      办公楼照明设计规范

      在办公楼设计的过程中,灯光照明这块也是需要注意的,以下是罗列的关于照明部分的注意点:

      1、办公时间几乎都是白天,因此人工照明应与天然采光结合设计而形成舒适的照明环境。

      2、办公室照明灯具宜采用荧光灯。

      3、视觉作业的邻近表面以及房间内的装饰表现宜采用无光泽的装饰材料。

      4、办公室的一般照明宜设计在工作区的两侧,采用荧光灯时宜使灯具纵轴与水平视线平行。不宜将灯具布置在工作位置的正前方。

      5、在难于确定工作位置时,可选用发光面积大,亮度低的双向蝙蝠翼式配光灯具。

      6、在有计算机终端设备的办公用房,应避免在屏幕上出现人和什么物(如灯具、家具、窗等)的映像。

      7、理想的办公环境及避免光反射的方法。

      8、经理办公室照明要考虑写字台的照度、会客空间的照度及必要的电气设备。

      9、会议室照明要考虑会议桌上方的照明为主。使人产生中心和集中感觉。照度要合适,周围加设辅助照明。

      10、以集会为主的礼堂舞台区照明,可采用顶灯配以台前安装的辅助照明,并使平均垂直照度不小于300LX。

      1、应急照明与电费计量
        1.1、应急照明的设置
        为了解决突发灾难(特别是火灾时)或紧急情况下楼内人员安全疏散问题,根据《高层民用建筑防火设计规范》GB50045-95、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92及其他有关规范,在高层办公楼内的以下场所应设置应急照明:
        (1)疏散走道每隔20m处及疏散走道的转折处;
        (2)楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间);
        (3)配电室、消控室、消防水泵房、防排烟机房、蓄电池室、自备发电机房、电话总机房及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间;
        (4)大厅、餐厅、多功能厅等人员密集的场所。
        尽管规范中对高层写字楼、办公楼的出租单位内是否需设应急照明未做明确规定,但笔者认为在高层写字楼、办公楼的会议室及开间较大、开门较多的办公室内均应设置应急照明设备,至少需在房间通往疏散走道的房门附近设置。因为在火警时,人们处于紧张、慌乱中,方向感较差。这样在开门较多的办公室内,特别是夜间难以迅速找到通往疏散通道的房门,会造成更加紧张、混乱的场面,从而造成人为事故。在房间通往疏散通道的房门附近,设置应急照明可以起到引导、照明的作用。随着市场经济的高速发展,高层写字楼、办公楼等建筑内夜间加班的现象越来越多,因此合理设置消防应急照明就显得更为重要。
        1.2、租赁户应急照明的配电
        按房间或楼层为单位出租的办公楼,为了管理及使用上的方便,通常在每个出租房间部分,单独设租赁户配电箱进行单独计量,有的其室内应急照明配电也包含在内。而笔者认为消防应急照明属应急系统,应由公共应急照明配电箱供电并计量。其原因是:
        (1)根据前面所述,在这些出租办公室房门附近,应设置应急照明,而应急照明按“民规”JGJ/T16-92规定:“应急疏散照明采用带有蓄电池的应急照明灯时,其正常供电电源一般宜接自本层(或本区)的防灾专用配电箱,只有不具备条件时可接自本层(或本区)的分总配电箱上,但应是专用回路”。而租赁户配电箱既不是本层(或本区)的防灾专用配电箱,也不是本层(或本区)的分总配电箱,因此不应由租赁户单独设置配电箱进行供电。
        (2)一般的消防应急照明分布较为分散、数量相对较少、负荷较小,常采用自带蓄电池的消防应急灯。这样的消防应急灯平时需要充电。如果充电线由租赁户配电箱供电,当此配电箱的进线断路器被人为关断时,充电线也会关断,造成消防应急灯由自带蓄电池放电而点亮。如果不及时充电或充电达不到要求的时间(一般此类自带蓄电池充电时间在12~24h),在时间上存在盲区,此时如有火灾等紧急情况发生,消防应急灯会点不亮。而租赁户配电箱一般疏于管理,这样就很难保证消防应急灯在火灾紧急情况时充分发挥应急作用。
        1.3、租赁户应急照明的计费
        应急照明由公共照明配电箱配电并计量,而应急照明灯具又设于各个出租办公室内,一般是由物业收费再进行合理公摊。租赁户内这些应急照明灯具平时需要充电线进行浮充,就易形成窃电,常常会造成物业与业主的矛盾。对于可能发生的窃电问题(笔者在设计中也遇到过类似问题),考虑到这些应急照明灯具是分布于各个出租办公室内,因此禁止这些应急照明灯具的充电线,进入各个出租办公室内是不现实的。由于这些应急照明灯具少而分散,且一般在火灾紧急情况时才起作用,因此采用二线制供电可使其在平时不亮,火灾失电时自动点亮。平时应急照明灯具的自带蓄电池处于浮充状态,充电线的电流会较小。火警时正常工作电源被关断,转由应急照明灯具的自带蓄电池供电。因此无论平时还是火警时,这些应急照明灯具耗电都很少,通过供电给这些应急照明灯具的公共应急照明配电箱用电计量分析就可判断出是否有人窃电。进而通过正确的方法和途径解决。

