装的漏电保护器是当总开关使用的,它有两个功能——保护与控制。由于热水器本身带有自己独立的漏电保护器(一般在插头或者插头线上),因此即使热水器有漏电情况发生它自己带的漏电保护器也应该同时动作,如果没有,电热水器没有问题。

      根据你的描述和上面的两点,我分析问题出在你到卫生间的分线线路上。由于你没有说明是总(漏电保护)开关跳闸,还是分线(C16A)断路器跳闸,或者是前后的二级都跳闸,我先建议:一、你先看一下到卫生间的那两路线路的(C16A)断路器工作是否正常,它们上下的接线端子连接十分牢固。解决办法:紧固接线端的螺丝、或者调整接线位置换一个(C16A)断路器试验。二、检查卫生间内的插座是否有进水、掉线碰线、绝缘击穿现象。解决办法:对插座进行干燥、密封处理;紧固插座接线端;或者换一个新插座。一般来说只要没有在线路经过的墙上打过孔,电线是不会出问题的,除非线路的中间有接头连接!但可能性比较小。

      我认为首先你得确定线路是漏电(包括干扰)引起的总(漏电保护)开关跳闸,还是短路引起的跳闸。漏电(包括干扰)引起的跳闸,总(漏电保护)开关上面有一个小按扭会弹起凸出的,需要再按下它,开关才能重新正常使用的。如果是短路引起的跳闸则那个小按扭不会弹起凸出的。而到卫生间的那线路的(C16A)断路器也肯定同时跳闸。

      希望对你有用。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 三相漏电保护器跳闸的原因是什么
    • 可爱的橙子 回答:你先把漏电开关控制的电器都从插座上拔下来,看看漏电开关还跳不跳,要是跳就 是这路线路有问题,找个懂电的给你查查. 要是不跳,就把电器一个一个插上运行实验.(实验下一个的时候把前一个拔下来) 直到跳了为止,以次来判断是哪个电器的问题. 还有就是所有的电器的电流是不是超过了开关的额定电流.是不是开关老化也要 考虑.
    • 空开跳闸 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 12个月前
  • 3 回答
    • 冰箱漏电保护器总跳闸的原因是什么
    • 可爱的橙子 回答:一。电流过大引起: 压机匝间短路, 压机启动绕组开路, 启动器坏,启动不起来导致电流过大, 连线之间或其他元器件短路, 电压过高或过低,导致启动或运行电流过大。 二。漏电引起: 1。压机绕组接地, 2.温控器,风机等接地、 还有一种故障,就是电脑风冷冰箱每运行7.8个小时,就会跳闸,这主要是化霜加热丝接地漏电。因为冰箱每隔8小时左右就有一次化霜过程,这时加热丝得电,引起跳闸。检查办法:将加热丝插头从主控板拔出,测量接地电阻,大于2M欧就是好的。 以上只是说明冰箱原因,符合原题,其他与冰箱无关联。
    • 空开跳闸 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 11个月前
  • 3 回答
    • 打雷漏电保护器就跳闸是怎么回事
    • 大大大峻 回答:漏电开关老化做成灵敏度过高极有可能性。特别检查你家的楼顶防雷设施做足没?防雷设施有问题,如果没有好的防雷设施将雷电引送地下面,雷电发生时产生强大的电流就会通过电线电路、用电器作为过流,做成极大破坏是常见现象。雷电通过漏电开关,当然跳闸,如果不跳闸,后果不堪设想。加装加固防雷设施,有没地线,检查地线有没安装好。引地深度够不。要特别重视。