    • 可爱的橙子 2015-12-06 18:42

      1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。
      2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3水泥砂浆修补平整。
      3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。
      4、基层墙体及找平层应干燥。
      5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。
      6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。二、施工工具电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。三、施工工序配专用粘结剂基层墙体处理 刷界面剂一道 粘贴挤塑板 预粘板边网格布条钻孔及安装固定件 挤塑板打磨找平 刷界面剂一道 配聚合物砂浆 抹底层聚 配面层涂料合物砂浆 埋贴网格布 抹面层聚合物砂浆 嵌密封膏 配专用瓷砖粘结剂喷(涂)面层涂料或粘贴面砖 清理饰面层
      施工操作要点:1、基层处理彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。
      2、为增加挤塑板与基层几面层的粘结力,应在挤塑板两面各刷界面剂一道。
      3、配置专用粘结剂:1)将5份(重量比)干混砂浆倒入干净的塑料桶,加入1份净水,应边加水边搅拌,然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中为止。2)将配置的粘结剂静置5分钟,在搅拌即可使用,配置好的粘结剂宜在1小时内用完。3)专用粘结剂的配置只准许加入净水,不得加入其他添加物(剂)。
      4、安装挤塑板1)标准板规格尺寸为1200*600,对角线误差小于2,挤塑板用电热丝切割器或工具刀切割,尺寸允许偏差为±1.5。2)网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处的挤塑板上预粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用。3)将配置好的专用粘结剂涂抹在挤塑板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,粘结方法可采用条粘法和条点法。4)条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在挤塑板上,条宽10,厚度10,中距50。5)条点法:用抹子在每块挤塑板周边及中间抹宽50,厚度为10的专用粘结剂,再在挤塑板分隔区内抹直径为100,厚度为10的灰饼。6)将抹好专用粘结剂的挤塑板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。不得在挤塑板侧面涂抹专用粘结剂。7)挤塑板粘上墙后,应用2米靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成的缝隙,用挤塑板条塞入并磨平。每粘完一块板,应将挤出的专用粘结剂清除。8)挤塑板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100。
      5、安装固定件:1)固定件在挤塑板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠。2)固定件个数按设计说明要求设置。3)自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与挤塑板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固。
      6、打磨:1)挤塑板接缝不平处应用粗砂纸打磨,动作为轻柔的圆周运动,不要沿着与挤塑板接缝平行的方向打磨。2)打磨后及时将挤塑板碎屑及浮灰用刷子清理干净。
      7、作装饰线角:1)根据设计要求用墨线弹出需要做线角的位置,并进行水平和竖直方向校正。2)凹线角使用开槽器将挤塑板切成凹口,挤塑板凹口最薄处不小于15 。3)凸线角应按设计尺寸切割后,在线角及对应挤塑板两面刷界面剂一道,再涂满专用粘接剂,使其粘贴牢固。
      8、抹底层聚合物砂浆:1)聚合物砂浆的配置同专用粘结剂。2)将配置好的聚合物砂浆均匀的涂抹在挤塑板上,厚度为29、压入网格布:1)网格布应按工作面的长宽要求裁剪,并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。2)在门窗等洞口周围网格布翻包,四角均应附加一层网格布加强,整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。3)在洞口及网格布翻包部位的挤塑板正面和侧面,均涂抹聚合物砂浆(只允许此处的挤塑板端边抹聚合物砂浆)。将预先甩出的网格布沿板厚翻转,并压入聚合物砂浆中。4)将整幅网格布沿水平方向绷直绷平,注意将网格布内曲的一面朝里,用抹子有中间向上、下两边将网格布抹平,使其紧贴。网格布水平方向搭接宽度不小于100,垂直方向搭接长度不小于80,搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处,不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。5)在凹凸线角处,应将窄幅网格布埋入底层聚合物砂浆内,将整幅网格布在窄幅网格布之上,搭接宽度80。6)在墙身阴阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接,各侧搭接宽度不小于200。10、抹面层聚合物砂浆:1)抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后,待砂浆凝固至表面不粘手时,开始抹面层聚合物砂浆,抹面厚度以盖住网格布为准,使聚合物砂浆总厚度为2.5—3.0。2)为提高外墙抗冲击能力,应增加一层网格布,并按照前两项工序进行两边,聚合物砂浆总厚度约为3.5—4.0。11、变形缝、界格缝处施工:1)墙身变形缝的金属盖缝板应在挤塑板粘贴前按设计定位并与基层墙体固定牢固。2)在金属盖缝板与挤塑板相接处及界格缝处填塞发炮聚乙烯实心圆棒,其直径应为缝宽的1.3倍,分两次嵌入密封膏,深度为缝宽的50—70%3)密封膏的施工应注意不要污染两边挤塑板面层。12、饰面层的施工:1)饰面层采用水溶性高弹涂料时,施工前应修补聚合物砂浆不平处,并用细砂纸打磨,然后进行涂料施工。2)饰面层采用面砖时,粘结剂及勾缝砂浆应采用专用瓷砖粘结剂。13、修补孔洞:1)当脚手架拆除后,应及时对孔洞进行修补。对墙体孔洞用相同的基层墙体材料进行填补,并用1:3水泥砂浆抹平。2)根据孔洞尺寸切割挤塑板并打磨其边缘部分,使之能严密封填于孔洞处。并在挤塑板两面刷界面剂一道。3)待孔洞水泥砂浆凝固后,将挤塑板背面涂10厚的专用粘结剂,将挤塑板塞入洞中,注意不要在四周边沿涂专用粘结剂。4)裁剪面积能覆盖整个修补区域大小的网格布,并与周边网格布搭接80。5)涂抹底层聚合物砂浆,埋入修补用的网格布,待表面不沾手时,再涂面层聚合物砂浆,厚度应与周边一致。6)用湿毛刷将新旧表面不平整处整平,并将孔洞边缘刷平。五、质量检验标准1、保证项目:1)挤塑板、网格布的规格和各项技术指标,聚合物砂浆配置原料的质量必须符合要求。2)挤塑板必须与墙面粘贴牢固,无松动和虚粘现象。3)聚合物砂浆与挤塑板必须粘贴紧密,无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝。2、基本项目:1)每块挤塑板与基层面的总粘贴面积为30—50%2)固定件胀塞部分进入结构墙体不小于50。3)挤塑板碰头缝不抹粘接剂。4)网格布应横向铺贴,压粘密实,不能有空鼓、皱褶、翘边、外露等现象,水平方向搭接宽度不小于100,垂直方向搭接宽度不小于80。5)聚合物砂浆厚度不宜大于4,首层不大于5。
      六、允许偏差项目:1、挤塑板安装允许偏差及检验方法符合下表规定:项目 允许偏差(mm) 检验方法表面平整 2 用2米靠尺和塞尺检查垂直度 每层 5 用2米托线板检查总高 H/1000,且不大于20 用经纬仪或吊线和尺量检查阴阳角垂直 2 用2米托线板检查阴阳角方正 2 用200方尺和塞尺检查接缝高差 1.5 用直尺和塞尺检查

