装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

低压配电柜接线方法是什么?

徐露 | 被浏览952次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • qq489528372 2015-11-26 16:26

    你要什么图?抽屉柜里面 不就是个仪表吗 要不电容柜 馈线更简单 莫非你 联络里面的 连锁 不会做??? 要是仪表 那要看你用的什么表了!!!

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2015-11-26 15:46

    低压配电箱的安装位置要避免阳光直射,避免溅水,避免潮气,并且前方有充裕的操作空间。应定期对柜内设备进行清扫,检查接线端子,检查各开关,接触器是否良好,内部有无过热现象,应定期检查配电柜密封性能,防止小动物进入或者内部结露。对于湿气大的地区还要配备驱潮器、干燥器等。应检查安装位置是否牢固,不得偏斜晃动。
    (1)设备要求
    1)柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。
    2)安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。
    (2)作业条件配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通。
    (3)配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。
    (4)基础型钢安装
    1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。
    2)基础型钢接地:基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。
    (5)配电柜(盘)安装
    1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。
    2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。
    3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。
    4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。
    5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。
    6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。
    7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。
    8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。
    (6)柜(盘)试验调整
    1)高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。
    2)试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、各类开关等。
    3)调整内容:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。
    4)二次控制小线调整及模拟试验,将所有的接线端子螺丝再紧一次。
    5)绝缘测试:用500V绝缘电阻测试仪器在端子板处测试每条回路的电阻,电阻必须大于0.5MΩ。
    6)二次小线回路如有晶体管,集成电路、电子元件时,应使用万用表测试回路是否接通。
    7)接通临时的控制电源和操作电源;将柜(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,接上临时电源。
    8)模拟试验:按图纸要求,分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误,灵敏可靠。
    9)拆除临时电源,将被拆除的电源线复位。
    (7)送电运行的条件
    1)安装作业应全部完毕,质量检查部门检查全部合格。试验项目全部合格,并有试验报告单。
    2)试验用的的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉沫灭火器等应备齐。
    3)检查母线、设备上有无遗留下的杂物。
    4)做好试运行的组织工作,明确试运行指挥人,操作人和监护人。
    5)清扫设备及变配电室、控制室的灰尘。用吸尘器清扫电器、仪表元件。
    6)继电保护动作灵敏可靠,控制、连锁、信号等动作准确无误。
    (8)送电
    1)由供电部门检查合格后,将电源送进建筑物内,经过验电、校相无误。
    2)由安装单位合进线柜开关,检查PT柜上电压表三相是否电压正常。
    3)合变压器柜开关,检查变压器是否有电。4)合低压柜进线开关,查看电压表三相是否电压正常。
    5)按以上顺序依次送电。
    6)在低压联络柜内,在开关的上下侧(开关未合状态)进行同相校核。用电压表或万用表电压档500V,用表的网个测针,分别接触两路的同相,此时电压表无读数,表示两路电同一相。用同样方法,检查其他两相。
    7)验收:送电空载运行24h,无异常现象、办理验收手续,交建设单位使用。同时提交变更洽商记录、产品合格证、说明书、试验报告单等技术资料。
    配电柜的安装接线的规范

    1   元器件安装
    1.1   前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。
    ??   适用条件
    ??   需要的灭弧距离
    ??   拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险
    1.2   组装前首先看明图纸及技术要求
    1.3   检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符
    1.4   检查元器件有无损坏
    1.5   必须按图安装   (如果有图)
    1.6   元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下
    1.7   同一型号产品应保证组装一致性
    1.8   面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定
    元件名称   安装高度(m)
    指示仪表、指示灯   0.6-2.0
    电能计量仪表   0.6-1.8
    控制开关、按钮   0.6-2.0
    紧急操作件   0.8-1.6
    组装产品应符合以下条件:
    ??   操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。
    ??   维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。
    ??   各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4   条的规定。
    ??   保证一、二次线的安装距离。
    1.9   组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。
    1.10   对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。
    1.11   主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。

