低压配电隔离开关要如何选型?

戴建鑫 | 被浏览429次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 我就是我d 2015-12-16 12:40

    1.选用隔离开关需要注意其额定电压电流,耐受电流;
    2.一次接线基本没有要求,保证连接部位可靠就行,二次线基本没有什么,有也就是辅助触点;
    3.安装时候请注意是否与操作手柄配套,要保证期操作的可靠性

    0 评论

  • Standby凡 2015-12-16 10:04

    低压隔离开关的选型
    低压隔离开关的常见类型有:①HD11、HS11系列,这两者都是正面手柄操作,仅可以作为隔离开关作用;②HD12、HS12系列,这两系列是正面两侧操作,可用于前面维修的开关柜中;③HD13、HS13系列是正面操作,可用于后面维修的开关柜中;④HD14系列,用于动力配电箱中。

    在选择低压隔离开关时,应注意以下事项:首先,低压隔离开关的额定电压应该等于或大于电源额定电压,额定电流应该等于或大于电路工作电流。如果,低压隔离开关控制小型电动机,应该考虑电动机的启动电流并选定额定电流较大的低压隔离开关。同时,低压隔离开关的通断能力和其他性能均应符合电器要求。其次,低压隔离开关在断开负载电流时不能够大于其允许的断开电流值。一般结构的低压隔离开关不允许进行带负载操作,但是装有灭弧室的低压隔离开关可允许少量不频繁的负载操作。最后大家需要注意的是,低压隔离开关所在线路的三相短路电流不应超过规定的动、热稳定值。