      1 评论

    • ND_6090 2015-12-06 22:18

      施工要点
      防火隔离带的施工与主体保温系统同步进行,两种保温材料间不留缝隙。 1、基层处理
      清洁基层墙面的灰尘、异物等。 2、弹线
      在需设置防火隔离带的位置,弹好水平线,在需要弹线部位弹好线。 3、调制聚合物胶浆
      在干净的塑料桶中将聚合物胶浆与净水按4:1的比例进行混合,并用低速搅拌器搅拌成稠度适中的胶浆,净置5分钟。使用前再搅拌一次。调好的胶浆宜在2小时内用完。
      4、铺设保温板
      4.1 将岩棉板切割成与防火隔离带相同的宽度的条状。
      4.2 将岩棉板粘结面满涂一层聚合物粘结胶浆,厚度5mm-10mm。

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-12-06 16:37

      施工要点:
      6.0.1按设计要求和符合产品使用说明书的方案施工,不得随意更改材料、制品和操作工艺。
      6.0.2 粘贴保温板施工中宜先贴防火隔离带,隔离带应与基层100%粘结,再贴保温板。隔离带之间、隔离带与保温板之间应拼接严密,宽度超过2mm的缝隙应用保温板薄片或单组分聚氨酯填充。
      6.0.3 防火隔离带在阴阳角部位应错茬处理。
      6.0.4 防火隔离带左右应拼接,接缝位置距门窗洞口不小于200mm。
      6.0.5应使用金属钉锚栓辅助联结,锚栓位置在隔离带中间高度,距端部不超过100mm,锚栓间距不大于600mm,每段隔离带至少有2个锚栓。 隔离带长度不宜小于400mm。
      6.0.6在门窗洞口周边,先粘贴防火隔离带和大面保温板,再在必要时做洞口侧面保温层,最后做聚合物砂浆保护层。保护层应完全覆盖隔离带和保温板。在窗角处应连续施工,不留茬。保护层最小厚度不小于3mm。
      6.0.7粘贴隔离带、保温板和填充缝隙完成后应统一制作砂浆保护层。在隔离带位置还应加铺增强网格布,增强网位于大面网格布下方,上下超出隔离带宽度不小于100mm,左右可对接,对接位置离隔离带拼缝位置应不小于100mm。大面玻纤网的上下如有搭接,搭接位置距离隔离带应不小于200mm。
      6.0.8 如隔离带紧邻窗口顶部时,在粘贴前应做翻包处理,具体要求见图6-3。翻包网左右平拼,不搭接,拼缝位置离隔离带拼缝处至少100mm。
      防火隔离带是指为阻止火灾大面积延烧,起着保护生命与财产功能作用的隔离空间和相关设施。
      防火隔离带设置在可燃类保温材料外墙外保温系统中,按水平方向,采用不燃烧保温缝阻止火灾沿外墙而上或在外墙外保温系统中蔓延的建筑外墙外保温防火构造工程。
      截止目前用于建筑上的防火隔离带包括:DY无机保温砂浆、泡沫玻璃、岩棉、发泡陶瓷、发泡水泥等一些A级防火材料制作。

      公安部[46]号文件
      第四条非幕墙式建筑应符合下列规定:
      (一)住宅建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于60m小于100m的建筑,该保温材料的燃烧性能不应低于B2级。如果采用B2级保温材料,每层设置防火隔离带。 3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 4、高度小于24m的建筑,燃烧性能不应低于B2级。在采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
      (二)其他民用建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。如果采用B1级保温材料时,每两层设置防火隔离带。 3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不能够低于B2级。其中,B2级保温材料作为保温层时,每层需要设置水平防火隔离带。
      (三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应完全覆盖保温材料。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。
      (四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。
      第五条幕墙式建筑应符合下列规定:
      (一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。
      (二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当B1级保温材料作为外墙保温层时,每层应设置水平防火隔离带。
      (三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。 (四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。
      (五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。
      第六条按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 2个月前
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。