    • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-02-04 14:16

      你好,方毫米铜电源线的安全截流量为65A,16平方毫米铜电源线的安全截流为91A,25平方毫米铜电源线的安全截流量为120A。铝芯线线径要取铜线的1.5-2倍。 4)、暗装开槽: ① 开槽路线根据以下原则:路线最短,不破坏原有强电,不破坏防水,不与其他线路交叉。 ② 确定开槽宽度:根据线路走向的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。 ③ 确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。 ④ 线槽外观要求:横平竖直,大小均匀,开槽时要先用墨斗或其他方式进行线路走向标示。 5)、明装: 室外部分必须采用PVC管,室外布线沿墙敷设每米不少于2个固定线卡;所用附件须齐全,穿墙孔应内高外低,防止有些环境施工后雨水流入室内。室内部分可采用PVC管和PVC线槽板,施工要求横平竖直、整齐美观,接头和转弯处要使用附件。 ① 从如端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,在线路中心弹线,然后在固定点位置进行钻孔,埋入塑料胀管或伞形螺栓。弹线时不应弄脏建筑物表面。 ② 根据膨胀管直径和长度选择钻头,在标出的固定点位置上垂直钻孔,塑料胀管敲入后就与建筑物表面平齐为准,用半圆头自攻螺丝
      4mm*30mm加垫圈将线槽底板固定在塑料胀管上,两点间距离不大于1米,紧贴建筑物表面。应先固定两端,再固定中间。 6)、桥架安装 电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与金属桥架相配套。 ① 桥架安装前,避免与大口径消防管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。 ② 跨距一般为2m就要进行支撑,垂直敷设时其固定点间距为1.5m。 ③ 将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架与桥架之间用连接板连接,连接采用半圆头在桥架内侧,经切割后的桥架需重新钻孔连接。 ④ 桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。 ⑤ 如需接地处理,在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈,桥架之间用不小于4平方软铜线进行跨接,再将桥架与接地线相连,形成电气通路。桥架整体与接地干线应有不少于两处的连接。 ⑥ 与弱电电缆桥架距离不小于5cm。 7)、配电箱安装 ①配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。
      ②应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础钢板上。钻孔时应先用定位冲进行预定位再钻孔,防止孔位移动,造成安装歪斜。 ③箱体安装高应在1.4M以上。 ④多股线应涮锡,不准有断股。150A上断路器接线时应做线鼻并浸锡处理。 ⑤安装完成后检查进线输入端、设备上有无遗留下的杂物、工具等。 二、弱电电路部分 1)、电缆敷设前,应做外观及导通检查。 ①网线可先进行开路测量后分别将双绞线一端短路,另一端时行测量,确认无误后方可放线。 ②语音、视频、信号等检测同上。 2)、为了保证施工的质量,规定: ①应按照“先远后近”进行放线,拉线时每段线的长度不超过20米,超过部分必须有人接送。 ②在线路转弯处必须有人接送,拉线时就轻拉轻放,避免线缆损伤。 ③管路两端设备处导线应根据实际情况留有足够的冗余。 ④布放线缆时,线缆不能放成死角或打结,以保证线缆的性能良好,水平线槽中敷设电缆时,电缆应顺直,尽量避免交叉。 ⑤留线长度:楼层配线间、设备问端预留长度宜为0.5~1.0m,网
      络机柜留长度3m以上,无法确定设备点应按安装房间最长可能安装位置进行预留。信息出口端预留长度为40m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。 ⑥线缆敷设时,两端应做好标记,线缆标记要表示清楚,在一根线缆的两端必须有一致的标识,线标应清晰可读。标线号时要求以左手拿线头,线尾向右,以便于以后线号的确认。 2)、语音、网络模块 ①网络线序标准为EIA/TIA的布线标准中的568B。 标准568B:橙白-1,橙-2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5,绿-6,棕白-7,棕-8。 ②语音无线序,打在中间两芯上即可,但为了便于维护,应统一颜色。 ③压接水晶头时应注意,剥线长度为水晶头长度,过长会引起网线松动且不美观,过短会造成插针同网线芯接触不良。 ④配线架、网络模块按568B标准打好后,应用测试仪对线路进行检测,确定无误后才对配线架、进行理线,否则如出现配线架打线错误引起返工。 ⑤信息墙盒与电源墙座的间距应大于20cm,高度一致,属旧楼改造的视情况而定。 ⑥在无法避免网络同电力电缆交叉时,宜成直角。 3)、大对数电缆 ①护套剥离长度0.5m,过短容易在编组过程中出现混色。
      ②对电缆编制应严格按照色谱,色谱及序号分别是以白、红、黑、黄、紫(a线)五种颜色作为基本色,蓝、桔、绿、棕、灰(b线)五种颜色作为循环色循环而成。 ③100对线缆里面用蓝、橙、绿、棕四色的丝带分成四个25对分组,分组后要严格照色谱进行排序。 ④对于旋压式分线盒,由于穿刺线夹不可能保证把电缆外皮刺破,所以实际施工中必须将电缆外皮剥离后才进行旋压。 ⑤施工中应对每个分线盒进行粘贴标签,并进行测试。标签标识由公司统一规定。

