谁有水泵节能改造方案?求分享~~

李敏 | 被浏览290次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2016-02-24 11:48

    水泵节能改造方案:水泵节能改造,除了变频与改变构造还可以用做水泵内壁涂层的工艺达到节能改造。 水泵的损耗很大部分是因为,流体表面阻力过大,传统的防锈漆极容易损坏,现在主流的是做水泵内壁涂层。 水泵是输送液体或使液体增压的机械。

    0 评论

  • 芒果5270 2016-02-24 10:56

    中央空调是大厦里的耗电大户,每年的电费中空调耗电占60%左右,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。
    由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留10-20%设计余量,然而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大,其中,冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应调节,存在很大的浪费。
    水泵系统的流量与压差是靠阀门和旁通调节来完成,因此,不可避免地存在较大截流损失和大流量、高压力、低温差的现象,不仅大量浪费电能,而且还造成中央空调最末端达不到合理效果的情况。为了解决这些问题需使水泵随着负载的变化调节水流量并关闭旁通。
    再因水泵采用的是Y-△起动方式,电机的起动电流均为其额定电流的3~4倍,一台90KW的电动机其起动电流将达到500A,在如此大的电流冲击下,接触器、电机的使用寿命大大下降,同时,起动时的机械冲击和停泵时水垂现象,容易对机械散件、轴承、阀门、管道等造成破坏,从而增加维修工作量和备品、备件费用。
    综上,为了节约能源和费用,需对水泵系统进行改造,经市场调查与了解采用成熟的变频器来实现,以便达到节能和延长电机、接触器及机械散件、轴承、阀门、管道的使用寿命。
    这是因为变频器能根据冷冻水泵和冷却水泵负载变化随之调整水泵电机的转速,在满足中央空调系统正常工作的情况下使冷冻水泵和冷却水泵作出相应调节,以达到节能目的。水泵电机转速下降,电机从电网吸收的电能就会大大减少。
    其减少的功耗△P=P0〔1-(N1/N0)3〕(1)式减少的流量△Q=Q0〔1-(N1/N0)〕(2)式
    其中N1为改变后的转速,N0为电机原来的转速,P0为原电机转速下的电机消耗功率,Q0为原电机转速下所产生的水泵流量。
    由上式可以看出流量的减少与转速减少的一次方成正比,但功耗的减少却与转速减少的三次方成正比。如:假设原流量为100个单位,耗能也为100个单位,如果转速降低10个单位,由(2)式△Q=Q0〔1-(N1/N0)〕=100*〔1-(90/100)〕=10可得出流量改变了10个单位,但功耗由(1)式△P=P0[1-(N1/N0)3]=100*〔1-(90/100)3〕=27.1可以得出,功率将减少27.1个单位,即比原来减少27.1%。
    再因变频器是软启动方式,采用变频器控制电机后,电机在起动时及运转过程中均无冲击电流,而冲击电流是影响接触器、电机使用寿命最主要、最直接的因素,同时采用变频器控制电机后还可避免水垂现象,因此可大大延长电机、接触器及机械散件、轴承、阀门、管道的使用寿命。

    0 评论

  • 请叫寡人大王 2016-02-24 08:46

    水泵节能改造是很有必要的。比如:轴功率100kW的水泵,每年运行8000小时,电费0.8元/度,一年需运行费用:100×8000×0.8=64万元。如降耗10%,一年可节支6.4万元!
    经研究发现,一套泵系统在其终身使用过程中,它的购置成本仅占总成本的5%~8%,维护成本占总成本10%~15%,运行电费成本占总成本75%~85%,因此,提高水泵系统的运行效率是何等重要!能为用能单位带来很大的收益,而且,目前都是采用合同能源管理的模式,由节能公司负责资金、技术和设备投入,用能单位不用花一分钱,就能分享节能效益,可见,水泵系统节能改造很有必要!

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 谁有水电改造心得分享下???
