    • 请叫我雷锋 2015-12-04 20:51

      目前防火材料等级主要有5个:
      A   级:不燃性建筑材料,几乎不发生燃烧的材料。
      A1级:不燃,不起明火
      A2级:不燃,要测量烟,要合格。
      B1级:难燃性建筑材料:难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火,不易很快发生蔓延,且当火源移开后燃烧立即停止。
      B2级:可燃性建筑材料:可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧,易导致火灾的蔓延,如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。
      B3级:易燃性建筑材料,无任何阻燃效果,极易燃烧,火灾危险性很大。
      另外,根据不同的标准,防火材料等级的划分也不一样:
      DIN4102:A1、A2、B1、B2、B3

      0 评论

    • 一追再追 2015-12-04 19:47

      金属面防火涂料划分方法:防火涂料的分类:有两大类分:膨胀型和非膨胀型两大类、 1、厚涂型钢结构防火涂料是指涂层厚度在8~50mm的涂料,这类防火涂料的耐火极限可达0.5~3h。在火灾中涂层不膨胀,依靠材料的不燃性、低导热性或涂层中材料的吸热性,延缓钢材的升温;

      0 评论

    • abbe96 2015-12-04 13:07

      钢架防火涂料面积计算方法可以参考轻钢结构柱、梁、檩条、连接件等防火部位的计算方法.
        1.1柱:柱可分为方形柱和H形柱.方形柱的面积按周长乘以高得出.H形柱主要是H形钢,先计算出周长(即上下翼缘板的4个面和腹板的2个面),再乘以高度,得出面积.以上计算的是主面积,考虑接头、伸腿等多余面积,可乘以不超过5%的系数.
        1.2梁:梁的纵断面一般为H形,但中间的弓高不一定相同,一般按梯形面计算面积.
        1.3檩条:一般为C形檩条,例如C200×70×20×3的C形檩条,高为200mm,宽为70mm,拐端20mm,壁厚3mm.计算面积为:S=(200×2 70×4 20×4)×L.
        因为梁和檩条与柱连接,总有一部分面积不能涂刷钢结构防火涂料,所以可扣除不超过8%的面积.
        1.4其他连接件:钢结构中,其他连接件面积均较小,一般占总面积的5%~10%,如圆钢拉条,角钢斜撑,圆管等.面积计算方法均为周长乘以长度.
        网架结构:网架结构比较特殊,它是由直径相同或不同的钢管与钢球连接而成.一般为双层结构,每个球平均连接8根钢管,如图1所示.
        若球数为N,管径为d,两层高度差为h,则总面积约为:
      S=(N×95%)×8(d/2)×2×π×h/0.866.

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2天以前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。