    0 评论

  • 家和往事兴 2015-11-26 15:43

    答,低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。
    以上信息来源于网络,仅供参考

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 低压配电柜的用途和作用是什么?
    • 木叶my 回答:配电箱:小型电源分配箱,内部包含电源开关和保险装置。 控制箱:小型控制分配箱,内部包含电源开关/保险装置/继电器(或者接触器),可以用于指定的设备控制,例如电动机等控制。 配电柜:实际是配电箱的大型化,可以提供较大功率或者较多通道的电源输出。 控制柜:实际是控制箱的大型化,可以提供较大功率或者较多通道的控制输出,也可以实现较复杂的控制。 控制屏:只有正面的控制柜,所有内部设备全部安装在面板上。
    • 低压灯 配电柜 低压配电箱 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜技术标准是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:1.安装前对准备工作的检查 在安装前,监理工程师及甲方工程师要检查进场道路是否畅通,必要时要求要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接,施工场地布置应满足安全文明施工的要求。同时还应检查安装单位的施工机具安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查,确保状态良好。高压设备到达现场前,配电柜,配电室、地沟、基础槽钢应已完全竣工 1)、配电室 配电室:配电室施工前,要将建配电室所需的详细图纸交予施工方(合同签订后2周内,重点要落实客户对图纸的位置、内容、完成时间确认),并且在配电室建设过程中,我方或协作单位的技术人员要在现场监督,避免施工错误。(配电室建设大约需2周左右) 2)、地基:槽钢安放位置要与配电室预留的设备风道相对应,设备离墙的最小距离要明确(距离太近,设备的柜门打不开)。(槽钢焊接大约需2天,我方技术人员必须到场指导) 设备到达现场: 3)、若配电室、地基若未建好,设备要有存放位置(要防雨或提供必要的防雨材料)。 2.安装 2.1各配电房门窗须严密,房内清洁。 2.2配电盘安装稳固。盘内设备与各构件间连接牢固。 2.3盘、柜的接地应牢固良好。装有电器的可开启的盘、柜门,应以软导线与接地的金属构架可靠地连接。 2.4端子箱安装应牢固,封闭良好,安装位置应便于检查,成列安装时,应排列整齐。 2.5配电盘内布线要横平竖直,螺丝不能有松动,线头接触良好。 2.6盘内各元件固定可靠无松动,触头无氧化,**刺。 2.7二次回路的连接件均应采用铜质制品。结线的具体要求: 2.7.1电气回路的连接(螺栓连接、插接、焊接等)应牢固可靠。 2.7.2电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号;编号应正确,字迹清晰且不易脱色。 2.7.3配线整齐、清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤。 2.7.4盘、柜内的导线不应有接头。 2.7.5每个端子板的每侧接线一般为一根,不得超过两根。 2.8 400伏及以下的二次回路的带电体之间或带电体与接地间,其电气间隙不应小于4毫米。漏电距离不应小于6毫米。 2.9使用于连接可动部位(门上电器、控制台板等)的导线尚应符合下列要求: 2.9.1应采用多股软导线,敷设时应有适当余度。 2.9.2线束应有加强绝缘层(如外套塑料管等)。 2.9.3与电器连接时,端部应绞紧,不得松散,断股。 2.9.4在可动部位两端,应用卡子固定。 2.10引进盘、柜内的控制电缆及其芯线应符合下列要求: 2.10.1引进盘、柜的电缆应排列整齐,避免交叉,并应固定牢固,不使所接的端子板受到机械应力。 2.10.2铠装电缆的钢带不应进入盘、柜内;铠装钢带切断处的端部应扎紧; 2.10.3用于晶体管保护、控制等逻辑回路的控制电缆,当采用屏蔽电缆时,其屏蔽层应予接地;如不采用屏蔽电缆时,则基备用芯线应有一根接地; 2.10.4橡胶绝缘芯线应外套绝缘管保护; 2.10.5盘、柜内的电缆芯线,应接垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接;备用芯应留有适当余度。 