    • 大大大峻 回答:工欲善其事,必先利其器。家是拿来舒心居住的,家的主人最有发言权。水电改造准备工作做为装修基本准备工作之一,直接关系到将来居住的舒适程度及安全性能高低。水电工程在装饰工程完成后表面大多数是看不见摸不着的,一旦出现大的隐患损失都比较大,而且维修起来往往会带有较大的破坏性。首先从设计思想方面必需把握安全性与舒适性并重的原则,做到有的放矢,避免造成后期损失。 普通住宅(新房) 新房现有水电管线设置的特点 绝大多数新住宅楼房间的强电配电系统是完善的,照明插座空调等回路完全分离,能保证正常家庭用电负荷;弱电(网络、电话、电视)都已入户,甚至各个房间都已布 置了完整的弱电线路(部分房屋弱电线路只接到客厅或卧室,需要做进一步延伸工作),在装修时无需要太多改变;室内给水管大多情况下,冷热水管从厨房到卫生间都已经布置完毕(少部分只有冷水管甚至室内只预留一个冷水接口,无热水管需要重新走管),根据自己的需求局部改造即可;新房排水管基本上是一个萝卜一个坑,如果设备无位置变化一般不需大的改动。 新房水电设计注意事项 1、弱电宜采用屏蔽线缆,二次装修线路布置需要重新开槽布线,大多强弱电只能从地面走管,而且强弱电管交叉、近距离并行等情况很常见。如弱电采用非屏蔽线缆,可能会造成信号干扰。 2、电路走线设计原则把握“两端间最短距离走线”原则,不故意绕线,保持相对程度上的“活线” 3、原则上如果开发商提供的强电电管是PVC管,二次水电改造时宜采用PVC管,不宜采用JDG管(套接紧定式镀锌钢导管),否则很难实现整体接地连接,从而留下后患。如果原开发商提供的强电电管本身就是JDG管,则两种管材均可使用。 4、水电设计需要把握自己要求的水电路改造设计方案与实际水电系统是否匹配(特别是二手房,下面会做说明)问题,如新住宅楼如果用到即热型电热水器、中央空调和其他功率特别大的电器,需要考虑从配电箱新配一路线供使用。 5、厨房水电设计需要橱柜设计图纸配合加上安全性评估成案 6、水电设计时一定要掌握厨房卫生间及其他功能间家具、电器设备尺寸及特点,才能对水电改造方案做出准确定位。 7、普通住宅水电设计设备功能参考配置,以三室一厅一卫一厨普通配置为例,大户型以此类推。
    • 水电改造 水电改造打压 北京水电改造 1年以前
  • 3 回答
    • 暖气改造施工方案谁有?求分享~
    • 热心网友 回答:一、施工方案 施工过程要做到正常施工并保证楼内工作的正常运行,这使得施工难度增加,施工中应注意以下几点: 1、原暖气系统的拆卸必须采用工人手工拆除,搬运过程中有些设备不方便使用,要采用人工搬运方式,同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督,以免造成人身伤害。室外部分暖气管网改造施工时要设立警示带或其他标志。 2、楼内人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼内办公人员; 3、管件、机具等要轻拿轻放,以免出现噪音,影响楼内人员正常办公; 4、施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁及楼地面造成破坏; 5、施工时间根据现场办公人员在场时间确定,办公人员不在场时不得施工,在场时方可施工。因办公人员不在场导致的施工进度延缓,要在其余时间加班加点完成; 6、施工工序:拆除原暖气系统改造管道→机械套丝或管道预制→安装准备→卡架安装→管道及阀门安装(先干管,再立管,后支管)→散热器安装→水压试验→系统冲洗→室外管道防腐保温→系统调试→后期恢复(墙面、地面瓷砖装修恢复、室内设施复位)→验收 7、拆除原暖气系统改造部分(室外采用气割,室内采用机械切割) (1)为防止对办公环境等造成破坏,室内原有暖气系统尽量采用手工拆除方法,为加快施工进度,暖气片加切断阀和旁路可在各楼层同时进行。 (2)涉及吊顶拆除应尽量避免造成大的破坏,以便于后期恢复。 (3)拆除过程中应注意人身安全,避免立管倾斜、掉落,散热器砸伤工人及其他人员。同时对周围物品做好保护措施。拆除下来的管道、暖气罩、散热器等需整齐码放到指定地点。 8、安装准备 (1)认真熟悉改造要点,按改造图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、阀门及支架位置,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。钢管在安装前应进行严格的管内除锈,清除杂质。 (2)卡架安装 本工程部分干管采用挂式安装方法,按改造要求和规定间距安装,挂线作为卡架安装的基准线。吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节 管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。 (3)管道安装 根据主要机具需用量计划和进场时间,做好机具设备的购置、安装和调试工作,保证施工正常使用。 材料设备进场后,首先由材料员进行数量检验,然后由技术质量人员进行技术性能确认,填写材料设备进场检验记录。 ①干管安装 干管的各部件和管段已加工制作完毕,并已适当的组装在一起,按改造要求进行就位安装,干管安装完毕后进行阶段性的管道压力试验,试验压力0.8MPa,然后 进行该管段的防腐和保温工作。 ② 立管安装 1) 核对各层孔洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。 2) 安装阀门前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。 3) 检查立管每个留口标高、方向、半圆弯等是否准确、平正。将事先栽好的管卡子松开,把管放入卡内拧紧螺栓,用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度,扶正钢套管,最后填堵孔洞,预留口必须加好临时丝堵。 ③支管安装 1)采暖支管随散热器安装同时施工,供回水管安装完成后做压力试验,而后进行冲洗,合格后将水泄净。 2)管道穿墙处应加套管,套管直接比钢管大2号。穿墙等处的钢管与套管之间用石棉绳填实,套管与建筑结构之间空隙部分用水泥砂浆填实堵好。 本工程采暖系统所用主管材均为焊接钢管,DN>32采用焊接连接,DN≤32采用螺纹连接,连接方法如下: A、焊接连接方法: 管道焊接把钢套管先系在管子上,焊管时把管就位、找正,然后施焊,要保证焊波均匀一致,焊缝表面无结瘤气孔,无夹渣,焊完后清理干净,做好防腐处理。管道安装完检查坐标,标高预留口位置和管道变径等是否正确。然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后,装好U形卡,使其松紧适度,平正一致,地埋管道安装前做好防腐,按设计要采暖管道隐检后做好保温。 B、螺纹连接方法:在选好的管材上画线,按线断管,断管后要将管口断面的铁膜,毛刺清除干净,将管材按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15-32mm套二次。在丝扣处涂铅油,缠麻后带入管件,然后用管钳将管件拧紧,使丝扣外露2-3扣,去掉麻头,擦净铅油,编号放在适当位置等待调直,在装好管件的管段丝扣处涂铅油,联接两段或数段,联接时不能只顾预留口方向而要照顾到管材的弯曲度,相互找正后,再将预留口方向转到合适部位并保持正直。管道连接前,管道调直,按改造要求核对其管径,预留方向,变径部位是否正确。 (4)散热器安装 根据甲方提供的暖气片规格,散热器挂式安装,安装背面与装饰后的墙内表面安装距离为30mm。散热器安装前首先检查散热器安装位置及立管预留口是否准确,量出支管尺寸和灯叉弯大小。(散热器中心距墙与立管预留口中心距墙之差),将散热找直,找正垫牢后。将管两头丝扣拌铅油缠麻,将油任连接散热器,把麻头清净,外露丝扣和镀锌层破坏处刷好防锈漆,用钢卷尺,水平尺,线坠校对支管的坡度和平行距离尺寸,并复查立管及散热器有无移动,按规定压力进行系统试压及冲洗,合格后办理验收手续,并将水泄净。 9、水压试验 (1)管网系统和单栋办公楼的采暖系统改造完成后,根据神华包头煤化工生产管理区采暖系统水压要求,要对系统进行水压试验,首先向系统内注水,在注水过程中要注意检查系统的中间控制阀门是否全部开放,并安排专人定岗负责操作检查。 (2)启动加压泵使系统内水压逐渐升高,先缓慢升至工作压力,停泵观察,经检查各部位无渗漏、无破裂时,无异常情况,再将压力升至试验压力,一般分2-4次升至试验压力,各种材质给水系统试验压力为工作压力的1.5倍,不得小于0.6MPa。 (3)试压过程中如发现接口处泄漏,及时作上记号,泄压后进行修理,再重新试压,直至合格为止。 (4)本工程管道系统在试验压力下观测10min内压力降不大于0.02MPa,表明管道系统强度试验合格,然后降至工作压力,再做较长时间检查,此时全系统的各部位无渗漏、无裂纹,管道系统的严密性为合格。 10、系统冲洗 管道系统强度实验合格后,分段进行水清洗。水冲洗的排放管应接入可靠的排水井或沟内,并保证排水畅通和安全。水冲洗应以管内可能达到的最大流量或不小于1.5m/s的流量进行。水冲洗应连续进行,以出口的水色和透明度与入口处的目测一 致为合格。管道冲洗后应将水排尽,需要时可用压缩空气吹干或采取其他保护措施。 11、保温防腐 室外采暖管道改造施工完成后需防腐保温。防腐层为两遍红丹防锈漆,保温层为δ=80mm防水泡沫盐棉,保护层为δ=0.7mm的铝皮;室内管道施工完成后补刷富锌银粉漆两遍;支托架除锈后刷防锈漆两遍、银粉漆两遍。 12、系统调试 系统改造完成后,如甲方要求可在10月初期进行全采暖系统进行调试,观察、测量个暖气片的温度是否满足改造要求,并可进行系统的消缺整改工作。 13、后期恢复 对拆除的暖气罩、吊顶及其他室内装饰进行恢复。部分不能恢复的吊顶进行重做处理,部分破坏的墙壁进行粉刷、墙面及地板瓷砖可进行恢复,室内设施移放原位。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 燃气锅炉的节能改造方案谁有?
    • 我就是我d 回答:燃烧器改造:如果是燃油锅炉,可以考虑改造成燃气的,或者油气双燃料的,可以节约能耗,会有3-5%的能效提升。 燃烧器带氧量调节功能,可提高锅炉的热效率1%以上 采用成熟的燃烧管理系统和燃烧控制装置,改变机械比例燃气比控制为电子燃气比控制,可以提高2-3%的能效提升。 执行器采用高效变频器控制,节电30%左右,进一步提升能效水平 安装烟气回收装置,利用锅炉尾气预热,降低排烟温度,节能率可达4-5%
    • 天燃气锅炉 燃气锅炉 照明节能改造 1年以前
  • 3 回答
    • 地暖改造合同范本谁有?求分享
    • Hzl_8542 回答:甲方(业主): 乙方(施工方): 依照相关法律法规,经双方协商一致同意,签订本合同并严格履行: 一、   工程名称:家庭低温热水地板辐射采暖系统(以下简称“地暖系统”) 二、   工程地点:   # 三、   工程工期: 四、   工程造价与结算方式: 1   、工程造价:乙方以每平方米   元为甲方进行实际面积 安《量房数据》平方米的地暖系统安装,工程总价   元,包括地暖采暖系统咨询、设计、系统安装、实验、调试、售后维修。 