      1 评论

    • Hzl_8542 2016-01-02 14:16

      绿色照明   green   lights
      绿色照明是节约能源、保护环境,有益于提高人们生产、工作、学习效率和生活质量,保护身心健康的照明。
      2.0.2      视觉作业   visual   task
      在工作和活动中,对呈现在背景前的细部和目标的观察过程。
      2.0.3      光通量   luminous   flux
      根据辐射对标准光度观察者的作用导出的光度量。对于明视觉有:   
        
                                                                                                        (2.0.3)
      式中:dΦe(   λ)/dλ——辐射通量的光谱分布;
      V   (λ)   ——光谱光(视)效率;Km
      K   m   ——辐射的光谱(视)效能的最大值,单位为流明每瓦特(lm/W   )。在单色辐射时,明视觉条件下的m   K   值为683lm/W   (   λm   =   555   nm时)。
      该量的符号为Φ,单位为流明(lm),1lm   =   1cd·1sr。
      2.0.4      发光强度   luminous   intensity
      发光体在给定方向上的发光强度是该发光体在该方向的立体单元dΩ内传输的光通量dΦ除以该立体角单元所得之商,即单位立体角的光通量,其公式为
                                                                                                                                   (2.0.4)
      该量的符号为I   ,单位为坎德拉(cd   ),1cd   =   1lm/   sr   。
      2.0.5      亮度   luminance
      由公式dΦ/(dA·   cosθ·dΩ)定义的量,即单位投影面积上的发光强度,其公式为:
      L   =   dΦ/(dA·cosθ·dΩ)                                                                  (2.0.5)
      式中:dΦ——由给定点的束元传输的并包含给定方向的立方角dΩ内传播的光通量;
      dA   ——包含给定点的射束截面积;
      θ   ——射束截面法线与射束方向间的夹角。
      该量的符号为L,单位为坎德拉每平方米(cd   /m2)。
      2.0.6      照度   illuminance
      表面上一点的照度是入射在包含该点的面元上的光通量dΦ除以该面元面积dA所得之商,即:
                                                                                                        (2.0.6)
      该量的符号为E,单位为勒克斯(lx),1lx=1lm/m2。
      2.0.7      维持平均照度   maintained   average   illuminance
      规定表面上的平均照度不得低于此数值。它是在照明装置必须进行维护的时刻,在规定表面上的平均照度。
      2.0.8      参考平面   reference   surface
      测量或规定照度的平面。
      2.0.9      作业面   working   plane
      在其表面进行工作的平面。
      2.0.10      亮度对比   luminance   contrast
      视野中识别对象和背景的亮度差与背景亮度之比,即
                                                                                            (2.0.10)
      式中:C   ——亮度对比;
      ΔL——识别对象亮度与背景亮度之差;
      Lb   ——背景亮度。
      2.0.11      识别对象   recognized   objective
      识别的物体和细节(如需识别的点、线、伤痕、污点等)。
      2.0.12      维护系数   maintenance   factor
      照明装置在使用一定周期后,在规定表面的平均照度或平均亮度与该装置在相同条件下新装时在同一表面上所得到的平均照度或平均亮度之比。
      2.0.13      一般照明   general   lighting
      为照亮整个场所而设置的均匀照明。
      2.0.14      分区一般照明   localized   lighting
      对某一特定区域,如进行工作的地点,设计成不同的照度来照亮该区域的一般照明。
      2.0.15         局部照明   local   lighting
      特定视觉工作用的、为照亮某个局部而设置的照明。
      2.0.16      混合照明   mixed   lighting
      由一般照明与局部照明组成的照明。
      2.0.17      正常照明normal   lighting
      在正常情况下使用的室内外照明。
      2.0.18      应急照明   emergency   lighting
      因正常照明的电源失效而启用的照明。应急照明包括疏散照明、安全照明、备用照明。
      2.0.19      疏散照明   escape   lighting
      作为应急照明的一部分,用于确保疏散通道被有效地辨认而使用的照明。
      2.0.20      安全照明   safely   lighting
      作为应急照明的一部分,用于确保处于潜在危险之中的人员安全的照明。
      2.0.21      备用照明   stand-by   lighting
      作为应急照明的一部分,用于确保正常活动正常进行的照明。
      2.0.22      值班照明   on-duty   lighting
      非工作时间,为值班所设置的照明。
      2.0.23      警卫照明   security   lighting
      用于警戒而安装的照明。
      2.0.24      障碍照明   obstacle   lighting
      在可能危及航行安全的建筑物或构筑物上安装的标志灯。
      2.0.25      频闪效应   stroboscopic   effect
      在以一定频率变化的光照射下,观察到物体运动呈现出不同于其实际运动的现象。
      2.0.26      光强分布   distribution   of   luminous   intensity
      用曲线或表格表示光源或灯具在空间各方向的发光强度值,也称配光。
      2.0.27      光源的发光效能   luminous   efficacy   of   a   source
      光源发出的光通量除以光源功率所得之商,简称光源的光效。单位为流明每瓦特(lm/W)。
      2.0.28      灯具效率   luminarie   efficiency
      在相同使用条件下,灯具发出的总光通量与灯具内所有光源发出的总光通量之比,也称灯具的光输出比。
      2.0.29      照度均匀度   uniformity   radio   of   illuminance
      规定表面上的最小照度与平均照度之比。
      2.0.30      眩光   glare
      由于视野中的亮度分布或亮度范围的不适宜,或存在极端的对比,以致引起不舒适的感觉或降低观察细部或目标的能力的视觉现象。
      2.0.31      直接眩光   direct   glare
      由视野中,特别是在靠近视线方向存在的发光体所产生的眩光。
      2.0.32      不舒适眩光   discomfort   glare
      产生不舒适感觉,但不一定降低视觉对象的可见度的眩光。

