    一、环境要求

      1.温湿度

      根据计算机房设计规范GB50174—93(电子计算机机房设计规范)的规定,机房室内温湿度应满足下表要求。普通居民住宅、办公室的要求较为宽松,一般要求温度控制在21-27℃,湿度控制在35%-75%。
    2.空气洁净度

      机房对空气洁净度有较高的要求。因为设备内部积累灰尘,一方面影响设备的冷却效果,容易造成设备局部过热:另一方面灰尘会吸附水分产生腐蚀,引起电路板等设备的绝缘性能下降。因此GB5017493对机房内洁净度要求为:每升空气中大于或等于0.5 μm的尘粒数应小于18000粒。

      普通的生活和办公环境对空气洁净度没有明确的规定。

      3.机房设备的散热量

      机房内有多种设备,其发热量各不相同,热密度远大于一般民用和办公环境。在寒冷的冬季依然需要制冷,机房设备散发的热量都是以显热的形式出现,室内显热比在90%以上。

      舒适性环境的散热量小,需除去相当多的潜热,显热比要求低。

      二、机房专用空调和舒适性空调设计的对象

      机房空调是为保证机房内恒定的温湿度、洁净度等设计。舒适性空调是为人提供舒适的办公生活环境而设计。

      根据上文分析,机房内的温湿度和一般办公生活要求有很大的不同,所以针对不同要求,空调的设计也有很大的区别。
    上表列出了机房专用空调和舒适性空调的风量、出风温度、显热比等几个重要设计参数的区别,造成区别的原因是机房环境和舒适性环境对温湿精度的要求不同,热密度不同和对显热比的要求不同。

    四、舒适性空调运行于机房条件下连续运行故障问题分析

      从室外环境温度来看:舒适性空调在设计理念上只是在夏季发挥降温功能, 室外温度较低时,即无法进行制冷。夏季制冷时舒适性空调可正常 运行,随着冬天室外温度的下降,冷凝压力降低,蒸发压力也随之下降,蒸发温 度低,产生蒸发器低温保护,同时空气处理时过度除湿,蒸发器容易结霜,导致 机组不能正常工作。而且制冷剂循环流量减小,制冷量下降,使机组设备不能正 常散热。而标准机房的特点是发热量大,其空调即使在冬季也要具备降温功能。 舒适性空调在冬季运行时,制冷量下降,蒸发器温度低、结霜,机组不能正常 工作,不能适应机房的冬季运行要求。精密空调采用可调速冷凝风扇和带储液罐冷凝器等方法,保持冷凝压力,适应各类室外温度变化的要求,在室外-35℃时仍能保证空调24小时正常工作。

      五、从使用效果方面分析

      1. 温度控制精度

      舒适性空调采用比例控制方法,易造成温度的波动,控制精度低。精密空调 采用PID(比例、微分、积分)控制方法,控制精度高。大风量有利于机房温度场的均匀分布,能更精确的控制温度和防止局部过热情况的出现。

      2. 湿度控制

      舒适性空调只能在制冷的同时除湿,不能加湿。而且在除湿的同时无法对温 度进行控制。对湿度的控制只是“听天由命”,不能提供控制手段,只能采用另外增加加湿器进行湿度控制。由于加湿器和空调是独立的设备,不能很好的协调, 对湿度控制精度差,而且常常会有加湿器加,湿空调除湿等浪费能源的情况。

      精密空调配有加湿器和再加热器,不但能加湿,而且在除湿时控制机房的温度的恒定,保证在温度和湿度的统一稳定。

      3. 可靠性和使用寿命

      机房专用空调的可靠性高,MTBF一般都在10万小时以上,设计寿命为15年。舒适性空调也会标称设计寿命8年,但一般是按每年运行6个月,每天运行8小时设计。如果把舒适性空调在机房中365天,每天24小时运行,其设计寿命不超过3年。

