装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

求一份空调水管、保温安装方案

雍娜 | 被浏览361次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • YR依然 2016-02-18 13:37

     中央空调管道连接布局规范及安装要求

      a、仔细熟悉图纸,清楚工艺流程及管道,管件,阀门的材质,规格型号,连接方式,支吊架形式,并结合施工现场理解设计意图,明确对安装的技术要求。

      b、施工前要对材料进行检验和试验,不合格品不能投入使用。对焊管要进行清洁及表面出锈处理,直到露出金属光泽再刷红丹防锈漆两遍,管两端各留100mm不刷,已备焊接,管壁厚大于等于3mm的焊管焊接前必须开V型坡门。焊缝要求宽度均匀,无夹渣、裂纹、气孔等缺陷。

      c、管道安装坡度,破向应符合设计要求,冷却水供水管坡向进口及立管,冷却水回水管坡向使水低头走,凝结水管破向使水低头走。管道坡度,可用吊杆螺栓或支座与管道间的垫板调整。

      d、管道试验应分层进行。冷却水,供水回水管为一个试验压力为0.8Mpa。凝结水管只作闭水试验。看接口有无渗漏。试验结果应符合《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97及《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82的规定。

      中央空调风管制作规范及安装要求

      a、制作风管采用电剪联合咬口机,折弯机等设备,风管咬缝必须紧密、宽度均匀无孔洞胀裂等缺陷,纵向缝应错开,风管外观应平整,折角平直、端面平等,风管与法兰接应牢固,翻边量符合要求,风管单位面积漏风量应符合规范规定。

      b、法兰焊接应牢固尺寸正确,法兰孔距应符合设计要求,螺孔应有互换性,采用砂轮锯下料,胎具对口,台钻打孔。

      c、风管吊架安装必须放线,以确保风口位置正确,美观。

      中央空调管道、风管保温

      1、中央空调管道保温

      保温材料为软聚氨脂管壳,保温管壳要紧贴外壁,这就要求定购保温材料时,管壳内径要准确。管壳的每段接头处及纵缝处要严密不留纵隙,管道阀门法兰处保温应便于单独拆卸更换。保温层在该处应留出足够的空隙。一般为螺栓长度加25-30mm,然后用同样的保温碎料填补空隙。沿管道长度每隔300-350mm捆扎两道。玻璃丝布保护层施工时,其搭接宽度符合规范规定,搭接均匀,松紧适度。

      2、中央空调风管保温

      采用带铝箔超细玻璃棉板,首先将风管除去灰尘,然后将涂了胶的保温钉均匀地粘在风管表面,然后将超细玻璃棉板穿钉子贴合于风管表面,用压板将保温层压紧。要求拼搭整齐,小块的保温板应放在风管上部,所有接缝处都应塞满填料,不得有缝隙,最后用铝箔胶带密封所以接缝,法兰处的保温做法见管道保温。

    0 评论

  • 一追再追 2016-02-18 11:27

    空调水管,保温安装方案:空调水管通常采用橡塑保温,室外通常使用聚氨酯发泡保温;风管如果是镀锌板的通常使用岩棉、超细玻璃棉、橡塑板等保温材料;橡塑板通常使用橡塑专用胶粘在未保温的风管外,而酚醛风管则大多不需要保温,因为酚醛板风管本身就有一定的绝热性能。

    0 评论

  • 请叫寡人大王 2016-02-18 10:02

    你好,进行安装时,室外机的位置尽可能靠近室内机,以缩短制冷工艺管道,并尽量低于室内机,高度差一般在5000 mm以内;有条件尽可能落地安装,或者安装在不会产生噪音的紧固台上,基座下应设置橡胶减振器或者厚度在10 mm以内的条状胶皮,以保持室外机的运转稳定;为了让室外机热交换器有一个良好的换热条件,进排风要通畅,避免有回流现象,室外机靠墙一侧应留有200 mm以上的间隙;在街面离地安装时,必须使机组的最底部  离地面2500 mm以上,不能妨碍交通和路人行走;室外机排出的热(冷)风,不能近距离直对邻居或路人,有必要的话应设置导向栅栏板;在空气污染和酸雨较严重及空气含盐较多的沿海地区,为了防止室外机锈蚀而降低空调机的使用寿命,同时也为了避免阳光直射,提高机组的制冷效果,在不妨碍空气流通的情况下,应设置遮阳棚;对于在集合式建筑的上层安装时,室外机的排水(热泵使用时的化霜水)包括室内机的冷凝水应接至建筑物的集中下水管,以免影响楼下的正常生活和路人行走。 

