装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

室内消防喷淋系统安装工艺标准是怎样的?

霍刚黎 | 被浏览1182次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2015-12-22 22:35

    安装消防喷淋系统的工艺标准
     7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。
      7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。
      7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
      1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
      2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
      梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
      3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。
      4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
      7.1.4 早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离,应符合表7.1.4的规定:
      7.1.5 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定:
      7.1.6 货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合本规范7.1.3条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。
      7.1.7 货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。
      7.1. 8 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。
      7.1.9 当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应设喷头。
      7.1.10 装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。
      7.1.11 顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。
      尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度≥1/3时,不应大于0.8m;屋顶坡度<1/3时,不应大于0.6m。
      7.1. 12 边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距,应符合表7.1.12的规定:
      7.1.13 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。
      7.1.14 直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于1OOmm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于1OOmm。
      水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。
      7.1.15 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。

    0 评论

  • 致富之豪 2015-12-22 22:34

    你好!
    希望可以帮助到你!
    消防喷淋验收规范标准有
    消防喷淋头安装间距:   1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;   2.喷淋头最大保护面积为12.5平方;   3.喷淋头距墙不能小于300mm;   4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。   消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。

    0 评论

  • 99小小毛 2015-12-22 22:28

    消防管道安装
    (1)概述
    一般室内消防管管径小于等于DN100选用镀锌钢管,大于DN100选用无缝钢管镀锌。管径小
    于DN100,丝扣连接,大于等于DN100,卡箍连接。
    (2)施工流程
    1)消火栓系统施工工艺流程图
    消火栓系统施工流程图

    2)消防喷淋施工工艺流程图
    消防喷淋施工流程图
    (3)技术措施
    1)施工前应熟悉施工图、有关技术要求和验收标准,各类管道安装的施工方法与技术要领,
    编制详细的施工方案,指导施工;建立施工质量保证体系,控制施工过程中各道工序质量,从
    而保证管道工程施工达到设计与验收规范要求;
    2)管道切割:镀锌钢管的切割应采用砂轮切割机切断;无缝钢管当管径大于DN80时,可采
    用氧乙炔气体切割,管道断口应平整、无毛刺等缺陷,并用角向砂轮打磨光洁,清除氧化物。
    3)管道进行预制前,需对管口的平整度进行检查,平整度须符合规范要求。
    4)管道穿墙或楼板时应加设套管,管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料。
    5)支架安装:垂直安装的总(干)管,其下端应设置承重固定支架,上部末端设置防晃支架
    固定。管道的干管三通与管道弯头处应加设支架固定,管道支吊架应固定牢固。喷淋管道支吊
    架的间距不应大于下表:
    公称直径(mm) DN25 DN32 DN40 DN50 DN70 DN80 DN100 DN150
    喷淋管道最大间距(m) 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.0 6.5 8.0

