弱电机房施工工艺是什么

幸伟泽 | 被浏览334次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2016-02-24 11:19

    弱电工程也叫建筑智能化工程,我国于2010年左右将建筑智能化分为18个子系统,包括:会议系统,监控系统,楼宇对讲,停车收费系统,周界报警、综合布线、系统集成,机房工程等其他系统(我记不住所有的),其施工工艺根据系统不同遵循的工艺不同。大体上讲,要求根据实际要求、满足现状、有利于未来发展,外观质量符合美感要求。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-02-23 21:39

    1.电缆(线)敷设前,做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于5MΩ;当有特殊规定时,应符合其规定 2.线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。3.线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措 4。当线路周围温度超过65℃时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾的火源场所时,加防火措施 5.线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方  6.线路与绝热的工艺设备,管道绝热层表面之间的距离应大于200mm,与其他工艺设备、管道表面之间的距离应大于150mm7.线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处,应留有适当的余度 8.线路不应有中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头 9.敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。就是这样了。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-02-23 21:01

    (一)、施工前准备
    1、熟悉并审查施工图纸和相关技术资料
    1.1、施工图纸是否完整、齐全,以及图纸的表述是否符合国家或区域的有关标准、规范的要求;
    1.2、施工图纸与建筑现场在平面尺寸、标高、管线布置等方面是否一致;
    1.3、施工图纸与文字说明内容上是否一致,以及施工图纸与各专业部分之间是否一致;
    1.4、专业技术人员应认真阅读并熟悉施工图纸的内容及要求,把有疑问及问题整理出来,待设计院技术交底时逐一解决;
    1.5、根据施工图纸中的材料、工艺、施工难度的要求,核查现有的施工技术能力和管理能力能否满足工期及质量要求,并制定相应措施。
    2、施工技术人员的技术交底
    2.1、施工技术人员必须持有电工作业操作证才能上岗;
    2.2、所有施工技术人员入场前必须经技术交底后才能上岗,并熟悉施工图纸;
    3、施工进度计划安排
    3.1、与土建施工进度同步,严格按照施工工艺要求及步骤进行;
    3.2、 根据公司的施工进度合理统筹安排工程进度计划;
    3.3、落实施工用水电驳接到位;
    3.4、落实材料运输线路、堆放场地、材料加工场地到位;
    3.5、按图纸及现场需求,核实仓库材料、设备到位情况,并核查验收是否符合设计及质量要求,发现质量问题及时提出要求更换,缺少设备及辅助材料的及时提出采购到位;
    4、 施工人员计划安排
    人员配置根据施工进度及目标,合理安排整个施工期的管理人员、技术人员、安装人员的人数及工作周期,做到分工明确,责任到人,使监督、管控、施工作业各个环节密切结合,分阶段组织强有力的施工队伍,定时定量保质保量完成施工任务;避免造成不必要的劳动力浪费,减少工程成本。
    (二)、施工程序
    本工程安装施工的总体原则为:先地下后地上、先大后小、先繁后简。先重点部位、后次要部位;管线敷设依次先高后低、先主干后分支;先无压后有压的总原则。
    根据本工程的具体情况,电气施工分为配合预埋阶段、安装和配合预埋相结合阶段、毛坯施工阶段、配合装饰阶段、送电调试五个阶段,按配电系统安装、配电箱安装、电缆桥架的安装、电气配管及管内穿线、电缆敷设、电气设备接线及试运转、照明灯具等末端电器的安装、防雷接地部分安装等方面进行施工部署。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求份弱电机房装修方案?谢谢
    • yjjyibib 回答:机房装修设计要求 A. 主机房室内装饰应选用气密性好、不起尘、易清洁,在温、湿度变化作用下不易变形的材料,并应符合下列要求: a) 墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面,并应避免眩光。如为抹灰时应符合高级抹灰的要求。 b) 应铺设活动地板。活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求。 c) 活动地板下的地面和四壁装饰,采用水泥砂浆抹灰。地面材料平整、耐磨。当活动地板下的空间为静压箱时,四壁及地面均应选用不起尘、不易积灰、易于清洁的饰面材料。 d) 吊顶宜选用不起尘的吸声材料,如吊顶以上及作为敷设管线用时,其四壁应抹灰,楼板底面应清理干净;当吊顶以上空间为静压箱时,则顶部和四壁均应抹灰,并进行防尘处理,其它管道的饰面,亦应选用不起尘的材料。 B. 工作间、第一类辅助房间的室内装饰应选用不起尘、易清洁的材料。墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面。装饰材料可根据需要采取防静电措施。地面材料应平整、耐磨、易除尘。 C. 主机房和工作间的内门、观察窗、管线穿墙等的接缝处,均应采取密封措施。 D. 电子计算机机房室内色调应淡雅柔和。 E. 当主机房和工作间设有外窗时,宜采用双层金属密闭窗,并避免阳光的直射。当采用铝合金窗时,可采用单层密闭窗,但玻璃应为中空玻璃。 F. 当主机房内设有用水设备时,应采取有效的防止给排水漫溢和渗漏措施。 2 装修设计方案 机房地面主要材料为活动地板,活动地板已成为现代化机房内必不可少的设施之一,利用它可在计算机房内组成一个地下空间的建筑结构。活动地板上用于安放各类计算机设备,活动地板下的空间则有强弱电桥架、铜排网及电气管线,可用来敷设联接设备的各种电源和信号管线;静电地板上安装地板弹簧插座作为机房设备用电使用;同时还可用作构成空调送风的静压箱,此外活动地板可迅速地安装与拆卸、方便设备的布局与调整。上述地板具有重载重能力,不易变形。地板性能符合《计算机机房用活动地板技术要求》。 所有支架由优质钢材制成,保证地台结构稳固、耐火。 对铺设场地的要求 地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行; 地面应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; 地板下可使用空间,布置敷设电缆、电器、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 大型重设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 施工现场备有220V/50HZ电源以及水源。 地板安装铺设工具 专业切割锯; 激光水平测定仪、网络激光扫描仪; 水泡水平仪、卷尺、墨线; 吸板器、螺母调整扳手、十字螺丝刀; 吸尘器、笤帚、墩布。
    • 机房装修 拆除施工方案 屋面防水施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 机房装修施工工艺具体是什么
    • 梦见了什么 回答:一般要注意这几个方面;综合布线、抗静电地板铺设、棚顶墙体装修、隔断装修、 UPS 电源、专用恒温恒湿空 调、机房环境及动力设备监控系统、新风系统、漏水检测、地线系统、防雷系统、门禁、监 控、消防、报警、屏蔽工程等。
    • 机房空调 装修流程是什么 机房装修 1年以前