      从精密空调和舒适性空调所选用的零部件上看,精密空调的零部件明显高舒适性空调一个档次,采用的均是工业等级的高可靠性部件。

    0 评论

  • Lin_4987 2016-01-11 00:44

    一、场地准备
    1、设备开箱后要检查设备的规格、型号及所带的备件是否与合 同的装箱单相符,设备外观与内部是否完全无损。
    2、 风冷型空调机室内机与室外机组在出厂时都充有 0.2—0.5MPa 氮气,在设备开箱后即应首先检查,如发生异常情况应及时与厂家联 系,如无问题即可进行就位工作。
    3、为了良好的隔热、隔湿效果,窗面应密封或至少双层玻璃, 为了避免湿空气进入房间, 采用聚乙烯薄膜型天花和板上贴乙基墙纸 或涂塑料基油漆。
    4、机房内一般人员较少,可适量注入新鲜空气,一般为循环风 量的 5%,为了防止灰尖通过缝隙进入,房间应维持正压,并且进入 的新鲜空气的加热、 制冷、 加湿、 除湿负荷应考虑进气总的负荷要求。
    5、为减少空气分布阻力和对房间任何部分通道的堵塞,要对所 有电缆和管道做好仔细放置, 所有在抗静电地板下的电缆和管道应水平放置,尽可能与空气道平行。
    6、上送风空调机最好设置在单独房间内,为保证足够的回风气 流,必须留有足够的送风和回风开口面积,并要注意送风方向,要顺 着空气流动的方向送入空调房间内。
    二、机房空调的安装
    1、空调机为下送风时,建议地坂高度应≧300mm,空调机四周应留有足够的维修空间,其距离应能够方便地打开机柜的门以及维修人员适当的活动空间。
    2、室外机的安装应放置在较为空旷和空气干净的地方,为了方 便空气的流动,提高散热效果,室外机的周围及上部不应有遮挡物存在。
    3、 室外机由于条件限制必须侧装时, 应做好牢固的支撑固定架, 并严格按照上进下出的原则连接气管和液管。
    4、气管和液管的安装要求美观、整齐、横平竖直,多根管道布 置在同一平面支架上,不要将一部分管道重叠在另一部分管道上。
    5、要使室内、室外机连接管道的长度尽量缩短和减少弯头,并 且都应具有良好的保温,不允许有断接和遗漏,并且用支架固定好。
    6、气管的垂直高度每升高 12M 应设一存油弯,停机时搜集冷凝 的制冷剂和冷冻油,开机时确保冷冻油的流动。
    7、水平气管应向冷凝器方向倾斜,这样一旦停机,油液和已冷 凝的制冷剂就不能流回机内。
    8、穿过砖体结构的所有铜管均应加上绝缘层,以免损坏管道, 并可确保一定的柔性。
    9、在开始架设管道之前,应检查管件内部是否干燥、清洁,通 常用直管连接时,应用无水乙醇清洁管道内壁二遍,并随时注意用塞 子封闭管道的端头。
    10、在焊接过程中,应使用正确的工具和焊料,焊接工作区应非 常清洁,四周不得有易燃物品,以防止产生有毒气体,另外值得注意 的是在完成最后一个接头的焊接之前, 应在相关的位置卸下有关的螺 帽接头,以避免管内压力升高。
    11、在所有管道连接完成之后,用氮气进行试压检漏,充气压力 应≧1.4MPa,并且要从高、低压部分同时充入氮气,直至平衡为止。