      1 评论

    • [昵称被屏蔽] 2016-02-04 19:10

      综合布线系统施工规范方案
      (一)施工前的检查

      1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工:

      (1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全;

      (2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求;

      (3)电源已经接入设备间,应满足施工需要;

      (4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好;

      (5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。

      2.交接间环境要求

      (1)根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。

      (2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。

      3.器材检验要求(略)

      4.安全要求(略)

      5.技术准备(略)

      (二)双绞线传输通道施工

      1. 金属管的敷设

      (1)金属管的要求

      金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。

      (2)金属管的切割套丝

      在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。

      管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。套丝时,先将管子在管钳上固定压紧,然后在套丝,套完后应立即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑。

      (3)金属管的弯曲

      在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。

      金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住

      管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。

      暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25-30mm。

      (4)金属管的连接

      金属管连接应牢靠,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2.2倍。金属管的连接采用短套接时,施工简单方便;采用管接头螺纹连接则较美观,可保证金属管连接后的强度。

      金属管进入信息插座的接线盒后,暗埋管可用焊接固定,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2016-02-04 13:05

      综合布线施工规范 一、强电电路部分: 1、 配线: ① 电缆敷设前,应做外观及导通检查,可用万用表测量其通断、阻值、绝缘等。 ② 配线时,相线与零线的颜色应不同;同一相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)有条件的话尽量采用黄绿双色线,如采购困难宜采用绿色。 ③ 配线时,所用导线横截面积应满足用电设备的最大输出功率。杜绝不同线径混用或并用, 例如6平方毫米的线不能与4平方毫的米线相搭配,不同位置电源端不能并用同一根零 (N)线。 ④ 配线必须穿管(阻燃型PVC管材)。 ⑤ 在线路安装时,一定要严格遵守“火线进开关,零线进灯头”、“左零右火、接地在上” 的规定,避免发生安全事故。 ⑥ 对未连接开关、插座等线路端,要进行处理,用胶布将线头缠绕、顺序为PE、L、N。 2、 确定点位: ① 点位确定的依据:根据设计图纸,结合墙上的点位,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的 暗盒位置标注出来。 ② 暗盒高度的确定:除特殊要求外,所有暗盒距地高度30cm,开关安装距地1.2-14m, 距门框15cm-20cm。 ① 测量出配线箱到各点位端的长度,各点位出口处线的长度为20cm-30cm,配线箱内:预留线的长度为50cm。 ② 确定标签:将各类配线按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明名称-房间-序号。 3、 配线线径选择: 2.5平方毫米铜电源的安全截流量为28A,4平方毫米铜电源线的安全截流量为35A,6平方毫米铜电源线的安全截流量为48A,10平方毫米铜电源线的安全截流量为65A,16平方毫米铜电源线的安全截流为91A,25平方毫米铜电源线的安全截流量为120A。铝芯线线径要取铜线的1.5-2倍。 4、暗装开槽: ① 开槽路线根据以下原则:路线最短,不破坏原有强电,不破坏防水,不与其他线路交叉。 ② 确定开槽宽度:根据线路走向的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。 ③ 确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。 ③ 线槽外观要求:横平竖直,大小均匀,开槽时要先用墨斗或其他方式进行线路走向标示。 5、明装: 室外部分必须采用PVC管,室外布线沿墙敷设每米不少于2个固定线卡;所用附件须齐全,穿墙孔应内高外低,防止有些环境施工后雨水流入室内。室内部分可采用PVC管和PVC线槽板,施工要求横平竖直、整齐美观,接头和转弯处要使用附件。 ① 从如端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,在线路中心弹线,然后在固定点位 置进行钻孔,埋入塑料胀管或伞形螺栓。弹线时不应弄脏建筑物表面。 ② 根据膨胀管直径和长度选择钻头,在标出的固定点位置上垂直钻孔,塑料胀管敲入后就 与建筑物表面平齐为准,用半圆头自攻螺丝4mm*30mm加垫圈将线槽底板固定在塑料胀管上,两点间距离不大于1米,紧贴建筑物表面。应先固定两端,再固定中间。 6、桥架安装 电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。各种

