      测量设计:
      卷帘安装总分类
      1、根据水平左右区分为:
      中装,即卷帘两边导轨安装于建筑洞口内侧,也就是说安装好后的门洞有效净宽是原门洞减去两导轨的宽度(200*2),常见于两条建筑立
      柱间的安装。
      边装,即卷帘两边导轨安装于建筑洞口外侧,也就是说安装好后的门洞有效净宽是原门洞的宽度,常见于墙体开门装卷帘的。
      边中装,即卷帘两边导轨一边安装于建筑洞口内侧,另一边安装于建筑洞口外侧,也就是说安装好后的门洞有效净宽是原门洞减去一条导
      轨的宽度(200*1),常见于不规则建筑立柱或洞口间的安装。
      2、根据垂直或高低区分为:
      梁上:即卷帘上卷后的门头悬挂于原建筑门洞的上方,通常门头的高度为400mm。
      梁下:即卷帘上卷后的门头悬挂于原建筑门洞的下方,通常门头的高度为400mm,实际有效净高是原建筑洞口的高度减去门洞的高度(这一
      点特别注意)。
      第一步:安装导轨
      1、在防火卷帘门的两侧确定导轨安装位置,用锤线放出导轨基准线,放出导轨连接件固定螺栓十字线,导轨超过吊顶不小于75cm。
      2、用冲击钻在墙柱上打出连接件固定膨胀螺栓孔,连接件的间 距不得大于600 mm,两端距导轨口100 mm。先上下固几块连接件,将导轨贴
      上,校正其垂直并点焊,导固定后再复一下导轨的垂直度,每米不得大于5 mm,全长垂直度不得超过20 mm,复合帘面嵌入导轨深度(见GBl4102
      —2005)。
      3、将其余连接件装上,连接件与导轨之问采用点焊,每件连接件与一导轨间点焊点不少于5点,点焊的宽度不小于5 mm,焊接处 绝不应穿
      现象发生。采用不锈钢导轨时焊条采用不锈钢焊条。
      第二步:安装卷轴
      1、依据大样图中卷轴的设计中心高度,在立柱或墙上定出主动支承板的中心位置,放出膨胀螺栓的中心十字线。
      2、以主支承板中心为基准,用水平塑料管找出对应的从动支承板 中心和从动膨胀螺栓孔十字线。
      3、打孔:用冲击钻打膨胀孔要求钻头垂直于柱面,若个别螺孔碰钢筋,钻不进则可适当移动,但不能影响牢固和外观。
      1、安装直支撑扳.
      (1)装主动支承板(驱动机支架事先连接,焊接在支承板上),用螺母,弹簧挚圈,平垫圈把穿过支承扳孔的膨胀栓旋紧, 要求支承板面垂直于
      卷轴。
      (2)装从动承板方向同上,但在紧螺栓前,要求川水平管校核从动支承板的中心高度是否与主动支承板一致,水平度控制在洞口高度的1/300内
      ,如有偏差及时调整。
      (3)支承板随整扇门的重量,有些支承板虽有膨胀栓固定,但还不够稳固,则应补以支撑或加强筋,现场固定、配焊、砖墙上固定支承板用对穿
      栓。
      5、安装防火卷轴
      (1) 卷轴安装前,先将挂板定好方向装到卷轴上,再把4-6片帘板装到挂板上并卷紧在卷轴上川铁丝扎牢。
      (2) 吊装卷轴,一定要注意安全,设专人指挥、人字梯、脚手架、手拉葫芦都要经过检查。安装时先将套上轴承及座的光轴塞入卷轴端孔中,
      对准位置后将轴承固定螺栓拧紧。
      (3) 卷轴上好后,可左右移动卷筒调节位置。同时用水平尺和水平管复核一下卷轴的水平。调整好后,光轴与卷轴满焊固定,光轴与轴承用支
      头螺钉固定。
      (4) 卷轴吊装时要特别注意不要碰坏卷在轴上的帘板,用钢丝 绳捆扎时要垫木板。

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2015-12-06 18:50

      1.固定端板(洞口两端)。2.挂卷轴(圆管两端加工并焊轴芯)。3.挂帘片或帘布(固定在卷轴上)及导轨。4.安装防火电机。5.安装控制箱,按钮盒。6.联电。7调试。注;报验资料(检验报告,合格证.等等)西安国标特种门窗制造有限公司

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-12-06 15:06

      卷轴的安装:
      1、依据大样图中卷轴的设计中心高度,在立柱或墙上定出主动支承板的中心位置,放出膨胀螺栓的中心十字线。
      2、以主支承板中心为基准,用水平塑料管找出对应的从动支承板 中心和从动膨胀螺栓孔十字线。
      3、打孔:用冲击钻打膨胀孔要求钻头垂直于柱面,若个别螺孔碰钢筋,钻不进则可适当移动,但不能影响牢固和外观。
      卷帘门导轨安装:
      1、卷帘门在导轨门的两侧确定导轨安装位置,用锤线放出导轨基准线,放出导轨连接件固定螺栓十字线,导轨超过吊顶不小于75cm。
      2、用冲击钻在墙柱上打出连接件固定膨胀螺栓孔,连接件的间 距不得大于600 mm,两端距导轨口100 mm。先上下固几块连接件,将导轨贴上,校正其垂直并点焊,导固定后再复一下导轨的垂直度,每米不得大于5.5 mm,全长垂直度不得超过21 mm,复合帘面嵌入导轨深度。
      3、5 mm,焊接处 绝不应穿现象发生。采用不锈钢导轨时焊条采用不锈钢焊条。
      4、将其余连接件装上,连接件与导轨之问采用点焊,每件连接件与一导轨间点焊点不少于6点。
      步骤:
      1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等;
      2、电源线路(三相五线和消防中控信号线)由用户铺设到卷门机旁的电气控制箱边;
      3、卷帘门安装好后,安装吊顶,吊顶边缘应离帘板50mm,以免摩擦;
      4、调试及使用时,严禁底部 站人。电器设施不得擅自拆搬;
      5、根据消防管理规定,防火卷帘门为消防专用设施,不得改作他用,卷帘正下方不得堆放任何物品;
      6、安装调试后,每季度启动一次,以检查电器、机械性能,检查时注意操作安全。
      7、每季度在例行消防安全检查时一定要不能漏检启动电机的链条润滑油,这也是好多物业单位,或者消防单位在检查时疏漏的一个重要环节。​
      注意事项?:
      防火卷帘门面积计算应根据国家建筑工程预决算标准执行。
      计算方法为:(防火卷帘门洞口高度 600mm)×(卷帘门洞口宽度 200mm)
      附注:(洞口高为梁底下至毛地面,导轨需要预埋)
      包箱及门楣面积计算为:(洞口宽)×(底面 立面)展开计算面积。
      高度在做测量后与屋顶的距离要保持30cm的间隙

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 7天以前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 3个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 3个月前
    • 1 回答
      • 家用无塔供水器进出水和排污水管的安装
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁家用无塔供水器也叫做无负压供水设备,压力罐。传统的供水方式离不开蓄水池,蓄水池中的水一般自来水管供给,这样有压力的水进入水池后变成零,造成大量的能源白白浪费。它可以取代蓄水池,能充分利用自来水管网的压力直接供水或间接供水,该设备已成为高层建筑、水厂及深井取水、供水和消防供水的主要潮流,完全可以取代传统的水塔,高
      • 万和热水器不出水 塔塔木门 厨房污水 4个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。