    1)配电箱应用不可燃材料制作。 2)触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板。 3)触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜。 4)有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施。 5)配电箱各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便;柜(箱)应内无积尘、积水和杂物。 6)落地安装的柜(箱)底面应高出地面50~100   mm;操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;柜(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物。 7)保护线连接可靠。 8)柜(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在柜(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护。

    0 评论

  • 凌星弥梦 2015-11-27 12:37

    配电箱的组装费用应有两部分组成,材料和安装费用。材料应该按当地价格来算,必须把要组装的所有材料全部计算进去,另外还应加5~10%的其他材料费。安装费也应分成两部分,箱体安装和现场安装。箱体安装的安装费一般按材料费的50%及以上计算(根据复杂程度),现场安装费按全部费用的20%及以上收取(根据现场的施工条件、安装位置、回路多少等定)。

    0 评论

  • qq1657946833 2015-11-27 12:31

    定额中配电箱组价:配电箱主材费 (人、材、机 管理费 利润) 箱体和开关可以去厂方询价,配线、接线端子等小零件自己估价。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 配电工程验收标准规范是什么?
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:1  依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查 验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂试验记录;     2  外观检查:有铭牌,机身无缺件,涂层完整。 3.2.9  电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等应符合下列规定:     1  查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有 许可证编号和安全认证标志;     2  外观检查:有铭牌,附件齐全,电气接线端子完好,设备器件无缺损,涂 层完整。 3.2.10  照明灯具及附件应符合下列规定:     1  查验合格证,新型气体放电灯具有随带技术文件;     2  外观检查:灯具涂层完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标 志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志;     3  对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘 电阻值不小 2MΩ,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线截面积不小于 0.5 mm2, 橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于 0.6mm。对游泳池和类似 场所灯具(水下灯及防水灯具)的密闭和绝缘性能有异议时,按批抽样送有资质 的试验室检测。 3.2.11  开关、插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定:     1  查验合格证,防爆产品有防爆标志和防爆合格证号,实行安全认证制度的 产品有安全认证标志;     2  外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全,风 扇无损坏,涂层完整,调速器等附件适配;     3  对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下:     1)不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于 3mm;     2)绝缘电阻值不小于 5MΩ;     3)用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于 8mm,软塑固定件在经受 10 次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹  无损坏现象;     4)金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出,反复 5 次仍能正常使用。     4  对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时,按批 抽样送有资质的试验室检测。 3.2.12  电线、电缆应符合下列规定:     1  按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB 5023.1—5023.7 标准生产的产品有安全认证 标志;     2  外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电缆无压 扁、扭曲,铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂 标;     3  按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径;线芯直径误差 不大于标称直径的 1%;
    • 新房验收 完工验收 工程验收单 1年以前
  • 4 回答
    • 配电房设计要求规范是什么?
    • 流绪 回答:1、进入高压配电房时要穿戴好各种绝缘装备(绝缘胶鞋,手套,安全帽等) 2、观察配电房的各种仪表及开关,看看有没有什么异常情况。等确认准确无误后方进行配电柜的操作。(送电及断电) 3、送电的操作 从进线端开始到出线端依次合闸,要严格按照配电柜上表明的操作规程来进行合闸,若配电柜上没有明确指示,那就必须按照专业电力人士的指示来一步一步的进行操作。(要用操作手柄来进行作业) 4、断电的操作 断电和送电基本上是一样的,是按照送电的顺序反着来,从出线端开始断电,然后一步一步的到进线柜 希望我的回答能帮到您
    • 阳光房设计 淋浴房设计 栏杆规范 7个月前
  • 3 回答
    • 低电压配电设计规范是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:答:低电压配电设计规范《10kV及以下低电压配电设计规范设计规范》GB50053-94第六章第二节对建筑的要求如下: 第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。   第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。   第6.2.3条 配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。   第6.2.4条 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。   第6.2.5条 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。   第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。   第6.2.7条 配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。
    • 利仁电压力锅 三角牌电压力锅 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 配电房验收规范是什么
    • 木子星生 回答:配电房验收规范如下; 1  依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查 验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂试验记录;     2  外观检查:有铭牌,机身无缺件,涂层完整。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂 标;     3  按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径;线芯直径误差 不大于标称直径的 1%。希望对你有帮助!
    • 新房验收 完工验收 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 配电房防火门的要求是什么?
    • 可爱的橙子 回答:变压器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m。不燃烧体的防火挑檐 高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光窗,低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗。 设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开; 2 可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门; 3 配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门; 4 配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。