防水卷材施工标准要求是什么

冯淑霞 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 没有昵称_0108 2016-01-11 19:54

      1、屋面卷材防水工程施工前,应先掌握细部构造及有关技术要求,并应编制防水工程的施工方案或技术措施。
      2、屋面工程的防水必须由防水专业队伍或防水工施工。严禁非防水专业队伍或非防水工进行屋面防水施工。
      3、屋面防水工程所用的卷材应符合设计图纸的要求,并有材料质量证明文件,并经指定的质量检测部门认证确保其质量符合技术要求。材料进场后,工地应在监理人员的见证下按规定取样复试,提出试验报告。
      4、当下道工序或相邻工程施工时,对屋面工程已完成的部分应采取保护措施,防止损坏。
      5、伸出屋面的管道、设备或预埋件,应在防水层施工前安装完毕。屋面防水层完工后应避免在其上凿孔打洞。
      6、卷材防水层底下的找平层表面应压实平整,并有二次以上的压光且充分养护,不得有酥松、起砂和起皮现象。
      7、基层与突出屋面结构的连接处,以及基层的转角处均应做成圆弧,圆弧半径为50mm,水落口做成略低凹坑。
      8、屋面坡度小于3%时卷材宜平行屋脊铺贴;大于3%可平行或垂直屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。
      9、屋面卷材防水施工时应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。
      10、高聚物改性沥青防水卷材的搭接宽度:采用满粘法时为80mm,采用空铺法、点粘法、条粘法时为100mm。
      11、搭接缝宜用材性相容的密封材料封严。在铺贴卷材时,不得污染檐口的外侧和墙面。
      12、上女儿墙的卷材的端部应裁齐,压入预留的凹槽内,用压条或垫片钉压固定,然后用密封材料将凹槽封严。
      13、屋面卷材采用热熔法铺贴卷材时加热应均匀,以卷材表面熔融至光亮黑色为度,不得过份加热或烧穿卷材。
      14、卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,滚铺时应排除卷材下面的空气,使之平展,不得皱折。
      15、热熔法铺贴卷材时搭接缝部位的处理宜以溢出热熔的改性沥青为原料,并应随即刮封接口。
      16、高聚物改性沥青防水卷材屋面采用水泥砂浆作保护层时,水泥砂浆表面应抹平压光,并设置1m2的分格块。
      17、高聚物改性沥青防水卷材屋面严禁在雨天施工,施工中途下雨应做好已铺卷材周边的防雨水的防护工作。
      18、屋面防水卷材施工完成后,应将落水管孔等堵严,蓄水试验24小时以上不渗漏才算合格,否则返工重做。

