膨润土防水毯施工工艺
1、 基层(支撑层、垫层)的处理
1)基层可分为软基和硬基。铺设GCL前要采用必要的设备将基层整平夯实,压实度达85%以上,表面应平整光滑,不能有凸出2cm以上的岩石和其他物体,也不能有明显的空洞。
2)人工湖基础的上层中不能有有毒有害物质。
3)表面应基本干燥,不能有明显积水,若有积水要进行排水作业。
4)基底层、阳角修圆半径应不小于30cm。如修圆半径超过40cm,甚至垂直时,在四周锚固后,采取措施固定,在不破坏防水垫的前提下保证压实。
5)有贯通的管道,必须进行固定处理,用混凝土进行加固,使其不能够晃动。
6)锚固沟必须按要求挖好并压实。
2、GCL铺设前的准备工作:
1)做下料分析,画出膨润土复合防水垫(GCL)铺设顺序和裁剪图。(辅助工具准备齐全)
2)检查膨润土复合防水垫(GCL)的外观质量,记录并修补已发现的机械损伤和生产创伤、空洞等缺陷。
3)膨润土复合防水垫(GCL)的施工应在无雨、无雪天气下进行,施工时如遇下雨、下雪应用塑料薄膜进行遮盖,防止GCL提前水化。
3、GCL的铺设:
1)宽幅、大捆膨润土复合防水垫(GCL)的铺设宜采用机械施工;条件不具备及窄幅小捆膨润土复合防水垫(GCL),也可采用人工铺设。
2)按规定顺序和方向分区分块进行膨润土复合防水垫(GCL)的铺设。
3)铺设膨润土复合防水垫(GCL)时,垫与垫之间的接逢应错开,不宜形成贯通的接逢。
4)膨润土复合防水垫(GCL)搭接面不得有沙土、积水(包括露水)等影响搭接质量的杂质存在。
5)立面及坡面上铺设膨润土复合防水垫(GCL)时,为避免其滑动,可用销钉加垫片将其固定,除了在防水垫重叠部分和边缘部位用钢钉固定外,整幅防水垫中间也需视平整度加钉,务求防水垫稳固服帖地安装在墙面和地面,钉孔部位可视需要作出处理(膨润土复合防水垫施工时把垫长的方向沿着倾斜面平行的方向铺设,以便把下坠堆积的现象减少到最低限度。)
6)膨润土复合防水垫两边的土工织物分别为无纺布和编织布,铺设时无纺布应对着遇水面,及在地板上无纺布朝下,在地下室外墙面无纺布朝外。
7)当遇有膨润土复合防水垫(GCL)与管道设备的连接施工时,其施工方法,在管道底部应用混凝土浇灌,防止贯通管道晃动,管道周围缝隙用膨润土粉填实,再进行彻底发密封处理。管道四周的防水垫用细铁铁丝扎紧。
8)当膨润土复合防水垫(GCL)在水利工程中应用时,其特殊的施工方法参见SL/T225《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》。施工时,膨润土防水垫沿水流方向顺水搭接,及上游的膨润土复合防水垫搭在下游的膨润土防水垫上。
9)考虑基础的下沉变形,必要时膨润土防水垫可以在底部打皱1-2个,打皱长度为100mm左右。防水垫的铺设高度必须超出最大设计水位100mm左右。
10)当膨润土复合防水垫(GCL)在公路工程中应用时,其特殊的施工方法参见JTJ/T019-98《公路土工合成材料应用技术规范》
11)锚固部位处理,施工时,四周均设置锚固沟,深400mm、宽400 mm。待膨润土防水毯垫铺设后,再用泥土覆盖压实。
12)膨润土复合防水垫(GCL)应自然松弛与支持层贴实,不宜折褶、悬空。
13)大面积施工GCL的尺寸无法满足需要时,可使用搭接的方法进行施工。
14)膨润土复合防水垫(GCL)搭接施工方法:
搭接宽度应为20-25cm,在搭接底层的边缘15 cm处均匀撒上膨润土干粉或(膨润土胶泥),其宽度为15cm、重量为0.4kg/m2。(搭接时,搭接处膨润土干粉应先喷水活化粘合后压实,并保证平整)
15)铺设过程中应随时检查GCL的外观有无破损、孔洞等缺陷。发现有孔洞等缺陷或损伤时,应及时用膨润土干粉(膨润土胶泥)或用破损部位尺寸放大15cm以上的GCL及膨润土干粉(膨润土胶泥)进行局部覆盖修补即可,边缘部位按搭接的要求处理。
4、回填施工:
施工前确保搭接部位、锚固部位、膨润土防水垫全部处理完毕;
保护层施工根据需要可采用以下不同方案:
1) 回填300mm厚素土后进行夯实;
2) 浇注50-100mm厚的素混凝土;
3) 回填200mm厚的黄沙或先浇注50mm左右素混凝土,
再在上面铺鹅卵石;
4)立面上可以在边上砌单砖墙保护层或者抹上3-4mm的素混凝土,中间加铁丝网加强素混凝土的强度,检验数据;垂直高度大于500mm时必须使用铁丝网。
回填施工是保证膨润土复合防水垫(GCL)防水效果的非常关键的环节,必须符合下列要求:
① 铺设施工完的防水垫,必须于当日(最多不超过二日)完成回填施工。
② 所有回填土最好用砂子或过筛后的土,土中不得含有
10mm以上的石子等杂物。
③ 回填土每回填50cm厚度时,要进行夯实(或压实、振捣等),回填土的密实度须大于85%。
④ 在夯实、压实过程中,应注意不要损坏防水垫,如有损坏、应按要求进行修补。
⑤ 平面回填时,夯实后回填土厚度≥30cm。
哟年 2016-02-23 16:09
1、沿水流方向顺水搭接,即上游的膨润土防水毯搭接在下游的膨润土防水毯上。 2、搭接应平整且搭接长度≥300mm。 3、搭接处均匀撒上0.4kg—0.6kg/m的膨润土粉。 4、考虑基础的下沉变形,必要时膨润土防水毯可以在底部打皱1~2个,打皱长度为100 mm。 5、膨润土防水毯的无纺土工布即白色面向上铺设,上面再用300 mm厚夯实的粘土、中砂或用60mm—100mm厚素砼覆盖,也可用50mm厚水泥砂浆嵌粒径50—80的卵石。当坡底与坡壁防水斜面的角度其比例大于1:3时,在坡壁防水斜面上用100mm厚素砼覆盖。 6、膨润土防水毯铺设时,边缘铺设高度高出设计水位100mm。 7、如遇到管线或桩头等穿越膨润土防水毯,先用一块完整的膨润土防水毯依其管径再加周径300mm做个底部加强处理,整卷铺设后,再用水将膨润土粉搅拌成浆涂补管边。 8、如遇到膨润土防水毯破损或较复杂的接缝处,用一块完整的膨润土防水毯依其破损或接缝处尺寸再加周径300mm进行覆盖,重叠部分两层膨润土防水毯之间撒膨润土粉。