中央空调水

共找到10908个相关问题

  • 3 回答
    • 中央空调水泡怎么清洗
    • -丶- 回答:清洗方法如下: 中央空调清洗程序   中央空调清洗一般包括冷冻水、冷却系统清洗除垢、水处理、溴化锂机组内腔清洗处理、更换新溶液、旧溶液再生、中央空调风机盘管清洗。结垢物和堵塞物坚硬较难清洗,列管堵塞严重,甚至超过管束20%以上、细小管径的热交换器(列管直径在12毫米以下)。   中央空调清洗程序一   杀菌:通过向循环系统加入杀菌药剂,清除循环水中的各种细菌和藻类。   中央空调清洗程序二:加入剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离脱落,通过循环将粘泥清洗出来。   中央空调清洗程序三:加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,分散排出,还原成清洁的金属表面。   中央空调清洗程序四:投入预膜药剂,在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜,以起防蚀作用。   中央空调清洗程序五:加入缓蚀剂,避免金属生锈,同时加入阻垢剂,通过综合作用,防止钙镁离子结晶沉淀。并定期抽验,监控水质。 中央空调清洗方法   中央空调清洗应该包括三个部分,第一空调机体外壳和裸露部分,容易受污染的部件;第二过滤网清洗,是核心最重要部位;第三冷凝器和蒸发器部分,比较少见,与维修结合在一块,相当于小系统的清洗,属于比较大“手术”,往往出现在陈旧空调机或“特价机”、“劣质机”,这一类空调机相当大部分没有清洗和维修价值,不详述。      关于空调机体外壳和相应部件的清洗简单,只要清水中加少许肥皂粉和洗洁精,或专门空调机清洗液就可以把空调机相当部分清洗干净,符合清洗操作要求。至于家用空调清洗的关键部位是过滤网的清洗。   中央空调清洗方法第一步:首先把空调室内机盖打开,取出过滤网,用干净过滤网刷子刷一刷,把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净。   中央空调清洗方法第二步:然后浸泡在含有特效空调机清洗液或自制清洗液或洗洁精和肥皂粉的混合液中,浸泡时间10—20分钟,视过滤网肮脏度而定,浸泡完用瓶刷轻轻刷过滤网,让每个滤孔清澈透明,无脏堵痕迹。   中央空调清洗方法第三步:再经过特殊擦净布擦干,检查完好无损,把过滤网安装到机体后,视运行是否正常。若正常可以签单验收,清洗工作结束。家用中央空调清洗有利提高制冷效率;有利提高制冷效果,有利延长家用空调机设备的寿命,有利提高节能效果,有利用户身体健康,效果比“健康空调机”更健康、更理想。
    • 中央空调水 西安中央空调清洗 中央空调怎么 4年以前
  • 3 回答
    • 中央空调水处理是什么?
    • 可爱的橙子 回答:向冷却水和冷冻水中加入复合环保型多聚化合物水处理药剂,瑞仕莱斯水处理清洗剂在线或单台循环清洗,去除碳酸垢、微生物粘泥等,净化水体,增加传热功效。与精密机械设备保护性无腐蚀清洗。缓蚀阻垢剂,可起到控制腐蚀、保护机组;防止结垢。杀菌剂,能防止微生物、藻类生成;含有预模剂,可在管道内壁形成防锈保护膜。 在中央空调冷却水系统和冷冻水系统经常投加各种中央空调水处理药剂 ,如缓蚀阻垢剂、分散剂、杀菌剂和保护剂,使水中的结垢性离子稳定在水中,其原理是通过螯合、络合和吸附分散作用,使钙镁离子稳定地通过螯合物络合溶于水中,并对氧化铁、二氧化硅等胶体有良好的分散作用。 中央空调水处理的必要性 编辑 1、降低了换热效率   换热器的换热管一般是紫铜管,铜的导热系数383.8W/m。K,而碳酸盐垢的导热系数为0.46W/m.k,只有铜的0.12%左右,大大降低换热器的换热效率。 2、使循环水量减少   水垢、粘泥及腐蚀物使得循环通道的截面积和能量变小,甚至堵塞换热客和过滤器,从而使换热效率进一步降低。   3、缩短了设备的使用寿命   由于沉淀物覆盖在换热表面,阻止了设备的有效换热,使换热表面的金属长期处于高温热负荷状态,导致金属疲劳。垢下腐蚀还会导致设备穿孔泄漏。这将使设备使用寿命缩短。   为了防止水垢的形成,抑制微生物的生长繁殖,控制设备及管道的腐蚀,提高热交换效率,节约能源,延长设备的使用寿命,有必要对中央空调循环水的水质进行处理。目前普遍采用的电子除垢仪,从这几年接触的用户来看,其阻垢防腐效果极差,而添加水质稳定剂的化学处理则效果明显。
    • 空调水处理 中央空调水 中央空调什么品牌 5年以前
  • 4 回答
    • 中央空调水泵的作用是什么?
