谁有薄型钢结构防火涂料施工方案?

骆红英 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • AN拉勾勾 2015-12-05 12:36

      薄型钢结构防火涂料施工方案:
      (一)、 施工流程及工艺
      1、基层表面处理
      A、 若钢结构表面无涂刷防锈漆的,则应对其进行防锈、清除油污,其表面防锈等级不低于St2级。
      B、 钢结构表面除锈达到要求后,一般应在4-6小时内涂刷首遍防锈漆,并按防腐标准涂刷防锈漆。
      C、 若钢结构表面已涂刷防锈漆的,则应对其表面做清除油污、浮灰,达到清洁即可。
      D、 若钢结构表面涂刷防锈漆非常规或根据工程特殊要求需进行界面处理的,可涂刷界面剂一道,使其防火涂料与钢结构表面防锈漆完全相溶以增强粘结强度。本工程已涂刷的防锈漆与所选用的防火涂料不起化学反应,无需进行界面处理。
      2、防火涂料涂刷
      A、 防锈涂料涂刷施工准备工作:
      (1) 开桶:对涂料的名称、型号和颜色进行检查,是否与设计规定或选用要求相符,检查制造日期是否超过储存期,凡不符合的应另行处理。开桶后发现有结皮现象,应将漆皮全部取出,而不能将漆皮混入漆中,以免影响质量。
      (2) 搅拌:由于涂料中各成分比重的不同,有时会出现沉淀现象,所以在使用前,必须用搅拌机将桶内的涂料和沉淀物全部搅拌均匀后才可使用。
      (3) 稀释:涂料在出厂时,已将粘度调整到适宜于施工要求的粘度范围,开桶经搅拌即可使用,但由于贮存条件、施工方法、作业环境、气温高低等不同情况的影响,在使用时有时需要用稀释剂来调整粘度,此时可采用专用稀释剂进行稀释,加入量不宜超过30%。
      B、 防火涂料涂刷施工的环境条件:
      (1) 工作场地:涂刷工作应尽可能在室内进行,并应保持环境的清洁、干燥,以防止已涂刷好的任何表面被灰尘、水滴、焊接下溅或其它赃物粘附在上面而影响质量。
      (2) 环境温度:施工进行时的环境温度一般控制在5-38℃之间(指涂料施工到涂层干燥固化前的整个过程期间)。
      (3) 相对湿度:涂刷施工应控制相对湿度在90%以下,也可以控制钢构件表面温度高于露点温度。当钢构件表面有结露时不宜作业。
      (4) 其它方面:涂刷后4小时内严防雨淋,当使用无气喷涂时,风力超过5级时不宜喷涂。另外,对钢构件需在安装现场进行焊接的部位,应按标准留出规定的长度不涂刷防火涂料。
      C、 防火涂料的涂刷施工
      薄型钢结构防火涂料(水性)采用喷涂,超薄型钢结构防火涂料(油性)采用刷涂。涂刷过程中的顺序应自上而下,从左到右,先里后外,先难后易,纵横交错的进行。 依据设计和消防部门提出的防火等级标准及防火涂料检验报告,确定涂层厚度和涂刷道数,即钢柱2.5h=3.4mm,8-9道;钢梁2h=2.17mm,7-8道;檩条及支撑1.5h=1.68mm,6-7道。
      (1)超薄型钢结构防火涂料涂刷
      (1.1) 涂刷前检查基材是否已刷防锈漆,如有漏刷及脱落,要通知有关人员补刷后方可进行施工。
      (1.2) 工作前将涂料搅拌均匀,方可滚刷或涂刷,每遍厚度≤0.3㎜,不得有流挂现象。
      (1.3) 用喷枪进行作业前,将空压机压力调为≥0.4Mpa,枪口距作业面20—30㎝,每遍厚度≥0.3㎜,当天风力大于4级时应停止喷涂,改用其它方法施工,以免造成浪费现象。
      (1.4) 待上遍涂层表干后,进行下一遍施工,直到符合要求的厚度为止。
      (1.5) 施工环境温度0—35℃,相对湿度90%以下,当风速大于5级、雨天或构件表面有结露时不宜施工。
      (1.6) 在对构件进行喷涂过程中,应对其它构件采取保护措施,以免造成污染。
      (1.7) 该涂料不属于易燃易爆品,且无污染成份,可按一般物品运输。
      (1.8) 储存时要放在通风、干燥的环境中,温度35℃以下均可。
      (2)薄型钢结构防火涂料涂刷
      (2.1 )作业前检查构件有无漏刷防锈漆,并去除浮土及焊渣等。
      (2.2)采用喷涂法进行施工,喷枪距构件≤30㎝,空压机压力﹥0.54Mpa,每遍厚度≤2㎜为宜。
      (2.3)涂料使用时先搅拌均匀,若觉太稠可略加自来水,加入量﹤5%/每桶,不
      得过多,否则失去粘性,影响附着力。
      (2.4) 施工环境不得有雨及结露,风力小于4级,温度5—35℃为宜。
      (2.5) 喷涂时应对周边进行遮挡,以免造成污染。
      (2.6) 再次喷涂时,应对上一遍进行检查,表干后再喷下一遍。
      (2.7) 储存温度5—40℃为宜,不可在阳光下暴晒,可按一般物品运输。
      (3) 前后道涂刷间隔时间控制在8-10小时,即前道涂刷的涂层实干后,方可进行后道涂刷。
      (4) 该防火涂料的涂刷厚度为:2.5小时(水性):3.4mm;2.0小时(油性):2.17mm;1.5小时(油性):1.68mm。
      D、 防火涂料的涂刷修补:
      (1)钢构件在包装、贮存、运输、安装工地施焊和矫正时,难免会造成部分漆膜碰坏和损伤,对此必须进行修补。另外还有一部分需在现场安装完成后才能进行补涂。
      (2)为保证修补漆膜的平整度,应在缺陷四周的漆膜10-20cm距离内进行修补,使漆膜有一定斜度。
      (3) 修补时按原涂层涂刷工艺要求和程序进行修补。
      (二)、 质量控制:
        钢结构防火涂料施工的质量好坏,直接影响涂层效果和使用寿命。涂料是半成品,必须通过施工涂刷到钢构件表面,成膜后才能起到防火保护作用,所以除了对涂刷的准备工作,施工环境条件、施工方法、修复补涂等全过程的加强质量控制外,还需对以下方面进行质量控制:
      (1) 必须有经过专业培训取得上岗证的人员进行施工。
      (2) 工程应按使用量控制涂刷质量。
      (3) 对涂刷的构件表面的检查结果和涂刷中每一道工序完成后的检查结果都需作工作汇总。汇总内容为工作环境温度、表面清洁度、各层涂刷遍数、涂料种类、配料、干膜厚度等。
      (4) 检查涂刷表面质量应均匀细致;无明显色差;无流挂、失光、起皱、针孔、气孔、返锈、裂纹、脱落、赃物粘附、漏涂等;附着力好。