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 空调冷凝水管需要保温吗?如何保温?
    • Lin_4987 回答:冷凝水管是用作夏季排放空调冷凝水的管道,冷凝水管必须保温。 冷凝水管是用作夏季排放空调冷凝水的管道,空调使用中房间内的热空气被室内机抽入通过较冷的换热器冷却后送至室内。热空气中有一定的水汽,遇冷后即会凝结成水滴。 此凝结水的温度较低,一般只有十几度,在管道中流过,如果不加保温,该管道的外壁接触到较热的有湿度的空气,又会出现上述的冷凝现象,热空气中的水汽又将凝结成水滴,则冷凝水管外壁挂满水珠,水珠过大时挂不住,就会下滴至天花板上,如果室内温度越大,冷凝水就越多,所以冷凝水管必须保温。 冷凝水管一般使用UPVC管或镀锌钢管。价格肯定是镀锌管贵,但是有些高层或超高层必须要镀锌钢管。用UPVC还存在一个弊端,由于塑料管的外径与金属管道不同,导致保温管和垫木的尺寸需要另行加工,无形之中加大了成本。
    • 保温砖 空调保温管 冷凝水管 1年以前
  • 3 回答
    • pe给水管试压方案求一份?
    • 芒果5270 回答:1、管材口径大,要分段试压,否则压力升不上去。 2、PE管材有一定的韧性,管内壁会在受压时候吸附一部分水,升压慢。 3、分段试压采用盲板法兰和电动升压机。 4、最好先在分段试压的有一定坡度的管段里放满水再接打压机。 5、要多几次打压和补水。 6、前几次压力下降是正常的,总体隔12小时压力下降小于0.05MPA就不错了。 7、如果是燃气的建议非接口部分要沙土回填,接口部分要涂上肥皂水,一旦漏了就知道 8、给水打压也一样,要回填覆盖,否则压力会让管道拱起来
    • 给水管价格表 水管试压 pe给水管价格 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙聚苯板保温施工方案求一份?
    • 请叫我雷锋 回答:外墙聚苯板保温施工方案 具体如下:基层墙体处理 新建工程的结构墙体基面必须清理干净,外墙表面没有油、浮尘、污垢等污染物或其他妨碍粘结的材料,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应剔凿或用干粉砂浆修补平整。对旧房节能改造,应彻底清理不利于粘贴聚苯板的原外墙面层,用水泥砂浆修补缺陷,加固找平,方能开展外墙保温施工。 三、测量放线 1、根据建筑物立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗的水平线、垂直控制线及伸缩缝线、装饰线; 2、在建筑物外墙大角(阴角、阳角)及其它必要处挂垂直基准钢线;每个楼层在适当位置挂水平线,以控制EPS聚苯板的垂直和平整度。 四、粘贴聚苯板1、对于聚苯板(挤塑板)在施工前应检查其出厂合格证及检测报告。并用盒尺对其尺寸进行检测。 2、检查抗裂聚合物砂浆玻璃纤维网格布出厂合格证及检测报告。 3、在安装锚固件,用冲击钻在聚苯板(挤塑板)上打孔时,不得用力过大,以免破坏聚苯板(挤塑板)。 4、在安装阳角保温板时,角两边距水泥垫块要留出10-20mm间隙。 5、在抹抗裂聚合物砂浆时,各工种之间紧密配合,合理安排工序,严禁颠倒工序作业。 6、抹灰时,墙面、阴阳角要及时吊靠,并做好成品保护。 7、滴水槽安装时要按线找平,及时清理,随时检查。
    • 聚苯保温板 外墙保温施工方案 聚苯板外墙保温 1年以前
  • 3 回答
    • 墙体保温岩棉施工方案求一份?