    • 荣耀vvv 回答:与一般空调一样,有四大部件,压缩机,冷凝器,节流装置,蒸发器,制冷剂依次在上述四大部件循环,压缩机出来的冷媒(制冷剂)高温高压的气体,流经冷凝器,降温降压,冷凝器通过冷却水系统将热量带到冷却塔排出,冷媒继续流动经过节流装置,成低温低压液体,流经蒸发器,吸热,再经压缩。在蒸发器的两端接有冷冻水循环系统,制冷剂在此次吸的热量将冷冻水温度降低,使低温的水流到用户端,再经过见机盘管进行热交换,将冷风吹出。     这里有三个系统,你弄明白,基本就明白的了。一个是制冷剂的循环系统,一个是冷却水系统的,一个是冷冻水系统的。冷却水系统就是接冷却塔的,将热量带到外界的,冷冻水系统就是连接用户与蒸发器的,将末端的热量带到蒸发器。     冷水机,的水在这里相当于一种载冷剂,担当中间角色运送热量,本身的制冷在于制冷剂循环系 希望可以帮到你。
    • 中央空调水 继电器的作用是什么 中央空调什么品牌 4年以前
  • 3 回答
    • 中央空调水塔要怎么清洗?
    • 请叫我雷锋 回答:1.首先按说明书取下滤尘网,拆卸时注意别碰到室内机组的金属部分,防止将其刮伤。 2.拆下空气滤尘网后,轻轻拍弹或使用电动吸尘器除尘。如果滤尘网积尘过多,可用水漂洗或软刷蘸中性洗涤剂清洗,但清洗时水温不得超过50℃以上,不能用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等,以免滤尘网变形。此外,不要用海绵清洁,否则会损坏滤尘网表面。 3.用清水冲洗干净后,用软布擦干或放阴凉处吹干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉等明火处烘干,以免滤尘网变形。 4.清洁面板时,用软布蘸上温水或中性清洁剂轻轻擦拭,然后用干的软布擦干。 希望对你有帮助。
    • 中央空调水 西安中央空调清洗 中央空调怎么 5年以前
  • 3 回答
    • 中央空调水系统怎么清洗
    • xiaoping123 回答:中央空调水系统维护保养:清洗对象及方式 中央空调循环水系统的清洗包括冷却水系统的清洗和冷冻水的清洗。 冷却水系统的清洗主要是清除冷却塔填料和集水盘(槽)、冷却水管道内壁、冷凝器换热管内表面的水垢、生物粘泥、腐蚀产物等沉积物。 冷冻水系统的清洗主要是清除蒸发器换热管内表面、冷冻水管道内壁、风机盘管内壁和其他空气处理设备内部的污垢、腐蚀产物等沉积物。 清洗方式一般分为物理清洗方式和化学清洗方式。物理清洗主要是利用水流的冲刷作用或器具的刷、擦、刮作用来清除设备和管道中的沉积物;化学清洗是采用酸、碱或有机物的复合剂来清除设备和管道中的沉积物。 中央空调水系统维护保养:物理清洗 物理清洗主要是利用水流的冲刷作用或器具的刷、擦、刮作用来清除设备和管道中的沉积物。物理清洗的主要方法有:水冲清洗、高压水清洗和器具清洗。 (1)、水冲清洗是一种最简单的清洗方法,这种清洗方法对较硬的水垢和腐蚀产物,或较粘的沉积物是很难起到作用的。 (2)、高压水冲洗是利用水流的高速水的强力射流,以一定的角度作用于被清洗表面进行清洗的方法。通常用于热交换器的管束内外清洗和冷却塔填料的清洗。 (3)、器具清洗是采用刷、棒、刀等器具作用于被清洗表面进行清洗的方法。通常用于热交换器换热管内的清洗。 中央空调水系统维护保养:化学清洗 化学清洗是采用酸、碱或有机物的复合剂来清除设备和管道中的沉积物。化学清洗方法是通过化学药剂的化学作用,使被清洗设备和管道中的沉积物溶解、疏松、脱落或剥离的一种清理方法。一般来说,化学清洗的方法不仅能去除系统中的污垢,而且能去除各种结垢物、金属腐蚀物和生物粘泥。为减少化学清洗剂的用量,提高化学清洗的效率,上述物理清洗中的水冲清洗方法也是化学清洗过程中不可缺少的重要环节,尤其是在泥沙、污物沉积较多的情况下,先用水清洗一遍是很有必要的。 化学清理的主要优点是:沉积物能彻底清除,清楚下效果好;可以进行不停机清洗,使中央空调设备照常运行;清洗操作比较简单。存在的缺点是:易对设备和管道产生腐蚀,清洗废液的排放可能造成二次污染;清洗费用相对较高。
    • 空调水系统 中央空调水 中央空调系统 4年以前
  • 3 回答
    • 中央空调水垢清洗的方法是什么?
    • 凌星弥梦 回答:中央空调冷凝器水垢要用管道泵做系统内清洗,加药。药是很重要的。   隔离清洗: 需要另加循环泵和外接水桶,在加了清洗剂后监测pH,铁离子,浊度,硬度等指标判断是否清洗达到终点。   直接清洗:在膨胀水箱或管道上直接加入清洗剂,同上监测指标监控清洗进程。   1)清洗过程根据金属材质及其它问题严重程度要加入相应缓蚀剂、杀菌剂、分散剂等。   2)清洗后要立即进行预膜。
    • 中央空调水 西安中央空调清洗 中央空调什么品牌 5年以前
  • 3 回答
    • 中央空调水管清洗方法是什么?