      0 评论

    • 胜利de微笑 2015-12-04 18:30

      薄型钢结构防火涂料系水性钢结构防火涂料,涂刷于钢构件表面,遇火时涂层膨胀发泡形成炭化耐火隔热保护层,隔绝氧气,延滞钢结构受热的速度,避免钢构件快速升温,从而提高钢结构的耐火时限。
        薄型钢结构防火涂料施工工艺:
        防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。 防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。 在涂装前,应将涂料充分搅拌均匀,如涂料过稠时可适量加水,稀释到宜涂装、不流淌即可。 本产品适宜用喷涂方法进行涂装。在空气压力为0.4~0.6MPa的压力下用枪口直径为6~8mm的斗式喷枪均匀喷涂。 第一遍的喷涂厚度以能遮盖住基层表面为宜,一般不超过1mm;在前一遍涂层实干后方可进行下一遍涂装;从第二遍起可适当增加每遍的涂刷厚度,但以不流淌为宜。
        面层施工
        1、底层防火涂层基本干燥后方可进行面层施工,宜采用配套面层涂料,底层含水率≤10%,若有特殊需求采用溶剂型面层涂料则底层含水率≤8%。
        2、面层涂料可采用刷涂、滚涂或喷涂。
        3、一般面层施涂2道,必须完全闭合。

      0 评论

    • 诺言_4391 2015-12-04 18:20

      第 2 页 共 16 页 一、 工程概括: 昌硕科技有限公司钢结构防火涂料工程,设计采用钢柱、钢梁及钢承板等钢构件组成;防火等级为二级。钢柱要求防火涂料耐火极限≥3h,防火涂料面积约12000㎡,材料采用###涂料有限公司生产的###厚型防火涂料;钢梁要求防火涂料耐火极限≥2h,防火涂料施工面积72000㎡,材料采用###涂料有限公司生产的###超薄型防火涂料;合计需要涂刷防火涂料的面积约83000㎡。 二、 施工组织及人员职责: 为强化施工组织管理,本工程拟由25人组成施工队,施工人员持证上岗。设项目经理1人,负责涂料施工队工作全面管理,负责与业主、项目经理部和业务各相关单位的工作联系并汇报工作情况,执行业主、项目经理的有关管理规定。安全员(兼施工质量监督)1人,负责施工过程中涂刷质量监督和施工队内务管理及施工安全管理与监督,与业主、项目经理部等相关部门联系并汇报工作。技术员(兼施工质量检验与记录)1人,负责施工技术、施工规范的执行与监督,收集整理、汇总验收资料、文件及图纸,提交竣工验收报告及资料,并向业主、项目经理部汇报工作。材料员1人,负责防火产品到场检查及施工过程中原材料、施工用具、安全设施和劳动防护用品的保管与领发。其余人员为施工技术工人,按时按质完成施工进度和任务,严格遵守业主、项目经理部有关规定,严格施工作业程序和施工工艺规程。防止施工质量及安全事故的发生,经常保持施工现场整洁卫生,做到文明施工。具体安排如下:

      第 3 页 共 16 页
      公司经理:### 项目经理:### 施工技术科: @ @ @ 质量安全科: # # # 材料设备科: # # # 一班组 : # # # 二班组 : # # # 机动组 : # # #

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 2天以前
    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 7天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 8天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I