    12、在充入氮气后,24 小时的保压时间应无泄漏,如 24 小时内 气温变化较大,由于气体的热胀冷缩特性,压力会有微小变化,如温 差为 3℃,压力变化≤1%,应属正常,如果压力变化值超标,那么应 查出漏点,重新补焊试压。
    三、机房空调的调试
    1、试漏完成后,放掉系统内氮气,用双连压力表连接吸排气阀 门,打开真空泵及吸排气阀抽真空,时间不少于 90 分钟,有曲轴箱 油加热器的应同时打开,直至系统真空度无限接近 760mmHg。
    2、抽真空结束后,静态从排气阀处直接注入氟里昂液体,观察 低压表,使之上升至 6—7kg/cm2 处,关闭排气阀,开机从吸气阀处 补充氟里昂气体,直至视液镜内气泡刚刚消除时停止充灌,这时双连 表的低压指标应在 0.4—0.5 MPa,高压表的指标应为 1.5—1.8 MPa。
    3、开机调试前,应仔细检查风机皮带的松紧度,手按下在 10— 15mm 的变形为宜。检查电机及皮带轮的固定螺丝是否紧定在键槽平 面上,所有固定螺丝复紧一遍。
    4、测定各零部件的静态阻值,运行电流,并做好记录。
    5、在自动状态下,以室内工况为参照点调高温度设定值,使电 加热器分级自动投入工作。 调低温度设定值,使压缩机分级自动投入工作。 调高湿度设定值,使加湿器自动投入工作。 调低湿度设定值,使压缩机自动投入工作。
    6、室外机调速器的设定 室外风机调速器,可使室外调速电机在 1.4MPa—2.4MPa 之间进 行调节,通过压力变化,导致输出电压变化而达到平滑无极调速的目 的。 它的调节方法是通过 MINSPEED(最小速度)和 F.V.S(满负荷电压) 两个设定点的调整而使室外机转速变化,充分满足制冷系统的散热要 求和稳定运行压力的功能。设定调整参阅室外冷凝器章节。
    7、室外电机压力开关的功能 为了降低成本,某些厂家的室外电机没有采用调速电机,而是利 用压力控制器来达到控制压缩机运行压力的目的, 该压力控制通常在 1.7MPa 起转,1.3MPa 停转,如此往复循环,使高压压力控制在大约 0.4MPa 范围之内。
    四、性能测试
    性能测试一般用于选型测试,也有的用于设备淘汰的依据。测试 是在设备运行稳定后进行的, 测试过程中注意避免对机组本身造成伤害。
    1、制冷量的测试 制冷量指单位时间内制冷设备产生的冷负荷, 是用于衡量制冷技 术指标。制冷量与送风量,制冷剂数量,室内外温湿度,制冷系统的 高低压力等有关。 只有在专业人员调试正常的基础上方能进行性能测 试,并要求在规定的测试条件下进行,即室内回风温度 22℃。湿度 50%。室外温度 32℃。在测试前须先检查过滤网,皮带,高低压力, 制冷剂等情况。温度采集点尽可能靠近气流的中心位置,并尽可能靠 近进出风口,以避免周围气流和热源的干扰。
    制冷量的测试方法如下:
    (1)计算出回风口面积 S;
    (2)以过滤网对角线四等分点作为测试点,用风速仪分别测出风 速,求得平均值 V;
    (3)用温度仪在回风口测出回风的温度 T1 和湿度ψ1,在出风口 测出出风的温度 T2 和湿度ψ2;
    (4)根据测得 T1,ψ1,T2,ψ2,查湿空气焓湿图,查出其对应 的焓值 H1 和 H2;
    (5)计算出制冷量 Q; Q=V*S*(H2-H1)*ρ 式中ρ为空气密度,取 1.20。

