     中央空调管道连接布局规范及安装要求

      a、仔细熟悉图纸,清楚工艺流程及管道,管件,阀门的材质,规格型号,连接方式,支吊架形式,并结合施工现场理解设计意图,明确对安装的技术要求。

      b、施工前要对材料进行检验和试验,不合格品不能投入使用。对焊管要进行清洁及表面出锈处理,直到露出金属光泽再刷红丹防锈漆两遍,管两端各留100mm不刷,已备焊接,管壁厚大于等于3mm的焊管焊接前必须开V型坡门。焊缝要求宽度均匀,无夹渣、裂纹、气孔等缺陷。

      c、管道安装坡度,破向应符合设计要求,冷却水供水管坡向进口及立管,冷却水回水管坡向使水低头走,凝结水管破向使水低头走。管道坡度,可用吊杆螺栓或支座与管道间的垫板调整。

      d、管道试验应分层进行。冷却水,供水回水管为一个试验压力为0.8Mpa。凝结水管只作闭水试验。看接口有无渗漏。试验结果应符合《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97及《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82的规定。

      中央空调风管制作规范及安装要求

      a、制作风管采用电剪联合咬口机,折弯机等设备,风管咬缝必须紧密、宽度均匀无孔洞胀裂等缺陷,纵向缝应错开,风管外观应平整,折角平直、端面平等,风管与法兰接应牢固,翻边量符合要求,风管单位面积漏风量应符合规范规定。

      b、法兰焊接应牢固尺寸正确,法兰孔距应符合设计要求,螺孔应有互换性,采用砂轮锯下料,胎具对口,台钻打孔。

      c、风管吊架安装必须放线,以确保风口位置正确,美观。

      中央空调管道、风管保温

      1、中央空调管道保温

      保温材料为软聚氨脂管壳,保温管壳要紧贴外壁,这就要求定购保温材料时,管壳内径要准确。管壳的每段接头处及纵缝处要严密不留纵隙,管道阀门法兰处保温应便于单独拆卸更换。保温层在该处应留出足够的空隙。一般为螺栓长度加25-30mm,然后用同样的保温碎料填补空隙。沿管道长度每隔300-350mm捆扎两道。玻璃丝布保护层施工时,其搭接宽度符合规范规定,搭接均匀,松紧适度。

      2、中央空调风管保温

      采用带铝箔超细玻璃棉板,首先将风管除去灰尘,然后将涂了胶的保温钉均匀地粘在风管表面,然后将超细玻璃棉板穿钉子贴合于风管表面,用压板将保温层压紧。要求拼搭整齐,小块的保温板应放在风管上部,所有接缝处都应塞满填料,不得有缝隙,最后用铝箔胶带密封所以接缝,法兰处的保温做法见管道保温。

    0 评论

  • 一追再追 2016-02-18 11:27

    空调水管,保温安装方案:空调水管通常采用橡塑保温,室外通常使用聚氨酯发泡保温;风管如果是镀锌板的通常使用岩棉、超细玻璃棉、橡塑板等保温材料;橡塑板通常使用橡塑专用胶粘在未保温的风管外,而酚醛风管则大多不需要保温,因为酚醛板风管本身就有一定的绝热性能。

    0 评论

  • 请叫寡人大王 2016-02-18 10:02

    你好,进行安装时,室外机的位置尽可能靠近室内机,以缩短制冷工艺管道,并尽量低于室内机,高度差一般在5000 mm以内;有条件尽可能落地安装,或者安装在不会产生噪音的紧固台上,基座下应设置橡胶减振器或者厚度在10 mm以内的条状胶皮,以保持室外机的运转稳定;为了让室外机热交换器有一个良好的换热条件,进排风要通畅,避免有回流现象,室外机靠墙一侧应留有200 mm以上的间隙;在街面离地安装时,必须使机组的最底部  离地面2500 mm以上,不能妨碍交通和路人行走;室外机排出的热(冷)风,不能近距离直对邻居或路人,有必要的话应设置导向栅栏板;在空气污染和酸雨较严重及空气含盐较多的沿海地区,为了防止室外机锈蚀而降低空调机的使用寿命,同时也为了避免阳光直射,提高机组的制冷效果,在不妨碍空气流通的情况下,应设置遮阳棚;对于在集合式建筑的上层安装时,室外机的排水(热泵使用时的化霜水)包括室内机的冷凝水应接至建筑物的集中下水管,以免影响楼下的正常生活和路人行走。 

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 空调冷凝水管需要保温吗?如何保温?
    • Lin_4987 回答:冷凝水管是用作夏季排放空调冷凝水的管道,冷凝水管必须保温。 冷凝水管是用作夏季排放空调冷凝水的管道,空调使用中房间内的热空气被室内机抽入通过较冷的换热器冷却后送至室内。热空气中有一定的水汽,遇冷后即会凝结成水滴。 此凝结水的温度较低,一般只有十几度,在管道中流过,如果不加保温,该管道的外壁接触到较热的有湿度的空气,又会出现上述的冷凝现象,热空气中的水汽又将凝结成水滴,则冷凝水管外壁挂满水珠,水珠过大时挂不住,就会下滴至天花板上,如果室内温度越大,冷凝水就越多,所以冷凝水管必须保温。 冷凝水管一般使用UPVC管或镀锌钢管。价格肯定是镀锌管贵,但是有些高层或超高层必须要镀锌钢管。用UPVC还存在一个弊端,由于塑料管的外径与金属管道不同,导致保温管和垫木的尺寸需要另行加工,无形之中加大了成本。
    • 保温砖 保温管 空调保温管 1年以前
  • 3 回答
    • pe给水管试压方案求一份?
    • 芒果5270 回答:1、管材口径大,要分段试压,否则压力升不上去。 2、PE管材有一定的韧性,管内壁会在受压时候吸附一部分水,升压慢。 3、分段试压采用盲板法兰和电动升压机。 4、最好先在分段试压的有一定坡度的管段里放满水再接打压机。 5、要多几次打压和补水。 6、前几次压力下降是正常的,总体隔12小时压力下降小于0.05MPA就不错了。 7、如果是燃气的建议非接口部分要沙土回填,接口部分要涂上肥皂水,一旦漏了就知道 8、给水打压也一样,要回填覆盖,否则压力会让管道拱起来
    • pe管 pe燃气管 房子过户给子女 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温雨季施工方案求一份?
    • 柚柚_7488 回答:一、施工条件: 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3水泥砂浆修补平整。 3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。 4、基层墙体及找平层应干燥。 5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。 6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 二、施工工具 电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。
    • 外墙壁灯 保温板施工方法 内外墙涂料施工 9个月前
  • 3 回答
    • 改性复合材料保温板施工方案求一份?
    • dxjian 回答:一、施工条件: 1、基层墙体已验收合格。 三、施工工序 配专用粘结剂 基层墙体处理 刷界面剂一道 粘贴挤塑板 预粘板边网格布条 钻孔及安装固定件 挤塑板打磨找平 刷界面剂一道 配聚合物砂浆 抹底层聚 配面层涂料 合物砂浆 埋贴网格布 抹面层聚合物砂浆 嵌密封膏 配专用瓷砖粘结剂 喷(涂)面层涂料或粘贴面砖 清理饰面层、验收