2   、付款方式:甲方在签定本合同的同时向乙方预付工程款________元。在材料进场甲方对材料验收合格后,再支付总工程款50%__   元,在工程合同全部履行完毕后经甲方验收后三日内付清工程余款。 3   、甲方在施工期间对所超出合同约定的工程材料款项,双方应另立补充合同并在工程合同结束后一并付清。 五、甲方应按乙方施工要求配合乙方及时进入现场,(由甲方办理施工手续)并协助乙方保证正常施工,如因甲方原因造成乙方不能及时进入现场或施工,乙方不承担违约责任。 六、甲方应在乙方工程完工后及时验收,验收期为乙方工程完工并通知甲方后三日内进行,如甲方未按期验收视甲方验收合格。 七、工程质量及工程验收标准 1   、主要工程材料名称: 2   、每组分水器回流负担供热面积不超过15平方米   。 3   、系统验收以合同安装完毕后一次打压为准,系统打压指数为0.6-0.8mpa至,并由甲方签署用户验收单,   乙方出具质量保证卡。 4   、管材间距20-25厘米。 5   、乙方所提供采暖管材保证正常使用50年,并由保险公司进行质量保险,如由乙方安装及产品质量问题给甲方造成人身及财产损失,由保险公司按照实际损失赔付。 6   、乙方质保期为施工验收合格后的二个采暖期,此期间因乙方原因造成的质量问题由乙方承担相应责任,并免费保修。   八、违约责任 1.由于乙方责任未按合同日期完工,每逾期一天,应偿付甲方按工程造价千分之一的逾期违约金。 2.甲方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,每逾期一天按工程造价千分之一的逾期违约金。因甲方使用不当或因不可抗拒因素(如火灾、地震、战争等)造成地暖系统问题及损失,乙方不承担责任。 九、本合同一式二份,甲、乙双方各持一份,本合同自签字之日起生效   。 甲方:   乙方: 签字:   签字: 电话:   电话: 年   月   日
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有照明节能改造方案?
    • 猪仔_5727 回答:照明改造方案 一、施工方案: 1、敷设电缆、安装灯具方案: 炉捅煤平台:分别在(AB至EF)两台原煤仓之间墙面与对应水泥支柱上,加装照明灯具共15盏(三防灯具)。此照明电源可从“#1机除氧器26米层正常照明箱”(加装1个32A、1P控制空开)引接。电源线缆延#1汽机房除氧器层穿镀锌钢管敷设至捅煤平台加装灯具下方安装接线。电缆敷设距离为140米,镀锌钢管敷设距离为130米。 2)#2炉捅煤平台:分别在(AB至EF)两台原煤仓之间墙面与对应水泥支柱上,加装照明灯具共15盏(三防灯具)。此照明电源可从“#2机除氧器26米层正常照明箱”或“#2机除氧器层检修电源箱”(加装1个32A、1P控制空开)引接。电源线缆延#2汽机房除氧器层穿镀锌钢管敷设至捅煤平台加装灯具下方安装接线。电缆敷设距离为140~160米,镀锌钢管敷设距离为130~150米。 3)#1、#2机一次风机油站:分别在#1、#2机一次风机油站靠通道侧工字钢支柱内侧上方加装照明灯具共4盏(轻型防爆平台灯)。此照明电源可从就近的照明灯分线盒处延电缆槽架敷设电源线引接。电缆敷设距离为48米,镀锌钢管敷设距离为20米。(无电缆支架处可加装镀锌管敷设安装) 4)#1、#2炉捞渣机上升段平台:分别在#1、#2炉捞渣机上升段平台防护栏对应两边加装照明灯具共4盏(轻型防爆平台灯)。此照明电源可从就近的照明灯分线盒处延电缆槽架敷设电源线引接。电缆敷设距离为50米,镀锌钢管敷设距离为40米。(无电缆支架处可加装镀锌管敷设安装) 5)渣水系统浓缩池及缓冲水仓顶部:分别在#1、#2炉缓冲水仓顶部电动葫芦槽钢支柱外侧对应两边加装照明灯具共4盏(三防灯具);渣水系统浓缩池顶部分别在栈桥过道防护栏对应两边外侧加装照明灯具共2盏(三防灯具)。