    2、能效比η 能效比指设备产生的制冷量与消耗的电能之比, 即产出投入之比, 是衡量空调经济性能的重要指标。能效比越高,空调越节能。在制冷 的工作状态下, F41B 表测出空调总输入功率 W, 用 则能效比: η=Q/W 式中:Q 为制冷量;W 为总输入功率。 注意:对双压缩机的系统,测试时确保两台压缩机均稳定工作。 测试时,除湿、加湿、加热均不工作。
    (1)显冷比γ 显冷比只用于空气降温的冷负荷与总制冷量之比。 总制冷量中的 一部分使空气温度下降;另一部分用于除湿,经冷却的空气中含湿量 下降,相对湿度却增大。通信机房内通信产生大量的热负荷,而湿负 荷却很少。在通常情况下,对通信机房只需除湿。因此,机房专用空 调的显冷比越大越好。显冷比受回风湿度的影响较大,测试时要严格 控制回风湿度。 Γ=(T2-T1)/(H2-H1)
    (2)显冷能效比? 显冷能效比指产生的用于空气降温的冷负荷与消耗的电能之比。 ?=η*γ 式中:η为能效比;γ为显冷比。
    3、运行情况测试
    (1)高、低压力的测试 高、低压力可反映设备的工作状况以及是否存在故障(如制冷济多少、制冷管路是否畅通、蒸发器、冷凝器换热性能等)。测试方法 如下: 拧开压缩机吸排气三通阀上测试接口上的封帽; 将双压表上两根高低压软管接在对应的测试接口上, 并拧紧双压 边上的两个截止阀; 用专用轮钣手顺时针打开三通阀顶针; 设置回风温度和回风湿度,使设备制冷工作,待压缩机运行稳定 后(一般运行 5MIN 即可),读出压力表的指示值; 顶针逆时针关紧三同阀; 拧送双压表上的两个截止阀,放掉双压表软管内的制冷剂; 拆下软管,盖上并拧紧封帽; 将回风温度、湿度设置到合理值。
    (2)进出风口温差的测试 温差作为度量空调制冷效果的常见方法,因其测试方法简单,理 解直观,而被多数维护人员采用;但由于影响温差的因素很多,具有 很大局限性,因此只能作为粗测用。测试方法如下: 通过设置使设备运行在制冷状态;待空调运行稳定,将温湿度仪 放在回风口,温度指示稳定时,读数为 T1;将温湿度仪放在出风口仪 器指标温度稳定是,度数为进出口温差。 工作在制冷状态下,一般温差为 6-10℃。天气干燥时温差偏大, 潮湿时偏小。 测试的时间间隔尽可能短, 以免工况变化引起误差增加。
    (3)工作电流的测量
    用钳形电流测量各工作部件的电流值, 包括对室内风机, 室外机, 压缩机,加热器,加湿器工作电流测量。室内风机,加热器的工作电 流相对稳定,对三相风机的三相电流也基本一致。当测出电流超过额 定值的时,应查明原因。室外风机有调速和非调速之分,非调速风机 的电流值应在额定值的以内。加湿器有红外线及电极式两种。红外线 加湿器的电流值是稳定的,三相电流应基本一致;电极式的电流值与 加湿罐的使用时间,水压力而变化,其三相电流应基本一致。
    4、功能测试
    (1)制冷功能、设置回风湿度在当前回风湿度值;设置回风温度在 (Th-5)℃以下(Th 为当前回风温度, 由于温度控制带宽一般设定在 3℃ 以内,当回风温度设置值低于当前回风温度时,空调要制冷工作);观 察压缩机是否启动。
    (2)加热功能、 设置回风温度在(Th+5)℃以上;测量每段加热器电流是否正常。
    (3)除湿功能 设置回风温度为当前回风温度值;设置回风湿度在(ψh-15﹪)以 下(ψh 为当前回风湿度;由于湿度控制带宽一般设定在 5%-10%, 当回 风湿度设置值低于当前回风湿度 15%时,空调要除湿工作);观察压缩 机,除湿电磁阀或除湿风机交流接触器是否均正常工作。
    (4)加湿功能 设置回风湿度在(ψh+15%)以上;观察加湿器电流是否正常。
    5、告警功能测试

