  • 芒果5270 2016-02-24 10:51

    防水层(SBS)卷材施工及质量验收标准
    1. 保证项目
    1.1 高聚物改性沥青卷材(SBS)卷材和胶结材料,具有产品合格证、质量检验报告、现场抽样复验报告,必须符合设计要求和《建筑工程施工强制性条文》标准的规定。
    1.2 卷材防水层及其变形缝、檐口、泛水、水落口、预埋件等处的细部做法,必须符合设计要求和防水工程技术规范。 1.3 卷材防水层严禁有渗漏现象。
    2.基本项目
    2.1 铺贴卷材防水层的基层应符合排水要求,平整洁净,无起泡、空鼓和松动现象,阴阳角处应呈圆弧形或钝角,防水层无积水现象。
    2.2 聚氨酯底胶、聚氨酯涂膜防水增补剂涂刷均匀,不得有漏刷和麻点等缺陷,按强制条文要求作雨后或淋水、蓄水检验记录
    2.3 卷材防水层铺贴和搭接、收头,应符合设计要求和防水工程技术规范,且应粘结牢固,无空裂、损伤、滑移、翘边、起泡、皱折等缺陷。
    2.4 细石混凝土或砂浆保护层附着应牢固,覆盖厚度均匀、平整,不得有空鼓、开裂缺陷;铺贴板块保护层应符合施工规范要求及分项质量验收评定标准。 2.5 密封材料嵌缝,应符合设计要求,基层处理和嵌缝方法正确。 二、施工准备 2.1 主要机具:
    2.1.1 电动搅拌器、高压吹风机。
    2.1.2 铁辊、手持压滚、压子、小平铲、铁桶、汽油喷灯、剪刀、钢卷尺、笤帚、小线、彩色粉、粉笔。 2.2 作业条件:
    2.2.1 技术准备在先,严格按照施工设计图纸要求,编制《防水工程专项施工方案》,并报监理单位、建设单位审批,作业前进行技术交底,防水工程必须由专业施工队伍施工。 2.2.2 铺贴防水层的基层必须施工完毕,并经养护、干燥,达到一定强度。防水层施工前应将基层表面清除干净,同时进行基层质量验收,合格后方可进行防水层施工。
    2.2.3 基层坡度应符合设计要求,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷;基层含水率应不大于9%。
    2.2.4 防水层施工按设计要求,准备好卷材及配套辅助材料,存放和操作应远离火源,防止发生事故

    0 评论

  • prettygirl 2016-02-24 10:14

    1、高聚物改性沥青防水卷材和胶结材料的品种、牌号及配合比,必须符合设计要求和有关技术规范、标准的规定。
      2、卷材防水层及其变形缝,檐口、泛水、水落口、预埋件等处的细部做法,必须符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。
      3、屋面卷材防水层严禁有渗漏现象。
      4、铺贴卷材防水层的基层应符合排水要求,平整洁净,无起砂、空鼓和松动现象,阴阳角处应呈圆弧形,防水层无积水现象。
      5、胶结层应涂刷均匀,不得有漏刷和麻点等缺陷。
      6、卷材防水层铺贴和搭接、收头,应符合设计要求和屋面工程技术规范的规定,且应粘结牢固,无空裂、损伤、滑移、翘边、起泡、褶皱等质量缺陷。
      7、应注意的质量问题:○1卷材防水层空鼓:多发生在找平层与卷材之间,尤其是卷材的接缝处;原因是基层不干燥,气体排除不彻底,卷材粘结不牢,压得不实;应控制好各工序的验收。○2防水层渗漏:加强细部操作,管根、落水管口、伸缩缝和卷材搭接处,应做好收头粘结,施工中保护好接槎,嵌缝时应清理干净,使干净的接槎面相粘,以保证施工质量。○3积水:屋面、檐沟泛水坡度做的不顺,坡度不够,屋面平整度差;施工时基层找平层、泛水坡度等应符合要求。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-02-24 00:30

    验收顺序:     
    基层表面清理、修补→涂刷基层处理剂→铺设节点附加层→试铺→铺贴卷材→收头处理、节点密封→清理、检查、修整→蓄水。                    
    1、基层验收:防水层施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。铺贴卷材防水层的基层,泛水坡度应符合设计要求,表面无起砂、空裂,且平整洁净,无积水现象,阴阳角应做成圆弧形或钝角。     
    2、基层处理剂验收:基层表面处理剂是将氯丁橡胶沥青粘结剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长滚刷或喷浆机均匀涂刷于基层表面上,涂刷应均匀,不露底、不堆积,不得有漏刷或淋点等缺陷。     
    3、附加层验收:女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角、分隔缝等细部必须做附加层,附加范围内为两侧不少于250㎜;即附加层的宽度为500㎜,管根四周附加层的宽度不应小于500㎜,分隔缝不小于250㎜,附加层材料为同等材质SBS卷材。质量要求满沾满烤,搭接宽度100mm,不允许空鼓,褶皱。     
    4、大面积整体验收:防水卷材的铺贴、搭接、收头应符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。且粘结牢固,无空鼓、滑移、翘边、皱折、损伤等缺陷。     
