      安装消防喷淋系统的工艺标准
       7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。
        7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。
        7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
        1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
        2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
        梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
        3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。
        4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
        7.1.4 早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离,应符合表7.1.4的规定:
        7.1.5 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定:
        7.1.6 货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合本规范7.1.3条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。
        7.1.7 货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。
        7.1. 8 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。
        7.1.9 当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应设喷头。
        7.1.10 装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。
        7.1.11 顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。
        尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度≥1/3时,不应大于0.8m;屋顶坡度<1/3时,不应大于0.6m。
        7.1. 12 边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距,应符合表7.1.12的规定:
        7.1.13 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。
        7.1.14 直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于1OOmm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于1OOmm。
        水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。
        7.1.15 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。

      0 评论

    • 致富之豪 2015-12-22 22:34

      你好!
      希望可以帮助到你!
      消防喷淋验收规范标准有
      消防喷淋头安装间距:   1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;   2.喷淋头最大保护面积为12.5平方;   3.喷淋头距墙不能小于300mm;   4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。   消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。

      0 评论

    • 99小小毛 2015-12-22 22:28

      消防管道安装
      (1)概述
      一般室内消防管管径小于等于DN100选用镀锌钢管,大于DN100选用无缝钢管镀锌。管径小
      于DN100,丝扣连接,大于等于DN100,卡箍连接。
      (2)施工流程
      1)消火栓系统施工工艺流程图
      消火栓系统施工流程图

      2)消防喷淋施工工艺流程图
      消防喷淋施工流程图
      (3)技术措施
      1)施工前应熟悉施工图、有关技术要求和验收标准,各类管道安装的施工方法与技术要领,
      编制详细的施工方案,指导施工;建立施工质量保证体系,控制施工过程中各道工序质量,从
      而保证管道工程施工达到设计与验收规范要求;
      2)管道切割:镀锌钢管的切割应采用砂轮切割机切断;无缝钢管当管径大于DN80时,可采
      用氧乙炔气体切割,管道断口应平整、无毛刺等缺陷,并用角向砂轮打磨光洁,清除氧化物。
      3)管道进行预制前,需对管口的平整度进行检查,平整度须符合规范要求。
      4)管道穿墙或楼板时应加设套管,管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料。
      5)支架安装:垂直安装的总(干)管,其下端应设置承重固定支架,上部末端设置防晃支架
      固定。管道的干管三通与管道弯头处应加设支架固定,管道支吊架应固定牢固。喷淋管道支吊
      架的间距不应大于下表:
      公称直径(mm) DN25 DN32 DN40 DN50 DN70 DN80 DN100 DN150
      喷淋管道最大间距(m) 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.0 6.5 8.0

      6)喷淋系统管道支吊架安装时,支吊架与喷嘴间距不宜小于300mm,与末端喷嘴间距不宜
      大于750mm,配水支管上每一直管段相邻两喷嘴间至少设置一只支吊架,喷淋及气体灭火系
      统管道的防晃支架的设置,当管径大于等于DN50时,每段管道至少应设置一个防晃支架.当管
      道改变方向时应加置一个防晃支架.
      7)消防系统供水设备、泄压阀、报警阀、水流阀、监控阀、实验阀等的安装,必须严格按照
      (GB50261-96)《自动灭火系统施工和验收规范》要求和设计要求施工。
      8)管道的三通、接口与弯头等管件应避开支架、墙壁与楼板。管道的加工预制应集中在加工
      棚平台内,严格控制加工质量,发现问题及时整改调正,以确保管道预制加工、安装的质量处
      于受控状态。
      9)为确保喷淋管路安装的美观(管道横平竖直、凡是均匀分布的喷头均分布均匀并在同一水
      平线上),施工过程中应注意以下几点:
      a.材料的保证:保证管子的直度及同心度,配件端正、而且无偏丝现象。
      b.管路施工的保证:为了确保预制质量,对丝接的管件质量从严把关,不合格品严禁使用,在
      预制好后,还要检查三通、弯头的方向是否在同一方向上,而且其中心线连线要和管道中心线
      平行,如有歪斜(或偏差),属于管件内螺纹质量问题,要重新更换,属于组装紧固未到位
      的,要进行重新处理,最终保证将来与装修配合安装喷头立支管时不致有歪斜或喷头不在同一
      条直线上的现象。
      c.喷淋管路施工●首先对喷淋主管进行安装,安装时确保成一直线主管的同心度,随时对管路进行校直,确保
      直线。支管的安装在主管试压合格后进行,对纵向在一条直线的喷头连接管路进行统一下料、
      统一套丝、统一安装,而后再复核喷头是否成一线,如不成一线则及时调整,同时确保施工的
      质量。喷淋系统水平管要有0.002坡度坡向放水点。
      ●支管安装时先对管段进行编号,统一下料、统一套丝、统一安装,对先施工的最靠近主管的
      同一编号管段的三通口进行拉线,对有偏差的三通口的管段进行调整,偏差太大者,管道重新
      下料,以确保每一个喷淋头均在一直线上。然后再进行下一编号的管段及连接件的安装,要求
      同前。同时管道的支吊架的安装也做到纵向、横向成线。
      d.喷头就位管的施工
      下喷淋头的安装位置在满足规范要求的同时还应满足装饰的要求,因此为确保喷头最后安装位
      置的准确性,喷淋就位管的下料应根据喷淋头的平面位置及安装高度确定。喷头的定位准确是
      施工的关键,喷头的平面位置通过装饰给出的基准线在地面弹出;喷头的安装高度以丝口不露
      出装饰面为准,因此接下喷头的下降管的变径底部在吊顶完成面上10mm左右。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 2天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 8天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。