    (1)低压告警 常见压力告警器又两种,一种为告警值可调式,另一种为不可调 式。低压告警值一般设在 1~2。4kgf/cm2。由于在制冷管路上一般有 手动截止阀(如佳力图)或电磁阀(佳力图,海洛斯)。因此测试低压方法如下: 将双压表低压软管接在制冷管路低压测试接口上; 按制冷功能测试方法,使压缩机工作; 将电磁阀断电或顺时针关紧手动截止阀; 观察低压表的压力变化,在告警产生时记下低压的压力值,该值 为低压告警值; 若低压的压力低于告警下限仍不告警或压力高于告警上限已告 警,立即停机或停电; 接通电磁阀或松开手动截止阀,调整低压压力告警值,重新开机 测试使之符合要求。
    (2)高压告警 高压告警设在 22~26kgf/cm2 , 具体数值要参考厂商的技术要求。 测试方法如下: 将双压表高压软管接在制冷管路高压测试接口上; 按制冷功能测试方法,使压缩机工作; 室内风机开关断开; 观察高压的压力变化,在告警产生时记下高压的压力值; 若高压的压力超出告警压力值仍不告警,则立即停机,待压力低 于 15kgf/cm2,高压告警复位,调整高压的压力告警值重新测试使之 符合要求。 测试完毕应检查高压告警产生。
    (3)高温、低温告警 将回风温度与高温告警值均均设到低于当前回风温度 5℃以下, 观察是否有高温告警产生;将回风温度与低温告警值均设到高于当前 回风温度 5℃以上,观察是否有低温告警产生。
    (4)高湿、低湿告警 将回风湿度与高湿告警值均均设到低于当前回风湿度 15%以下, 观察是否有高湿告警产生;将回风湿度与低湿告警值均设到高于当前 回风湿度 15%以上,观察是否有低湿告警产生。
    (5)过滤网脏告警 空调处于工作状态时,用木板或纸板将过滤网堵塞一半,观察是 否有过滤网脏告警产生。
    (6)失风告警 失风告警又称为气流故障告警。在空调处于工作状态时,将室内 机开关断开或将皮带取出,观察是否有失风告警产生。