    • 请叫我雷锋 回答:墙体保温岩棉施工方案 1、施工准备 1.1基层墙体抹灰找平已完成,达到相关标准要求。 1.2岩棉已进场,岩棉板应采用由摆锤法工艺生产的憎水制品;用于外墙外保温,其干密度不应小于100kg/m3。 1.3岩棉板双面涂界面剂。因岩棉板具有很强的憎水性,与聚合物胶浆的粘结力,为提高岩棉板与基层墙体的粘结力,可在施工前涂刷界面剂进行处理,岩棉板涂刷界面剂后,与基层墙体的拉拔强度可达到0.1MPa以上(垂直于岩棉纤维方向)。 1.4岩棉板系统应采用涂料饰面,岩棉板与基层墙体的连接应全部采用粘、钉结合工艺。 2、岩棉板与基层墙体的粘贴 2.1拌和岩棉板专用粘结剂:在干净的容器中倒入粘结砂浆25kg,边加料边搅拌。聚合物胶浆适宜采用机械搅拌,速度为400rpm,直至稠浆状无需加水及其他添加物,一小时内用完。 2.2粘贴:根据设计要求,在经平整处理的外墙上用墨线弹出距散水标高200mm的水平线(200mm以下部位用XPS施工),当需设置系统变形缝时,应在墙面相应位置弹出变形缝及宽度线,标出岩棉板粘结位置,并应视墙面洞口分布进行岩棉板排板、基层上弹线。 2.3岩棉粘贴采用满粘法。 采用满粘法施工时,胶粘剂的涂抹面积与聚苯板面积之比不得小于80%。 2.4胶粘剂应涂抹在岩棉上,而不是涂抹在基层上,涂胶时应按面积均布,岩棉侧边应保持清洁,不得粘有砂浆。 2.5岩棉板涂胶后要及时粘贴,粘贴时应轻揉滑动就位,不得局部用力按压,岩棉板对头缝应挤紧,胶粘剂的压实厚度宜控制在3-5mm,贴好后应产即刮除板缝和板侧面残留的粘结剂。岩棉板的间隙不应大于2mm,板间高差不得大于1.0mm,板缝大于2mm时应用聚氨酯发泡胶现场进行填充处理。 2.6岩棉板由勒角以上200mm开始,应自下而上,沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长。板缝应紧密平齐,在墙面转角处,岩棉板垂直缝应犬齿交错连接,并保证墙角垂直度。 2.7岩棉板与门窗框接触处应用收边条予以封闭,门窗洞口上檐应加设檐口收边条。勒脚部位的保温层材料宜采用挤塑聚苯板(XPS),且底部应设置金属水平托架,托架之间应留2mm左右间隙。对穿墙孔洞、管线、支撑铁件等处以及特殊部位岩棉板的开口处,均应根据不同情况采用防水密封条予以封闭。 3、锚固件的安装 3.1岩棉板结构相对松软,平行于纤维方向粘贴岩棉板时,垂直板面方向的抗拉强度尚不能达到0.10MPa(在GB/T19686中的指标为≥0.0075MPa),系统需要依靠护面层中增强网,和锚固件紧固在基层墙体上。 3.3用于固定岩棉的锚固件圆盘直径不得小于φ80mm。 3.4待岩棉粘贴完成,且不再移动时安装锚固件。按设计要求位置用冲击钻钻孔,锚固深度为基层内50mm,锚固件边距大于等于2倍的板厚。 3.5自攻螺钉应挤紧并将塑料膨胀钉的钉帽与岩棉表面齐平或略拧入些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固。 3.6锚固件布置方法。每平方米墙面锚固件的设置数除有专门规定外,不应少于4个~8个(随建筑高度递增),其排布应基本均匀,网布的搭接部位也宜设置锚固件,或附加锚固件。外墙阳角和门窗洞口周边应加密设置,其垂直方向锚固点中心距不应大于@300单向。 4、网格布的铺设 4.1幕墙内岩棉外保温系统采用单层网格布与抹面胶浆作为防护层。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前