漏电保护器的接线方法是什么

孙剑佛 | 被浏览673次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-01-30 23:19

    漏电保护器接线方法:   1.   标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源断而断电,以致长时间通电而烧毁。
    2.   安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保措施。   
    3.   安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。   
    4.   工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。   
    5.   采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-01-30 20:18

    你好   希望能帮到你
    中间的是一个双极开关,可以作为总断路器使用(倒下位置,把它放在最左边),电源进线火线接在左边上口,零线(N)接在右边上口,右边下口出来的N线接至箱上面的N排,电源进来的PE线接至箱上面的PE排。把漏电开关放中间位置,上口的L端接至总开关的左下口,上口的N端接至总开关的右下口。漏电开关的下端N端子送至房间插座的左孔(面向插座正面板),下端的L端子(在N端子的旁边)送至插座的右孔,从上面PE排上送至插座的上孔(保护地线)。单极开关作为照明控制开关,其上口接至总开关的左下口(火线),下口送至灯的墙壁开关,灯的零线从上面N排取得。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-01-30 13:19

    漏电开关, 有接线标识 L是火线 N是零线 上口是进线 下口是接负荷的。
    漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 漏电保护器接线接反了会有什么影响吗?
    • az1091468006 回答:漏电保护器有两种开关结构:及单触头开关型和双触头开关型。单触头开关型在动作时,只切断表明火线(L)的那一侧,这种漏电保护器决不可以反接的,否则不会起到保护作用,会有触电危险的。 无论单触头开关型或者双触头开关型漏电保护器,进线接反是不会出现“一合闸马上跳闸”的现象。但是,作为电气施工人员应该养成规范的好习惯,按照要求正确接线。
    • 热水器漏电保护器 漏电保护器工作原理 漏电保护开关接线 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护器和漏电断路器的区别是什么?
    • memedaxpg 回答:1、漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置(以下简称RCD),是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流) 2、断路器是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气断路器(开关)、若以sf6气体为灭弧介质的称六氟化硫断路器(开关)。断路器一般以额定电流(负荷)选择,
    • 热水器漏电保护器 漏电保护器工作原理 漏电保护断路器 1年以前