    0 评论

  • 木子星生 2016-01-10 22:13

    机房空调安装方法:根据机房面积大小及设备数量来定,20平米以下,设备总功率小于5KW,使用一台1.5匹至5匹壁挂式或立式空调,正面对设备摆放。20至50平米使用两台5匹立式空调,面对设备成45度放在两个墙角。50平米以上使用中央空调。空调使用独立供电,最好是UPS供电,但不要与IT设备共用UPS。希望对你有帮助!

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求份弱电机房装修方案?谢谢
    • yjjyibib 回答:机房装修设计要求 A. 主机房室内装饰应选用气密性好、不起尘、易清洁,在温、湿度变化作用下不易变形的材料,并应符合下列要求: a) 墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面,并应避免眩光。如为抹灰时应符合高级抹灰的要求。 b) 应铺设活动地板。活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求。 c) 活动地板下的地面和四壁装饰,采用水泥砂浆抹灰。地面材料平整、耐磨。当活动地板下的空间为静压箱时,四壁及地面均应选用不起尘、不易积灰、易于清洁的饰面材料。 d) 吊顶宜选用不起尘的吸声材料,如吊顶以上及作为敷设管线用时,其四壁应抹灰,楼板底面应清理干净;当吊顶以上空间为静压箱时,则顶部和四壁均应抹灰,并进行防尘处理,其它管道的饰面,亦应选用不起尘的材料。 B. 工作间、第一类辅助房间的室内装饰应选用不起尘、易清洁的材料。墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面。装饰材料可根据需要采取防静电措施。地面材料应平整、耐磨、易除尘。 C. 主机房和工作间的内门、观察窗、管线穿墙等的接缝处,均应采取密封措施。 D. 电子计算机机房室内色调应淡雅柔和。 E. 当主机房和工作间设有外窗时,宜采用双层金属密闭窗,并避免阳光的直射。当采用铝合金窗时,可采用单层密闭窗,但玻璃应为中空玻璃。 F. 当主机房内设有用水设备时,应采取有效的防止给排水漫溢和渗漏措施。 2 装修设计方案 机房地面主要材料为活动地板,活动地板已成为现代化机房内必不可少的设施之一,利用它可在计算机房内组成一个地下空间的建筑结构。活动地板上用于安放各类计算机设备,活动地板下的空间则有强弱电桥架、铜排网及电气管线,可用来敷设联接设备的各种电源和信号管线;静电地板上安装地板弹簧插座作为机房设备用电使用;同时还可用作构成空调送风的静压箱,此外活动地板可迅速地安装与拆卸、方便设备的布局与调整。上述地板具有重载重能力,不易变形。地板性能符合《计算机机房用活动地板技术要求》。 所有支架由优质钢材制成,保证地台结构稳固、耐火。 对铺设场地的要求 地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行; 地面应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; 地板下可使用空间,布置敷设电缆、电器、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 大型重设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 施工现场备有220V/50HZ电源以及水源。 地板安装铺设工具 专业切割锯; 激光水平测定仪、网络激光扫描仪; 水泡水平仪、卷尺、墨线; 吸板器、螺母调整扳手、十字螺丝刀; 吸尘器、笤帚、墩布。
    • 机房装修 拆除施工方案 屋面防水施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 机房精密空调维修保养方案求一份?
    • 梦见了什么 回答:答,机房空调日常检查规程 精密空调性能的正常发挥,和日常检查与维护关系密切。通过检查,可以及时发现并消除空调机组故障隐患,保证机房运行安全。 一、不停机检查项目 1、检查控制屏显示的温度、湿度是否在正常范围内; 2、检查是否有报警状态图标显示; 3、聆听机组运行有无异常杂音; 4、检查室内机侧板表面是否有结霜或结露现象; 5、检查冷凝器翅片是否有较多灰尘(注意:在检查时,要查看冷凝器翅片进风侧的灰 尘程度); 6、检查冷凝风机马达是否正常运转;仔细聆听冷凝器运行有无杂音。 二、停机检查项目 确认机组已停机,主电源已切断,拆下机组前部面板,依次检查 1、检查空气过滤网(重要!) 简易判断:⑴、过滤网是否透光。⑵、过滤网上侧是否有较多灰尘。 处理方法:⑴、将过滤网拆下,曝晒,轻轻敲打,除去灰尘。 ⑵、经处理后过滤网仍然有很多灰尘或不透光,需更换新的过滤网。 2、检查控制、电气部分 简易判断:⑴、打开面板后有无烧糊异味。 ⑵、察看各电缆接头处有无变色。 处理方法:⑴、关闭空调机组总电源!紧固松动的接头。 ⑵、查看接触器触点有无拉弧烧黑痕迹。 3、检查加湿器 简易判断:如果控制屏显示的湿度值达不到房间要求,可能加湿罐内已结垢。