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2016-01-02 14:03

      办公空间照明设计有以几要点: •合理利用自然光。自然光源的引入与办公室的开窗有直接关系,窗和光的入射量的大小与方式的差异会对房间在心理与视觉方面产生很大的影响。一般来说,窗的开敞越大,自然光的漫射度就越大,但是自然光的强光线有时也会对办公室内产生刺激感,不利于办公心境,所以现代办公室装修设计,既要开敞式窗户,尽量满足人对自然光的心理需求,又要注意光线柔和的窗帘的装饰设计,使光能经过二次处理,变为舒适光源。
      •办公室的照明还对照度均匀度有一定的要求,但也不是越均匀越好,适当的照度变化能够缓解整个办公室装修设计的气氛。对于一般照明,照度最小值与平均照度值的比值不应小于0.7而对作业面邻近周围的照度比值不应小于0.5。而对于兼有一般照明与局部照明的情况,非工作区的平均照度不应低于工作区的一半,且不小于200勒【克斯】了。对于两个相邻的区域,办公室与它边上的通道,平均照度比值不能超过5:l,且较低区域的照度至少为150勒【克斯】,否则在办公室容易产生强烈的明暗对比变化,从而使人眼在该照明环境中的工作产生视觉疲劳。
      •在办公室装修设计时,要充分考虑到办公空间的墙面色彩、材质和空间朝向等问题,以确定照明的照度、光色。光的设计与室内三大界面的装饰有着密切关系,如果墙体与天棚的装饰材料是吸光性材料,在光的照度设计上就应适当调整提高,如果室内界面装饰用的是反射性材料,应适当调整降低光照度,如此,方能设计出舒适的光环境。
      •办公空间的装饰性照明是为了活跃空间气氛而设置,但其作用始终要配合整体照明,服从办公室装修空间功能和经济的要求。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。