谁有防火卷帘门施工验收规范

刘玉珍 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 灯泡大怪兽 2015-12-07 20:29

      1.工程中所用材料以及安装过程都必须满足要求;
      2.门窗框与墙体洞口连接牢固可靠;
      3.门窗框和洞口墙体之间的塞缝材料施工质量要求:发泡剂要施打饱满且连续。
      4.门窗上框料要有滴水线条,下方框料要有排水槽和泄水结构。
      5.做好工序间交接验收和成品保护,避免交叉污染和成品破坏。
      6.所有门窗在安装完毕后,需进行24小时淋水检验。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-12-05 19:31

      防火卷帘门消防验收规范:
      (1)、帘板
      1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动±900不允许脱落。
      1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成卷帘后,帘板窜动量不得大于2mm。
      1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%。 1.4帘板装配成卷帘后,不允许有空洞和缝隙存在。
      1.5具有防烟性能的帘板,内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触,弧度角在300范围内必须接触。
      1.6帘板装配成卷帘后,在运行时不允许有倾斜,应当平行升降,卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300。
      (2)、导轨
      2.1导轨的顶部应成圆弧形,其长度应超过洞口至少75mm。
      2.2具有防烟性能的导轨,必须有防烟装置,使用材料应为不燃材料,隔烟装置与卷帘表应均匀紧密贴合,贴合面不应小于80%。
      2.3导轨的滑道应光滑、平直,直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得大于0.12%,不允许有扭曲、凹凸、毛刺等。
      2.4导轨现场安装应牢固,安装后垂直度每米不得大于5mm,全长垂直度不得大于20mm. 2.6卷帘在导轨内运行应平稳、顺畅,不允许有碰撞、冲击现象。
      (3)、门楣
      3.1门楣的结构必须有效的阻止火势蔓延。
      3.2具有防烟性能的门楣,必须设置防烟装置,有效的阻止烟气外溢,防烟装置所有的材料应为不燃材料。
      3.3门楣的防烟装置与门楣密封面和卷帘表面的均匀接触,接触面不应小于门洞口宽度的80%,非接触面缝隙不得大于2mm。
      3.4门楣现场安装应牢固,预埋钢件间距不得大于600mm。
      (4)、座板
      4.1座板与地面的接触应均匀、平行。
      4.2座板宜采用角钢组成,角钢尺寸应根据洞口宽度决定,铆钉连接或用螺栓连接,间距不大于300mm.
      (5)、传动装置
      5.1卷门机的安装必须留有检修的空间,安装应牢固,不得漏油。
      5.2支座安装牢固,轴承无异样,加油充足。 5.3各个旋转轴的链轮中心应同轴一致,无破损。
      5.4卷门机有电动式和手动式两种,防火卷帘必须配用防火卷帘门机或普通卷门机加防火隔热装置,并应取得耐火测试合格证明。
      (6)、电气安装
      6.1电气按钮启动操纵灵活,集中控制和联动控制的动作灵活准确。
      6.2自动控制的保险装置应安装在卷帘附近2m范围的暴露部分及随时能监控的部分。防火卷帘门里门外均设控制按钮。
      6.3自动控制的电源、备用电源或蓄电池应能保持正常工作状态,所用的电器线路不允许裸露,应埋入墙内或有穿线管。
      6.4钢质防火卷帘与墙体的安装要求:
      钢质防火卷帘安装在建筑物墙体上,应采用焊接或预埋螺栓连接,对原有建筑可以在混凝土墙或混凝土柱上采用膨胀螺栓装配,并应保证安装强度,满足设计要求。 其他未尽事宜应满足国家和地方现行技术标准或规范的要求。

      0 评论

    • du845968102 2015-12-05 18:27

      1、防火卷帘门应满足的技术要求

      1.1平均升降速度:3米/分钟。

      1.2耐火时间:240分钟。

      1.3漏烟量:0.18m3/分钟。

      1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。

      1.5接到烟温感信号,卷帘自动迫降。

      1.6接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。

      2、主要原材料的厚度应满足下列规定:

      零部件名称
      材料厚度(mm)

      帘板
      2

      座板
      ≥3

      导轨
      ≥3.0

      门楣
      1.5

      箱体
      0.8

      3、外观要求

      3.1帘板、导轨、门楣、卷轴等部位的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。

      3.2相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺。

      3.3构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。

      3.4焊接处应牢固,外观平整、不允许有夹渣、漏焊等现象。

      3.5零部件的外漏表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。

      3.6所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。

      4、卷帘启闭、运行平均噪音应满足下列要求:

      卷门机功率W,KW
      平均噪音dB

      W≤0.4
      ≤50

      0.4<W≤1.5
      ≤60

      >1.5
      ≤70

      5、主要质量要求

      (1)、帘板

      2.1帘板嵌入导轨的深度应符合下列要求:

      洞口宽度,B,mm
      每端嵌入最小长度,mm

      3000≤B<5000
      50

      5000≤B<9000
      60

      2.2导轨的顶部应成圆弧形,其长度应超过洞口至少75mm。

      2.3具有防烟性能的导轨,必须有防烟装置,使用材料应为不燃材料,隔烟装置与卷帘表应均匀紧密贴合,贴合面不应小于80%。

      2.4导轨的滑道应光滑、平直,直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得大于0.12%,不允许有扭曲、凹凸、毛刺等。

      2.5导轨现场安装应牢固,安装后垂直度每米不得大于5mm,全长垂直度不得大于20mm.

      2.6卷帘在导轨内运行应平稳、顺畅,不允许有碰撞、冲击现象。

      (3)、门楣

      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 3个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1