此两处照明电源可从就近的照明灯分线盒处延电缆槽架敷设电源线引接。电缆敷设距离为100米,镀锌钢管敷设距离为60米。(无电缆支架处可加装镀锌管敷设安装) 2、工艺要求: 敷设电缆均为:护套电缆(2*4mm²)。 敷设电缆全过程中要求:严禁拖、拽、摔、挤压、踩踏电缆。施放路线中如遇弯道和竖井时必须留1人专职负责此处,以免擦伤、刮伤电缆外皮。施放电缆时必须统一指挥,参与施放的所有人员以口语“拉”、“停”、“退”为统一行动、停止信号。指挥员必须·勘探并熟记施放路线以便及时发出行动、停止信号。所有人员在听到行动、停止信号后必须向后面1人高声传达。施放完成后电缆必须平稳放置于电缆槽架上。放置时不得堆叠在其他电缆之上或叠压在其他电缆之下,必须与相邻的第一根电缆并排放置。捆扎电缆时必须使用合格的扎带捆扎,并以1米为间距捆扎于电缆槽架上。捆扎完成后可用剪刀、尖嘴钳或斜口钳将扎带的多余部分剪除并将剪下的部分收好以便现场的清理。 安装照明灯具为:GF4广照型三防灯(GF4-X200灯头:E27Φ250×290) 轻型防爆平台灯 ( BFS8800 ) 安装方式:见附图一、附图二 3、安全要求: 在敷设电缆全过程中要求:所有参与人员必须严格遵守安全规程。佩戴好安全帽,带好布手套,高处作业时必须系好安全带并注意高挂低用原则。施放路线全程应保证有充足可靠的照明。所有参与人员在遇电缆竖井时应小心观察以免被坠物击伤或坠落竖井;在施放行径中应小心观察地面及周边情况及时发现并提醒地面及周边的危险点、危险源,如尖锐的突起物、孔洞、带电设备等;在揭、搬电缆槽架盖板时应注意统一搬放以免损坏设备和砸伤他人;在施放电缆全过程中严禁挤压、踩踏相邻带电电缆。 安全监督员必须勘探并熟记施放路线以便及时提醒或制止指挥员和相邻的人员进入危险点、危险源。 4、具体要求: 项目 工艺要求 安全要求 照明灯具 照明灯具:在安装时要求以地面和灯具为参照物,水平、牢固的安装于墙体表面。安装方式可采用膨胀螺栓或在钢架构上焊接螺杆来固定灯具。安装点应以美观实用为准则选择安装点,安装时用力适中以免对材料、工器具造成无谓的毁坏。 安装负责人应熟知材料和工器具的材质、性能、结构以便正确、规范的使用和安装。 严禁带电安装,注意与相邻带电设备保持安全距离。要求安装人员正确、规范的使用工器具。 安全监督员应在安装前对安装点周边环境进行检查以便及时告知安装负责人与安装人员。在安装全过程中安全监督员应随时注意安装人员与带电设备的安全距离。 敷设电缆、管道 电缆与镀锌管敷设安装应遵照如下顺序进行:镀锌管敷设→电缆敷设→接线。在安装镀锌管时应以地面和灯具为参照物,使用U型管卡接合膨胀螺栓,水平、牢固的安装于墙体表面。电缆与镀锌管敷设安装时必须遵照横平竖直、上下对齐,改变方向时以90°为标准。 安装负责人应熟知材料和工器具的材质、性能、结构以便正确、规范的使用和安装。 严禁带电安装,注意与相邻带电设备保持安全距离。要求安装人员正确、规范的使用工器具。 安全监督员应在安装前对安装点周边环境进行勘探以便及时告知安装负责人与安装人员。在安装全过程中安全监督员应随时注意安装人员与带电设备的安全距离。 开凿线槽、孔洞 开凿线槽时需用墨线在需开凿处地面或墙体上画线以求开凿时做到横平竖直;开凿的线槽均需宽≥60mm、深≥70mm。开凿孔洞时要求水平以180°,垂直以90°为标准开凿。使用穿墙冲击钻花和电锤时应注意穿墙冲击钻花发热程度与电锤连续使用时间,可暂停一段时间再继续使用。 注意与相邻带电设备保持安全距离。要求开凿人员正确、规范的使用工器具。 安全监督员应在安装前对开凿点周边环境进行勘探以便及时告知安装负责人与开凿人员。在开凿全过程中安全监督员应随时注意开凿人员与带电设备的安全距离。
    • 节能照明 照明节能改造 照明节能灯价格 1年以前