3条回答
亮123 2015-12-05 15:22
你好,防火涂料涂刷面积要计算方法如下:
1.钢结构刷防火涂料工程量计算规则: 按涂刷表面积(展开面积)、防火等级(钢构件图纸要求阻燃时间)、防火涂料种类(薄型、厚型)计算,没有简单的计算方法! 2. 钢结构涂刷厚型防火涂料如何计算工程量?柱脚、筋板及柱底座的工程量是否单独计算,定额中有要求吗: 用厚型钢结构防火涂料一般都是3.0h(属于一级防火)北京的涂层厚度是25mm(这是北京地方标准)除了北京23mm是检验报告涂层厚度;柱脚、筋板及柱底座的工程量是得单算,因为耐火极限不一样,这个的耐火极限应该是1.5小时,防火涂料没有套定额,根据涂层厚度来计算。一般厚型钢结构防火涂料的参考用料量约1.0kg/㎡/mm。 3. 钢结构防火涂料价格(假如不包涂料(并且是白色的)要多少一个平方?是网架):你这个问题问的,网架要看跨度的大小设计决定杆件的直径和壁厚,每平米的含钢量会有很大的差异,每吨构件的表面积也会有差别,一般标准报价防火涂料是每个平米多少钱,我这的价格是每平米(1小时18元,1.5小时28元,2小时35元)这个是我们预算核成本的价格,实际工地施工防火这一块现场项目经理为了挣钱,都贿赂有关部门的,只要他们那过了 防火都是随便做的,据了解,2小时的防火一般都是20多点,这一块猫腻很大。 4. 钢结构防火涂料面积计算规则应该扣除部分包含哪些:钢结构展开面积计算就是:把能施涂部位算进去就可以了。也就是说哪些部位能施工防火涂料就算那部分即可。根据实际情况确定。 5. 谁有钢结构防火涂料的预算规范?我想学钢结构防火涂料的预算: (1)二级的话,钢柱2小时,钢梁1.5小时,檩条0.5小时。 查超薄防火涂料使用说明: 钢柱2小时,1.8mm厚,用量约2.8kg/m2; 钢梁1.5小时,1.3mm厚,用量约2.1kg/m2; 檩条0.5小时,0.6mm厚,用量约1.1kg/m2; 这个计算很复杂 也有很多种 还有一种是从体积算的 但是我也不肯定 着个预算 是要看图纸的防火等级要求... (2)按钢结构的展开面积计算,按时间涂刷遍数套用相应定额,修改主要材料价格和人工费,取上管理费、利润、规费、税金,汇总即可 A那钢结构的展开面积怎么算? 钢结构构件分:柱、梁、檩条及其他杆件,每种构件设计图纸都规定了相关的规格型号(如是槽钢、工字钢、角钢、钢板等)查五金手册各种型钢的表面积都有。计算很简单的。 B根据部位选择防火涂料的厚度和遍数,厚度和遍数就是你的清单里面的内容。
木叶my 2015-12-05 15:06
钢结构防火涂料用于钢结构防火保护。为了更好的保护钢结构防火,人们都会计算钢结构防火涂料的涂装用量和涂装面积。那么,如何计算钢结构防火涂料的途中面积和用量呢?下面北京天天化工防火涂料有限公司给人们介绍一下。
第一,钢结构防火涂料涂装面积的计算方法。
钢结构需进行防火处理的部位主要是柱、梁、 檩条、
连接件。各部位的防火要求不同,因此要分开计算。
(1)柱
柱可分为方形柱和 H 形柱。方形柱的面积按周长乘以高得出。H形柱主要是 H形钢,
先算出周长 (即上下翼缘板的 4个面和腹板的 2个面 ) ,再乘以高度, 得出面积。以上计算的是主面积,考虑接头、 伸腿等多余面积,可乘以不超过
5%的系数。
(2)梁
梁的纵断面一般为 H 形, 但中间的弓高不一定相同, 一般按梯形面计算面积。
(3)檩条
一般为
C形檩条, 例如 C200 ! 70 ! 20 ! 3的 C形檩条, 高为200 mm, 宽为 70 mm, 拐端 20 mm,壁厚 3 mm。计算面积为: S
=( 200 ! 2 70 ! 4 20 ! 4) ! L。因为梁和檩条与柱连接,总有一部分面积不能涂刷钢结构涂料,所以可扣除不超过
8%的面积。
第二,钢结构防火涂料用量的计算方法。
防火涂料用量应该根据钢结构的耐火极限要求,然后确定防火涂料厚度,再计算出钢结构的外表面积,然后算出涂料用量。因此,钢结构防火涂料的用量主要根据你所使用的防火涂料的种类(超薄型、薄型、厚型)、耐火极限(一级防火、二级防火)确定用量。
但这样比较麻烦,简单的可根据定额中的用量算。
钢柱:3.0小时耐火极限(必须选用厚型钢结构防火涂料)
厚度23毫米 用量23公斤
钢梁:2.5小时耐火极限(薄型、厚型防火涂料均可) 薄型5毫米,厚型20毫米 用量 薄型6公斤,
厚型20公斤。
钢檩1.5小时耐火极限(薄型、超薄型、厚型均可) 厚度:薄型1.8毫米 超薄1.8毫米
厚型15毫米,用量:薄型3.5公斤,超薄型4公斤,厚型15公斤。
ag123456 2015-12-05 15:10
1.1柱:柱可分为方形柱和H形柱.方形柱的面积按周长乘以高得出.H形柱主要是H形钢,先计算出周长(即上下翼缘板的4个面和腹板的2个面),再乘以高度,得出面积.以上计算的是主面积,考虑接头、伸腿等多余面积,可乘以不超过5%的系数.
1.2梁:梁的纵断面一般为H形,但中间的弓高不一定相同,一般按梯形面计算面积.
1.3檩条:一般为C形檩条,例如C200×70×20×3的C形檩条,高为200mm,宽为70mm,拐端20mm,壁厚3mm.计算面积为:S=(200×2 70×4 20×4)×L.
因为梁和檩条与柱连接,总有一部分面积不能涂刷钢结构防火涂料,所以可扣除不超过8%的面积.
1.4其他连接件:钢结构中,其他连接件面积均较小,一般占总面积的5%~10%,如圆钢拉条,角钢斜撑,圆管等.面积计算方法均为周长乘以长度.
网架结构:网架结构比较特殊,它是由直径相同或不同的钢管与钢球连接而成.一般为双层结构,每个球平均连接8根钢管,如图1所示.
若球数为N,管径为d,两层高度差为h,则总面积约为:
S=(N×95%)×8(d/2)×2×π×h/0.866.