配电房验收规范是什么

云洪山 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • zsysandman 2015-11-27 12:31

      1、 配电箱、柜厂家生产资质齐全(生产许可证、技术、质量国家专门机构评审、认定文件)。

      2、 配电箱、柜合格证、CCC认证齐全,出场试验、检测报告齐全。

      3、 配电箱、柜生产配置依据是设计院审核通过的设计图纸,提供的图纸必须考虑到现行设计,施工验收规范。

      4、 配电箱、柜喷涂颜色需要经甲方专业人员确定。

      5、 制作配电箱、柜板材依据国家行业标准选取;配电箱、柜门把手、锁具齐全,耐用、美观。 6、 配电箱、柜内部电器件排布依据国家行业标准设计,并且必须考虑到现行设计,施工验收规范。

      7、 配电箱、柜内设工作接地排,保护接地排,排上留出足够的压线端子(一线一端子),并且考虑压接牢固,检修方便;排上预留压接螺栓考虑压线规格。

      8、 配电箱、柜体预留有保护接地螺栓,螺栓与箱、柜体电气焊接良好,压面必须镀层光洁,无绝缘隔层。

      9、 配电箱、柜二层电气底板及活动门必须专设接地跨接线(跨接线采用16mm2裸扁软铜线)。配电箱、柜、弱电箱、表箱箱必须预留接地螺栓。

      10、 配电箱、弱电箱、表箱箱体进场前必须标明箱体的上、下,以免工人施工时装倒。同一电箱、表箱的箱体与箱芯必须编上相同号码,以免工人安装时装错或箱芯与箱体底脚固定螺栓对不上影响安装。

      11、 配电箱、柜专设工作接地,保护接地及跨接接地点必须有标识并且标识规范耐久。

      12、 配电箱、柜内电气件必须设可方便拆卸的保护分隔板。箱、柜内主要元器件必须具有网上可查防伪码。

      13、 配电箱、柜内电气件必须有标识,标识贴在操作手柄下端,且字体机打,塑封,固定牢固,不易掉落。

      14、 配电箱、柜内必须有配电系统图及原理图,图采用机打,塑封,贴箱、柜门内左上侧,并且图固定牢固、美观。

      15、 配电箱、柜必须有不锈钢制产品铭牌,铭牌用不锈钢钉铆接在箱、柜门内左上侧或中上侧。

      16、 控制箱、柜门上信号显示,操作器件下必须铆接功能标示牌。

      17、 配电箱、柜面喷漆完整均匀、光洁、无残缺现象。

      18、 配电柜外必须有塑料保护袋,配电箱必须粘贴塑料保护膜。

      19、 配电箱、柜电气件配线符合行业工艺要求及施工、验收规范。配电箱内配电板两侧预留大于60mm的布线空间,上、下进线,配电柜的上下侧,根据压接电缆的规格、数量预留足够的压接、固定空间,同时考虑进线及出线电缆的固定辅件。

      20、 配电箱、柜内配线规格、线色符合相色及相序要求,从总断路器下口配出各路导线必须考虑可独立拆卸、检修。

      21、 配电箱、柜内配电支路电源线不能串接,并且一个端子上压接导线最多不能超过两根。

      22、 配电箱、柜内断路器上下端飞弧隔板必须齐全。各电气元件压接端子必须使用闭口端子。

      23、 配电箱、柜电气件品牌由甲方专业人员确定,同时配电箱厂家必须到现场 与施工技术人员就图纸设计中存在的问题进行沟通,配电箱厂家应具备对图纸的深化能力,熟悉消防验收等规范,凡与消防相关的配电箱、柜必须满足消防验收要求,如设计图纸的配电箱系统达不到消防验收要求,配电箱厂家应提出合理的改动措施,切记盲目照图加工,否则,一切后果由厂自负。