需拆下来 清理。加湿罐在机组底部中间位置。 处理方法:拆下加湿器上部的电缆和蒸汽管。解开固定加湿罐体的扎带,将加湿器取出 清理水垢。注意:加湿罐中的水可能是热的,小心烫伤! 4、室内风机组件检查 简易判断:如果机组运行时有明显杂音或感觉机组风量不够,需检查风机组件情况。 处理方法:⑴、打开风机组件检修面板。查看风机皮带是否有开裂或断开;皮带附近是 否有许多磨损下来的黑色粉沫。 ⑵、皮带松紧度是靠风机马达重力自动调整的。如果皮带磨损情况较重,以至皮带不能拉紧,则需要更换皮带。 文档冲亿季,好礼乐相随 mini ipad移动硬盘拍立得百度书包 5、风冷冷凝器检查(重要!) 简易判断:从冷凝器进风侧检查翅片是否积满灰尘。 处理方法:⑴、使用毛刷(或长毛扫帚)轻轻清扫冷凝器翅片,将翅片上附着的灰尘清 除掉。建议每周清扫一次。 ⑵、将风机拆下,从上方冲洗冷凝器翅片。建议每三个月冲洗一次。 三、常见报警处理 1、气流丢失 可能原因:⑴、室内送风部分故障。 ⑵、过滤网堵塞。 ⑶、供电反相。 2、压缩机1(或2)高压告警 可能原因:⑴、风冷冷凝器灰尘较多。 ⑵、检查冷凝器电源是否断开。 ⑶、水冷设备冷凝器水流量丢失或冷却水温异常。 3、低湿告警 可能原因:⑴、加湿器供水堵塞、水压过低、停水; ⑵、加湿器结垢较多。 4、高温告警 可能原因:⑴、房间热负荷较大或房门开启频繁。 ⑵、其它异常告警导致制冷停止。 5、地板漏水报警 可能原因:⑴、排水管堵塞,有水从加湿器水盘溢出。 ⑵、排水管破裂或泄漏。
    • 精密空调 机房空调 机房精密空调 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份机房节能改造方案,谢谢!
    • q747572634 回答:(1)工程目的:机房冷热通道的隔离,避免机房机柜背部热风串联而导致后排机柜内的设备温度不断叠加升高不能使用,从而实现机房整体设备使用的高效,在一定程度也实现了降低能耗的效果。 (2)项目背景:空调制冷利用率低,提高制冷综合利用率的目的。该装置简单易用,安装简单,并且具备防火功能。空调对整个机房制冷,造成空调制冷空耗高。加装该装置后,冷热风得到有效的分离,提高空调的利用率,降低空调运营成本。 (3)现况:机柜产生的热量直接排入后一排机柜上,送过来的冷风得不到很好利用。空调的利用率低。 (4)采取措施:在两排机柜中间加装双层节能卷帘,使冷、热风分开,后一排机柜吸入上送过来的冷风,热风走两边直接回空调的回风口,提高空调的利用率。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 照明节能改造 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份机房等电位接地方案
    • 荣耀vvv 回答:(1)工程目的:机房冷热通道的隔离,避免机房机柜背部热风串联而导致后排机柜内的设备温度不断叠加升高不能使用,从而实现机房整体设备使用的高效,在一定程度也实现了降低能耗的效果。 (2)项目背景:空调制冷利用率低,提高制冷综合利用率的目的。该装置简单易用,安装简单,并且具备防火功能。空调对整个机房制冷,造成空调制冷空耗高。加装该装置后,冷热风得到有效的分离,提高空调的利用率,降低空调运营成本。 (3)现况:机柜产生的热量直接排入后一排机柜上,送过来的冷风得不到很好利用。空调的利用率低。 (4)采取措施:在两排机柜中间加装双层节能卷帘,使冷、热风分开,后一排机柜吸入上送过来的冷风,热风走两边直接回空调的回风口,提高空调的利用率。
    • 接地 房子过户给子女 给水管价格表 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份坡屋面防水施工方案
    • 荣耀vvv 回答:屋面防水施工方案   1、 屋面做法:   现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层   2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。   3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的   检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。   4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。   5、防水卷材铺贴的施工要点:   (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。   (2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。   (3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使卷材按水流方向搭接。   (4)卷材平行屋脊铺贴时,长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm,相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm,为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,铺贴卷材时应弹出标线。   (5)坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接。   (6)卷材铺贴前,找平层应干燥,一般现场试验的方法:由傍晚至次日晨或在晴天约1—2h内,铺盖1m2卷材,如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。   施工要点编辑   ①、出屋面管道补孔工作应在做屋面防水层前完成,包括穿层管补孔。并由专人负责,不得由管道工补孔,以确保修补质量。   凿除预留四壁松动浮石,清除垃圾,底模必须支撑牢固,以保证不漏浆,不下坠。   ②、提前洒水湿润后,浇20㎜1:2水泥浆接浆,上浇C20加微膨胀剂细石砼,并要求浇筑密实。   ③、隔天在其表面上用防水油膏嵌缝,然后用1:2水泥砂浆与屋面找平,并在管道周边做“馒头”,在“馒头”与管道之间宜填嵌密封材料再做防水处理。   8渗漏防治编辑   严格按屋顶平面图施工。在女儿墙四周弹出标高线,供天沟找坡及窝型落水口用。   天沟找坡必须先拉线,做塌饼,坡度要保证1%,落水口标高应比周围天沟标高低2~3㎝卷材应按顺水方向搭接,不得有翘边。   落水口施工必须按设计详图施工,要求每层卷材均应贴到落水口杯内,并用沥青胶封严。不得漏贴附加层。并做盛水试验确保不渗漏。   防治措施编辑   ①、女儿墙转角处应作R>15㎝的圆弧,附加层不得漏贴,并逐层做好隐蔽验收。   ②、墙体为砼时,卷材收头可在混凝土墙上留倒梯形凹槽,泛水高度应不小于250㎜,下口深度15㎜。用钉子钉牢并用C20细石砼加微膨胀剂填密实然后在其上钉两块防腐木条,粘   贴铝合金形压条作装饰条,并在铝合金形压条上下口与砼墙面交接处,满打密封胶以起防水作用。同时铝合金形压条下部做成鹰嘴以利排水。   安全要求编辑   ⑴ 屋面防水施工在屋顶高处作业,必须严格遵照建筑施工高处作业安全技术规范规定。   ⑵ 屋面施工要搞好防火、防毒工作,相应的防火消防器材和设施必须到位。   ⑶ 施工前对所有施工人员,必须进行安全技术交底。并要有记录和签名。   保护方案编辑人员准备   对工种,人数,工 作 内 容,技术人员,编制方案、制定措施、整理资料、技术交底,质安人员,质量安全监督、工程验收,测量人员,放线,采购人员,材料供应及时通知检验,主要施工人员,清除层面杂质灰尘,涂刷胶粘剂、铺贴增强聚酯布、表层处理,机械设备,维修所有机械小工具等零星工程都有一定的规范要求。   设备及工具   项目,机具名称,规格,用途,大口径喷嘴,聚酯布热熔粘贴。燃油火焰加热器,燃油式,立面铺贴,热熔搭接封边机,扁平式喷嘴,搭接缝热熔专用工具,单头喷灯,大口径喷嘴,细部处理,基层清理专用机具,小平铲,清理基层,吹灰器,清除细部灰尘,扫帚,清扫基层,基层处理剂涂刷:专用工具,滚动刷,涂刷基层处理剂,毛刷,细部涂布基层处理剂、胶粘剂或涂料用,橡胶刮板,涂布胶粘剂或涂料,聚酯布铺贴施工专用机具,剪刀,普通型,裁剪聚酯布,壁纸刀,聚酯布展铺器;用于聚酯布展开和铺贴,弹线盒,弹基准线,钢压辊,小压辊,搭接边及复杂细部滚压专用,腻子刀或嵌缝枪,嵌填密封材料等。以上工具实际施工时将根据工程现场实际情况及具体需要进行具体选用并确定具体数量。   防水施工前,应认真审核图纸做好技术交底。各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录,防水层施工前,应经监理单位对基层检查验收合格,方可进行防水施工。防水层应由专业的防水队伍进行施工,作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清扫干净;基层必须坚固,无松动、起砂等缺陷。基层表面均匀光滑,不得有突出尖角和低坑,用2m直尺检查时,直尺与基层表面间的空隙不应超过5mm,空隙允许平缓变化。两基层相邻表面构成转角处,应做成圆弧形或钝角。基层应干燥,含水率小于9%,测定方法是将1 m见方增强聚酯布覆盖在基层表面上,静置4小时,若覆盖处的基层表面无水印,且靠基层一侧聚酯布表面也无凝结水痕,即为基层含水率小于9%。   施工人员应穿软质胶底鞋,严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中,严禁非本工序人员进入现场。防水层上堆料放物,都应轻拿轻放,并加以方木铺垫。施工用的小推车腿均应做包扎处理,防水层如搭设临时架子,架子管下口应加板材铺垫,以防破坏防水层。防水层验收合格后,及时作好保护层,施工时必须防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层。施工中若有局部防水层破坏,应及时采取相应的补强措施,以确保防水层的质量。存放防水材料地点和施工现场必须通风良好,以保证工程质量的最终施工效果。 希望我的回答能够帮助到你!