    0 评论

  • ag123456 2015-12-15 22:14

    根据配电系统的配置,确定隔离开关为三相或四相,根据系统模式和投资多少确定是否上下均配隔离开关,根据电流大小确定隔离开关容量,根据柜内期间配置,确定隔离开关的安装位置,和操动机构形式(往复,或旋转)。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 低压隔离开关型号有哪些,如何选型
    • 家和往事兴 回答:答,隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,是在电路中起隔离作用的。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。隔离开关主要用于设备或线路的检修和分段进行电器隔离;在断口两端接近等电位的条件下倒换母排,改变接线方式;分、合一定长度母线或电缆、绝缘套管和断路器的并联电容器通过的小电容电流,分、合电压互感器的额定工作电流。 二、分类: 隔离开关分为户内和户外两种类别。其中户内隔离开关一般用在35KV以下电压的配电装置中,这种隔离开关的典型结构为三相装在同一个底架上,闸刀的运动方向为垂直回转运动。户外隔离开关一般用在35KV及以上的电压等级。按结构形式有单柱式、双柱式和三柱式;按闸刀的合闸方式又可分为闸刀垂直运动和闸刀水平运动两种。高压隔离开关主要型号有:HGW9-400A、630A、1000A、1250A(10-15KV)、HGW9-200A、400A、630A、800A、1000A、1250A)、 HGW9-35KV、GW4-15/200A-1000A、GW5-35KV、HGW5-66KV等;低压隔离开关主要型号有:HGRW-500A(800A)、HDJW1-0.5KV、HGRW-500A(600A、800A)、GRW-500A(600A、800A)、GRW-500A(600A、800A)等。 三、特点: 1、用以接通或断开小电流申路。 2、用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。 3、隔离开关与断路器配合,按系统运行方式的需要进行倒闸操作,以改变系统运行接线方式。 四、操作范围: 1、10kV户外三联隔离开关拉合不超过15A的负荷电流。 2、10kV隔离开关拉合不超过70A的环路均衡电流。 3、正常时拉合电压互感器和避雷器。 4、拉合220kV空载母线。 5、拉合经开关或隔离开关闭合的旁路电流。 五、GW9高压隔离开关的绝缘支柱设计为防污型高压电瓷支柱爬距31mm/KV。HGW9型绝缘支柱选用复合绝缘子,内绝缘选用聚酯绝缘棒,外绝缘采用硅橡胶整体压制成型。绝缘爬距43cm/KV。复合绝缘支柱克服了传统电瓷材料体积大、重量高、易碰损等缺点。体现出复合绝缘子耐腐蚀、抗老化、耐污性能强,有良好的憎水性,免清扫优点。用于隔离开关绝缘支撑,是国内目前最先进的产品。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 隔离开关 低压开关 液位开关型号 1年以前
  • 3 回答
    • 隔离开关和负荷隔离开关的区别是什么
    • 清水一掬 回答:隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。主要作用是: 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 户外刀闸按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式,双柱式和三柱式。其中单柱式刀闸在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式刀闸后,节约占地面积的效果更为显著。 在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路 负荷开关,顾名思义就是能切断负荷电流的开关,要区别于高压断路器,负荷开关没有灭弧能力,不能开断故障电流,只能开断系统正常运行情况下的负荷电流,负荷开关由此而得名. 负荷开关: 负荷开关的构造与隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。
    • 开关 负荷开关 隔离开关 1年以前
  • 3 回答
    • 施耐德隔离开关选型手册谁有?
    • xiaoping123 回答:施耐德电气中国选型手册目录表 第一部分 变压器与母线槽、断路器配合推荐表 1 第二部分 Trihal 干式变压器选型指南 2 变压器型号说明 2-2 SCB9&10 系列 10kV 电压等级技术参数 2-3 SCB10系列 10kV 电压等级技术参数 2-4 SCB9 系列 10kV 电压等级技术参数 2-6 Trihal 高/低压端子图 2-8 第三部分 Busway 母线槽选型表 3 母线槽选型表 3-2 第四部分 Masterpact 空气断路器选型指南 4 Masterpact MT 空气断路器组成 4-2 Masterpact MT 空气断路器选型表 4-3 Masterpact MT 断路器的主要规格 4-4 Micrologic 控制单元的选择 4-5 Micrologic E 控制单元的选择 4-6 MT06-16 N1 型空气断路器主要参数表 4-7 MT08-63H 型空气断路器主要参数表 4-8 Masterpact MT06 ~ MT16 N1 型二次电路图 4-9 Masterpact MT08 ~ MT63 N2, H, L 型二次电路图 4-11 Masterpact MT 通讯接线图 4-13 Masterpact MT 型接地故障及漏电保护、区域选择联锁接线图 4-14 EasyPact MVS低压空气断路器 4-16 EasyPact MVS低压空气断路器选型表 4-18 EasyPact MVS低压空气断路器功能及特性 4-22 Masterpact NW 直流空气断路器选型表 4-28 Masterpact NW 直流空气断路器主要参数表 4-29 第五部分 塑壳断路器、负荷/隔离开关选型指南 5 Compact NSX 塑壳断路器的模块化结构 5-2 Compact NSX80H 塑壳断路器选型表(适用于电动保护) 5-3 Compact NSX 塑壳断路器选型表 (适用于配电保护) 5-4 Compact NSX 塑壳断路器主要参数表 (适用于配电保护) 5-5 Compact NSX 塑壳断路器附件说明 5-6 Compact NSX 塑壳断路器选型表 (适用于电动机保护) 5-7 Compact NSX 塑壳断路器脱扣单元配置 5-8 Compact NSX100~630的二次接线 5-10 Compact NSX100~630电动操作机构 5-12 Compact NSX100~630带SDx附件 5-14 Compact NSX100~630带SDTAM附件 5-15 Vigicompact NSX漏电保护塑壳断路器选型指南 5-16 负荷开关 NSX100 ~ 630 NA 主要参数 5-17 Compact NSX 塑壳断路器选型表(适用于直流保护) 5-18 Compact NSX 塑壳断路器主要参数表 (100 ~ 630A DC)(适用于直流保护) 5-19 Compact NS 630b-1600A 塑壳断路器选型表 5-20 Compact NS塑壳断路器主要参数表 (630b ~ 1600A) 5-21 负荷开关 NS630b~1600 NA 主要参数 5-22 