    5、搭接方法及宽度要求:铺贴卷材采用搭接法,双层施工时上下 层及相领两幅卷材的搭接缝要错开1/2幅长,铺贴方法采用满粘法,长短边搭接宽度不小于100㎜。平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接。     
    6、空鼓率的验收:铺贴卷材时基层不干燥,铺贴不认真,边角处易出现空鼓;铺贴卷材应掌握基层含水率,不符合要求不能铺贴卷材,同时铺贴时应平、实,压边紧密,粘结牢固。     
    7、渗漏:多发生在细部位置。铺贴附加层时,从卷材剪配、粘贴操作,应使附加层紧贴到位,封严、压实,不得有翘边等现象。     
    8、蓄水试验:经过表面验收后,要求整体做蓄水实验,蓄水高度以最高处带水为宜,坡度大于5%以上的屋面,需要做淋水实验,要求蓄水(淋水)试验时间不小于24小时。无渗无漏为合格。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求一份屋面防水卷材验收规范,谢谢~~
    • 等你爱我_7053 回答:桩基工程   1.桩基轴线及样桩放线定位及复核记录;   2.打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录;   3.预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔,钢筋笼制作、吊放,混凝土灌注;   4.桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)。   基础工程   1.轴线:施工单位填报施工测量报验单(报验申请单),附施工测量放线复核单。   2.挖土(包括设计标高、暗浜、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度):施工单位填报地基验槽记录。   3.垫层(包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级)。   4.底板钢筋(包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置)。   5.混凝土(包括断面尺寸,标高,是否有蜂窝、麻面、露筋,混凝土强度等级):混凝土浇灌令、混凝土级配单。   6.基础墙(包括标高、大放脚尺寸、砌筑砂浆强度):砂浆级配单。   7.防潮层钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度)。   8.架空板安装(包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰;架空板锚固筋数量、规格、长度)。   主体工程   1.轴线及放样(每一层)。   2.柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间距、预埋件等,每层一次),巡视旁站记录。   3.雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次),巡视旁站记录。   4.混凝土(包括表面质量、强度等级、每层一次),巡视旁站记录。   5.墙体砌筑(包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况),砂浆级配单。   6.屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度),巡视旁站记录。   7.女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。   建筑装饰装修工程   1.抹灰工程:抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施;不同材料基体交接处的加强措施。   2.门窗工程:预埋件和锚固件;隐蔽部位的防腐、填嵌处理。   3.吊顶工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;吊杆安装;龙骨安装;填充材料设置。   4.轻质隔墙工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;龙骨安装;填充材料的设置。   5.饰面板(砖)工程:预埋件(后置埋件);连接节点;防水层。   6.幕墙工程:预埋件(或后置埋件);构件的连接节点;变形缝及墙面转角处的构造节点;幕墙防雷装置;幕墙防火构造。   7.细部工程:预埋件(或后置埋件);护栏与预埋件的连接节点。   8.楼地面工程:各构造层均须作隐蔽工程验收;变形缝的处理。   屋面工程   1.卷材、涂膜防水层的基层   2.密封防水处理部位   3.天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部作法   4.卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层   5.刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层   每一分项工程除应包含表中已作说明的内容外,还都必须包括以下内容:施工单位填报工程报验单,附隐蔽工程验收单、施工单位自检评定表;监理实测实量记录。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 1年以前
  • 3 回答
    • 卷材防水规范标准有哪些?