    • Leolep 回答:中央空调水管清洁方法: 1.杀菌:通过向循环系统加入杀菌药剂,清除循环水中的各种细菌和藻类。 2.加入剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离脱落,通过循环将粘泥清洗出来。 3.加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,分散排出,还原成清洁的金属表面。 4.投入预膜药剂,在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜,以起防蚀作用。 5.加入缓蚀剂,避免金属生锈,同时加入阻垢剂,通过综合作用,防止钙镁离子结晶沉淀。并定期抽验,监控水质。
    • 中央空调水 西安中央空调清洗 中央空调什么品牌 5年以前
  • 3 回答
    • 中央空调怎么维修?
    • q747572634 回答:中央空调故障维修解决方法。 1、机器的温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法   ① 送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。   ② 有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。   ③ 空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。 2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法   ① 系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。   ② 设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量 3、 统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法   ① 系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。   ② 系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。   ③ 系统漏风,应堵漏。   ④ 风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素。 4、室内噪音大于设计要求产生原因及解决方法   ① 风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。   ② 风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。   ③ 风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。 5、系统总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方法   ① 风量测量方法与计算不正确,请复查测量与计算数据。   ② 系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。 6、室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法   ① 气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。   ② 送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相符。
    • 中央空调怎么 海尔中央空调维修 奥克斯中央空调维修 5年以前
  • 3 回答
    • 中央空调水处理清洗方案是怎样的?
    • 灯泡怪兽 回答:1、清洗:初始运行或系统改造后初次运行时加入清洗剂、分散剂和剥离药剂,将管道系统内的浮锈、水垢、油污和粘泥清洗出来,分散排出,还原成清洁的金属表面。                                 2、预膜:加入预膜药剂,在金属表面形成至密的聚合物分子保护膜,起到防腐蚀的作用。                                 3、维护:日常运行中定期加入缓蚀阻垢剂,避免金属腐蚀生锈和系统结构;定期加入杀菌灭藻药剂,杀来水中和各种细菌和藻类等;定期对水质取样化验,有针对性的配制药剂。                                 DLAC系列中央空调水质智能控制装置工作原理如图所示,从系统供回水主管道上分别连接小管道至装置,形成一个循环管路。装置通过高精度在线水质检测设备,跟踪循环水质变化,并控制加药泵自动实时定量向水中添加药剂,达到相对应的水处理效果。同时,装置检测循环冷却水的浓缩倍数,实现定量自动排污,确保冷却水的浓缩倍数处于经济合理的范围内,以充分发挥药剂作用,节约排污水量。
    • 空调水处理 中央空调水 西安中央空调清洗 5年以前
  • 3 回答
    • 中央空调水系统保养与清洗的方法是什么?
