自粘聚合物改性沥青防水卷材施工工艺谁清楚?

杨雪 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 奋斗_9500 2016-01-18 21:14

        清理基层→定位、弹线→抹聚合物水泥基弹性防水涂料或水泥砂浆→揭掉卷材下表面的隔离膜→节点加强处理→铺贴防水卷材→提浆、排气→养护(48小时)→搭接口密封→质量验收

        1.基层清理、湿润:用扫帚、铁铲等工具将基层表面的灰尘、杂物清理干净,干燥的基面需预先洒水调湿,但不得残留积水。

        2.抹聚合物水泥基弹性防水涂料或水泥砂浆:

        采用聚合物水泥基弹性防水涂料时,其厚度一般为2mm~3mm,与自粘卷材构成刚柔二道复合防水系统,铺抹涂料时应注意压实、抹平。在阴角处,应在基层处理时用水泥砂浆抹成半径为50mm的圆角。抹聚合物水泥弹性防水涂料宽度比卷材的长、短边各宽出100mm~300mm,并确保聚合物水泥基弹性防水涂料的平整度。

        采用1:3水泥砂浆时,其厚度一般为10mm~20mm(视基层平整情况而定),铺抹时应注意压实、抹平。在阴角部位,应以水泥砂浆分层抹成半径为50mm的圆角。铺抹水泥砂浆时,铺抹水泥砂浆的宽度比卷材的长、短边各宽出300mm。

        3.细部节点加强处理:在大面积卷材铺贴前,应对细部节点部位按照规范要求加强处理。

        4.防水层大面卷材铺贴:

        揭掉防水卷材下表面的隔离材料,将卷材平铺在聚合物水泥基弹性防水涂料或水泥砂浆上。卷材与相邻卷材之间为平行搭接方式铺设(一般情况下,不宜采用对接防水)。搭接缝宽度不少于60mm。

        5.提浆、排气:用木抹子或橡胶板拍打卷材上表面,排出卷材下面的空气,使卷材与聚合物水泥基弹性防水涂料或水泥砂浆紧密粘结。

        6.养护:卷材铺贴完成后养护48小时(具体时间视环境温度而定,一般情况下,温度愈高所需时间愈短)。卷材搭接缝及密封处理:可采用自粘封口条压盖在对接部位。操作时,先将卷材搭接部位上表面的隔离膜(或硅油隔离纸)揭除,再粘帖自粘封口条。若搭接部被污染,需先清理干净。

      0 评论

    • 家和往事兴 2016-01-18 19:01

      1、基面清理:
      清除基层表面杂物、油污、砂子,凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净,清扫工作必须在施工中随时进行,并修补平整表面。尤其铲除排水口、烟囱、管壁上的水泥砂浆等附着物;
      阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧角,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm。 基面若有明水,扫除即可施工。
      2、配置水泥素浆:
      按水泥:水=2:1(重量比)。先按比例将水倒入原已备好的拌浆桶,再将水泥放入水中,浸泡15~20分钟并充分浸透后,把桶面多余的水倒掉;然后加入水泥用量的5%~8%聚合物建筑胶(保水剂),用电动搅拌机进行搅拌,搅拌时间5分钟以上。
      3、弹基准线试铺:
      根据施工现场状况,进行合理定位,确定卷材铺贴方向,在基层上弹好卷材控制线,依循流水方向从低往高进行卷材试铺。
      4、撕开卷材底部隔离纸:
      卷材试铺后,先将要铺贴的卷材剪好,反铺于基面上(即是底部隔离纸朝上),撕剥去卷材隔离纸。撕剥时,已剥开的隔离纸宜与粘结面保持45~60度的锐角,防止拉断隔离纸,尽量保持在自然松弛状态,但不要有皱折。
      5、卷材铺贴:
      滚铺法:将卷材对准基准线试铺,在约5m长处用裁纸刀将隔离纸轻轻划开,注意不要划伤卷材,将未铺开卷材隔离纸从背面缓缓撕开,同时将未铺开卷材沿基准线慢慢向前推铺。边撕隔离纸边铺贴。铺贴好后再将前面试铺剩余的约5m长卷材卷回,依上述方法粘贴在基层上。
      抬铺法: 把已剪好的卷材反铺于基面上(即是底部隔离纸朝上),待剥去卷材全部隔离纸后,再将水泥素浆刮涂在卷材粘结面和基面待铺位置,然后分别由两人从卷材的两端配合抬起,翻转和铺贴在待铺位置上。卷材与相邻卷材之间为平行搭接,待长、短边搭接施工时再揭除上下卷材搭接隔离膜。
      6、辊压排气:
      待卷材铺贴完成后,用软橡胶板或辊筒等从中间向卷材搭接方向另一侧刮压并排出空气,使卷材充分满粘于基面上。搭接铺贴下一幅卷材时,将位于下层的卷材搭接部位的隔离纸揭起,将上层卷材对准搭接控制线平整粘贴在下层卷材上,刮压排出空气,充分满粘。
      7、搭接封边、收头密封:
      单面粘卷材搭接边施工:短边相邻卷材之间为平行搭接,用HNP胶粘带盖条加温粘结(屋面胶粘带盖条宽度100㎜,地下室胶粘带盖条宽度160㎜)。长边为加温自粘搭接,搭接宽带不小于80mm。大面积铺贴完成后24小时再进行搭接边施工,施工时清理干净搭接边部位的泥浆及灰尘,再揭除上下卷材搭接隔离膜(短边不用撕隔离膜),用热风枪边加温边粘结。双面粘卷材搭接边施工:直接将上下卷材搭接处的隔离膜撕开,搭接边刮涂(大面积涂刮水泥素浆时同时施工)水泥素浆胶搭接在一起,直接用水泥素浆封口,长、短边搭接宽度:不小于80㎜。最后用水泥素浆抹平封死。
      8、成品养护及保护:
      晾放24小时至48小时(具体时间视环境温度而定,一般情况下,温度愈高所需时间愈短)。高温天气下,防水层应防止暴晒,可用遮阳布或其他物品遮盖。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-01-18 03:25

      施工工艺    4.1 施工流程    基层清理——涂刷基层处理剂——铺贴附加层——弹线定位——第一道防水卷材铺贴——第二道防水卷材铺贴——质量检验——成品保护    4.2 操作要点及技术要求    4.2.1基层处理:将基层清扫干净,涂刷基层处理剂的基层要求干燥。 4.2.2涂刷基层处理剂:将基层处理剂涂刷在基层表面,并且要涂刷均匀,不得漏刷或露底。基层处理剂涂刷完毕,达到干燥程度(一般以不粘手为准)方可施行附加卷材的铺贴施工。当基面较潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。    4.2.3一般细部附加处理:用500 mm宽附加层卷材在两面转角、三面阴阳角等部位进行附加增强处理,平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面隔离纸撕掉,立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上,附加层要求无空鼓,并压实铺牢。    4.2.4弹线铺贴自粘卷材:在已处理好的基层表面,按照所选卷材的宽度.

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前
    • 1 回答
      • 粘钢加固的应用效果?
      • 烈焰_5169 回答:1.提高结构强度:粘钢加固可以有效提高结构的抗拉和抗剪强度,增强结构的整体刚度和承载能力。这对于旧有结构的加固和改造非常有效,可以避免拆除重建的成本和麻烦。 2.增加结构稳定性:粘钢加固可以提高结构的抗震性能和稳定性,减少结构在地震或其他外力作用下的变形和破坏。这有助于保护人员的生命安全和财产的安全。 3.减少结构
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 3个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 3个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 3个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们