    • Andy421 回答:卷材防水规范标准如下: 1、水泥胶涂刷后应随即铺贴卷材,防止时间过长胶中的水分散失,影响粘结质量。   2、涂水泥胶时,要在卷材的搭接处涂满,保证接缝粘接质量。   3、敷设卷材时,必须保证搽接宽度,长边为100mm,短边为150mm,相邻短边接缝应错开排列。附加层接缝必须与防水层接缝错开0.3m以上的距离。   4、刮板排气粘实的同时应注意检查卷材下有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起,如有应取出重新粘贴。   5、卷材应平整粘贴于找平层上,不得有打皱现象。如打皱无法纠正对应短开按接缝处理。   6、用801胶与水泥混合接缝胶时,将粘的接上层卷材向上弯曲,用毛刷向上、下两个面涂接缝胶并满涂。涂胶厚度为0.5-.0.8mm,边刷边压合,也可接缝与卷材粘贴同时进行,压合后再涂刷一层胶粘剂封好接缝边缘,封边胶涂刷厚度0.8-1.00mm,涂刷宽度从卷材边缘向两边各延伸30mm(注意:接缝的两个面涂胶厚度要均匀一致,不能有露底现象,粘合后应详细检查有无打皱、翘曲、起空现象,不合格应及时处理)。   7、要用双层结构施工时,两层卷材之间也用801胶与水泥混合配置的水泥接缝胶粘贴。敷设上层卷材与下层卷材操作相同,敷设上层卷材的方向应平行于下层卷材的敷设方向,长边接缝相错半幅。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面防水卷材施工规范标准是什么?
    • 我就是我d 回答:1、铺贴防水卷材的基面层(找平层)必须打扫干净,并洒水保证基层湿润。(注:屋面防水找平层应复合GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》规定,地下防水找平层应复合GB50208-2002《地下防水工程质量验收规范》规定)。 2、用含水泥重5%~15%的聚乙烯醇胶液制备水泥素浆4粘接剂,搅拌必须均匀,无沉淀,无凝块。无离析现象即可使用。 3、屋面主防水层施工前,应先对排水集中及结构复杂的细部节点进行密封处理和附加层粘贴。 4、密封材料采用聚醚型聚氨酯。如选用其它密封材料,应不含矿物油、凡士林等影响聚乙烯性能的化学物质的产品。 5、转角处均应加铺附加层;阴阳角等处均做成R=20mm圆弧形。 6、防水卷材铺贴应采用满铺法,胶粘剂涂刷在基层面上应均匀,不露底,不堆积;胶粘剂涂刷后应随即铺贴卷材。防止时间过长影响粘接质量。 7、铺贴防水卷材不得起皱折,不得用力拉伸卷材。边铺贴边排除卷材下面的空气和多余的胶粘剂,保证卷材与基层面以及各层卷材之间粘接密实。 8、铺贴防水卷材的搭接宽度不得小于100mm。 9、上下两层和相邻两幅卷材接缝应错开三分之一幅宽。 自粘防水卷材是一种以SBS等合成橡胶、增粘剂及优质道路石油沥青等配制成的自粘橡胶沥青为基料,强韧的高密度聚乙烯膜或铝箔作为上表面材料,可剥离的涂硅隔离膜或涂硅隔离纸为下表面防粘隔离材料制成的防水材料。它是一种极具发展前景的新型防水材料,具有低温柔性、自愈性、及粘结性能好的特点,可常温施工、施工速度快、符合环保要求。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 1年以前
  • 3 回答
    • 防水卷材验收规范标准是什么?
