水暖改地暖常用的方法如下:
1暖气与地暖供回水温度设计
暖气的供回水温度一般是95/70℃,地暖的供回水温度不能高于60/5O℃。如果整个小区是暖气采暖,只有某一层想改造地板采暖,为确保加热盘管使用寿命,通常做法是在供回水进户处增设板式换热器(不常用)或混水降温装置,把采暖系统高温水置换成低温水,不应直接将地暖管与采暖供回水管道相接。
2阻力平衡方法
如果一个户型建筑面积为100平方米,二室一厅住宅,设计水平单管串联暖气,阻力大概lkPa左右。如选用外径16mm,内径12mm,长度为100m的塑料管,流速0.25m/s,摩擦阻力为91.5Pa/m,考虑局部阻力修正后是3.5kPa。通过以上的粗略计算,我们可以得到这样的启示:地暖的阻力要比暖气大很多。如果盲目在原暖气系统增设加热盘管,可能导致循环水压力不足。热水循环不起来,地暖系统当然也就不热了,室内温度难以保证。因此,建议增设混水恒温装置,通过循环泵强制循环。如果增设混水装置时,由于难以估算原暖气片系统阻力,选择循环泵过大时有可能影响其他采暖用户。建议在循环泵增设一个旁通,如果阻力大不能满足地暖系统,应开循环泵,反之,满足地暖系统,可以利用市政热网压力。
3.地暖加热管设计时应注意每路都不宜超过120米 从以上计算得知,地暖盘管越长,阻力越大,选择循环泵时扬程越高,用电量就越大,运行费用越高,对一个住户来说是不经济的。另外,一组集分水器上的各个环路的地暖盘管长度不要相差太大,以免水力失调,造成有的环路热,有的环路不热。一般各个环路长度差不要超过10%。地暖室温传热由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉。人脚血液循环较慢,容易受冻,地暖先暖脚后暖身子,下热上凉,促进循环,和传统取暖方式由上至下散热相比,地暖不会让人产生燥热困乏感觉,符合身体保健原理。并且地暖节约能源,很多家里装地暖的用户都有这种感觉,地面温乎乎的,但是室内温度感觉很高,有时候甚至需要开窗通风降温,而同样的温度采用暖气的供暖方式会明显感觉室内温度低,地暧内60摄氏度的水温和暖气近九十度的水温产生的采暖效果相当,如果是家庭采暖,地暖无疑会有很大的经济优势。
现在地暖普及较多,相比较下来成本低,和暖气基本持平。但供热的水有杂质,如果用户私改供热设施,却不采取过滤等措施,杂质容易堵塞管道,影响供暖效果。这种改造不但会影响到周围邻居家的供暖温度,也会给自家带来高额的罚款。
水暖改地暖应该注意的问题如下:
1装修过程中应熟悉地暖结构,对地暖系统应采取有效保护措施。
2不得私自进行拆卸或改动系统。
3地暖区域内严禁钻孔.打眼.钉钉子等。
4地暖区域地面不得承受2t/m2以上的荷载及O.2kgf/cm2,以上的压强。在重物堆放区.搭设的脚手架支腿及手推车等与地面接触部位,应支垫硬质木板,增加与地面的接触面积,使地面承载满足使用的要求。
5禁止采用加设木龙骨架空木地板的施工方法,以免影响系统散热,损坏地暖结构层中的管材。 6用户如需要铺设木质地板,应尽量使用粘合式木地板.拼插式木地板及人造复合地板。
7如地下管道系统出现渗漏,可先将分水器上各水路阀门关闭,并及时请物业管理部门或暖气施工单位进行处理。
8设计供回水温度暖气采暖的供回温度一般是95/70℃,或85/60℃。地暖的供回温度不能高于60℃。如果整个小区是暖气采暖,就本栋楼是地暖采暖,通常做法是加换热器,把高温水置换成低温水,不能直接接在小区采暖热力管线上的。如果只是某一家改成了地暖,同样不能把户内采暖系统接在小区采暖热力管线上。必须经过“降温”后才能使用。通常的做法是增设一套混水装置。
9户内阻力与其他热用户的阻力平衡问题。