2.11在绝缘导线可能遭到油类污蚀的地方,应采用耐油的绝缘导线,或采取防油措施。 2.12配电装置的安全技术要求: 2.12.1两路及以上电源供电时,各路电源主进与联络开关之间应装设联锁装置(受供电部门调度者除外)。 2.12.2 10千伏室内成套设备的隔离开关和相应的断路器之间应装有联锁装置。 2.12.3 配电装置的相色排列应符合列规定: (1)同一配电装置内各回路相色排列应尽量一致。 (2)硬母线应涂色,其色别为:a 相**;b相绿色;c 相红色;零线黑色。 (3)软母线应标明相别。 (4)配电装置间隔内的导线应留有悬挂临时接地线的位置,此处不应涂相色漆。 2.13端子板的安装应符合下列要求: 2.13.1端子板应无损坏,固定牢靠,绝缘良好。 2.13.2端子板应便于更换且接线方便。 2.13.3回路电压超过400伏者,端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。 3检查 3.1巡检 3.1.1高低压配电室的通风、照明及安全防火装置是否正常。 3.1.2配电盘门严密无损坏现象,配电盘内清洁,无尘土。 3.1.3站内所有配电屏必须挂牌,以示警告。 3.1.4信号装置回路的信号灯、电铃、事故电钟等应显示准确,工作可靠。 3.1.5配电柜内电机的电压、电流是否正常(不超出额定值的5%)。 3.1.6母线和各接点是否有过热现象,示温蜡片是否熔化,绝缘胶木有无烧坏现象。 3.1.7开关柜中各电气元件在运行中有无异常气味和声响。 3.1.8注油设备的油位是否正常,油色是否变深,有无渗漏油现象。 3.1.9仪表、信号、指示灯等指示是否正确,继电保护压板位置是否正确。 3.1.10继电器及直流设备运行是否良好。 3.1.11接地和接零装置的连接线有无松脱和断线。 3.1.12瓷瓶、绝缘套管、穿墙套管等绝缘是否清洁,有无破损裂纹及放电痕迹。 3.1.13断路器和隔离开关的机械联锁是否灵活可靠,如采用电磁联锁装置,则需通电检查电磁锁动作是否灵活,开闭是否准确。 3.2月检 每月对电机、配电柜的各操作部分和电气部分做一次全面检查、磁力起动器动合闸试验、继电器的灵敏度试验。 3.3年检 每三年对电机、配电柜做一次继电试验,由供电人员检定。 3.4检修及保养 3.4.1检修及保养每月进行一次。 3.4.1停电检修线路,必须先挂牌,后作业,以示警告。 3.4.2电机、电缆、配电屏必须接地良好,接地电阻不应大于4欧。 3.4.3电机测量直流阻抗,作交流耐压试验。电流互感器和电压互感器作耐压试验和变流比试验。 3.4.5电缆作直流耐压泄漏试验;继电器检修,重新整定。 3.4.6油开关作解体检查修理、调整、紧固;避雷器作耐压试验。
    • 低压灯 配电柜 低压配电箱 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜工艺标准是什么?
    • 热心网友 回答:低压配电柜工艺标准是: 1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。    • 高低压配电柜保养的方法是什么?
    • Ambition_6663 回答:>主要有这些要求; 1、主电源要符合设备的功率的要求,用电必须符合国家民用或商用使用要求; 2、主电源必须安装功率相等的漏电开关,接地性能好; 3、安装主控制器时请务必安装在防水的地方,安装一定要牢固。 4、请用户委托专业人员进行安装。其它人员安装可能造成安装不完善,从而引起漏水、人员触电或引发火灾。 5、确认是否接地。若接地不完善,可能引起人员触电。 6、当安装在小房时,应采取一定措施,防止冷媒一旦泄漏量超过界限浓度而造成人员窒息。 7、不可安装在可燃性气体易泄漏的地方。一旦可燃性气体泄漏,滞留在室外机周围,可能引发火灾。 建议专业操作和请教专业人士更好。祝生活愉快!
    • 低压灯 配电柜 低压配电箱 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜配置要求是什么
    • 清水一掬 回答:首先确定使用哪类柜体,固定式还是抽出式。其次要了解变压器10千伏侧电网短路容量,如果不知道就按照高压侧无限大容量,计算低压侧变压器出口处短路电流,来确定低压配电柜耐受短路电流选择哪一档;然后计算变压器低压侧额定电流,根据额定电流确定开关柜额定电流。这样最基本的参数就确定了。具体的一次回路就根据你的负荷来进一步确定了。进线柜,(如果是双电源就要两个,并还需要母联柜)配出柜,具体回路数量大小根据负荷决定。
    • 低压灯 配电柜 植物配置 1年以前