      24、 配电箱、柜生产前必须经甲方甲方、监理、施工方专业人员考察,且须进 行样品送样,待甲方、监理及施工方三方确认样品合格后方可批量生产。

      25、 配电箱、柜生产必须满足甲方编制的进场时间要求。

      26、 配电箱、柜内外接线端子排强弱电要分开设置。

      27、 暗装配电箱箱体后部外侧应加铁丝网片,以确保日后装饰修补抹灰面一开 裂。由于后砌墙墙体只有200mm,故暗装配电箱箱体不宜过厚,不得大于160mm。

      28、 配电箱、柜交验前由厂方负责保护,落地到施工方指定地点。

      29、 厂方应积极配合施工方对配电箱、柜的安装、保修。

      30、 配电箱、柜各种仪表必须经国家专门检测部门检测合格,并出具检测报告。

      31、 配电箱、柜内各种辅件,工具应配置齐全,易损件必须有备量。

      32、 配电箱、柜内厂家配线的型号、规格必须符合设计要求,并有产品合格证。

      33、 对现场实际出现的进线、出线缆压接困难,由厂家负责加工特型压接板, 并采用相应保护措施。

      34、 由设计及甲方要求的变更,而发生修改的配置由厂方负责改造,跟踪调试。

      35、 工程交工、验收过程,厂方应派专业人员配合施工方调试验收。

      36、 盘柜过门导线采用RV绝缘导线,外套缠绕管加强绝缘;在门上及盘体有 两个固定点且固定牢固,过门线又适当余量,保证盘柜门正常打开。

      37、 盘内配线应颜色一致且标识正确、清晰、牢固,配线整齐无绞接现象。

      38、 配电箱箱壳钢板厚度应≥1.5mm,箱门钢板厚度应≥2mm。

      39、 箱内安装的漏电保护器必须具有漏电保护试验报告。

      40、 各种资料(合格证、检验报告等)必须随时到场,一式六份以备报验。

      41、 零线颜色采用浅蓝色,符合国标要求(GB50303),即电气施工验收规范, 所有箱体不做敲落孔。

      42、 配电箱、柜柜体应方正、平直、垂直、不应有歪斜、凸凹、扭曲现象。

      43、 配电箱、柜内明裸母排前设安装牢固,并方便拆卸的透明绝缘板。

      44、 配电箱、柜内每根绝缘导线两端必须套号管,且号管字体机打、清楚、耐 久。 配电柜内两侧,每侧四处设固线架,且间距均匀。配电柜体深度为400mm。

      45、 安装计量表箱、柜,在不开箱、柜门的情况下,均可方便查表。

      46、 所有T接箱、表T一体箱均为竖井内明装,所有表箱、户箱均为暗装。

      5 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-11-27 12:26

      配电室建筑部分
      1、 配电室的门、窗向外开,房顶无漏雨、渗水现象,防小动物措施完整
      2、 配电室内、外照明完好,室内通风良好,符合防火要求,标志明显
      3、 配电室卫生环境良好,无杂物,进出线孔洞应密封良好
      4、 电缆沟盖板完整

      配电柜外观部分
      1、 配电柜及母线安装端正、牢固,柜体接地可靠,柜门、隔板、进、出线孔封闭良好
      2、 配电柜前配备绝缘板(或胶皮)
      3、 配电盘名称、编号齐全、正确,字体正规醒目
      4、 各种仪表、指示灯标识、指示正确,柜内照明完好
      5、 与配电柜相关的合格证、试验报告、说明书、三C证、图纸等资料齐全
      6、 开关小车,开关操作把手,接地刀分、合手柄,应急解锁手柄,解锁鈅匙等附带齐全

      配电柜内部接线部分
      1、 盘柜油漆完整,盘面清洁,柜内五杂物,同型号小车互换性能良好
      2、 一二次系统接线正确,符合图纸要求,电气间隙符合要求
      3、 导线接触面、开关与母线连接面等必须连接紧密,联接螺丝无松动,各接触面用0.05mm的塞尺试验,应塞不进去
      4、 小车、抽屉应推拉灵活,无卡阻现象,开关操作灵活、无误动、无拒动现象,开关或保护装置的保护定值设置正确,开关保护动作正常可靠
      5、 小车、抽屉的动、静触头的中心线应一致,接触紧密,各切换接头,机械、电气联锁装置动作正确、连接可靠

      4 评论

    • 木子星生 2015-11-27 13:06

      配电房验收规范如下;
      1  依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查 验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂试验记录;     2  外观检查:有铭牌,机身无缺件,涂层完整。 3.2.9  电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等应符合下列规定:     1  查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有 许可证编号和安全认证标志;     2  外观检查:有铭牌,附件齐全,电气接线端子完好,设备器件无缺损,涂 层完整。 3.2.10  照明灯具及附件应符合下列规定:     1  查验合格证,新型气体放电灯具有随带技术文件;     2  外观检查:灯具涂层完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标 志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志;     3  对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘 电阻值不小 2MΩ,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线截面积不小于 0.5 mm2, 橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于 0.6mm。对游泳池和类似 场所灯具(水下灯及防水灯具)的密闭和绝缘性能有异议时,按批抽样送有资质 的试验室检测。 3.2.11  开关、插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定:     1  查验合格证,防爆产品有防爆标志和防爆合格证号,实行安全认证制度的 产品有安全认证标志;     2  外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全,风 扇无损坏,涂层完整,调速器等附件适配;     3  对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下:     1)不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于 3mm;     2)绝缘电阻值不小于 5MΩ;     3)用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于 8mm,软塑固定件在经受 10 次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹  无损坏现象;     4)金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出,反复 5 次仍能正常使用。     4  对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时,按批 抽样送有资质的试验室检测。 3.2.12  电线、电缆应符合下列规定:     1  按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB 5023.1—5023.7 标准生产的产品有安全认证 标志;     2  外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电缆无压 扁、扭曲,铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂 标;     3  按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径;线芯直径误差 不大于标称直径的 1%。希望对你有帮助!

      3 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