      1.施工准备   
      1.1.施工条件   
      1.1.1.   施工环境温度不得低于5℃,不得高于40℃。   
      1.1.2.   雨雪天气不能施工(雨后24小时或施工后24小时会下雨不宜施工)。   
      1.1.3.   施工基层须牢固,无起壳和空鼓现象。如果基层为面砖、马赛克等旧墙面,须做专门的界面处理。   
      1.1.4.   门窗须用美纹纸或其它纸进行保护处理。   
      1.1.5.   检查所用材料是否符合设计要求,施工机具和工具是否符合使用要求,脚手架或吊篮是否安全可靠,施工人员是否已进行培训等。   
      1.2.施工机具与工具   
      1.2.1.   拌和设备:强制式砂浆搅拌机、水桶、剪刀、铲刀、手提式搅拌器。   
      1.2.2.   运输设备:手推车、塑料桶、垂直运输设备、铁锹、铲刀。   
      1.3.   施工设备与工具   
      1.3.1.   脚手架或吊篮、锯齿型批刀、平口批刀、铝合金刮尺、托盘、扫帚、滚筒、冲击钻、螺丝刀、切割机等。   
      1.3.2.   检测设备:靠尺、塞尺、垂直仪、墨斗、钢尺、方尺、探针等。   
      2.施工过程   
      2.1.   工艺过程说明   
      2.1.1.   成品保护:将门窗边框和五金等容易被施工污染的部位保护起来。   
      2.1.2.   基层检查与处理:检查基层有无空鼓和起壳现象,若有应除掉。如果基层是面砖或涂料的旧建筑物墙面,须用专门进行处理。   
      2.1.3.   吊垂线做灰饼:按设计要求的保温层厚度做标志(灰饼或称小塌饼)。做标筋(冲筋):在两个标志之间抹出宽度为100mm,厚度与标志相平   的基准线(灰饼和冲筋所用的材料为本工程所用的无机抗裂保温砂浆)。   
      2.2.   拌合无机保温砂浆:将无机保温砂浆的粉料和水按1:0.7-0.9(重量比)的比例加料,用强制式砂浆搅拌机拌合均匀,搅拌时间5-7分钟。   
      2.2.1.   批第一遍无机保温砂浆:用锯齿形批刀批无机保温砂浆一遍,厚度以10-15mm为宜,待批好后用铝合金直尺刮平整。   
      2.2.2.   第一遍初凝后,批第二遍无机保温砂浆:第一遍无机保温砂浆干燥到一定程度时,根据设计厚度需要,批第二遍无机保温砂浆,做法同上。   
      2.2.3.   批刮无机保温砂浆后,将柔性抗裂砂浆批刮在无机保温砂浆表面,厚度3-5mm。   
      2.2.4.   批第二遍柔性抗裂砂浆:在第一遍柔性抗裂砂浆表面用柔性抗裂砂浆满批一遍,厚度以2-3   mm为宜,保持相应的平整度。   
      2.2.5.   挂网格布工艺如下:   批刮无机保温砂浆后,将柔性抗裂砂浆批刮在无机保温砂浆表面,挂网格   布,再批一遍柔性抗裂砂浆。   
      第一步:涂抹柔性抗裂砂浆。在保温层表面刮一层柔性抗裂砂浆,厚度不超过0.5cm,所刮面积略大于网片的长和宽。   
      第二步:涂抹柔性抗裂砂浆后,立即将网格布摊铺其上。网的弯曲面朝向墙面,用抹刀或刮刀从中央向四周压平,使网完全埋入柔性抗裂砂浆中且无皱折。   
      第三步:粘贴完毕对墙面进行检查,确保网无裸露,表面平整,无抹刀刻痕,如有不规则处用柔性抗裂砂浆补抹。

      0 评论

    • 一追再追 2015-12-24 19:00

      无机建筑保温砂浆施工工艺: 1)、小波瓦屋面 2)、1:3水泥砂浆卧瓦层(最薄处15) 3)、15厚1:3水泥砂浆找平层 4)、无机保温层(厚度按设计,表面铺耐碱玻纤布) 5)、1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料(JS-1型) 6)、现浇钢筋砼屋面板。

      0 评论

    • 卫生巾紫了 2015-12-24 15:41

      基层表面应无粉尘和无油污及影响粘结性能的杂物.

      热天或基层干燥即可基层吸水量大时应用水湿润,使基层达到内湿外干,表面无明水.

      将保温系统专用界面剂按照水灰比1:4搅拌均匀,批刮于基层上,并拉成锯齿状,厚度约为3mm,或用喷涂方法也可.

      将无机保温砂浆按照水灰比4:5.5搅拌成浆体,应搅拌均匀,无粉团.

      将无机保温砂浆根据节能要求进行粉抹,2cm以上需分次施工,2遍抹灰间隔应在24小时以上,用喷涂方法也可以.

      保温砂浆施工完毕需养护3-5天(视气温而异).

      保温砂浆养护结束后,建议表面应作防渗水处理(涂SB-1防渗剂二道).

      第二道防渗剂施工完毕4小时即可进行保温砂浆保护层施工.

      保温砂浆表面先批一道抹灰泥,同时湿铺耐纤网格布,再批一道抹平(二道厚度应≥3mm).

      保护层施工完毕后,养护2-3天(视气温而异)即可进行后序饰面层施工.

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 16天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。