      弯通及附件规格应符合工程布置条件并与金属桥架相配套。 ① 桥架安装前,避免与大口径消防管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。 ② 跨距一般为2m就要进行支撑,垂直敷设时其固定点间距为1.5m。 ③ 将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架与桥架 之间用连接板连接,连接采用半圆头在桥架内侧,经切割后的桥架需重新钻孔连接。 ④ 桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度偏差不超过 5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。 ⑤ 如需接地处理,在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈,桥架之间用不小于4 平方软铜线进行跨接,再将桥架与接地线相连,形成电气通路。桥架整体与接地干线应 有不少于两处的连接。 ⑥ 与弱电电缆桥架距离不小于5cm。 7、配电箱安装 ①配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。 ②应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础钢板上。钻孔时应先用定位冲进行预定位再钻孔,防止孔位移动,造成安装歪斜。 ③箱体安装高应在1.4M以上。 ④多股线应涮锡,不准有断股。150A上断路器接线时应做线鼻并浸锡处理。 ⑤安装完成后检查进线输入端、设备上有无遗留下的杂物、工具等。 二、弱电电路部分 1、电缆敷设前,应做外观及导通检查。 ①网线可先进行开路测量后分别将双绞线一端短路,另一端时行测量,确认无误后方可放线。 ②语音、视频、信号等检测同上。 2、为了保证施工的质量,规定: ①应按照“先远后近”进行放线,拉线时每段线的长度不超过20米,超过部分必须有人接送。 ②在线路转弯处必须有人接送,拉线时就轻拉轻放,避免线缆损伤。 ③管路两端设备处导线应根据实际情况留有足够的冗余。 ④布放线缆时,线缆不能放成死角或打结,以保证线缆的性能良好,水平线槽中敷设电缆时,电缆应顺直,尽量避免交叉。 ⑤留线长度:楼层配线间、设备问端预留长度宜为0.5~1.0m,网络机柜留长度3m以上,无法确定设备点应按安装房间最长可能安装位置进行预留。信息出口端预留长度为40m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。 ⑥线缆敷设时,两端应做好标记,线缆标记要表示清楚,在一根线缆的两端必须有一致的标识,线标应清晰可读。标线号时要求以左手拿线头,线尾向右,以便于以后线号的确认。 2、语音、网络模块 ①网络线序标准为EIA/TIA的布线标准中的568B。3、大对数电缆 ①护套剥离长度0.5m,过短容易在编组过程中出现混色。 4、视频监控系统 ①焊接同轴电缆BNC接头,用小刀将同轴电缆外层保护胶皮剥去1.5cm,挑开金属屏蔽层后将其拧紧,再将芯线外的乳白色透明绝缘层剥去0.6cm,使芯线裸露,将金属屏蔽层穿孔后用钳子夹紧,将芯线插入芯线插针尾部的小孔中后用钳子用力夹一下,焊接时注意不要将焊锡流露在芯线插针外表面,会导致芯线插针报废。 ②测试电路是否畅通,无误后现场使用监视器对事先确定好的位置时行测试,以便等到更好的监视安装位置。 ③定位后装上配套支架,枪式摄像机需安装护罩,对进入护罩的同轴电缆及电源线进行外套波纹管处理,如采用小型电源适配器的可装入护罩后端。 ④室内摄像机的安装高度应为2.5m以上,室外应为3.5m以上,如现场环境达不到要求可根据甲方要求定。 ⑤监控机柜背面距离墙面就不少于80cm。 ⑥对采用集中供电的开关电源应对其进行外加配电箱 5、报警系统 ①安装烟感探测器时,应水平安装,安装间距不应超过10m,探测器距端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半。 ②探测器的“ ”线应为红色,“—”线应为蓝色,信号线采用不同颜色区分,同一工程中相同用途的导线颜色应一致。 ③探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。 ④红外探头安装的高度应控制在2.0m——2.4m以内,安装的位置注意不要选择温差大的地方,要避免强光照射。 ⑤控制键盘安装在大门的开启方,高度1.2m——1.5m。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   