低压配电隔离开关要如何选型?

戴建鑫 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 我就是我d 2015-12-16 12:40

      1.选用隔离开关需要注意其额定电压电流,耐受电流;
      2.一次接线基本没有要求,保证连接部位可靠就行,二次线基本没有什么,有也就是辅助触点;
      3.安装时候请注意是否与操作手柄配套,要保证期操作的可靠性

      0 评论

    • Standby凡 2015-12-16 10:04

      低压隔离开关的选型
      低压隔离开关的常见类型有:①HD11、HS11系列,这两者都是正面手柄操作,仅可以作为隔离开关作用;②HD12、HS12系列,这两系列是正面两侧操作,可用于前面维修的开关柜中;③HD13、HS13系列是正面操作,可用于后面维修的开关柜中;④HD14系列,用于动力配电箱中。

      在选择低压隔离开关时,应注意以下事项:首先,低压隔离开关的额定电压应该等于或大于电源额定电压,额定电流应该等于或大于电路工作电流。如果,低压隔离开关控制小型电动机,应该考虑电动机的启动电流并选定额定电流较大的低压隔离开关。同时,低压隔离开关的通断能力和其他性能均应符合电器要求。其次,低压隔离开关在断开负载电流时不能够大于其允许的断开电流值。一般结构的低压隔离开关不允许进行带负载操作,但是装有灭弧室的低压隔离开关可允许少量不频繁的负载操作。最后大家需要注意的是,低压隔离开关所在线路的三相短路电流不应超过规定的动、热稳定值。

      0 评论

    • ag123456 2015-12-15 22:14

      根据配电系统的配置,确定隔离开关为三相或四相,根据系统模式和投资多少确定是否上下均配隔离开关,根据电流大小确定隔离开关容量,根据柜内期间配置,确定隔离开关的安装位置,和操动机构形式(往复,或旋转)。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 14天以前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 2个月前