EasyPact CVS塑壳断路器(低压配电保护)100~630A 5-23 EasyPact CVS塑壳断路器选型 (配电保护)100~630A 5-31 EasyPact CVS塑壳断路器(电动机保护)100~630A 5-38 EasyPact CVS塑壳断路器选型 (电动机保护) 5-41 EasyPact CVS塑壳断路器(漏电保护)100~630A 5-42 Vigi CVS漏电型塑壳断路器选型 (漏电及火灾保护) 5-44 Compact NSE 塑壳断路器选型 (直流保护) 5-45 直流断路器 Compact NSE100 ~ NSE630DC 5-46 低压配电保护 EZD100~630A 5-47 EZD电动机保护型断路器参数 5-48 漏电保护VigiEZD100 ~ 630A 5-49 Interpact INS 负荷开关选型指南 5-50 负荷开关 Interpact INS40 ~ 160 主要参数 5-51 负荷开关 Interpact INS250 ~ 630 主要参数 5-52 负荷开关 Interpact INS630b ~2500 主要参数 5-53 Interpact INV 负荷开关选型指南 5-54 负荷开关 Interpact INV100~630主要参数 5-55 Fupact 熔断器类隔离开关主要参数 5-56 Fupact 熔断器类隔离开关选型指南 5-57 第六部分 自动双电源转换系统选型表 6 ATS系列自动电源转换系统——Masterpact MT 6-2 ATS系列自动电源转换系统——Compact NSX 6-5 ATNSX系列自动电源转换系统 6-6 ATMT系列自动电源转换系统 6-7 WOTPC/WBTPC自动转换开关 6-11 第七部分 低压终端配电产品选型指南 7 Acti 9系列的主要产品 7-2 Acti 9 断路器安装结构示意图 7-3 Acti 9系列产品快速选型表 7-4 iC65断路器选型表 7-5 iC60L MA断路器选型表 7-6 iDPN断路器选型表 7-7 iDPNK2断路器选型表 7-8 iINT隔离开关选型表 7-9 iID剩余电流动作开关选型表 7-10 接触器选型表 7-11 脉冲继电器选型表 7-12 NG125系列海事专用高分断塑壳断路器选型表 7-13 C60海事专用塑壳断路器选型表 7-14 C120 断路器选型表 7-15 C65直流专用断路器产品标注 7-16 PC 导轨插座选型表 7-17 负载配合选型表 7-18 时间开关 7-19 18mm机械式时间开关 7-20 54mm机械式时间开关 7-21 电子式时间开关 7-22 光敏开关选型表 7-23 定时器选型表 7-24 延时继电器选型表 7-25 电气附件接线图 7-26 “天翔”系列配电箱选型表 7-27 “天翼”系列配电箱选型表 7-28 PK工业插头插座产品标注 7-29 Kaedra防水配电箱产品标注 7-30 Easy 9 系列产品概览 7-31 Easy 9系列产品快速选型表 7-32 Easy 9小型断路器产品标注 7-33 Easy 9过压保护断路器产品标注 7-34 Easy 9 (相线+中性线) 断路器产品标注 7-35 Easy 9隔离开关产品标注 7-37 Easy 9剩余电流动作开关产品标注 7-38 Easy 9导轨插座产品标注 7-39 Easy 9全金属暗装配电箱产品标注 7-40 第八部分 SPD电涌保护器选型方案 8 Acti 9系列 8-2 Multi 9系列 8-3 Easy 9系列 8-5 SE系列 8-6 后备保护断路器的选择 8-8 第九部分 PQM电能质量管理选型指南 9 PowerLogic 系统典型配置方案 9-2 PowerLogic 产品应用选型指南 9-3 PowerLogic 电力监控产品选型表 9-4 ION7650/7550 电能质量监测装置选型指南 9-6 ION8600/8650/8800 关口电能表选型指南 9-10 PM9系列电力参数测量仪 9-23 EGX300网关服务器 9-23 ME系列电能表 9-24 BCPM服务器电源监测装置 9-25 无功功率补偿推荐方案说明及标注 9-30 标准型无功功率补偿推荐方案 9-34 过谐型无功功率补偿推荐方案 9-36 调谐型无功功率补偿推荐方案 9-38 VarplusCan电容器无功率补偿系统 9-44 AccuSine 有源电力滤波器选型指南 9-55 AccuSine 产品型号 9-56 AccuSine 4LS有源电力滤波器 9-57 IT系统绝缘监测产品功能简介 9-62 Vigilohm绝缘检测系统选型指南 9-64 第十部分 低压配电开关柜选型指南 10 Okken系列低压开关柜选型指南 10-2 Blokset低压开关柜选型指南 10-4 Prisma iPM标准化预置式分配电系统选型指南 10-6 第十一部分 电动机控制保护产品选型指南 11 TeSys®接触器选型 11-2 接触器型号含义 11-7 TeSys®接触器尺寸 11-8 控制继电器型号含义 11-13 控制继电器选型 11-14 VARIO负荷开关 11-15 VARIO负荷开关选型指南 11-16 热继电器的型号含义 11-18 热继电器选型 11-19 电动机热磁断路器 11-21 电动机断路器选型 11-22 TeSys®U型选型 11-23 第十二部分 电动机回路配合选型表 12 电动机回路配合类型 12-2 1 类配合表 (IEC 60947-4-1) 380V/415V 12-3 2 类配合表 (IEC 60947-4-1) 380V/415V 12-7 10/10 A 级,20 级继电器对应表 12-10 星三角起动器选型表 12-11 ATS 22 软起动-软停止单元 12-12 电动机起动方案 12-14 第十三部分 软起动器产品选型指南 13 ATS48 软起动器选型表 13-2 ATS48 产品型号 13-3 ATS48电机起动设备配合表 13-4 ATS48 软起动器尺寸 13-6 第十四部分 ATV系列低压变频器选型指南 14 ATV61/71 变频器选型表 14-2 ATV61 变频器:产品型号 14-3 ATV61 变频器:选件型号 14-5 ATV61 变频器:用户装配组合 14-8 ATV71 变频器:产品型号 14-9 ATV71 变频器:选件组合 14-10 ATV71 变频器:用户装配组合 14-13 ATV61 Plus变频器柜:选型指导 14-14 ATV71 Plus变频器柜:选型指导 14-15 ATV61 变频器:尺寸 14-16 ATV71 变频器:尺寸 14-21 ATV61/71 直流电抗器,线路电抗器:尺寸 14-26 ATV61/71 电机电抗器:尺寸 14-27 第十五部分 智能照明控制系统选型表 15 2011年C-BUS控制系统选型表 15-2 2011年KNX/EIB控制系统选型表 15-4 2011年DALI控制系统选型表 15-6 照明系统线路图 15-7 第十六部分 万高WEFP电气火灾监控系统选型指南 16 WEFP电气火灾监控系统 16-2 WEFP电气火灾监控系统图 16-6
    • 隔离开关 施耐德开关 施耐德插座 1年以前
  • 3 回答
    • 低压隔离开关选型方法是什么?
    • deng6671 回答:你好,低压隔离开关在购买的时候要选择大品牌的,然后根据电器的功率来选择隔离开关的型号,分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 希望我的回答能帮助到你。
    • 低压灯 隔离开关 低压开关 4个月前