    6)喷淋系统管道支吊架安装时,支吊架与喷嘴间距不宜小于300mm,与末端喷嘴间距不宜
    大于750mm,配水支管上每一直管段相邻两喷嘴间至少设置一只支吊架,喷淋及气体灭火系
    统管道的防晃支架的设置,当管径大于等于DN50时,每段管道至少应设置一个防晃支架.当管
    道改变方向时应加置一个防晃支架.
    7)消防系统供水设备、泄压阀、报警阀、水流阀、监控阀、实验阀等的安装,必须严格按照
    (GB50261-96)《自动灭火系统施工和验收规范》要求和设计要求施工。
    8)管道的三通、接口与弯头等管件应避开支架、墙壁与楼板。管道的加工预制应集中在加工
    棚平台内,严格控制加工质量,发现问题及时整改调正,以确保管道预制加工、安装的质量处
    于受控状态。
    9)为确保喷淋管路安装的美观(管道横平竖直、凡是均匀分布的喷头均分布均匀并在同一水
    平线上),施工过程中应注意以下几点:
    a.材料的保证:保证管子的直度及同心度,配件端正、而且无偏丝现象。
    b.管路施工的保证:为了确保预制质量,对丝接的管件质量从严把关,不合格品严禁使用,在
    预制好后,还要检查三通、弯头的方向是否在同一方向上,而且其中心线连线要和管道中心线
    平行,如有歪斜(或偏差),属于管件内螺纹质量问题,要重新更换,属于组装紧固未到位
    的,要进行重新处理,最终保证将来与装修配合安装喷头立支管时不致有歪斜或喷头不在同一
    条直线上的现象。
    c.喷淋管路施工●首先对喷淋主管进行安装,安装时确保成一直线主管的同心度,随时对管路进行校直,确保
    直线。支管的安装在主管试压合格后进行,对纵向在一条直线的喷头连接管路进行统一下料、
    统一套丝、统一安装,而后再复核喷头是否成一线,如不成一线则及时调整,同时确保施工的
    质量。喷淋系统水平管要有0.002坡度坡向放水点。
    ●支管安装时先对管段进行编号,统一下料、统一套丝、统一安装,对先施工的最靠近主管的
    同一编号管段的三通口进行拉线,对有偏差的三通口的管段进行调整,偏差太大者,管道重新
    下料,以确保每一个喷淋头均在一直线上。然后再进行下一编号的管段及连接件的安装,要求
    同前。同时管道的支吊架的安装也做到纵向、横向成线。
    d.喷头就位管的施工
    下喷淋头的安装位置在满足规范要求的同时还应满足装饰的要求,因此为确保喷头最后安装位
    置的准确性,喷淋就位管的下料应根据喷淋头的平面位置及安装高度确定。喷头的定位准确是
    施工的关键,喷头的平面位置通过装饰给出的基准线在地面弹出;喷头的安装高度以丝口不露
    出装饰面为准,因此接下喷头的下降管的变径底部在吊顶完成面上10mm左右。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防喷淋系统标准压力是多少?
    • Canming明 回答:您好,高度不同的消防喷淋系统标准压力(map)要求不同,合理的计算方法是:系统最高点维持0.4MPA,各楼层的压力是0.4加上距离最高点的高度差(米)X0.01mpa,楼房太高的喷淋系统要分区或减压。 希望我的回答能帮到您,顺祝生活愉快!
    • 压力变送器 压力开关 空调压力 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋系统标准是什么?
    • 这妞很酷 回答:消防喷淋系统的设计原则是根据使用场所的面积以及需要消防的对象而决定喷淋头的数量和种类的。 喷淋头数量 一般工厂厂房、娱乐场所每10——20平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些,每5——10平方米的范围布置一个喷淋头。 种类的选择 根据场所不同可以选择不同的喷淋头: 1. 下垂型喷淋头 下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。 2. 直立型喷淋头 适宜安装在移动物较多、易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。 直立型喷淋头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶。 3. 普通型喷淋头 适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。普通型洒水喷淋头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。 4. 边墙型喷淋头 适宜于布管较难的场所,边墙型洒水喷淋头靠墙安装。主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位
    • 消防斧 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋系统安装工艺标准是什么?