    • 等你爱我_7053 回答:屋面防水是建筑防水的一种,另一种是地面防水。屋面防水主要是为了屋面排水和积水,屋面防水有不同的防水等级,所以在施工过程中要遵循一定的规范,毕竟只有严格按照规范来施工的工程,质量才会有保障。 一、屋面防水验收程序   编制依据:   屋面防水工程技术规范GB50345-2004 屋面防水工程验收规范GB50207-2002   《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001   验收程序:   1.屋面基层清理验收 2.屋面底油验收   3.附加层粘贴及细部处理验收 4.防水层整体验收   验收顺序:   基层表面清理、修补→涂刷基层处理剂→铺设节点附加层→试铺→铺贴卷材→收头处理、节点密封→清理、检查、修整→蓄水。   5、搭接方法及宽度要求:铺贴卷材采用搭接法,双层施工时上下   层及相领两幅卷材的搭接缝要错开1/2幅长,铺贴方法采用满粘法,长短边搭接宽度不小于100㎜。平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接。   6、空鼓率的验收:铺贴卷材时基层不干燥,铺贴不认真,边角处   易出现空鼓;铺贴卷材应掌握基层含水率,不符合要求不能铺贴卷材,同时铺贴时应平、实,压边紧密,粘结牢固。   7、渗漏:多发生在细部位置。铺贴附加层时,从卷材剪配、粘贴   操作,应使附加层紧贴到位,封严、压实,不得有翘边等现象。   8、蓄水试验:经过表面验收后,要求整体做蓄水实验,蓄水高度   以最高处带水为宜,坡度大于5%以上的屋面,需要做淋水实验,要求蓄水(淋水)试验时间不小于24小时。无渗无漏为合格。 二、屋面防水验收规范   1、高聚物改性沥青防水卷材和胶结材料的品种、牌号及配合比,必须符合设计要求和有关技术规范、标准的规定。 三、屋面防水验收的质量检查记录   质量检查记录以工序为单位,检查结果记录到质量检查表中,各检查项分别计算其合格率,以合格率大小定质量等级为:优()、良()、合格()、差(),最后根据各项检查的综合情况再综合评定质量等级,任务单中的质量评定等级,根据实际结算工程量的实际检查结果综合评定。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 1年以前
  • 3 回答
    • sbs防水卷材验收标准规范是什么
    • 可爱的橙子 回答:防水卷材验收规范标准: 1. 保证项目 1.1 高聚物改性沥青卷材(SBS)卷材和胶结材料,具有产品合格证、质量检验报告、现场抽样复验报告,必须符合设计要求和《建筑工程施工强制性条文》标准的规定。 1.2 卷材防水层及其变形缝、檐口、泛水、水落口、预埋件等处的细部做法,必须符合设计要求和防水工程技术规范。 1.3 卷材防水层严禁有渗漏现象。 2.基本项目 2.1 铺贴卷材防水层的基层应符合排水要求,平整洁净,无起泡、空鼓和松动现象,阴阳角处应呈圆弧形或钝角,防水层无积水现象。 2.2 聚氨酯底胶、聚氨酯涂膜防水增补剂涂刷均匀,不得有漏刷和麻点等缺陷,按强制条文要求作雨后或淋水、蓄水检验记录 2.3 卷材防水层铺贴和搭接、收头,应符合设计要求和防水工程技术规范,且应粘结牢固,无空裂、损伤、滑移、翘边、起泡、皱折等缺陷。 2.4 细石混凝土或砂浆保护层附着应牢固,覆盖厚度均匀、平整,不得有空鼓、开裂缺陷;铺贴板块保护层应符合施工规范要求及分项质量验收评定标准。 2.5 密封材料嵌缝,应符合设计要求,基层处理和嵌缝方法正确。 二、施工准备 2.1 主要机具: 2.1.1 电动搅拌器、高压吹风机。 2.1.2 铁辊、手持压滚、压子、小平铲、铁桶、汽油喷灯、剪刀、钢卷尺、笤帚、小线、彩色粉、粉笔。 2.2 作业条件: 2.2.1 技术准备在先,严格按照施工设计图纸要求,编制《防水工程专项施工方案》,并报监理单位、建设单位审批,作业前进行技术交底,防水工程必须由专业施工队伍施工。