      1 评论

    • du845968102 2016-01-11 17:54

      一、施工工具:汽油喷灯(3.5升)、滑轮、刷子、压子、剪子、卷尺、扫帚等。
      二、基层处理:基层为水泥砂浆找平层,基层必须坚实平整,不能有松动、起鼓、面层凸起或粗糙不平等现象,否则必须进行处理。
      三、基层必须干燥,含水率要求在9%以内,测试时在基层表面放一块卷材,经3—5h后如其下表面基本无水珠时即可施工。
      四、在施工前要认真清扫基层表面上残留的水泥砂浆残渣、灰尘及杂物,然后涂刷底油,要求涂刷均匀一致,一次涂好,干燥8h以上(以气温而定,不粘脚为宜)一般每平方米用量为0.2—0.3kg。
      五、复杂部位处理:阴阳角部位均应做成八字形,对女儿墙、管根、烟筒、排气孔及落水口、伸缩缝等拐角部位均应做附加层,一般宽为30cm,搭接为6—8cm。
      六、卷材铺贴:铺贴卷材前,要量好要施工的防水面积,然后根据材料尺寸合理使用材料,从最低处开始铺贴,先将卷材按位置放正,长边留出8cm接茬、短边留出10cm接茬。然后点燃喷灯对准卷材底面及基层表面同时均匀加热(喷灯嘴距卷材表面约30cm为宜),待卷材表面熔化后,随即向前滚铺卷材,并把卷材压实压平,接茬部分以压出熔化沥青为宜,滚压时不要卷入空气和异物,并防止偏斜、起鼓和折皱。最后再用喷灯和压子均匀细致的把接缝封好,防止翘边。
      七、劳动保护及安全防护:卷材在运输及施工过程中要防止坚硬物体硌伤、刺破,施工完毕后禁止随意践踏,并做好使用保护工作。在施工过程中戴好手套,避免烧伤、烫伤,对于汽油桶、卷材等易燃物品要单独存放,远离火源,预防火灾和工伤事故的发生。
      1.施工前准备工作
        1.1组建项目经理部,并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作:
        1.2在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收;
        1.3熟悉施工图纸,确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划,并做好临建和生产用房的安排工作;
        1.4按计划组织施工必要工具的到位,对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备足、备全、备齐;
        1.5落实材料供应计划,在现场监理参加的情况下,切实做好材料进场的检验工作,必要时抽样送检.
      1.2.材料准备
      SBS改性沥青防水卷材。选用3mm聚脂胎,I型,矿物颗粒覆面卷材。
      1.3.施工用具
        根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如密封膏、冷底油等。并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。
      2.施工工艺及方法
        2.1.施工工艺流程
        2.2.施工方法
        2.2.1.基层检查验收
        基层要求表面干燥,其含水率按规定不应超过8%,或通过覆盖粘结试验。要求表面应平整,保证基层坚硬、不出现起砂、裂缝、松动、起鼓、不平等现象。表面平整检查应采用2m长直尺检查,直尺与基层的间隙不应超过5mm,只允许平缓变化,每米长度内不得多于一处,表面无积水,排水坡度应符合设计要求。
        防水基层若有缺陷或积水等现象,必须进行处理,合格后方可进行防水层的施工。
        2.2.2.冷底油施工
        先将验收合格的基层进行清理,并在基层上涂喷处理剂,要求处理剂涂喷要均匀,待基层处理干燥后,再进行防水卷材的铺设施工。
        2.2.3.防水卷材的铺设
        防水卷材的铺设应按规范要求平行或垂直于屋脊方向铺设。我们计划将防水卷材按粮库的现场实际情况,按顺水方向由低向高平行于屋脊方向或出之于屋脊方向进行铺设。
      ⑴施工前应将验收合格的基层清理干净,并将棱角处尘土吹净。
        ⑵涂刷基层处理剂要均匀一致;
        ⑶基层处理剂干燥后,应按设计要求对屋面防水工程需做附加层的部位进行处理。
        ⑷确定卷材铺贴顺序和铺贴方向,并在基层弹线,然后铺贴卷材。
        ⑸用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角,喷灯距交界处300mm左右,使卷材表面的沥青层液化,边烘烤边向前滚卷材,随后用压辊滚压,使其与基层或与卷材粘结牢固。注意烘烤温度和时间以使沥青层呈融溶状态为度。
        ⑹卷材搭接按以下方法进行:
        a长边搭接:卷材纵向搭接宽度,单层防水≥80mm,必须仔细操作,先熔去待搭接部位卷材上的防粘层和粒料保护层,同时应熔化接缝两面的粘结胶,然后进行粘合排气,用手持辊压实,并应有明显沥青条;
        b短边搭接:卷材两端必须全部粘结,搭接宽度,单层宽度应≥100mm,并在基层卷材定位弹线、试铺,按卷材规格、铺设要求、屋面排水坡度、细部尺寸,确定卷材的铺设方案。
        c同一层相邻两幅卷材铺贴:横向搭接边应错开1500mm以上,且上、下两层卷材禁止相互垂直粘贴。
        第二道防水施工工艺流程同第一道设防,但应注意上下两层卷材长边接缝应错开不小于三分之一幅宽,短边搭接缝错开不小于1.5m。
        d带板岩片卷材短边搭接:需要去掉搭接部位的岩片层,在卷材上定出位置用喷灯加热相关部位后用抹子刮掉板岩部分。
        ⑺卷材铺贴完毕后,必须对搭接部位、端部及卷材收头部位进行密封处理,应嵌涂密封材料、封口胶或冷贴结剂,然后抹平,使其形成明显沥青条。
        2.2.4.成品保护措施
        ⑴第一道卷材铺贴经检验合格后,应对防水层采取保护措施。尽量减少交叉施工,以避免防水层被破坏。
        ⑵第二道卷材铺贴经检验合格后,进行后继工序施工时应尽量避免破坏已完工的防水层。若不慎将防水层破坏,破坏方应及时通知我方以便进行维修。若后继工序将对防水层造成较大影响时,请施工方在施工前与我方现场管理人员联系,以便共同商讨防水层的保护措施。
        2.3.细部构造处理
        防水卷材铺设的另一个关键工序是细部的构造处理。如细部的构造处理不能达到设计要求,将对防水工程的质量造成重大的影响。其细部处理包括雨水口的处理、天沟的处理、排气出口细部处理、与山墙连接处的处理等。
      3.质量标准及质量保证措施
      3.1.质量标准:
        本工程质量标准必须保证各项指标均达到国家有关规范、标准及设计图纸要求,其最终验收标准达到优良标准。
      3.2.质量保证措施
        3.2.1.基层应符合设计要求,经业主、现场监理及现场有关单位验收合格后,方可进行下一道工序的施工;
        3.2.2.应严格要求全体施工人员要牢固树立“质量第一”的思想意识,严格按照施工规程及施工图纸进行施工;
      3.2.3.施工负责人要积极配合土建施工单位及技术检查负责人的工作,及时做好防水层的自检手续。施工中如有不同意见,应及时与建设单位及现场监理取得联系,在其协调下得到妥善的解决;
        3.2.4.做完附加层后,要及时邀请建设单位、监理及土建施工单位进行检查和验收。并应签字认可,验收合格后方可进行大面积铺设。蓄水试验后,邀请有关人员共同检查试验结果,并在验收单上签字认可;
        3.2.5.土建施工单位在进行下一道工序施工时,应注意防水层的保护,如有损坏,应及时通知防水施工单位,以便补救。
      4.安全、文明施工
        施工中必须做好如下安全防护措施:
        4.1.施工人员必须配戴安全帽,危险地带必须配备安全带;
        4.2.严禁施工人员酒后施工;
        4.3.在施工人员进场前做好安全教育,并在施工中确定安全员,落实安全检查措施;
        4.4.严格施工用电安全保护工作,并在施工时应配备好灭火器材;
        4.5.大风或大雨天气,为保证施工安全和施工质量,应停止施工。

      1 评论

    • 一追再追 2016-01-12 10:51

      防水卷材施工方法:常用防水卷材有两种,一种为SBS(改性沥青防水卷材)类,一种为高分子类(聚乙烯丙纶) SBS做法: 1、刷基层处理剂:基层底油起到清洁底层提高卷材粘接强度,必须要求满刷,其厚度适中,过薄看到基层,过厚不易挥发影响施工时间,其工具用滚刷刮.

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。