    • 亮123 2015-12-05 15:22

      你好,防火涂料涂刷面积要计算方法如下:
      1.钢结构刷防火涂料工程量计算规则: 按涂刷表面积(展开面积)、防火等级(钢构件图纸要求阻燃时间)、防火涂料种类(薄型、厚型)计算,没有简单的计算方法! 2. 钢结构涂刷厚型防火涂料如何计算工程量?柱脚、筋板及柱底座的工程量是否单独计算,定额中有要求吗: 用厚型钢结构防火涂料一般都是3.0h(属于一级防火)北京的涂层厚度是25mm(这是北京地方标准)除了北京23mm是检验报告涂层厚度;柱脚、筋板及柱底座的工程量是得单算,因为耐火极限不一样,这个的耐火极限应该是1.5小时,防火涂料没有套定额,根据涂层厚度来计算。一般厚型钢结构防火涂料的参考用料量约1.0kg/㎡/mm。 3. 钢结构防火涂料价格(假如不包涂料(并且是白色的)要多少一个平方?是网架):你这个问题问的,网架要看跨度的大小设计决定杆件的直径和壁厚,每平米的含钢量会有很大的差异,每吨构件的表面积也会有差别,一般标准报价防火涂料是每个平米多少钱,我这的价格是每平米(1小时18元,1.5小时28元,2小时35元)这个是我们预算核成本的价格,实际工地施工防火这一块现场项目经理为了挣钱,都贿赂有关部门的,只要他们那过了 防火都是随便做的,据了解,2小时的防火一般都是20多点,这一块猫腻很大。 4. 钢结构防火涂料面积计算规则应该扣除部分包含哪些:钢结构展开面积计算就是:把能施涂部位算进去就可以了。也就是说哪些部位能施工防火涂料就算那部分即可。根据实际情况确定。 5. 谁有钢结构防火涂料的预算规范?我想学钢结构防火涂料的预算: (1)二级的话,钢柱2小时,钢梁1.5小时,檩条0.5小时。 查超薄防火涂料使用说明: 钢柱2小时,1.8mm厚,用量约2.8kg/m2; 钢梁1.5小时,1.3mm厚,用量约2.1kg/m2; 檩条0.5小时,0.6mm厚,用量约1.1kg/m2; 这个计算很复杂 也有很多种 还有一种是从体积算的 但是我也不肯定 着个预算 是要看图纸的防火等级要求... (2)按钢结构的展开面积计算,按时间涂刷遍数套用相应定额,修改主要材料价格和人工费,取上管理费、利润、规费、税金,汇总即可 A那钢结构的展开面积怎么算? 钢结构构件分:柱、梁、檩条及其他杆件,每种构件设计图纸都规定了相关的规格型号(如是槽钢、工字钢、角钢、钢板等)查五金手册各种型钢的表面积都有。计算很简单的。 B根据部位选择防火涂料的厚度和遍数,厚度和遍数就是你的清单里面的内容。

      2 评论

    • 木叶my 2015-12-05 15:06

      钢结构防火涂料用于钢结构防火保护。为了更好的保护钢结构防火,人们都会计算钢结构防火涂料的涂装用量和涂装面积。那么,如何计算钢结构防火涂料的途中面积和用量呢?下面北京天天化工防火涂料有限公司给人们介绍一下。
        第一,钢结构防火涂料涂装面积的计算方法。
        钢结构需进行防火处理的部位主要是柱、梁、 檩条、
      连接件。各部位的防火要求不同,因此要分开计算。
        (1)柱
        柱可分为方形柱和 H 形柱。方形柱的面积按周长乘以高得出。H形柱主要是 H形钢,
      先算出周长 (即上下翼缘板的 4个面和腹板的 2个面 ) ,再乘以高度, 得出面积。以上计算的是主面积,考虑接头、 伸腿等多余面积,可乘以不超过
      5%的系数。
        (2)梁
        梁的纵断面一般为 H 形, 但中间的弓高不一定相同, 一般按梯形面计算面积。
        (3)檩条
        一般为
      C形檩条, 例如 C200 ! 70 ! 20 ! 3的 C形檩条, 高为200 mm, 宽为 70 mm, 拐端 20 mm,壁厚 3 mm。计算面积为: S
      =( 200 ! 2 70 ! 4 20 ! 4) ! L。因为梁和檩条与柱连接,总有一部分面积不能涂刷钢结构涂料,所以可扣除不超过
      8%的面积。
        第二,钢结构防火涂料用量的计算方法。
        防火涂料用量应该根据钢结构的耐火极限要求,然后确定防火涂料厚度,再计算出钢结构的外表面积,然后算出涂料用量。因此,钢结构防火涂料的用量主要根据你所使用的防火涂料的种类(超薄型、薄型、厚型)、耐火极限(一级防火、二级防火)确定用量。
        但这样比较麻烦,简单的可根据定额中的用量算。
        钢柱:3.0小时耐火极限(必须选用厚型钢结构防火涂料)
      厚度23毫米 用量23公斤
        钢梁:2.5小时耐火极限(薄型、厚型防火涂料均可) 薄型5毫米,厚型20毫米 用量 薄型6公斤,
      厚型20公斤。
        钢檩1.5小时耐火极限(薄型、超薄型、厚型均可) 厚度:薄型1.8毫米 超薄1.8毫米
      厚型15毫米,用量:薄型3.5公斤,超薄型4公斤,厚型15公斤。

      2 评论

    • ag123456 2015-12-05 15:10

        1.1柱:柱可分为方形柱和H形柱.方形柱的面积按周长乘以高得出.H形柱主要是H形钢,先计算出周长(即上下翼缘板的4个面和腹板的2个面),再乘以高度,得出面积.以上计算的是主面积,考虑接头、伸腿等多余面积,可乘以不超过5%的系数.
        1.2梁:梁的纵断面一般为H形,但中间的弓高不一定相同,一般按梯形面计算面积.
        1.3檩条:一般为C形檩条,例如C200×70×20×3的C形檩条,高为200mm,宽为70mm,拐端20mm,壁厚3mm.计算面积为:S=(200×2 70×4 20×4)×L.
        因为梁和檩条与柱连接,总有一部分面积不能涂刷钢结构防火涂料,所以可扣除不超过8%的面积.
        1.4其他连接件:钢结构中,其他连接件面积均较小,一般占总面积的5%~10%,如圆钢拉条,角钢斜撑,圆管等.面积计算方法均为周长乘以长度.
        网架结构:网架结构比较特殊,它是由直径相同或不同的钢管与钢球连接而成.一般为双层结构,每个球平均连接8根钢管,如图1所示.
        若球数为N,管径为d,两层高度差为h,则总面积约为:
      S=(N×95%)×8(d/2)×2×π×h/0.866.

      1 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 1天以前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。