    • -丶- 回答:1)施工前应熟悉施工图、有关技术要求和验收标准,各类管道安装的施工方法与技术要领,编制详细的施工方案,指导施工;建立施工质量保证体系,控制施工过程中各道工序质量,从而保证管道工程施工达到设计与验收规范要求; 2)管道切割:镀锌钢管的切割应采用砂轮切割机切断;无缝钢管当管径大于DN80时,可采用氧乙炔气体切割,管道断口应平整、无毛刺等缺陷,并用角向砂轮打磨光洁,清除氧化物。 3)管道进行预制前,需对管口的平整度进行检查,平整度须符合规范要求。 4)管道穿墙或楼板时应加设套管,管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料。 5)支架安装:垂直安装的总(干)管,其下端应设置承重固定支架,上部末端设置防晃支架固定。管道的干管三通与管道弯头处应加设支架固定,管道支吊架应固定牢固。喷淋管道支吊架的间距不应大于下表: 公称直径(mm) DN25 DN32 DN40 DN50 DN70 DN80 DN100 DN150 喷淋管道最大间距(m) 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.0 6.5 8.0    6)喷淋系统管道支吊架安装时,支吊架与喷嘴间距不宜小于300mm,与末端喷嘴间距不宜大于750mm,配水支管上每一直管段相邻两喷嘴间至少设置一只支吊架,喷淋及气体灭火系统管道的防晃支架的设置,当管径大于等于DN50时,每段管道至少应设置一个防晃支架.当管道改变方向时应加置一个防晃支架. 7)消防系统供水设备、泄压阀、报警阀、水流阀、监控阀、实验阀等的安装,必须严格按照(GB50261-96)《自动灭火系统施工和验收规范》要求和设计要求施工。 8)管道的三通、接口与弯头等管件应避开支架、墙壁与楼板。管道的加工预制应集中在加工棚平台内,严格控制加工质量,发现问题及时整改调正,以确保管道预制加工、安装的质量处于受控状态。 9)为确保喷淋管路安装的美观(管道横平竖直、凡是均匀分布的喷头均分布均匀并在同一水平线上),施工过程中应注意以下几点: a.材料的保证:保证管子的直度及同心度,配件端正、而且无偏丝现象。 b.管路施工的保证:为了确保预制质量,对丝接的管件质量从严把关,不合格品严禁使用,在预制好后,还要检查三通、弯头的方向是否在同一方向上,而且其中心线连线要和管道中心线平行,如有歪斜(或偏差),属于管件内螺纹质量问题,要重新更换,属于组装紧固未到位的,要进行重新处理,最终保证将来与装修配合安装喷头立支管时不致有歪斜或喷头不在同一条直线上的现象。 c.喷淋管路施工 ●首先对喷淋主管进行安装,安装时确保成一直线主管的同心度,随时对管路进行校直,确保直线。支管的安装在主管试压合格后进行,对纵向在一条直线的喷头连接管路进行统一下料、统一套丝、统一安装,而后再复核喷头是否成一线,如不成一线则及时调整,同时确保施工的质量。喷淋系统水平管要有0.002坡度坡向放水点。 ●支管安装时先对管段进行编号,统一下料、统一套丝、统一安装,对先施工的最靠近主管的同一编号管段的三通口进行拉线,对有偏差的三通口的管段进行调整,偏差太大者,管道重新下料,以确保每一个喷淋头均在一直线上。然后再进行下一编号的管段及连接件的安装,要求同前。同时管道的支吊架的安装也做到纵向、横向成线。 d.喷头就位管的施工 下喷淋头的安装位置在满足规范要求的同时还应满足装饰的要求,因此为确保喷头最后安装位置的准确性,喷淋就位管的下料应根据喷淋头的平面位置及安装高度确定。喷头的定位准确是施工的关键,喷头的平面位置通过装饰给出的基准线在地面弹出;喷头的安装高度以丝口不露出装饰面为准,因此接下喷头的下降管的变径底部在吊顶完成面上10mm左右。
    • 消防斧 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋系统的作用是什么?
    • 言尔无心 回答:  是建筑工程的主要灭火设施之一,在建筑各区域(详见相关设计规范)均设有自动喷淋管道及喷头并按区域划分(如I、Ⅱ、Ⅲ段)的喷淋系统均独立构成系统。自动喷淋灭火系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火灾报警信号的消防灭火设施。与传统的消火栓灭火系统相比,自动喷淋灭火系统具有自动喷水、自动报警和初期火灾降温等优点,因此能有效控制、扑灭初期火灾。广泛应用于建筑消防中。
    • 消防斧 消防闭门器 继电器的作用是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 厂房消防喷淋系统价格一般是多少?
    • 冷若0冰霜 回答:厂房消防喷淋系统现在报价65平米,推荐深圳市金棒子科技有限公司,他们拥有完整.科学的质量管理体系.实力和产品质量获得业界的认可,提供从设计、安装、调试、培训到长期维修的一条龙服务; 价格来源于网络仅提供参考.
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 1年以前