    • 清水一掬 回答:央空调水系统的清洗保养 1.冷却水系统 1.1清水冲洗  系统充满水后,开泵运行, 如循环冷却水系统浊度较高时,则进行排水置换,如浊度低于20 mg/l则转入下一步骤。 目的是为了清除系统中的机械杂质和悬浮物。 1.2杀菌灭藻、清洗预膜 投 药 点:冷却塔 运行时间:48小时  投加药剂: 清洗预膜剂 H-501 10 Kg  此阶段禁止排水,连续运行,48小时后不要排水,直接转入下一步处理。  目的是清除系统中的菌藻,净化金属表面,在金属表面形成一层保护膜。以达到防止腐蚀的目的。 通过实验可知,预膜与否的腐蚀情况至少相差20倍以上。 1.3基础投加  投 药 点:冷却塔   投加药剂:缓蚀阻垢剂 H-801 4Kg  目的是使缓蚀阻垢剂的浓度一次到达所需要的剂量。 1.4正常投加  (1)缓蚀阻垢剂 H-801加入量:加入缓蚀阻垢剂 H-801 2 Kg 使用计量泵投加,按时连续加入,与冷却水循环泵同步。 (2)杀菌灭藻剂加入量 每两星期加药一次 投药点: 冷却塔  投加杀菌灭藻剂 H-303 4Kg  加杀菌灭藻剂时,先清理冷却塔塔池, 大量排污后, 再加入杀菌灭藻剂。维 持 6~8 小时不排污。 2.冷冻水系统 2.1清水冲洗  系统充满水后,开泵运行, 如冷冻水浊度较高时,则进行排水置换,如浊度低于15 mg/l则转入下一步骤。 目的是为了清除系统中的机械杂质和悬浮物。 2.2杀菌灭藻、清洗预膜  投 药 点:补水罐或膨胀水箱 运行时间:48小时  投加药剂:清洗预膜剂 H-501 7.5Kg  此阶段禁止排水,连续运行,48小时后不要排水,直接转入下一步处理。 目的是清除系统中的菌藻,净化金属表面,在金属表面形成一层保护膜。 以达到防止腐蚀的目的。  通过实验可知,预膜与否的腐蚀情况至少相差20倍以上。 2.3投加药剂  投 药 点:补水罐或膨胀水箱  投加药剂:冷冻水缓蚀剂 H-810 25Kg  药剂一次投入系统, 运行24小时后分析药剂浓度。 补加药剂:  每三星期分析一次药剂浓度, 并据分析结果确定补加药剂的量。共需补加 25 Kg。      风机盘管部分清洗(部分内容可选)  1、 把风机盘管分离:拆除风机的连接线路,拆除风机箱体与旁管的固定,把风机箱体取下。 3、 清洗风机扇叶:把风机从箱体中取出,分开风机电机,清洗风桶及叶轮。  4、 风机电机润滑油充没:转动风机,看电机运转有无噪声,轴承运转情况必要时加注润滑油。 5、 盘管翅片清洗:拆除盘管固定取下盘管,用喷壶把清洗剂喷洒在翅片上,用水枪冲洗翅片。 6、 取下风口、回风过滤网,用水清洗。7、 清洁风机盘管托盘。疏通排水管。      新风机清洗:  1. 清理风机盘管风口,过滤网。 2. 制冷盘管物理清洗 3. 制冷盘管药剂化学清洗 4. 化学清洗后物理冲洗      冷却塔维护保养:  冷却塔的维护保养工序分三个阶段,即停机后的清洗保养,开机前的检查调试,正式开机运行中的巡视检查。 (一) 冷却塔停机后的清洗、保养 1、散水系统 ①检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动,及时时行修补、固定。彻底清除布水管及喷头内部的污物,以保证水管畅通,喷头布水均匀。 ②彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩,避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕应打开泄水阀门,放尽水盘内积水,以免冻坏。 ③检查水盘、塔脚是否漏水,如有漏点,及时补胶。 2、散热系统 ①清洗冷却塔所有换热材(填料),彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物,保证换热材的洁净。拆装换热材时行修补更换。装填时注意布放紧密,不留间隙。 ②清洗挡水帘、消音毯,去除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放放时要求紧密,防止漂水。将冷却塔上水,检查是否漏水(特别是塔体连接处),若漏则更换密封件。 3、传动系统 ①电机:检查电机的接线端子是否完好,电机转机是否正常,电机接丝盒作密封,电机轴承加油润滑,电机外壳重新喷漆。长期停机,建设业主每个月至少运转电机3个小时,保持电机线圈干燥,并润滑轴承表面。 ②减速机:检查减速机转动是否正常,如有异声,立即更换减速机轴承。 ③皮带、皮带轮:调节顶丝,松开皮带,延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹,必要时建议业主更换新皮带。校核皮带轮,马达架水平度,紧固松动螺栓,有锈蚀螺栓予以更换。 ④风扇:清洗扇叶表面污物,检查扇叶角度,扇叶与风胴间隙,并进行调整。 4、塔体外观 ①对风胴、塔、入风导板进行彻底清洗,保证外观清洁美观。 ②重新紧固各部位螺栓,并更换生锈螺栓。 ③检查塔体外观有无破损、裂纹,及时予以修补。 ④检查塔体壁板立缝处是否严密,必要时重新刷胶修补。 5、冷却塔附件 ①检查自动补水装置--浮球有无损坏、工作是否正常。发现异常及时修理、更换。 ②对冷却塔铁件螺栓重新紧固、更换生锈螺栓,对锈蚀铁件新刷漆。 ③检查进、出水管,补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水、冷却塔清洗保养完毕,建议业主用彩条围挡布将冷却塔风胴包裹密封,以防杂物进入冷却塔内部。 (二) 冷却塔开机前的检查、调式 ①去掉风胴遮挡,调节顶丝,调整皮带松紧程度。 ②认真检查冷却塔传动系统的电机、减速机运转是否正常。 ③检查清理冷却塔水盘、过滤网处污物,放水检查水盘,塔脚的密闭性,调整浮球位置,使水盘水位符合使用要求。 ④调整扇叶角度,测度电机电流,使其达到最佳工况标准。 ⑤调节冷却塔进、出水阀门,使冷却塔水流量达到要求。 要求具备,正式开机。  (三) 冷却塔运行中的巡视、检查 ①定期巡视检查运行中的冷却塔,征求用户意见,了解冷却塔使用情况 ②认真测试冷却塔进、出水温度、电机运转电流等技术数据。 ③仔细检查电机、减速机等传动装置的运转状况。检查布水系统的实际工况。 ④发现故障,立即处理。及时、周到、优质的售后服务,是我们追求的目标,      机房空调蒸发器、冷凝器、中央空调表冷器清洗    物理清洗:去除表面大块;用水冲洗或高压气泵冲洗浮尘    化学清洗:去除表面大块;用专用清洗剂喷洒,侵润一小会后用清水清洗。可反复多次。      风系统中央空调的风道清洗   。
    • 空调水系统 中央空调水 中央空调保养 5年以前
  • 3 回答
    • 中央空调水系统保养和清洗的方法是什么
    • 梦见了什么 回答:  1.冷凝器   冷凝器的散热片是采用0.15毫米的铝制铜管制成,如果长时间使用管壁上会沾满大量灰尘和杂物,直接影响的就是空调散热片的散热效果,致使制冷效率减低,因为我们要经常对冷凝器维修保养。   2.过滤网   对于过滤网的清洗我们要格外的注意,首先我们将空气过滤网拆下来,放在水龙头下冲洗,想要清洗的更干净的话可以适当的添加一些清洗剂,千万不要使用热水,可能造成过滤网受热变形。造成不能使用的后果。   3.电路   检查各个电线以及电路板是否有漏电现象,切记进水,注意防潮。保持整个空调系统的电路温度适中,湿度适中,避免引起漏电联电。   4.冷却器   每隔半年对室外冷却器用长毛刷进行清洗灰尘。每年拆下机芯,对风扇电机轴承注入适当的润滑油。   5.机身外壳   经常揩擦空调的外表面,特别是面板部分,以保持空调的清洁。
    • 空调水系统 中央空调水 中央空调保养 5年以前
  • 3 回答
    • 中央空调水管保温材料选哪种好?
