    • 流绪 2016-03-17 17:31

      建筑电气一般依据《建筑电气设计规范》、《国家建筑标准设计图集》和《建筑电气工程施工质量验收规范》,其中对标识的要求是要正确、明显,清晰,并没有要求用什么字体、什么颜色、内容等那么教条

      0 评论

    • 蒙娜丽莎的小胖手 2015-12-05 17:44

      1.安装前对准备工作的检查 在安装前,监理工程师及甲方工程师要检查进场道路是否畅通,必要时要求要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接,施工场地布置应满足安全文明施工的要求。同时还应检查安装单位的施工机具安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查,确保状态良好。高压设备到达现场前,配电柜,配电室、地沟、基础槽钢应已完全竣工 1)、配电室 配电室:配电室施工前,要将建配电室所需的详细图纸交予施工方(合同签订后2周内,重点要落实客户对图纸的位置、内容、完成时间确认),并且在配电室建设过程中,我方或协作单位的技术人员要在现场监督,避免施工错误。(配电室建设大约需2周左右) 2)、地基:槽钢安放位置要与配电室预留的设备风道相对应,设备离墙的最小距离要明确(距离太近,设备的柜门打不开)。(槽钢焊接大约需2天,我方技术人员必须到场指导) 设备到达现场: 3)、若配电室、地基若未建好,设备要有存放位置(要防雨或提供必要的防雨材料)。 2.安装 2.1各配电房门窗须严密,房内清洁。 2.2配电盘安装稳固。盘内设备与各构件间连接牢固。 2.3盘、柜的接地应牢固良好。装有电器的可开启的盘、柜门,应以软导线与接地的金属构架可靠地连接。 2.4端子箱安装应牢固,封闭良好,安装位置应便于检查,成列安装时,应排列整齐。 2.5配电盘内布线要横平竖直,螺丝不能有松动,线头接触良好。 2.6盘内各元件固定可靠无松动,触头无氧化,**刺。 2.7二次回路的连接件均应采用铜质制品。结线的具体要求: 2.7.1电气回路的连接(螺栓连接、插接、焊接等)应牢固可靠。 2.7.2电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号;编号应正确,字迹清晰且不易脱色。 2.7.3配线整齐、清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤。 2.7.4盘、柜内的导线不应有接头。 2.7.5每个端子板的每侧接线一般为一根,不得超过两根。 2.8 400伏及以下的二次回路的带电体之间或带电体与接地间,其电气间隙不应小于4毫米。漏电距离不应小于6毫米。 2.9使用于连接可动部位(门上电器、控制台板等)的导线尚应符合下列要求: 2.9.1应采用多股软导线,敷设时应有适当余度。 2.9.2线束应有加强绝缘层(如外套塑料管等)。 2.9.3与电器连接时,端部应绞紧,不得松散,断股。 2.9.4在可动部位两端,应用卡子固定。 2.10引进盘、柜内的控制电缆及其芯线应符合下列要求: 2.10.1引进盘、柜的电缆应排列整齐,避免交叉,并应固定牢固,不使所接的端子板受到机械应力。 2.10.2铠装电缆的钢带不应进入盘、柜内;铠装钢带切断处的端部应扎紧; 2.10.3用于晶体管保护、控制等逻辑回路的控制电缆,当采用屏蔽电缆时,其屏蔽层应予接地;如不采用屏蔽电缆时,则基备用芯线应有一根接地; 2.10.4橡胶绝缘芯线应外套绝缘管保护; 2.10.5盘、柜内的电缆芯线,应接垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接;备用芯应留有适当余度。 2.11在绝缘导线可能遭到油类污蚀的地方,应采用耐油的绝缘导线,或采取防油措施。 2.12配电装置的安全技术要求: 2.12.1两路及以上电源供电时,各路电源主进与联络开关之间应装设联锁装置(受供电部门调度者除外)。 2.12.2 10千伏室内成套设备的隔离开关和相应的断路器之间应装有联锁装置。 2.12.3 配电装置的相色排列应符合列规定: (1)同一配电装置内各回路相色排列应尽量一致。 (2)硬母线应涂色,其色别为:a 相**;b相绿色;c 相红色;零线黑色。 (3)软母线应标明相别。 (4)配电装置间隔内的导线应留有悬挂临时接地线的位置,此处不应涂相色漆。 2.13端子板的安装应符合下列要求: 2.13.1端子板应无损坏,固定牢靠,绝缘良好。 2.13.2端子板应便于更换且接线方便。 2.13.3回路电压超过400伏者,端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。 3检查 3.1巡检 3.1.1高低压配电室的通风、照明及安全防火装置是否正常。 3.1.2配电盘门严密无损坏现象,配电盘内清洁,无尘土。 3.1.3站内所有配电屏必须挂牌,以示警告。 3.1.4信号装置回路的信号灯、电铃、事故电钟等应显示准确,工作可靠。 3.1.5配电柜内电机的电压、电流是否正常(不超出额定值的5%)。 3.1.6母线和各接点是否有过热现象,示温蜡片是否熔化,绝缘胶木有无烧坏现象。 3.1.7开关柜中各电气元件在运行中有无异常气味和声响。 3.1.8注油设备的油位是否正常,油色是否变深,有无渗漏油现象。 3.1.9仪表、信号、指示灯等指示是否正确,继电保护压板位置是否正确。 3.1.10继电器及直流设备运行是否良好。 3.1.11接地和接零装置的连接线有无松脱和断线。 3.1.12瓷瓶、绝缘套管、穿墙套管等绝缘是否清洁,有无破损裂纹及放电痕迹。 3.1.13断路器和隔离开关的机械联锁是否灵活可靠,如采用电磁联锁装置,则需通电检查电磁锁动作是否灵活,开闭是否准确。 3.2月检 每月对电机、配电柜的各操作部分和电气部分做一次全面检查、磁力起动器动合闸试验、继电器的灵敏度试验。 3.3年检 每三年对电机、配电柜做一次继电试验,由供电人员检定。 3.4检修及保养 3.4.1检修及保养每月进行一次。 3.4.1停电检修线路,必须先挂牌,后作业,以示警告。 3.4.2电机、电缆、配电屏必须接地良好,接地电阻不应大于4欧。 3.4.3电机测量直流阻抗,作交流耐压试验。电流互感器和电压互感器作耐压试验和变流比试验。 3.4.5电缆作直流耐压泄漏试验;继电器检修,重新整定。 3.4.6油开关作解体检查修理、调整、紧固;避雷器作耐压试验。

      0 评论

    • Ambition_6663 2015-11-28 13:26

      第一章 总 则
      第二章 电器和导体的选择
      第一节 电器的选择
      第二节 导体的选择
      第三章 配电设备的布置
      第一节 一般规定
      第二节 配电设备布置中的安全措施
      第三节 对建筑的要求
      第四章 配电线路的保护
      第一节 般规定
      第二节 短路保护
      第三节 过负载保护
      第四节 接地故障保护
      第五节 保护电器的装设位置
      第五章 配电线路的敷设
      第一节 一般规定
      第二节 绝缘导线布置
      第三节 钢索布线
      第四节 裸导线布置
      第五节 封闭式母线布置
      第六节 电缆布置
      第七节 竖井布置

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2015-11-28 12:52

      低压配电柜技术要求(技术规范)  GB/T14048.1-93   《低压开关设备和控制设备总则》  GB7947-87   《绝缘导体和裸导体的颜色标志》  GB7251-97   《低压成套开关设备和控制设备》  ZBJ36001-89《低压抽出式成套开关设备》  JB4012-85   《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。