    • 忆苦思幻 回答:1、空调水管通常采用橡塑保温,室外通常使用聚氨酯发泡保温 2、风管如果是镀锌板的通常使用岩棉、超细玻璃棉、橡塑板等保温材料 3、橡塑板通常使用橡塑专用胶粘在未保温的风管外,而酚醛风管则大多不需要保温 4、因为酚醛板风管本身就有一定的绝热性能,很便宜但是酚醛风管的强度有限,有些单侧也有铁皮,质量还不错。 希望我的回答能帮到您
    • 水管保温材料 中央空调水 水管保温 3年以前
  • 3 回答
    • 中央空调水系统维护方法是什么?
    • 胜利de微笑 回答:1、中央空调冷水机组正常运行中的维护保养及检查 查压缩机冷冻油的油压及油量 ,系统探漏(制冷剂),发现漏点及时处理 检查有无不正常的声响、震动及高温 检查冷凝器及冷却器的温度、压力 检查各种阀门是否正常 检查冷水机出入水的温度及压力 检查主电路上接线端子并有无松动压实 检查电气控制部分有无异常;检查各仪表、控制器的工作状态 检查机组润滑系统机油是否充足 检查制冷设备安全保护装置整定值 检查压缩机冷冻油的油压及油量,必要时进行冷冻油更换及补充压缩机电机绝缘情况 检查并收紧电路上的各电线接点 检查制冷系统内是否存在空气,如有则应排放空气 2、中央空调冷凝器蒸发器维修保养 a)配制10%的盐酸溶液(每1kg酸溶液里加0.5g缓蚀剂); b)拆开冷凝器、蒸发器两端进出水法兰封闭,然后向里注满酸溶液,酸洗时间约24小时。也可用酸泵循环清洗,清洗时间约12小时; c)酸洗完后用1%的NaOH溶液或5% Na2CO3溶液清洗15分钟,最后再用清水冲洗3次以上; d)全部清洗完毕后,检查是否漏水,如漏水则申请外委维修;如不漏水则重新装好(如法兰盘的密封胶垫已老化则应更换)。 3、中央空调电气控制部分维护保养 a)对中间继电器、信号继电器做模拟实验,检查二者的动作是否可靠,输出的信号是否正常,否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器; b) PC中央处理器、印刷线路板如出现问题,则申请外委维修。 4、中央空调压缩机维护保养 a)压缩机电机绝缘电阻(正常0.5MΩ以上); b)压缩机运行电流(正常为额定值,三相基本平衡); c)压缩机油压(正常10~15kgf/Cm2); d)压缩机外壳温度(正常85℃以下); e)吸气压力(正常值4.9~5.4kgf/cm2); f)排气压力(正常值12.5kgf/cm2); g)检查压缩机是否有异常的噪音或振动; h)检查压缩机是否有异常的气味。通过上述检查综合判断压缩机是否有故障,如有则应更换压缩机。)。 检查压缩机油位、油色。如油位低于观察镜的1/2位置,则应查明漏油原因并排除故障后再充注润滑油;如油已变色则应彻底更换润滑油
    • 空调水系统 中央空调水 中央空调维护 5年以前
  • 3 回答
    • 中央空调怎么排水?
    • 倒叙_7629 回答:中央空调室内机的排水是直接排到厨房或者卫生间的排水管道里面,中央空调与传统的分体式空调排水是不一样的,而普通分体式空调是直接从室内机排到室外去。 冷凝水就近排放,原则上与铜管分开走管、吊装、穿孔,都是隐藏在吊顶内的,立管在卫生间开槽埋放即可
    • 中央空调怎么 格力中央空调 办公中央空调 4年以前
载入更多